Les mesures sont tout à fait normales, sauf que si vous coupez le courant il ne doit pas avoir 220V entre phase et neutre, là ce n'est pas normal. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 18:54

Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les modérateurs et tous ceux et celles qui participent souvent sur les forums. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:38

Lire la réponse de CMT, N°10645 (Installation éclairage interrupteur sans fil).
Il y a même un document. Bonne année. Cordialement.
Il y a même un document. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:34

Je rejoins CMT, mais personnellement j'enlèverai cette prise, et je brancherai le chauffage avec des dominos, et un passe fils, afin déviter une quelconque surchauffe de la prise électrique.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Bonnes fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 15:45

Non ce n'est pas normal, mais si vous avez un tarif HP/HC, vous devez avoir un contacteur et donc un disjoncteur de commande 2A et un de protection puissance adapté pour le chauffe-eau, 16, 20, ou 25A, peut-être installé à proximité du chauffe-eau, à vérifier, mais il doit y avoir quand même une protection en tête dans l'armoire principale.
Bonnes Fêtes. Cordialement.
Bonnes Fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 14:55

Peut-être un disjoncteur plus en amont qui est déclenché ? Normalement les prises de l'éclairage sont indépendants l'un de l'autre, il doit y avoir un disjoncteur pour l'éclairage et un pour les PC.
Il se peut que ces prises soit commandées par un inter ?
Dans ce cas c'est lié à léclairage. Je pense qu'il y a une continuité avec les fils sortant du plafond, bien vérifier que les deux fils bleus soient raccordés ensemble, sur la même borne.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Il se peut que ces prises soit commandées par un inter ?
Dans ce cas c'est lié à léclairage. Je pense qu'il y a une continuité avec les fils sortant du plafond, bien vérifier que les deux fils bleus soient raccordés ensemble, sur la même borne.
Bonnes fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 12:07

Je vais quand même essayer de vous donner une réponse. Tous ces systèmes étant assez récents, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses.
Mais cela va venir, avec des jeunes ingénieurs ou électroniciens et sûrement très compétents, mais ils cherchent peut-être du travail pour l'instant et n'ont pas le temps de vous répondre.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Mais cela va venir, avec des jeunes ingénieurs ou électroniciens et sûrement très compétents, mais ils cherchent peut-être du travail pour l'instant et n'ont pas le temps de vous répondre.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:39

Encore une question, vos disjoncteurs coupent-ils la phase et le neutre, ou seulement la phase ?
Sinon je rejoins quelques réponses. Bonnes fêtes. Cordialement.
Sinon je rejoins quelques réponses. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:31

Je n'y connais rien en commande de volet. Celle-ci est peut-être programmable pour un récepteur attitré, essayer sur un autre récepteur, dans une autre pièce, en refaisant la programmation, si votre commande fonctionne, je pense que le récepteur dont vous voulez vous servir à un dysfonctionnement ou HS. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:27

Les électriciens sont rarement équipés de testeur pour tester un défaut d'isolement (dailleurs on n'en voit jamais), appareils spécifiques vendus chez lez spécialistes en matériel électrique avec un coût d'environ 500 HT, j'en ai un et croyez-moi, cet appareil me sort de beaucoup de situations, moteur, groupe froid, lampadaire, machine à laver, lave vaisselle, etc.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:09

Le problème vient peut-être de la prise du mur qui par définition alimente la prise, qui alimente le câble, qui alimente le boîtier variateur qui à son tour alimente un câble qui alimente l'ampoule, fin.
Un de ces éléments est peut-être défectueux, à la fin avec tous les appareillages que vous avez changé, et sûrement par intéressement intellectuel et financier, n'aurait-il pas été plus sage d'en acheter un neuf, de plus dans "les minutes à venir" ces lampes vont disparaître.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Un de ces éléments est peut-être défectueux, à la fin avec tous les appareillages que vous avez changé, et sûrement par intéressement intellectuel et financier, n'aurait-il pas été plus sage d'en acheter un neuf, de plus dans "les minutes à venir" ces lampes vont disparaître.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 20:58

En principe il y a un clips genre fil de fer qui tient l'ampoule discrète et peu visible sur la partie verre (extérieur) de l'ampoule, regarder de près à froid et hors tension, soit celui-ci senlève à la main avec deux petites "cornes" qui ressortent un peu, soit avec une pince afin de resserrer ce clips à plat dans deux petit trous.
La dernière solution est que vos lumières se démontent par le dessus, ce qui veut dire qu'il faut accéder dans le plafond ou derrière le meuble ou plaque de bois, si impossible, démonter complètement les spots. Bonnes fêtes. Cordialement.
La dernière solution est que vos lumières se démontent par le dessus, ce qui veut dire qu'il faut accéder dans le plafond ou derrière le meuble ou plaque de bois, si impossible, démonter complètement les spots. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 17:42

Je travaille plutôt dans la climatisation, et parfois mon travail mamène à rendre service à un client, électricité, cumulus, chauffage etc, si les pièces détachées sont sous garanties, en principe un an, doivent être changées sous garantie, pour la facture il faut voir si c'est : pièces et main d'uvre, ou seulement pièces, pour le 2ème cas la main d'uvre est à payer.
Vous auriez dû demander un devis avant toutes interventions, cela évite souvent les litiges.
Venir à deux pour changer une résistance, peut-être un apprenti avec un pro, dans ce cas vous payez pour deux pros. Mais bon à vous de voir.
Faites faire d'autres devis afin de comparer les prix pièces et main d'uvre.
Vous pouvez toujours demander des renseignements auprès d'un conseiller juridique, par rendez-vous auprès de votre mairie ou banque, avec factures datées, pour les garanties matériels et travaux.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Vous auriez dû demander un devis avant toutes interventions, cela évite souvent les litiges.
Venir à deux pour changer une résistance, peut-être un apprenti avec un pro, dans ce cas vous payez pour deux pros. Mais bon à vous de voir.
Faites faire d'autres devis afin de comparer les prix pièces et main d'uvre.
Vous pouvez toujours demander des renseignements auprès d'un conseiller juridique, par rendez-vous auprès de votre mairie ou banque, avec factures datées, pour les garanties matériels et travaux.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 14:36

Vous avez peut être un disjoncteur ou fusibles général plus en amont par rapport aux fusibles prises ? Débranchez tout ce que vous avez sur toutes les prises, changer à nouveau le fusible concerné et faire une recherche plus approfondie. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:54

6cv=4416W. Tri380V sur 50M, pas de souci.
Pour du 220V, la section est insuffisante en 2,5², un peu juste en 10², par sécurité je mettrai du 16². Bonnes fêtes. Cordialement.
Pour du 220V, la section est insuffisante en 2,5², un peu juste en 10², par sécurité je mettrai du 16². Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:43

Avez-vous pensé à une éolienne, ou panneau photovoltaïque, j'ai vu cela chez "mille et une piles", magasin spécialisé pour tout ce qui est piles, accus etc. voire les deux, on s'en sert sur les bateaux. Bonne année et bon voyage. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:15

Si vous en avez la possibilité, débrancher les éclairages de la cuisine, vous avez peut-être un défaut d'isolement sur un de vos appareils, et les rebrancher un par un, ainsi vous pourrez déterminer l'appareil défectueux. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:08

Non, du moment que vous mettez en lieu et place le neutre et la phase sur chacune des entrées. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:55

En fait il vous faut un tableau divisionnaire. Le four va aller jusque 34A (7500W / 220V), une protection de 45A avec différentiel est suffisant pour l'alimentation de la ligne, un disjoncteur de 34A n'existant pas, calibre supérieur : 40A à proximité du four.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
Cordialement.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:52

mf06 a raison, mais cela peut être un trop plein d'huile aussi. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:13

37 quoi ? Quel disj ? Celui-ci n'est peut-être pas assez puissant pour votre appareil.
Si vous nous donnez quelques renseignements supplémentaires, tout ce qu'il y a sur la plaque signalétique comme : Ampérage ? tension ? Etc. nous pourrons vous aider un peu plus.
Cordialement.
Si vous nous donnez quelques renseignements supplémentaires, tout ce qu'il y a sur la plaque signalétique comme : Ampérage ? tension ? Etc. nous pourrons vous aider un peu plus.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:09

Pour les locations, il y a des nouvelles normes qui sont et/ou vont l'être bientôt.
Ce sujet déjà été abordé sur ce forum, faites une recherche. Ou faites une demande auprès de votre syndic. D'une manière ou d'une autre, il est certain que votre réflexion est juste.
Je sais que par le biais de différentes "lois" vous pouvez exiger que votre appartement soit remis aux normes. Vous pouvez toujours demander dans le forum "litiges travaux", il y a des gens très compétents, qui je le pense, vous répondront, au moins la marche à suivre.
Cordialement.
Ce sujet déjà été abordé sur ce forum, faites une recherche. Ou faites une demande auprès de votre syndic. D'une manière ou d'une autre, il est certain que votre réflexion est juste.
Je sais que par le biais de différentes "lois" vous pouvez exiger que votre appartement soit remis aux normes. Vous pouvez toujours demander dans le forum "litiges travaux", il y a des gens très compétents, qui je le pense, vous répondront, au moins la marche à suivre.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:03

OUI. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:07

Il faut connaître la puissance de votre matériel, et savoir si le câble convient avec la protection adaptée, pour reconnaître les différents câbles : le 6² est assez gros (6mm²) et surtout il est en multi-brins, le 4² est uni-brin et assez difficile à plier, on le confond avec du 2,5² qui est un peu plus souple à travailler (prises de courant classique).
Le 4² doit être protégé par un mini 20A ou maxi 25A, le 6² par un 32A.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Le 4² doit être protégé par un mini 20A ou maxi 25A, le 6² par un 32A.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:05

Le câblage semble correct sur l'inter : la phase arrive en marron, shunt par un fil bleu entre les deux inters, et les départs vers les lampes en fils noirs, vérifier (hors tension), les grésillements sont souvent dus à un mauvais serrage des fils sur les inters ainsi que sur les lampes.
Je pense aussi que vous avez une boîte de dérivation quelque part, étant donné que de l'inter vous êtes en 5G1,5² et divisé ensuite sur deux points d'éclairage différents, donc à vérifier aussi.
Il ne faut pas négliger qu'un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Je pense aussi que vous avez une boîte de dérivation quelque part, étant donné que de l'inter vous êtes en 5G1,5² et divisé ensuite sur deux points d'éclairage différents, donc à vérifier aussi.
Il ne faut pas négliger qu'un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 13:18

A part contacter le SAV de chez Danfoss, afin d'obtenir ce schéma, ce qui n'est pas certain, voire impossible.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 12:58

Voir avec les documents fournis par Brigitte, ils sont complets. Bonnes fêtes.
Cordialement.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 12:55

Je pense que vous n'êtes pas en France. Vous voulez faire quoi avec cette prise en TRI 380V, enfin si j'ai bien compris, car vous n'avez pas spécifié la tension, avec du 1,5² vous pouvez aller jusque 5200W environ pour une protection de 10A, mais si vous voulez mettre un fusible de 16A, il suffit de prendre la taille de celui-ci et un ampérage de 16A, nétant pas certain que cela soit autorisé.
Je ne connais pas ce type de fusible en photo, mais 20A comme marqué dessus est supérieur au 16A donc inadapté. Bonnes fêtes. Cordialement.
Je ne connais pas ce type de fusible en photo, mais 20A comme marqué dessus est supérieur au 16A donc inadapté. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:49

Oui, regardez dans ces fourreaux s'il n'existe pas un fil de tirage, sinon il faut repasser un fil suffisamment rigide pour le passer dans ces fourreaux (petit jeux de patience) 2,5² replié en bout par une boucle pour éviter de bloquer le fil dans les cannelures du fourreau, soit par le haut ou le bas, il faut essayer au plus facile. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:29

L'idéal, si vous avez de longs travaux, est de mettre un tableau de chantier, un câble sous votre disjoncteur jusqu'au tableau et ainsi vous pourrez brancher ce dont vous avez besoin.
Cordialement.
Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:20

A la réponse 2 que je viens de découvrir, je suis daccord avec vous, mais ce n'est pas la seule marque qui agit comme cela, Clim-vert, même LG qui d'une saison à l'autre ne garantissent pas les pièces détachées, et dautres dont je ne veux même plus me rappeler les noms, Airton a un distributeur officiel situé à Choisy-le-roi, s'ils sont toujours là, j'ai failli travailler chez eux mais quand j'ai vu leur mentalité je suis parti le plus vite possible. Bon, à la suite. Cordialement.
28 décembre 2010 à 18:14

Votre disjoncteur finira par ne plus tenir, lampérage nétant pas suffisant, les réponses 1, 2, 3 sont à prendre en considération. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:43

J'ai effectué ce travail pour un ami marin pêcheur, j'ai donc utilisé une armoire plastique étanche, avec des boutons en façade avec joints caoutchouc et sur les boutons, le matériel électrique est des plus classiques, sauf qu'il faut prendre des précautions pour dénuder les fils au plus juste, afin déviter le contact maximum à l'air, toutes connexions doivent être protégées par des embouts plastifiés, cela fait une bonne dizaine d'années qu'elle existe et toujours là.
J'avais même enfermé une télé dans une armoire électrique étanche, l'air marin étant agressif mais maintenant ils n'ont plus le droit d'avoir la télé à bord.
Vous pouvez vous renseigner auprès de sociétés spécialisées en bord de mer, les techniques ont évolué. Cordialement.
J'avais même enfermé une télé dans une armoire électrique étanche, l'air marin étant agressif mais maintenant ils n'ont plus le droit d'avoir la télé à bord.
Vous pouvez vous renseigner auprès de sociétés spécialisées en bord de mer, les techniques ont évolué. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:39

Votre pompe a certainement un défaut d'isolement d'où la panne qui se produit que de temps en temps, si vous avez bien cerné la panne et dû à la pompe, si vous mettez un disjoncteur avec un différentiel propre celui finira par disjoncter constamment. La pompe sera certainement à changer.
Cordialement.
Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:24

La fréquence importante des arcs amènerait à vérifier le serrage aux bornes, ne pas hésiter à serrer, ainsi que le positionnement des fils dans les bornes (hors tension), les arcs électriques sont parfois visibles et assez prononcés suivant l'appel d'intensité, la protection du ballon en amont du contacteur serait très bien. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:19

Du 3G1,5² en RO2V devrait faire l'affaire, jusque 2200W, protection 10A.
Il existe du câble Pyrolion, câble anti-feu, spécifique pour certaines règles dans le bâtiment, sécurité etc. mais ce type de câble est très cher. Cordialement.
Il existe du câble Pyrolion, câble anti-feu, spécifique pour certaines règles dans le bâtiment, sécurité etc. mais ce type de câble est très cher. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:06

J'ai vu un panneau solaire dépliable chez "mille et une piles", un magasin spécialisé dans tout ce qui est piles, chargeurs, etc. permettant la recharge d'une batterie, ou encore une petite éolienne.
Cordialement.
Cordialement.
27 décembre 2010 à 18:54

En principe c'est le locataire, s'il n'y a pas d'accord de la part du propriétaire.
Cordialement.
Cordialement.
27 décembre 2010 à 18:39

Mettre des petites lamelles de bois ou plastique, afin de coincer la gaine dans son logement, attention qu'elles ne soient pas en sur-épaisseur, vous pourrez mettre le plâtre aisément.
Cordialement.
Cordialement.
27 décembre 2010 à 16:05

Assurez-vous, si vous en avez la possibilité, de vérifier si effectivement ces fils sont tirés de la prise frigo / four micro-ondes, et il serait beaucoup mieux que la terre soit sur cette alimentation future des plaques. Cordialement.
27 décembre 2010 à 11:01

Je ne connais pas les normes électriques en Suisse et au Japon, mais il est fréquent que le voltage ne soit pas le même d'un pays à l'autre, on croit faire une bonne affaire et en définitive on ne s'y retrouve pas, et cela est de plus en plus fréquent en achetant sur le net, et aucune garantie, même en France, et cela est valable pour le transfo, peut-être moins cher en rachetant une cafetière dans votre pays. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:50

Si j'ai bien compris, vous avez tout compris aussi. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:41

Ces piles doivent servir pour une programmation d'une horloge HC/HP, les changer et tout devrait rentre dans l'ordre. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:39

Inverser deux phases et le problème sera résolu. Il est bizarre que du jour au lendemain un moteur se mette à tourner à lenvers sans travaux préalable, EDF ou autres ? Bonnes fêtes.
Cordialement.
Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:36

HO HO HO ! Oui bien sûr, les fusibles sont toujours d'actualité, mais effectuant souvent des dépannages et travaillant plus dans la climatisation, étant souvent appelé pour des dépannages électriques (chauffage en panne), car lélectricien, si cela existe encore ! ne se casse pas trop la tête.
Pour cause, fusibles en panne et la recherche des plus pénibles, de plus les clients ne comprennent pas pourquoi la facture est élevée car on passe un temps fou à trouver la panne et parfois elle est simple, je ne les laisse pas tomber comme sur le forum et aussi en complément de réponses et grâce à votre aide, merci à tous les deux. Bonnes fêtes. Cordialement.
Pour cause, fusibles en panne et la recherche des plus pénibles, de plus les clients ne comprennent pas pourquoi la facture est élevée car on passe un temps fou à trouver la panne et parfois elle est simple, je ne les laisse pas tomber comme sur le forum et aussi en complément de réponses et grâce à votre aide, merci à tous les deux. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 19:01

Du 10² serait bien, mais quel est lintérêt de couper le réseau EDF ? Le coût n'est-il pas plus élevé au final par un groupe ? Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:44

I=marche forcée, 0= arrêt, A=auto (automatique). Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:37

Les gens ont des idées bizarres ? Autant prendre un groupe électrogène ! Bonne fêtes.
Cordialement.
Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:34

Sans schéma ou photos de votre appareil nous n'en savons pas plus que vous.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:30

Le plus simple serait de démonter une de ces prises, et d'aller dans un magasin, ou rayon délectricité, pour voir par quoi elles pourraient être changées. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 09:16