Si votre climatisation est avec des raccords rapides, cette "purge" n'est pas nécessaire, les tubes et le groupe extérieur sont préalablement chargés en gaz.
Par contre avec un groupe extérieur équipé de vannes de fermeture, en effet il faut effectuer un tirage au vide, et non une purge, qui est strictement interdit.
Ce tirage au vide consiste à retirer l'air et l'humidité des tubes. Et on ne fait pas de bidouilles sur ces vannes. Si vous avez acheté cette climatisation chez un grossiste, celui-ci avec les normes actuelles doivent obligatoirement vous fournir une ligne d'installateurs agréés afin d'assurer la garantie et le bon fonctionnement de votre installation, celle-ci doit détenir un n° de capacité l'autorisant à l'achat, la manipulation et la revente des fluides frigo, bref à l'installation d'un split. Cordialement.
30 août 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Mise en service climatiseur Alpina 2500 réserve vannes à ouvrir sur le forum Climatisation

Avez-vous essayé sur une autre prise ? Si le voyant présence tension ne s'allume pas, certainement un problème sur la platine de régulation, un fusible sur celle-ci.
Il faut démonter le panneau arrière afin de vérifier, il se peut s'il y une pompe, que le niveau haut de sécurité soit resté coincé, à vérifier aussi lors du démontage du panneau. Cordialement.
30 août 2010 à 20:01
forum consulter ce sujet Climatisation Carrier mobile Holiday ice ne démarre plus sur le forum Climatisation

Publicité

Manque de gaz. Cordialement.
30 août 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid sur le forum Climatisation

Coordonée LG : 0892 56 36 56, se renseigner pour le coût de l'appel suivant les opérateurs, et sur internet : lgclimpro@lge.com ; cordialement.
30 août 2010 à 19:22
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation réversible LG panel photo type A 12 sur le forum Climatisation

En principe sur des raccords flexibles pas besoin de téflon, mais des joints 15/21 spécial chauffage.
Cordialement.
29 août 2010 à 22:19
forum consulter ce sujet Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette sur le forum Plomberie

OUI, cela existe sur commande, voyez avec la Sté Brossette, ou Dupont sanitaire, adresse sur internet pour les plus près de chez vous. Cordialement.
29 août 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Longueur du flexible d'alimentation sur le forum Plomberie

En premier faire un constat de dégât des eaux en vous rapprochant de votre assurance, COUVREZ-VOUS, les litiges dans ces cas là sont de plus en plus compliqués et de moins en moins remboursés (30€ TTC par M² pour les travaux de peinture, convention "CIDRE" actuelle), j'en ai eu la désagréable surprise, ayant payé une partie de ma poche par rapport au devis initial d'une société.
Pour trouver une fuite, cela est parfois long et très compliqué, ou carrément d'ailleurs.
Faites une lettre avec AR à votre syndic, cela peut venir des parties communes.
Et en accord avec tout ce beau monde, un expert ou société sera désigné afin de réparer les dégâts.
La convention "CIDRE" permet de regrouper toutes les assurances impliquées afin de simplifier et de résoudre tous ces problème de dégât des eaux (enfin c'est l'explication que j'ai eu).
Cordialement.
29 août 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin sur le forum Plomberie

Chauffez avec un décapeur thermique à flamme, ou mieux avec un chalumeau, afin d'assouplir le produit d'étanchéité, vidangez le circuit auparavant. Cordialement.
29 août 2010 à 21:48
forum consulter ce sujet Dévisser filetage avec résine anaérobie sur le forum Plomberie

Si vous avez la place pour la lame : une scie sauteuse, sinon une scie cloche du diamètre adapté, ou une cloche à découper. Mais votre intervention n'est pas très claire. Que voulez-vous faire exactement, et pour quelle utilisation ? Si c'est pour installer une vanne de ce diamètre, la côte et l'encombrement sont énormes, et très chers. Cordialement.
29 août 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Réaliser trou d'accès de 130mm dans réservoir d'eau en plastique de camping sur le forum Plomberie

Vu votre inquiétude des dangers encourus, ne faites rien et fermez cette pièce pour toujours.
Sinon mettre une mousse assez épaisse autour de celle-ci et en cas d'inattention, moins de risque d'accident. Cordialement.
29 août 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Recouvrir poutre de plafond en béton par fausse en polyuréthane à coller sur le forum Divers

Avec des dégivrages aussi fréquents et le rendement peu convaincant, je pencherais pour un manque de gaz dans l'installation, complément de charge à effectuer à la mise en service par exemple.
Les températures sur les sondes aspiration et refoulement compresseur, sonde extérieure condenseur, température soufflage, etc. sont des facteurs de fonctionnement dans l'installation.
Votre procédure est digne d'un ingénieur, mais risque d'endommager votre installation : faire des essais au mois d'août avec des températures positives au delà des températures de fonctionnement.
Les constructeurs ne sont pas dignes de foi, mais la recherche est toujours intéressante.
Il se peut que les cartes de régulation soient mal paramétrées d'origine mais peu probable, Mitsubishi étant une bonne marque.
Il faudrait reprendre votre installation à 0, récupération de gaz, test d'étanchéité du circuit, remise en service de vos installation avec le complément de gaz suivant les préconisations constructeur, tout ceci pourrait faire durer la vie de vos appareils au delà de vos espérances.
Bien sûr, cela a un coût, et demande les compétences d'une société ayant pignon sur rue, et détenant le N° de capacité l'autorisant à l'achat, la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, en bref l'installation d'un split. Cordialement.
29 août 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi manque de puissance sur le forum Climatisation

D'après votre schéma, effectivement les trois boutons allument les trois lampes, si vous avez une boîte de dérive, ou la possibilité d'effectuer ce câblage dans le tableau, il suffit de débrancher les fils allant aux lampes, et de brancher seul la lampe avec l'inter concerné : un domino/1 fil de lampe phase/1 inter. Cordialement.
29 août 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules sur le forum Électricité

Rapprochez-vous de Free, il faut avec un coût supplémentaire, une ligne spéciale comme pour un fax. Cordialement.
29 août 2010 à 11:15
forum consulter ce sujet Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL sur le forum Électricité

Ce sujet a été traité plusieurs fois dans ce forum. Tapez dans le moteur de recherche "installation spots BA13". Cordialement.
29 août 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche sur le forum Électricité

Oui c'est une possibilité, faites vérifier celui-ci afin d'essayer de déterminer si le contacteur n'est pas HS par exemple, laissant ainsi l'alimentation en permanence sur les résistances électriques, ou le thermostat. Cordialement.
29 août 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Surconsommation due à un chauffe-eau électrique sur le forum Électricité

A ma connaissance non. Cordialement.
29 août 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet VMC obligation pour la vente d'une maison sur le forum Électricité

Quand une climatisation démarre le compresseur pompe environ 4X l'intensité, en règle générale, on installe un disjoncteur 15A courbe D ou fusible 16A AM en protection de la climatisation.
Mais cela dépend du type de climatisation, si c'est une climatisation à roulette elle se branche sur une prise classique, et dans ce cas certainement un manque de puissance au niveau de votre compteur. Rapprochez-vous de votre fournisseur afin d'adapter la puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal sur le forum Électricité

Oui, jusqu'à concurrence du nombre de sortie des wagos, il en existe plusieurs tailles pour du rigide en 1,5². Cordialement.
29 août 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique boîte de dérivation sur le forum Électricité

Pompe de relevage dans un bac et n'ayant aucun détritus solide. Le mieux est l'installation d'un Sanibroyeur, la même chose que pour un WC, attention à la remontée, suivant les constructeurs la hauteur de refoulement peut varier, et sur cette évacuation surtout installer un clapet anti retour. Cordialement.
29 août 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Solution pour évacuer l'eau usée d'un évier à partir d'un sous sol sur le forum Plomberie

C'est un bouchon en acier ou galva, prendre une clé à molette, adapter l'ouverture de celle-ci avec la partie carrée de ce bouchon il faut forcer un peu en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre car il doit être collé par la rouille.
Avant cela mettre un coup dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il ne veut pas se dévisser afin d'éviter de tout casser, mettre une pince multiprises en contre desserrage du bouchon, faire un essai, ou encore en dernier recours, chauffer la partie du bouchon, avec une lampe à décaper ou un chalumeau, bien sûr avant toutes interventions, couper l'arrivée d'eau et vidanger en point bas.
Une fois le bouchon enlevé, mettre de la filasse et colmater, ou téflon sur la partie filetée et visser jusqu'au serrage et position finale du robinet, mettre en eau, vérifier l'étanchéité de votre travail.
Et en principe Madame ne fera plus la vaisselle à la main, ou vous-même.
Cordialement.
29 août 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser sur le forum Plomberie

Les unités intérieures sont alimentées par le groupe. Il faut alimenter le groupe extérieur avec câble de section et disjoncteur adaptés, une liaison en 4 ou 5G1,5² s'effectue entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure, extérieure : circuit frigo A correspondant au bornier 1 dans le groupe extérieur et allant vers une de vos unités intérieures, câbler les N° des bornes correspondantes, et ainsi de suite.
Mais normalement tout est expliqué dans la notice de montage.
Attention aussi à la disposition des tubes frigo sur le groupe extérieur, suivant les puissances des évapos, les diamètres de tubes sont différents, et se placent sur les sorties frigo adaptées, expliqué aussi dans la notice de montage. Cordialement.
29 août 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Raccordement électrique console Atlantic Fujitsu série AMC sur le forum Climatisation

Déjà suivre le câble de la prise et regardez dans le tableau ou boîte de dérivation, si la terre est raccordée, sinon appelez un professionnel pour plus de sécurité. Cordialement.
28 août 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Comment savoir s'il y a la terre sur le forum Électricité

LG est une marque de moyenne gamme, ce problème d'hélice de soufflage se produisant une nouvelle fois après changement de celle-ci est sûrement dû à un problème de conception à la base.
Ayant déjà eu ce problème, la volute en tournant surchauffe les caoutchoucs de support du moteur (temps de celui-ci) donc fondus en partie et l'axe de la volute s'en trouve modifié, donc bruits de frottement, problème de débit d'air, voir aussi d'installation, quand il y a un souci comme celui là au départ il aurait été préférable de changer l'ensemble de l'évaporateur.
Rapprochez-vous, comme le suggère la réponse 1, directement auprès du constructeur, étant encore sous garantie, en spécifiant quand même que ce problème de ventilation peut accélérer la dégradation de votre installation, notamment la casse du compresseur, pièce maitresse d'une installation et la plus chère, et surtout si la garantie se termine. Cordialement.
28 août 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation réversible LG panel photo type A 12 sur le forum Climatisation

Je ne sais pas si vous êtes du métier, mais une petite explication est nécessaire : récupérez le gaz avec un groupe de transfert et bouteille de récupération.
Démontez et remplacez le composant, soudure frigo.
Test d'étanchéité du circuit à 38b sous azote.
Tirage au vide. Remise en service au poids de gaz, préconisations constructeur.
Et le tout avec un n° de capacité, autorisant tout ce travail et permettant l'achat et la manipulation des fluides. Sachant que le R407C est très particulier.
Si vous rentrez dans toutes ces conditions, avec la puissance frigo de votre appareil, rapprochez-vous d'un revendeur de pièces détachées frigo, votre appareil étant de qualité très moyenne, le plus simple parfois est de changer le condenseur complètement, ou encore auprès de votre revendeur.
Cordialement.
28 août 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Recherche adresse vendeur climatisation Electra cause panne sur le forum Climatisation

Ces deux marques sont de très bonnes qualités, actuellement leader sur le marché.
Toutefois, faites faire un bilan thermique, une température intérieure avec une température extérieure donnée, car beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte, l'exposition, la région etc., et prenez une société à proximité ayant pignon sur rue et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides et donc en termes simples, à installer un split. Cordialement.
28 août 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Mitsubishi hyper heating puissance de chauffage constante jusqu'à -15 sur le forum Climatisation

Pour vous aider faites ce petit test (rapide), prendre la température en reprise appareil, et la température de soufflage en mode froid, si vous avez entre 10 et 15°C de différence, c'est que votre appareil donne sa puissance mais pas assez puissant pour votre magasin, donc une mauvaise étude de votre installation.
Si pratiquement pas de différence de température certainement manque de gaz, donc une mauvaise installation, mais n'exclue pas un sous dimensionnement. Cordialement.
28 août 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI sur le forum Climatisation

Il faut repérer sur quel va-et-vient arrive la phase, se resservir d'une des navettes pour ramener cette phase au 2ème va-et-vient, retirer du 1er un fil pour l'allumage d'un point lumineux, et le 2ème point devrait être bon car le fil est déjà en place. Cordialement,
06 août 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Transformation branchement va et vient en 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Ça ne marchera pas, le variateur doit agir sur la tension de l'alimentation de l'éclairage, et non sur la bobine du télérupteur. Si cela aurait été un allumage simple, c'était correct. A moins de modifier votre câblage.
Cordialement,
06 août 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Télérupteur et trois boutons poussoirs sur le forum Électricité

La réponse 1 est conforme. Et c'est très bien d'avoir suivi nos conseil et réflexions sur les installation, il y a une certaine prise de conscience. Pour l'installation ne prenez pas peur quand même, tous les installateurs ne sont pas des charlatans et heureusement. Une mise sous pression d'azote avant la mise en service min : 38b, assure une garantie d'étanchéité (préconisation constructeur et assurant la garantie) du circuit et de fonctionnement ultérieur de votre installation. Cordialement.
05 août 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet S'assurer du sérieux d'un installateur pour climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Ne connaissant pas votre situation et si un bilan thermique a été effectué, cet écart de prix est peut être justifié, ce ne sont pas les mêmes tailles d'appareils.
A savoir si l'une ou l'autre de ces société a pignon sur rue et détenant le n° de capacité(obligatoire) autorisant ces société à installer et intervenir sur une installation frigorifique. Libre à vous, de savoir ou vous mettez les pieds. J'en vois tous les jours, des clients insatisfaits pas forcement par le matériel mais par l'installateur lui même.
Cordialement.
05 août 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Avec un apport calorifique comme le votre, il vous faut environ 10/12 KW de puissance froid, n'ayant pas tous les éléments, m² de mur à l'ombre, m² de fenêtres aux soleil, m², m² de mur au soleil, nbr de personnes, lumières, je vous donne qu'un calcul approximatif, en plus avec 4m de haut. Cordialement.
05 août 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Choix climatiseur pour pièce de 50 m² hauteur max 4m sur le forum Climatisation

Oui c'est normal, en fonction du taux d'humidité, et si votre clim tourne régulièrement, moins de demande de froid, l'humidité va se stabiliser, et donc moins de condensation, apparemment vous vous servez de votre installation correctement. Cordialement.
05 août 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet L'eau goutte t-elle obligatoirement des tuyaux de l'unité extérieure sur le forum Climatisation

Votre appareil est un froid seul étant donné les indices de votre schéma électrique, brancher en correspondance de l'unité intérieur vers unité extérieur, 1,2 3+terre par exemple. Cordialement.
05 août 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Câblage électrique ALPATEC CSM26 sur le forum Climatisation

J'ai appris, il n'y a pas très longtemps que ce travail est un peu, voire très spécifique à effectuer, mais il suffit de demander à un maçon confirmé, et celui-ci peut être fait sur mesure. Cordialement.
04 août 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Monter un mur avec des briques de verre sur le forum Divers

Apparemment vous avez bien travaillé, et si vous êtes certain de votre logique.
Donc si la panne (disjonction), se situe entre les éléments électriques comme le ventilo et le compresseur, et l'alimentation 220V, il ne reste plus que la carte de régulation condenseur et transfo.
En règle générale je change tous ces éléments, car si l'un ou l'autre claque, l'un ou l'autre suit un peu plus tard.
Mais d'après votre diagnostique se serait le transfo. Par contre pour les pièces détachées bonjour la galère avec AIRTON (SAV, tel : 0825 07 41 00 prix de la communication se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique). Cordialement.
04 août 2010 à 17:11
forum consulter ce sujet Climatisation Airton HSU-12RHE03 R2 qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Votre câblage est faux. Voici un schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement telerupteur unipolaire

03 août 2010 à 22:20
forum consulter ce sujet Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire sur le forum Électricité

Apparemment votre chauffe eau est HS, en principe les résistances électriques en sont la cause. Soit changer juste celles-ci si c'est une bonne marque et c'est vraiment la cause de la panne, et le ballon pas trop entartré. Soit le changer entièrement, ainsi que le groupe de sécurité et vous repartez avec une nouvelle garantie complète.
Cordialement.
03 août 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter sur le forum Électricité

C'est faisable, mais il faut si connaître : mécanique, régulation, électricité, et une partie très important la manipulation des fluides, les températures d'évaporation, quelles températures voulez vous ? Etc, etc. En définitif, faire quoi exactement ? Je pense que si vous avez un ou plusieurs aquariums avec des beau poissons, le mieux serait d'avoir du matériel adapté, pour exactement ce que vous voulez faire.
Étant donné le prix de ces beaux animaux (si vous réussissez pas) et le prix de ce travail à la fin.
Cordialement.
03 août 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Climatisation convertit en refroidisseur d aquarium sur le forum Climatisation

Non non ce n'est pas normal, demander à votre propriétaire de mettre votre installation aux normes en vigueurs.
Il existe des procédures. Poser la question sur le forum litige travaux et je suis certain que des personnes qualifiées vont vous répondre. Cordialement.
02 août 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Éclair au tableau électrique sur le forum Électricité

Je peux vous donnez cette réf : marque/MIMIC, Code article/2488500, fonctionne avec plus de 200 modèles, prix HT (2009/56,00€) Chez ROLESCO fournisseur en matériel froid.
Mais je ne peux vous garantir le fonctionnement de votre clim avec cette commande à distance.
Le mieux est de les appeler (01 40 12 80 35), SURTOUT avec la réf exacte de l'appareil de clim, et peuvent vous fournir une commande adaptée et de la même marque étant donné qu'il sont revendeur de celle-ci.
Cordialement.
02 août 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Télécommande pour clim UNICO Olimpia Splendid sur le forum Climatisation

Bon, nous sommes devant le fait accompli. Vérifier au niveau du gaz, et je pense que nous sauront ce qu'il y a exactement. Cordialement.
02 août 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Code E3 sur climmatiseur split mural ASW H 09A4/E*R Q sur le forum Climatisation

Pour la réponse 3. Ah bon et bien tout s'améliore et c'est tant mieux. Cordialement.
02 août 2010 à 17:41
forum consulter ce sujet Choisir entre Toshiba ou Mitsubishi sur le forum Climatisation

En principe, il doit avoir 1 : marche forcée, 0 : arrêt, auto : automatique. Si vous n'arrivez pas à manipuler ce ct, c'est qu'il est bloqué mécaniquement, bon à changer. Cordialement.
01 août 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Chauffe eau par défaut en heures creuses sur le forum Électricité

Mettre tous les fils avec une alimentation dans une boîte de dérivation étanche, relier chaque fil de même couleur dans la boîte avec des dominos, et brancher cette rallonge munie d'une prise de courant sur un touret de câble, bien le dérouler avant branchement afin d'éviter une éventuelle surchauffe.
Tout ce matériel se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe d'autres solutions, mais pour moi c'est la plus simple. Cordialement.
01 août 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur sur le forum Électricité

Oui, qui peut le plus peut le moins, le disjoncteur sera de 10A pour l'éclairage, mais le 2,5² sera plus difficile à brancher sur les appareils d'éclairage.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
01 août 2010 à 18:26
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux sur le forum Électricité

D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de faire un bilan avant location, afin de remettre aux normes votre appartement en électricité, plomb, amiante, thermique. En profiter pour tout remettre aux normes.
Cordialement.
01 août 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur sur le forum Électricité

Non aucun problème, c'est fait pour. Cordialement.
01 août 2010 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchements sur domino lampes faible puissance sur le forum Électricité

Il faut prendre entre deux doigts l'ampoule, la pousser assez fortement dans le sens d'un des deux embouts céramique, il y a un ressort qui avec l'échauffement se durcit. Cordialement.
01 août 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Comment fait on pour enlever une ampoule halogène type crayon sur le forum Électricité

Vert/jaune (terre) ensemble. Bleus (neutre) ensemble. noir marron et rouge (phase) ensemble.
Cordialement.
01 août 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'une plaque vitroceramique sur le forum Électricité

C'est dommage d'avoir une clim, et au bout de trois ans déjà en panne.
En effet ce n'est pas une grande marque, mais si l'installation est bien faites, il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne fonctionne pas. Si il n'y a plus de gaz et que le groupe tourne encore, avec une clim de 3ans le gaz devrait être du R410A, ou R407C, vérifier sur la plaque signalétique.
Il suffit d'effectuer une recherche de fuites, la ou les réparer, tirer au vide, et remettre ce gaz au poids apparemment 1,35KG, et votre installation devrait repartir dans de bonnes conditions, le devis devrait être au alentour de 400 euros HT, ceci comprend la recherche de fuites sous test d'azote, contrôle d'étanchéité sous azote, et remise en service, TVA 5,5 pour les travaux et 19,6 pour le matériel.
Cordialement.
01 août 2010 à 17:51
forum consulter ce sujet Climatisation Carrera 51GW/AGX1cPAP code erreur E4 sur le forum Climatisation