FORUM SOLS . CARRELAGES

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum sols . Carrelages :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 085 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 479 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Je sais qu'il existe des recours afin d'obliger le propriétaire à remettre les circuits électriques en conformité, ou plomb etc, posez la question dans le forum litige, je pense que vous aurez la réponse. Cordialement.
22 janvier 2011 à 09:46
forum consulter ce sujet Installation électrique hors norme propriétaire refuse d'effectuer les travaux sur le forum Électricité

Faites une recherche "test terre" sur ce forum, et vous aurez la ou les réponses souhaitées.
Cordialement.
22 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Tester circuit terre avec multimètre sur le forum Électricité

Publicité

Cette question a déjà été traitée il y longtemps sur ce forum, voir le document ci-joint :
kialume prise.pdf
Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:45
forum consulter ce sujet Atténuer l'intensité d'une ampoule sur le forum Électricité

Le câble téléphone étant en principe "blindé" et séparé par une gaine ou TUB-IRO, devrait convenir, d'autres avis seraient les bienvenus. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:34
forum consulter ce sujet Quel câble choisir téléphone FTP ou SFTP sur le forum Électricité

L'avantage de la boîte de dérivation, judicieusement placée, permet de tirer moins de filerie, TUB-IRO moins gros, pas de double fils dans les prises, moins de risque de feu, et pas plus de 8 prises par circuit protection 16 ou 20A. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:30
forum consulter ce sujet Prises montées avec boîte de dérivation sur le forum Électricité

C'est un compromis de vente ou d'achat ? C'est à dire en votre faveur ou non ?
Si vous achetez il est toujours possible d’avoir une discussion pour le prix en effectuant une estimation de prix approximative des travaux avant signature, sinon pas de compromis de vente, à vous de choisir. Si vous vendez attention aux vices cachés qui peuvent aller très loin en justice et vous coûter très cher (le cas d'une personne proche), financièrement parlant et moralement aussi, de plus votre bien serait invendable ou presque.
Quand on lit ce sujet traité sur le forum litige, il vaut mieux prendre ses précautions.
Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:23
forum consulter ce sujet Avis sur diagnostic électrique reçu à 24h de la signature du compromis sur le forum Électricité

La batterie est vraiment HS, ou la carte électronique sortie batterie est HS aussi, et donne de mauvaises informations sur la carte principale ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:07
forum consulter ce sujet Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage sur le forum Électricité

Non ce n'est pas normal du tout, suivre la réflexion de GL. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:02
forum consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche sur le forum Électricité

Connections transparentes ? Sûrement des connexions américaines, avec un assemblage de fils torsadés, et protégés pas ce connecteur transparent, mais je peux me tromper, repérer tout, et remplacer par des dominos de taille adaptés, ou des Wagos de taille adaptés aussi.
Ainsi vous pourrez effectuer votre travail en suivant de ce que vous voulez faire.
Attention quand même de ne pas surcharger vos circuits et de bien respecter et adapter, voire séparer, ceux-ci en fonction de prise ou éclairage ou four ou plaques électrique, etc. Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:50
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur connecteur rapide sur le forum Électricité

Quel type de câble électrique 220V ? Pour faire quoi exactement ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:24
forum consulter ce sujet Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction sur le forum Électricité

Une fille ! 1) Regarder votre compteur s'il tourne assez rapidement et continuellement pour savoir si ce disjoncteur met le chauffe-eau électrique (en régulation avec le thermostat quand même), il suffit de couper ce disjoncteur, 2) de vider l'eau et voir de nouveau le compteur.
Pour le disjoncteur ON/OFF, ON vers le haut, OFF vers le bas, entendu que le disjoncteur est : la protection dans votre tableau général.
Avez-vous un chauffage électrique ? Dans ce cas avec des périodes plus froides et une mauvaise régulation, cela peut engendrer une sur-consommation, l’isolation y est aussi pour beaucoup. Cordialement.
21 janvier 2011 à 19:56
forum consulter ce sujet Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée sur le forum Électricité

Apparemment votre disjoncteur conviendrait pour votre installation. L'intensité maxi de votre moteur étant de 4,2A maxi réglez le thermique sur 5A et normalement tout devrait aller.
Cordialement.
20 janvier 2011 à 20:40
forum consulter ce sujet Disjoncteur protection combiné bois triphasé sur le forum Électricité

Une prise pour quoi ? Un brûleur de quoi ? Sinon prenez votre appareil et allez chez un fournisseur électrique, et il vous fournira certainement ce dont vous avez besoin. Cordialement.
20 janvier 2011 à 20:18
forum consulter ce sujet Prise raccordement électrique Cuenod NC4 sur le forum Électricité

Suivre les conseils de GL, si vous coupez l'alimentation cela ne fera qu'accentuer le montant de vos factures, peut-être que votre régulation par Th est mal réglée en diminuant d'1 ou 2°C vous économiserez sûrement, sans toutefois jouer avec les disjoncteurs. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:59
forum consulter ce sujet Information consommation électrique cumulus sur le forum Électricité

Vous avez dû mettre un shunt en trop ? Mais j’étais persuadé que l'on coupait la phase et non le neutre, tout du moins en France (un petit éclaircissement de la part des camarades habituels serait sympa), à part cela le schéma est correct, suivre à nouveau le montage de ce télérupteur, vous avez peut-être effectuer un mauvais câblage. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:53
forum consulter ce sujet Aide pour branchement télérupteur sur le forum Électricité

C'est un appareil de mesure, cette intervention se fait ponctuellement et en principe juste pour tester ou forcer une machinerie.
Le souci sans schéma (il y en a 50 millions) de votre part et ou référence du Th, nous pouvons vous faire faire n'importe quoi, mais toutefois, en principe c'est un contact sec sur Th mécanique, donc démonter le capot, lire éventuellement le schéma, le suivre et shunter le contact.
Si ce Th est électronique cela va être un peu plus difficile, si cette régulation est avec une platine, risque de tout cramer. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:07
forum consulter ce sujet Comment shunter un thermostat d'ambiance sur le forum Électricité

Et oui effectivement il y a danger, souvent parlé sur ce forum, une remise en conformité de vos installations éviteraient cette dangerosité pour vos proches et vous-même.
Cordialement.
19 janvier 2011 à 18:57
forum consulter ce sujet Courant sur appareil électroménager sur le forum Électricité

Je suppose avec un appareil de mesure, permettant celle-ci entre phase et neutre donc 220V.
Cordialement.
19 janvier 2011 à 18:54
forum consulter ce sujet Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox sur le forum Électricité

Et moi je ne comprends rien à ce que vous demandez, et ce que vous voulez.
Cordialement.
18 janvier 2011 à 20:15
forum consulter ce sujet Conseil installer un lustre sur le forum Électricité

Comme le fût d'un canon, je ne sais pas combien de temps vous allez passer pour une rainure d'un mètre, plein de chose rentre en ligne de compte, vieille maison = pierre, ciment, plâtre, etc.
Tout est question d’expérience de savoir faire et de bon outils.
Tronçonneuse : beaucoup de poussière, rainureuse un peu moins. Cordialement.
18 janvier 2011 à 20:09
forum consulter ce sujet Saignée dans mur en plâtre et briques sur le forum Électricité

Vous avez sûrement un défaut d'isolement sur un de vos appareils d’éclairage.
La méthode est de tous les débrancher (hors tension), et de les rebrancher un/un hors tension et ré-enclenchement et ainsi de suite jusqu'à détermination du problème. Cordialement.
18 janvier 2011 à 18:43
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique sur le forum Électricité

Une lumière ne commande pas un inter. Nous dire quelles sont les couleurs sur l'inter, et en principe le bleu est un neutre, ceux là doivent en principe, être reliés.
Donc nous communiquer ces petits renseignements. Cordialement.
18 janvier 2011 à 18:36
forum consulter ce sujet Installation plafonier salle de bain sur le forum Électricité

Il faut trouver le problème de base, l'eau peut être une infiltration, ou un choc thermique, si vous avez un passage d'air, ce choc thermique peut provenir de là, il faut boucher au départ et si vous le voulez au niveau du luminaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:30
forum consulter ce sujet Présence d'eau dans gaine électrique sur le forum Électricité

Cela doit sûrement exister, mais certainement dans le domaine laboratoire. Il existe des tableaux d'ensoleillement suivant les régions, demander à votre revendeur il doit avoir cela.
Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:26
forum consulter ce sujet Panneaux solaires mouton à cinq pattes sur le forum Électricité

Oui tout est possible, renseignez-vous après d'un spécialiste comme "mille et une piles", il existe des systèmes avec panneaux solaires pouvant recharger une batterie. Cordialement.
17 janvier 2011 à 20:21
forum consulter ce sujet Brancher une lampe d'extérieur sur batterie sur le forum Électricité

Oui si la puissance totale des deux appareils ne dépassent pas 7040W, il faut considérer qu'en principe toutes les plaques et le four ne fonctionnent pas en même temps, donc la puissance n'est jamais totale. Cordialement.
17 janvier 2011 à 19:20
forum consulter ce sujet Branchement four sur domino de la plaque de cuisson sur le forum Électricité

Si ce bâtiment est chez vous, non pas besoin d'EDF, il suffit de couper votre général, et d'effectuer les travaux nécessaires, en respectant les normes de disjoncteur de tête, la longueur de câble entre les deux installations etc. parcourez le site et vous aurez différents renseignements qui vous seront très utiles. La seule chose où vous auriez besoin d'EDF est pour une éventuelle augmentation de compteur. Cordialement.
16 janvier 2011 à 09:15
forum consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur sur le forum Électricité

Votre disjoncteur est calibré sur 20A, donc cet ampérage est par phase.
En effet il est parfois nécessaire d'effectuer un équilibrage de phases, assurant une sécurité de votre installation, et un coût moindre sur la facture.
Un conseil, si vous n'êtes pas équipé d'appareils de mesure comme une pince ampèremétrique, et la façon de procéder, car cela demande un certain savoir faire, appeler un bon électricien.
Cordialement.
16 janvier 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé sur le forum Électricité

Qu'entendez-vous par "lampe supplémentaire" ? Si c'est un feu orange, le brancher en parallèle avec celui déjà existante, si c'est pour un éclairage il vous faudra passer par un système de détection à part, car il n'y a pas de contact prévu à cet effet (à moins que je me trompe). Cordialement.
16 janvier 2011 à 08:57
forum consulter ce sujet Ajouter lampe moteur Somfy GDK 3000 sur le forum Électricité

Vous voulez la police ? Ne quittez pas ! Il vous faut un système de relayage.
Entre parenthèses, s'il s'agit d'un éclairage d’ambiance cela existe depuis très longtemps avec du matériel tout simplement vendu chez un spécialiste en sono. Si vous voulez vraiment ce que vous demandez, avec quelques renseignements supplémentaires de votre part, je m’intéresserai au problème. Cordialement.
15 janvier 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Fabrication système en 12 volts sur le forum Électricité

Cela doit être un va et vient, regardez en premier s'il n'y a pas un fusible ou disjoncteur défectueux dans votre armoire principale. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:59
forum consulter ce sujet Nos interrupteurs automatiques ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Il faut une alimentation pour les prises (3G2,5²) maxi 8 prises, une alimentation spécifique pour le sanitaire (3G2,5², je pense 16A, voir avec le descriptif fabricant), une alimentation pour le plafonnier (3G1,5²) protection 10A. Pour le général calculez en fonction de la demande totale.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:50
forum consulter ce sujet Avis sur installation tableau électrique sur le forum Électricité

Oui, c'est possible "alarme perte de pression". En cas de coupure électrique vous devez avoir dans une gaine technique, située en règle générale au rez de chaussée, un système de sécurité avec un ronfleur, ou par apparence de lumières LED sur une armoire nécessitant le réarmement de ceux-ci en appuyant sur les boutons correspondants afin d'effectuer un redémarrage normal.
Il se peut que le disjoncteur de la VMC soit tombé, à vérifier. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:41
forum consulter ce sujet VMC s'arrête après coupure électrique sur le forum Électricité

Vérifier le contact de fin de course, et donc réglage pour la fermeture. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules sur le forum Électricité

Oui. Vérifier si le disjoncteur est approprié, 16A minimum. Cordialement.
14 janvier 2011 à 20:26
forum consulter ce sujet Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur sur le forum Électricité

Votre appareil n'est pas relié à la terre. Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:36
forum consulter ce sujet Petite électrocution avec mon tapis de course sur le forum Électricité

Je ne pense pas que les câbles se détériorent rapidement, mais le mieux est de les mettre sous gaine.
Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:32
forum consulter ce sujet Est-ce que la chaux attaque les câbles RO2V sur le forum Électricité

Cette question a déjà été posée il y a peu, faire une recherche et vous aurez la réponse, tapez "tableau de chantier provisoire". Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:36
forum consulter ce sujet Tableau de chantier à installer sur le forum Électricité

Ce que vous avez lu sur internet ou autres est d'actualité, mais plus pour les jeunes enfants car leurs yeux ne sont pas encore "finis", mais si cela vous gène vraiment, ne pas jouer avec votre vue, un filtre ? Je ne sais pas si cela existe, se renseigner auprès d'un fournisseur spécialisé en produits électriques, pas en GS. Peut-être qu'en mettant plus près du mur ces lampes, et installer une petite plaque devant ces lampes, faire comme un éclairage indirecte, pourrait résoudre votre problème.
Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:27
forum consulter ce sujet Filtre pour atténuer luminosité spot led sur le forum Électricité

C'est un peu n'importe quoi et injustifiable, le patron c'est qui ? le votre ? ou l'architecte ? Ou encore le chef de chantier ?
Si dans le cahier des charges il n'y aucune spécificité d’éclairage, bien sûr à part le tableau de chantier, qui en principe est obligatoire, cette requête ne peut aboutir, j'ai le cas sur un chantier et il n'y a qu'un tableau de chantier, et pour l’éclairage à nous d'assurer, qui au niveau sécurité est hors normes car les câble se baladent partout, c'est le chien qui se mord la queue.
Et de plus je ne crois pas que cette demande soit en règle avec les normes de sécurité.
Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:18
forum consulter ce sujet Installation des lampes en asservissement sur le forum Électricité

Je ne sais pas ce que sont ces prises, déjà équipées de fils ? Pas en France en tout cas.
Mais bon, en toute logique, mettre le fil rouge et jaune sur un fil blanc, et noir et gris ou blanc sur l'autre fil blanc, apparemment il n'y a pas de terre existant sur l'ancienne prise.
Travail à effectuer hors tension. Cordialement.
13 janvier 2011 à 21:06
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines sur le forum Électricité

En principe, une VMC donc "ventilation mécanique contrôlée" fonctionne continuellement, avec une régulation par des bouches de ventilation adaptées, ce que vous voulez est une extraction contrôlée par un bouton M/A ou par variateur, dans ce cas ce que vous demandez est possible mais en séparé, dans votre demande, vous rentrez dans un système avec une régulation un peu sophistiqué, nécessitant une armoire, des relais temporisés, des contacteurs, des boutons, passage de fils supplémentaires etc.
Par contre, si vous avez des soucis d'extraction de chauffage, donc un coût qui peut être parfois conséquent sur les factures, vous pouvez éventuellement mettre une horloge électronique été/hiver de redémarrage à des horaires à votre convenance, beaucoup moins cher pour ce que vous voulez entreprendre et aussi efficace pour ce que voulez faire. Cordialement.
12 janvier 2011 à 20:45
forum consulter ce sujet Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt sur le forum Électricité

Refaire un patin de ciment compensant les ondulations, avec le trou pour les fils, et fixer la future sonnette, quant tout sera bien sec. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:57
forum consulter ce sujet Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé sur le forum Électricité

A part voir avec un motoriste véhicule, je ne pense pas que cela soit possible.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:48
forum consulter ce sujet Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture sur le forum Électricité

Cette question a déjà été traitée sur ce forum. Vous pouvez mettre autant de BP que vous voulez sur un télérupteur, par contre celui-ci ne peut accepter plus de lumières qu'il ne peut, question d'intensité. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:45
forum consulter ce sujet Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur sur le forum Électricité

Suivre les conseils de Roland, mais dans 90% des cas, la cause est un défaut d'isolement et / ou les résistances. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:15
forum consulter ce sujet Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte sur le forum Électricité

Avez-vous changé la prise ? Donc peut-être un serrage insuffisant des connections de celle-ci, ou utiliser une autre prise (ailleurs) qui peut être programmée par un ancien système de chauffage, j'ai eu ce souci chez un client et beaucoup de mal à trouver la cause du problème.
Il se peut aussi que ce soit simplement le frigo par lui-même qui a un souci, soit le Thermostat est HS, ou le compresseur qui klicson en sécurité par manque de gaz, cela crée une surchauffe, facile à voir, quand vous constatez que votre frigo ne refroidit pas suffisamment, (attention) le compresseur est brûlant au toucher, dans ce cas cela coûte moins cher de changer de frigo. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:12
forum consulter ce sujet Changement de prise et problème de réfrigérateur sur le forum Électricité

Vous avez dû brancher le neutre du voyant sur une phase et quand vous éteignez, pouf ça saute, ou encore le voyant est peut-être sur les contacts Ph/Phase et celui-ci ne se branche pas avec le neutre, mais par principe le voyant ne s’éteint pas à l'extinction de l'éclairage, sinon comment voir où est le bouton dans le noir ? Vérifier le branchement de votre inter ainsi que du voyant.
Cordialement.
11 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur à voyant Alvais sur le forum Électricité

Oui, oui oui, GL, mais il n'y a pas de lassitude, tout du moins pour moi, une explication simple sans toutefois rentrer dans des grandes explications peuvent aider, mais il est certain que si l'on rentre dans les détails "d'ingénieur" toutes nos explications peuvent être différentes, mais croyez-moi je lis attentivement et très souvent vos réponses, et vous en remerciant par avance, car elles me servent aussi dans mon travail, ainsi que d'autres, et je ne citerai pas tout le monde qui répond très souvent sur ce site. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème disjonction maison contrat électrique triphasé sur le forum Électricité

Il n'y a pas d'architecte DPLG ? Il a en principe, toutes les règles, directives, et applications à suivre. Une étude est indispensable, donnant une garantie pour le futur. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:28
forum consulter ce sujet Ordre chronologique installation électrique sur le forum Électricité