C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Me servant de tous genres d'appareils de mesure, je ne pense pas qu'il y ait une réelle législation à ce niveau. Cordialement.
10 janvier 2011 à 19:10

Quelques questions plus loin, le modèle Legrand Mistral n'existe apparemment plus, à part dans les brocantes. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:08

Déjà vérifier s'il n'y a pas un fusible HS ou disjoncteur de tombé dans votre tableau électrique, si OK, allez plus en aval, jusqu'aux transfos si ce sont des basses tensions.
Les transfos sont en principe à côté de chaque luminaire on peut les passer par le trou, si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé d'effectuer un passage d'homme en coupant un carré dans le faux plafond, et refermer ensuite proprement avec la même plaque démontable si possible.
Essayer aussi de changer une ampoule pour voir. Cordialement.
Les transfos sont en principe à côté de chaque luminaire on peut les passer par le trou, si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé d'effectuer un passage d'homme en coupant un carré dans le faux plafond, et refermer ensuite proprement avec la même plaque démontable si possible.
Essayer aussi de changer une ampoule pour voir. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:01

Peut-être la carte de réception, ou récepteur. Cordialement.
09 janvier 2011 à 19:43

Vous devez avoir un fil bleu (neutre) un marron ou noir (phase), et un vert/jaune (terre) par lampe, il faut relier les fils indépendamment par couleur dans une boîte de dérivation étanche ou un logement prévue dans le lampadaire et donc brancher un câble dans cette boîte venant de votre tableau électrique avec une protection de 10A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:47

Il est donc logique que si vous n'avez qu'une phase de branchée sur trois il est certain que cela va disjoncter, si vous avez un contrat tri, il est indispensable d'effectuer un équilibrage de phases même si vous avez une machine genre chauffage par géothermie.
Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases. Les 20A sont par phase. Cordialement.
Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases. Les 20A sont par phase. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:37

Ce n'est pas un disjoncteur, c'est une sécurité chauffage et si vous avez un peu de chance celle-ci peut tenir encore un peu avant changement, et en effet cette sécurité doit être défectueuse et la panne peut être aléatoire. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:29

En règle générale, les portes fusibles sont à bascule ou encore à tirette, il ne faut pas hésiter à tirer vers vous en forçant un peu, mais normalement sans outil, si vous voyez des vis ce doit être l'alimentation au dessus et en dessous allant vers la prise de votre cuisinière, mais ne servent pas à serrer le fusible. Cordialement.
09 janvier 2011 à 16:09

Regarder en 1er s'il n'y a pas un contact sec de disponible sur la platine où le schéma électrique nous communique ce schéma, il n'est pas certain que cela soit toujours possible.
Cordialement.
Cordialement.
09 janvier 2011 à 16:02

7200W= 32A, + 3300W= 15A, donc pour la plaque à induction la ligne est OK, mais pour le four, il vous faudra retirer une ligne depuis votre tableau, 3G2,5² et une protection 16A.
Cordialement.
Cordialement.
09 janvier 2011 à 11:17

Ne pas payer tant que le problème n'est pas résolu. Cordialement.
09 janvier 2011 à 10:32

Roland a sûrement raison. Démontez cette prise, il doit y avoir trois gros fils, un bleu (neutre), un rouge ou marron ou noir (phase) et un vert/jaune (terre) protégés par un 32A dans votre armoire que vous couperez avant toutes interventions, remplacer cette prise par un passe fils et des dominos ainsi vous pourrez brancher vos appareils sur ces dominos en toute sécurité avec les couleur correspondantes. Cordialement.
09 janvier 2011 à 10:20

EDF est, je pense, en tort, car en principe, ils auraient dû s'apercevoir depuis longtemps, ne serait-ce que par la facturation pour l'ancien propriétaire, que l'alimentation était pour un chantier et cela depuis des années, cela est presque impossible car le tarif n'est pas le même, EDF serait perdant.
Ou alors il y a une magouille quelque part. Cordialement.
Ou alors il y a une magouille quelque part. Cordialement.
09 janvier 2011 à 09:42

La section du câble est fonction du métré, et de la puissance dont vous avez besoin en ampérage.
Sans ces renseignements il va être difficile de vous répondre, il peut être en 6² ou 10² ou 16² ou 25² etc. Cordialement.
Sans ces renseignements il va être difficile de vous répondre, il peut être en 6² ou 10² ou 16² ou 25² etc. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:41

Vérifier si les fusibles sont bien calibrés, 10A pour léclairage, 16A ou 20A pour les circuits prises. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:28

Si la ligne est en 2,5² vous pouvez mettre une protection maxi de 20A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:25

Faites faire des devis par différentes sociétés afin de comparer, les prix varient suivant les régions. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:36

Une bonne photo serait la bienvenue. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:31

Comment pouvez-vous savoir s'il y a du courant ? Il n'y a qu'une phase qui arrive, à moins de tirer une ligne de neutre depuis une prise à proximité.
Faire un essai, avec prudence, en joignant les deux fils de l'inter et voir si la lampe s'allume, si c'est le cas votre nouvel inter est mal branché ou défectueux cela arrive parfois.
Si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de 220V phase qui arrive sur l'inter, donc problème plus en amont, dans le tableau électrique, ou boîte de dérive à proximité. Cordialement.
Faire un essai, avec prudence, en joignant les deux fils de l'inter et voir si la lampe s'allume, si c'est le cas votre nouvel inter est mal branché ou défectueux cela arrive parfois.
Si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de 220V phase qui arrive sur l'inter, donc problème plus en amont, dans le tableau électrique, ou boîte de dérive à proximité. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:29

Pour le compteur OK, mais pour le câble et le disjoncteur mettre tout en adaptation de la puissance du four, un 10² mini et un disjoncteur de 40A. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:18

Bien, débrancher lappareil incriminé, et soit lemmener chez un réparateur à proximité de chez vous, soit le changer par un neuf et repartir avec une garantie neuve aussi. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:12

Une question, on parle beaucoup de ces WC japonais, quelle est la différence avec les nôtres ?
Nous n'avons pas d'alimentation électrique ! Juste une chasse d'eau et qui a fait ces preuves depuis quelques années ! Et si un jour vous changez de WC, ou besoin de pièces détachées, comment faites-vous ? Vous n'allez pas aux toilettes pendant le temps des réparations ? Qui a priori sont longues à avoir. Sur ce, le transfo doit être adapté au voltage entrée 220V et sortie 125V, est-ce du continu ou de lalternatif ? Et bien sûr à la puissance des WC, il faut une protection en amont et en aval du transfo.
Si vous voulez d'autres renseignements nous communiquer les données sur une éventuelle plaque signalétique ou dans les documentations, des photos peuvent nous aider aussi, bref tout ce dont vous avez de disponible. Cordialement.
Nous n'avons pas d'alimentation électrique ! Juste une chasse d'eau et qui a fait ces preuves depuis quelques années ! Et si un jour vous changez de WC, ou besoin de pièces détachées, comment faites-vous ? Vous n'allez pas aux toilettes pendant le temps des réparations ? Qui a priori sont longues à avoir. Sur ce, le transfo doit être adapté au voltage entrée 220V et sortie 125V, est-ce du continu ou de lalternatif ? Et bien sûr à la puissance des WC, il faut une protection en amont et en aval du transfo.
Si vous voulez d'autres renseignements nous communiquer les données sur une éventuelle plaque signalétique ou dans les documentations, des photos peuvent nous aider aussi, bref tout ce dont vous avez de disponible. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:08

Le problème est peut-être autre, vous vous servez peut-être d'un appareil électrique genre bouilloire, cafetière, qui sont peut-être en défaut d'isolement, dans les horaires de disjonction.
Si le chauffe-eau avait un souci de défaut d'isolement la disjonction aurait lieu à des horaires aléatoires ou instantanés. Ou alors le disjoncteur est sous-dimensionné ?
Faites faire un test de défaut d'isolement de vos appareils par votre électricien, avec un mégohmmètre. Cordialement.
Si le chauffe-eau avait un souci de défaut d'isolement la disjonction aurait lieu à des horaires aléatoires ou instantanés. Ou alors le disjoncteur est sous-dimensionné ?
Faites faire un test de défaut d'isolement de vos appareils par votre électricien, avec un mégohmmètre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:49

Si vous voulez supprimer l'inter qui alimente la prise il suffit de débrancher (hors tension) les deux fils de cet inter et de les joindre avec un domino, et les laisser dans la boîte.
Par contre si vous voulez réutiliser cet inter il faut retrouver s'il y en a une, la boîte de dérivation, effectuer le câblage par domino de la prise et donc utiliser les deux fils de l'inter dans la boîte pour léclairage futur. Pour plus de renseignements nous contacter à nouveau. Cordialement.
Par contre si vous voulez réutiliser cet inter il faut retrouver s'il y en a une, la boîte de dérivation, effectuer le câblage par domino de la prise et donc utiliser les deux fils de l'inter dans la boîte pour léclairage futur. Pour plus de renseignements nous contacter à nouveau. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:36

Vous n'avez pas de neutre sur un inter, prendre la référence de celui-ci et commander ces ampoules chez un revendeur du même nom. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:12

Le 380V consommera moins et sera plus puissant. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:09

Il ne vous reste plus que le design, je crains que votre appareil soit HS.
Pourquoi ils vendent des adaptateurs ? Je n'en sais rien. Cordialement.
Pourquoi ils vendent des adaptateurs ? Je n'en sais rien. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:08

Bonjour,
Ce genre d'outils fonctionne pneumatiquement, c'est à dire qu'il y a un compresseur à l'intérieur de votre marteau.
Ce compresseur permet le déplacement d'une navette appelée "marteau " qui en se déplaçant violemment de l'arrière vers l'avant, vient frapper "l'enclume" qui elle est en liaison directe avec votre burin ou foret.
Donc quand le marteau ne frappe plus c'est en général l'étanchéité pneumatique du compresseur qui est en cause. Une bonne révision s'impose si la machine est ancienne ou a beaucoup servi.
Par contre, dans le cas inverse, et si la panne est intervenue brutalement vous avez peut-être cassé quelque chose (piston, bielle de piston compresseur, joint torique, etc.).
Vous pouvez toujours tenter de rajouter du lubrifiant à l'intérieur du marteau : cela marche quelquefois, bien que s'il en manque, cela ne soit pas un très bon signe.
Cordialement.
Ce genre d'outils fonctionne pneumatiquement, c'est à dire qu'il y a un compresseur à l'intérieur de votre marteau.
Ce compresseur permet le déplacement d'une navette appelée "marteau " qui en se déplaçant violemment de l'arrière vers l'avant, vient frapper "l'enclume" qui elle est en liaison directe avec votre burin ou foret.
Donc quand le marteau ne frappe plus c'est en général l'étanchéité pneumatique du compresseur qui est en cause. Une bonne révision s'impose si la machine est ancienne ou a beaucoup servi.
Par contre, dans le cas inverse, et si la panne est intervenue brutalement vous avez peut-être cassé quelque chose (piston, bielle de piston compresseur, joint torique, etc.).
Vous pouvez toujours tenter de rajouter du lubrifiant à l'intérieur du marteau : cela marche quelquefois, bien que s'il en manque, cela ne soit pas un très bon signe.
Cordialement.
07 janvier 2011 à 13:27

Bonjour,
Sur les nettoyeurs eau chaude, la pompe à gasoil fixée en bout de l'arbre moteur pompe directement dans le réservoir.
Pour s'assurer qu'elle fonctionne normalement, débranchez le tuyau de retour, mettre en route le nettoyeur, le GO doit gicler avec un débit assez important, s'il n'y a pas de débit, la pompe ne tourne pas, voir l'entraînement entre la pompe et le moteur.
S'il y a du débit et de la pression, voir si l'électrovanne de coupure GO fonctionne, elle doit s'ouvrir au démarrage. Le mieux est de débrancher le tuyau d'alimentation du brûleur, de mettre le nettoyeur en route pour voir si le GO sort.
S'il n'y a pas de GO, votre électrovanne de commande GO reste fermée : soit elle est hors service, soit elle est en sécurité. Essayez déjà cela.
Si vous ne trouvez pas la panne, donnez-moi plus de détails.
PL
Sur les nettoyeurs eau chaude, la pompe à gasoil fixée en bout de l'arbre moteur pompe directement dans le réservoir.
Pour s'assurer qu'elle fonctionne normalement, débranchez le tuyau de retour, mettre en route le nettoyeur, le GO doit gicler avec un débit assez important, s'il n'y a pas de débit, la pompe ne tourne pas, voir l'entraînement entre la pompe et le moteur.
S'il y a du débit et de la pression, voir si l'électrovanne de coupure GO fonctionne, elle doit s'ouvrir au démarrage. Le mieux est de débrancher le tuyau d'alimentation du brûleur, de mettre le nettoyeur en route pour voir si le GO sort.
S'il n'y a pas de GO, votre électrovanne de commande GO reste fermée : soit elle est hors service, soit elle est en sécurité. Essayez déjà cela.
Si vous ne trouvez pas la panne, donnez-moi plus de détails.
PL
07 janvier 2011 à 09:48

Sur l'inter, dans ma logique, l'alimentation doit être le noir et le départ vers la lampe le rouge, là où je ne comprends pas dans l'esprit d'un câblage simple, c'est que quand vous coupez ou allumez l'inter il n'y a pas de courant sur le fil rouge, le bleu doit être le neutre, faire un essai en branchant le bleu et le rouge sur cette lampe, en ayant préalablement joint le marron et le noir à part.
Le marron doit être la phase, qui alimente le noir, passe par le bouton inter, et revient en rouge pour alimenter l'ampoule, le bleu étant le neutre. Cordialement.
Le marron doit être la phase, qui alimente le noir, passe par le bouton inter, et revient en rouge pour alimenter l'ampoule, le bleu étant le neutre. Cordialement.
06 janvier 2011 à 20:30

Déjà, si vous êtes obligé de lancer la pompe à la main la capacité de démarrage est sûrement HS, à changer par la même chez un fournisseur électrique près de chez vous pour une dizaine d'euros environ.
Pour la 2ème question, cela est peut-être normal, il faut quand même que votre ballon se remplisse par la détection d'un capteur, vérifier de ce côté si tout fonctionne normalement, c'est à dire la régulation de marche/arrêt pompe, cela est peut-être aussi un signe pour dire que la pompe commence à être fatiguée. Cordialement.
Pour la 2ème question, cela est peut-être normal, il faut quand même que votre ballon se remplisse par la détection d'un capteur, vérifier de ce côté si tout fonctionne normalement, c'est à dire la régulation de marche/arrêt pompe, cela est peut-être aussi un signe pour dire que la pompe commence à être fatiguée. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:59

Non, ce n'est pas possible, voir peut-être pour un câblage avec des télérupteurs.
Cordialement.
Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:49

D'après vos explications, vous êtes en court-circuit sur le néon incriminé, vérifier le câblage. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:44

Non, par sécurité, il faut supprimer la prise, mettre un passe fils et brancher avec des dominos, sachant que le fil noir est le fils pilote, le bleu = neutre et marron = la phase, s'il n'y a pas de terre ne rien brancher. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:48

J'ai dit une petite bêtise après mettre relu à nouveau, le thermostat permet de réguler la température d'eau mais ne coupe pas le CT, fil rouge (phase) en sortie du CT HC.
Ce pourquoi, je pencherai donc pour un thermostat HS. Cordialement.
Ce pourquoi, je pencherai donc pour un thermostat HS. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:15

Il faut savoir si lenclenchement de la lampe actuelle s'effectue avec le contact seul, donc si celui-ci peut accepter un ampérage supplémentaire, pas certain, ou si ce contact enclenche un contacteur, dans ce cas pas de problème, bien sûr si ce contacteur accepte lui aussi un ampérage suffisant.
Cordialement.
Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:00

Je pense que vous êtes sur le même réseau de prises et donc cela ne servirait à rien, les prises étant en vis à vis, il faut tirer une ligne spécifique chauffage, 3G2,5² et protection 16A mini.
Cordialement.
Cordialement.
04 janvier 2011 à 17:44

Il est vrai que vous êtes très juste en protection, il vous faudrait 25A, il est vrai aussi que vous n'êtes pas aux normes, et qu'il faudrait remédier à cela.
Vérifier si la sortie est en 4G4² donc protection à changer en 25A, et 6² protection 32A, là vous serez un peu mieux protégé. Cordialement.
Vérifier si la sortie est en 4G4² donc protection à changer en 25A, et 6² protection 32A, là vous serez un peu mieux protégé. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:52

Et bien, prendre son courage à deux mains et repasser un câble en 3G2,5² une protection mini 10A, il est préférable et recommandé de séparer les circuits, chauffage, éclairage et autres.
Cordialement.
Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:39

Sur un compteur en principe il n'y a pas de fusible ? Mais une photo aurait été très bien.
Cordialement.
Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:33

Souvent il faut démonter des petites vis cruciformes situées derrière l'appareil, en profondeur et parfois cachées sous les patins anti-glissement.
Utiliser un tournevis adapté, sinon risque de foirer ces vis. Cordialement.
Utiliser un tournevis adapté, sinon risque de foirer ces vis. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:01

Comment peut-on avoir un allumage progressif avec un système quasi instantané ?
Bonne question, NON ? Peut-être allumer par rampes suivant les horaires et les saisons ?
Suivant ce qu'on utilise et ce que l'on veut faire pousser, les éclairages diffèrent ainsi que l'arrosage, etc. mais peut-être vous pourriez nous éclairer sur votre suite de travail.
Cordialement.
Bonne question, NON ? Peut-être allumer par rampes suivant les horaires et les saisons ?
Suivant ce qu'on utilise et ce que l'on veut faire pousser, les éclairages diffèrent ainsi que l'arrosage, etc. mais peut-être vous pourriez nous éclairer sur votre suite de travail.
Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:49

Normalement la fiche technique et d'installation est fournie avec la livraison du matériel.
Et oui, quand on veut faire tout soi-même, et acheter sur internet, à un moment donné ou un autre on est confronté à des problèmes techniques non garantis, au secours le forum !
Appeler une société spécialisée de la marque, et essayez sur internet. Cordialement.
Et oui, quand on veut faire tout soi-même, et acheter sur internet, à un moment donné ou un autre on est confronté à des problèmes techniques non garantis, au secours le forum !
Appeler une société spécialisée de la marque, et essayez sur internet. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:37

Pour les deux questions, oui, il suffit de se déplacer chez un spécialiste. Grandes surfaces ou autres et de se renseigner pour un four ou plaques adapté à votre utilisation.
Pour le câblage sur un 32A, cela est parfaitement possible, il faut savoir la puissance totale de vos appareils, sur 32A avec un câble de 6² vous ne pouvez excéder 7000W en 220V.
Bonne année. Cordialement.
Pour le câblage sur un 32A, cela est parfaitement possible, il faut savoir la puissance totale de vos appareils, sur 32A avec un câble de 6² vous ne pouvez excéder 7000W en 220V.
Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:29

Pourquoi ne pas installer un petit moteur d'extraction VMC ? 30m3 serait suffisant, il en existe des silencieux, ainsi il tournerait tout le temps et résoudrait vos deux problèmes.
Bonne année. Cordialement.
Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:16

Merci pour vos vux, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à ceux et celles qui aident aux réponses de tous les forums, une bonne année 2011, une bonne santé qu'elle soit prospère et heureuse.
Cordialement.
Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:08

Cela veut dire que l'on peut brancher indifféremment le neutre ou la phase sur les bornes dalimentation du boîtier. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:01

CMT a raison, on ne passe pas une puissance par un contact de commande, demandez à votre propriétaire d'effectuer les travaux, car celui-ci a peut être payé une société qui n'a pas fait les travaux correctement. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:58

Sur la prise vous avez un fil bleu neutre un marron on va dire phase 1, gris phase 2, noir phase 3, et vert/jaune terre, vous avez apparemment de possibilité de branchement, en 220V donc le fil marron (Ph1) de la prise sur le marron derrière le four, et le fil bleu, terre avec la terre, ou en 2x380V : donc le marron (Ph1) sur le marron derrière le four, et le fil gris (Ph2) ou noir (Ph3) sur le fil bleu derrière le four, le mieux serait en 2x380V la puissance en Watt sera moins importante et moins de consommation électrique. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:54

Avec une protection 20A= 4400W, 16A= 3520W, mais le calcul se fait pour un métré donné on va dire classique dans une maison, d'un bâtiment à un autre il y a une chute, mais déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:39