Je sais qu'il existe des télévisions alimentées par un système : radio ou ondes ?
Mais il faut quand même un poste fixe alimenté par un câble.
Peut-être d'autres renseignements, de la part d'autres internautes. Cordialement.
01 février 2011 à 20:16
forum consulter ce sujet Les prises sans fil existent-elles sur le forum Électricité

Déjà, un fusible de 10A sur une ligne électrique comme celle que vous utilisez, n'est absolument pas adaptée du tout, un 10A n'est que pour l'éclairage, il vous faut au moins du 16A.
De plus vos lignes doivent être séparées, une pour la cuisine 16A : avec congélateur, et éventuellement TV, un ligne 16A pour le reste de la salon pour votre chauffage d'appoint, pour ce dernier seulement ponctuellement et quand vous êtes là c'est à dire ne pas le laisser branché afin d’éviter la surchauffe de la prise et de mettre le feu.
Et si, vous avez quand même le congélateur et la TV qui restent branchés sur cette ligne !
Donc il est fort probable que ce soit, comme au début de ma petite explication que le fusible n'est pas suffisant en protection et doit être de 16A. Cordialement.
01 février 2011 à 19:15
forum consulter ce sujet Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté sur le forum Électricité

Publicité

Si le moteur est en 380V, il va être difficile de le faire tourner avec une tension de 220V, comme cela et tout de suite, il faut soit un transfo adapté ou ce qui coûterait, je pense le moins cher, un moteur en 220V adapté au matériel. Cordialement.
01 février 2011 à 18:54
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts sur le forum Électricité

Bonjour,

Je vous joins un schéma de principe, il faut juste refaire le même câblage pour d'autres points lumineux.
Cordialement. PL

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement lumiere

30 janvier 2011 à 09:42
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour l'éclairage d'une chambre sur le forum Électricité

Êtes-vous certain que le fusible concerné n'est pas HS ? Cela ne se voit pas forcément, sinon un fil est peut-être débranché, vérifier le serrage aux bornes dans le tableau et sur celles de la hotte, ou encore un fil est cassé dans le parcours de celui-ci. Cordialement.
30 janvier 2011 à 09:06
forum consulter ce sujet Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon sur le forum Électricité

Si les nouveaux tubes correspondent, il n'y aurait aucune modification à effectuer.
Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:59
forum consulter ce sujet Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED sur le forum Électricité

Pour des prises on protège en 16A mini avec un câble de section en 2,5², pour une phase vous pouvez installer jusqu'à 8 prises. Je ne savais pas que quand il y avait trois phases elles s'annulaient, une phase par prise s'il y en trois permet un équilibrage de phases, à moins que je ne me trompe. Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet 2 Phases pour un neutre sur le forum Électricité

Je dirai qu'il serait bien de prévoir une ou plusieurs prises avec une alimentation spécifique dans votre tableau, c'est à dire pas sur le même disjoncteur principal chauffe-eau et prises, ou peut-être que ces prises actuelles sont sur le contacteur HC/HP, ce câblage ne serait donc pas correct.
Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF sur le forum Électricité

Et l’architecte, il fait quoi ? Il est responsable, enfin je crois.
Sinon il ne sert à rien et vous le payez pour rien, d'autant plus qu'il prend souvent une commission sur les travaux, car il fait travailler ses propres entreprises déclarées ou non, et cela est très fréquent.
Ils sont souvent décorateurs, le mur rouge est magnifique, la prise est formidable etc. mais pas architecte (DPLG). Cordialement.
29 janvier 2011 à 19:06
forum consulter ce sujet Réseau aéraulique VMC-DF non conforme au devis sur le forum Litiges Travaux

Il existe des sites internet très bien faits qui expliquent tout cela, sur ce forum et dans l'idée qui serait donc de dépanner ponctuellement les personnes dans une certaine difficulté, là vous rentrez dans le domaine de l’école. Tout vous expliquer serait trop long et patati et patata. Cordialement.
29 janvier 2011 à 18:35
forum consulter ce sujet Onduleur information sur Volt Ampère sur le forum Électricité

On ne dit pas plus ou moins, mais phase(rouge) neutre(bleu) et terre (vert/jaune, vous avez certainement inversé des fils, un rouge avec une terre ou rouge avec un bleu, ou encore bleu avec une terre, vérifier vos câblages. Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Les deux fils plus provoquent des étincelles sur le forum Électricité

Bonjour la facture, surtout en mono, si l'alimentation EDF n'est pas effectuée ainsi que celle de votre construction, il serait préférable de passer en tri, ou encore une PAC serait peut être le mieux et moins cher en final ? Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:04
forum consulter ce sujet Quel compteur choisir avec chaudière électrique sur le forum Électricité

D'après votre description, cela ressemble à un prise 32A, permettant notamment le branchement d'un four ou plaques électrique, si elle est encore fonctionnelle, la "supprimer" et mettre un passe fil et des dominos, plus sécurisant, afin de brancher votre four éventuel. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Type de prise murale appartement années 70 sur le forum Électricité

Si vous êtes en Suisse, je ne connais pas les normes de ce beau pays, mais pour moi je ne vois aucun inconvénient cela peut rentrer dans le cadre d'un éventuel équilibrage de phase si vous êtes en tri+N+T, le problème ne se pose pas si votre système est en mono 220V. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:50
forum consulter ce sujet Changement de phase sur prise commandée sur le forum Électricité

Il va falloir faire des recherches. Le problème est peut être autre, si vous avez la possibilité de brancher, même en volant, que les luminaires et faire un essai.
Et ainsi de suite pour chaque appareil de ce banc. Vérifier le compresseur, il est peut être en défaut d'isolement débrancher le compresseur et faire un essai, et si cela recommence, il y a 90% de chance qu'il soit HS, le banc fait il correctement du froid ? le contacteur du groupe n'est il pas resté collé ? . Dans le cas du compresseur HS, il faut un frigoriste et ne paiera pas l’exécution de vos travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie sur le forum Électricité

Avant toutes exécutions de travaux électrique COUPER l'alimentation. Si votre nouveau fusible est bon, il y a peut être une autre protection plus en amont, un général lumières par exemple. Un fil est peut déconnecté sur les nouveaux luminaires, ou dans le tableau.
En fixant les appliques, n'avez vous pas percer à l'endroit du passage des fils ? Ainsi en mettant la vis vous avez créé un court-circuit. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:26
forum consulter ce sujet Installation appliques murales plombs ont sauté sur le forum Électricité

J’espère pour vous que les nouveaux fils sont sous gaine, sinon absolument hors normes.
Le fait de payer tout de suite tous les travaux, amène souvent des soucis : travaux jamais finis ou non finis à temps, finitions non exécutées, et j'en passe.
Appelez votre exécutant afin qu'il termine les travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:17
forum consulter ce sujet Electricien a laissé les murs plein de fissures sur le forum Électricité

Le thermique est peut être défectueux. Avez vous pris les intensité sur les trois phases ? c'est important comme indication. Cordialement.
29 janvier 2011 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V sur le forum Électricité

Ce que vous décrivez doit être le contacteur jour nuit, 0 : position arrêt, 1 : position marche forcée, A : position auto, vérifier de ce coté.
Mais je ne pense pas que le cumulus soit la cause du doublement de votre facture.
Avez vous un chauffage électrique(avec une bonne régulation)? coupez vous vos lumières quand vous n'en n'avez pas besoin ? Plein de petites choses qui ont un coût.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Positionnement de l'interrupteur jour-nuit sur le forum Électricité

Votre question est un peu bizarre, en principe les parties communes sont pour l’éclairage, le ménage, aspirateur si besoin est, (avez-vous un concierge ?) avec prises de courant prévues à cet effet.
En fait, pourquoi les propriétaires nouveaux ou anciens s'autorisent, sans aval du syndic, de prendre l’électricité sur les paliers ? Une bricole pourquoi pas ! Mais un chantier complet coûte cher, voire très cher, il suffit que ce chantier soit non rémunéré et non déclaré (accident, pas de garantie, danger d’exécution) qui est responsable en cas de soucis, fuites d'eau, disjonction électrique, il existe un tarif spécial chantier de la part du fournisseur d’énergie (et oui cela existe depuis longtemps).
Sur ce, demandez l’arrêt complet de cette prise d’énergie sans autorisation, et menacez d'appeler la police (à mon avis le chantier va vite stopper, et les TRAVAILLEURS vite se sauver).
Cordialement.
28 janvier 2011 à 17:20
forum consulter ce sujet Copropriétaires raccordés en électricité sur parties communes sur le forum Électricité

Et oui, quand ont fait des bêtises il faut en assumer les conséquences, un multiprise sur une multiprise déjà au départ c'est pas bon du tout, mais bon la sécurité est bonne pour tout le monde, la multiprise incriminée est je pense bonne au recyclage, cause : surchauffe. Cordialement.
28 janvier 2011 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème court circuit dans ma chambre sur le forum Électricité

Une ampoule s'allume entre tel ou tel fils ? Le fil bleu est en principe le neutre et un des fils noir ou marron la phase, donc un qui ne sert à rien, le vert/jaune la terre.
Et si je comprends bien, vous avez un système HC/HP, donc il suffit de brancher la puissance qui est en aval du contacteur jour/nuit sur le L1 et N de votre nouveau chauffe-eau.
Faites un parcours sur ce site il y a plein de schémas et de renseignements. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:07
forum consulter ce sujet Comment brancher les câbles au chauffe eau sur le forum Électricité

Le bruit ne veut rien dire surtout en 220V, en principe un moteur en 220V démarre "directement", il est normal qu'il y ait un bruit, il faut attendre que le moteur se lance.
La CAPA doit être interne, dans ce cas, si un jour vous avez un problème, il faut changer le moteur complet.
Par contre si vous voulez moduler la vitesse il vous faut un variateur adapté à la puissance de votre moteur.
Renseignez-vous auprès d'un bon électricien prés de chez vous. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:53
forum consulter ce sujet Variateur pour moteur monophasé 220V sur le forum Électricité

Je suis d'accord avec les réflexions de GL. Certainement un défaut d'isolement sur la climatisation, cela arrive parfois, même sur un appareil neuf. Votre terre est peut-être défectueuse. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:37
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur groupe climatisation sur le forum Électricité

Une question, c'est quoi ces prises de communication ? Si cela est obligatoire, qu'il vous montre la norme en vigueur, il doit bien exister un texte, qu'il vous le montre, c'est facile, je dis à un client que c'est obligatoire et n'a plus qu'à payer. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:31
forum consulter ce sujet Prises de communication obligatoires en rénovation sur le forum Électricité

Oui, un électricien peut effectuer le travail pour le passage des câbles, mais il peut ne pas savoir les câblages, il vaut mieux trouver quelqu'un sachant tout faire de A à Z. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:13
forum consulter ce sujet Câble téléphonique à changer sur le forum Électricité

En français cela aurait été bien, mais bon, le A doit être sur votre boîtier sert à l'ouverture du portail à distance, et le B étant dessiné en pointillé, est en principe un élément extérieur bouton poussoir à côté du portail permettant d’appeler sur le boîtier qui est muni d'une sonnette. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:12
forum consulter ce sujet Branchement d'un kit Bticino 368711 sur le forum Électricité

En effet c'est étrange. Peut-être un mauvais câblage sur les contacts d’enclenchement du thermostat. Avec plus renseignements nous pourrons vous aider un peu plus, Th d'ambiance ? Th par radiateur ? Fil pilote ? Appareils neufs ? Installation récente ? Etc. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:02
forum consulter ce sujet Radiateur électrique 1500 Watts sur le forum Électricité

Aucun problème. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:51
forum consulter ce sujet Norme installation spots dans un faux plafond sur le forum Électricité

Pourquoi cette installation ? Et je ne crois pas que cela soit faisable mécaniquement et de plus, pas forcément sécurisant. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:50
forum consulter ce sujet Relier ensemble deux disjoncteurs sur le forum Électricité

Vous dites qu'il gèle dans vos combles, manque d'isolation, mais bon, il est possible qu'avec des températures basses, si vous regardez les plages de fonctionnement de votre télé, les plastiques entourant avec des contacts métalliques qui réagissent moins aux températures empêchent le fonctionnement de celui-ci, histoire de dilatation et rétractation des différents matériaux.
Changer le télé, je pense, ne résoudra pas le problème, le mettre dans un boîtier isolant et étanche devrait résoudre ce problème, vous avez certainement moins de soucis quand les températures sont dans le positif. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:32
forum consulter ce sujet Télérupteur qui gèle reste bloqué sur le forum Électricité

Pas évident de répondre, effectivement il peut s'agir du moteur ou du mécanisme de levage, de l’électricité mais pas certain, étant donné qu'elle arrive dans le secteur, ce peut être aussi le récepteur, les piles, une carte électronique HS, etc.
Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:04
forum consulter ce sujet Réparer volet électrique sur le forum Électricité

Je vous envoie un petit schéma simple de conception.
Cordialement. PL

Schéma branchement ampoules
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher ampoules

25 janvier 2011 à 20:56
forum consulter ce sujet Réalisation d'un lustre à 4 ampoules sur le forum Électricité

On dirait de l'eau ? Bien sûr qu'il faut vous retourner contre le livreur. Il y peut-être une infiltration dans votre cuve. Cordialement.
23 janvier 2011 à 18:02
forum consulter ce sujet Fuel livré se sépare avec un autre liquide jaune translucide non identifié sur le forum Litiges Travaux

L'installation est une chose, toute la machinerie extérieure peut être installée, et le raccordement final peut être effectué en dernier, parfois seulement quelques heures, c'est à dire la partie existante qui sera conservée vers les appartements, et la fourniture de chauffage.
La seule inconnue est qui effectue la mise en service de la machinerie, cela est plus délicat car ne connaissant pas le matériel qui va être installé, mais si la propriétaire veut être tranquille il vaut mieux que cette mise en service soit effectuée par le constructeur, les recours sont plus faciles en cas de problème.
Un arrangement à "l'amiable" entre vous et votre loueur peut aider afin de ne pas se buter les uns contre les autres. J’espère, entre nous, que ce nouveau système a bien été étudié, pour l'instant les sites de climatisation / chauffage ne sont pas en activité, mais les problèmes en allant trop vite sont innombrables et par la suite problèmes entre le locataire / propriétaire / intervenant / constructeur. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:59
forum consulter ce sujet Installation de l'aérothermie chez des locataires en hiver sur le forum Litiges Travaux

Vous devriez en présence d'un huissier et de votre voisin, effectuer une expertise de votre maison avec photos à l'appui, de l’état de votre maison avant travaux, ainsi vous pourrez en cas de problèmes futurs vous retourner contre lui, assurez-vous aussi qu'il est bien assuré avant tous travaux de démolition, pour les dommages pouvant être causés chez vous, et en garder une copie éventuelle de son assurance. Allez vous renseigner aussi auprès de la mairie pour le permis de démolir, est-il conforme ? Cadastre ou autres. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:42
forum consulter ce sujet Responsabilté sur travaux d'un pignon mitoyen sur le forum Litiges Travaux

Cela m'est arrivé, étant locataire, j'ai fait jouer mon assurance. Aucun problème.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:29
forum consulter ce sujet Infraction porte immeuble qui doit payer la réparation sur le forum Litiges Travaux

Faites des essais et transmettez-nous vos conclusions. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:38
forum consulter ce sujet Nouvelle alimentation petite guirlande électrique sur le forum Électricité

En complément de la réponse de CMT. Ou encore un gros domino caché derrière tous les porte-fusibles. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:36
forum consulter ce sujet Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau sur le forum Électricité

Dans l’extrême s'il y a des prises TV et téléphonique dans toutes les pièces je ne pense pas que le consuel vous embête pour cela, n’étant pas certain que ces prises soient vraiment obligatoires dans toutes les pièces. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:16
forum consulter ce sujet Création nouveau compteur électrique passage consuel sur le forum Électricité

Vos prises sont-elles commandées par les inters ? Vous avez vérifié vos fusibles, comment ?
Si vous avez supprimé un inter double, il faut certainement joindre des fils, voir tous ensemble, la phase arrive peut être et certainement sur cet ancien inter. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:59
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Pourquoi pas, mais si c'est pour alimenter un grille pain par exemple, il est logique que par convection la chaleur même la porte ouverte peut provoquer un incendie, mais si c'est pour mettre une rallonge électrique pour faire fonctionner un quelconque appareil en dehors du placard cela peut être utile. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:50
forum consulter ce sujet Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal sur le forum Électricité

Oui, c'est possible, mais pas certain, avez-vous bien vérifié votre câblage ?
Mettre une lampe en sortie de votre contacteur et voir si celle-ci s'allume en auto et forcée, sinon vous avez un défaut d'isolement même sur votre appareil neuf, il se peut aussi que votre disjoncteur de protection en tête soit défectueux ou insuffisant en ampérage tout simplement.
Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:34
forum consulter ce sujet Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter sur le forum Électricité

Si un appareil vous indique un défaut d'inversion de phases, c'est que vous tournez à l'envers, donc inverser deux phases, enfin je suppose, car vos explications ne sont pas très claires.
Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Un problème de défaut de phase sur le forum Électricité

Je dirai : supprimer cet arrêt d'urgence. Compliquer, non, il suffit de le déconnecter en contact NO ou NF suivant le câblage interne, par une personne compétente.
Il est certain dans votre cas que vous allez éviter pas mal de frais. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:21
forum consulter ce sujet Arrêt d'urgence portail automatique sur le forum Électricité

C'est plutôt dangereux, même très dangereux. A votre place j'opterai pour la bougie pour l'éclairage et encore je ne suis pas certain, et le feu de bois pour la cuisine, dehors bien sûr à environ 25m de votre caravane. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:14
forum consulter ce sujet Problème de courant plus lumières de caravane sur le forum Électricité

Oui, enfin pour moi, il existe une liaison. Avoir changé le contacteur n'a apparemment pas résolu votre souci, je pencherai plutôt pour un défaut d'isolement de votre cumulus et certainement dans 90% des cas, les résistances électriques.
Voir votre problème avec un bon électricien de quartier. A vous de voir. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:08
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum Électricité

Oui, il est possible de couper des fils trop longs, déjà COUPER LE COURANT avant toutes interventions, et dans ce cas, l'isolation plastique (?) que vous avez ne sert plus à rien. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:02
forum consulter ce sujet Plafonnier 3 lampes câbles pour lampes trop longs sur le forum Électricité

Ici c'est un site pour dépanner, aider les gens dans des difficultés, disons ponctuelles, pannes, petits travaux en cours, etc. Il existe des entreprises qui parfois sont très compétentes pour effectuer un devis et travaux, car ce que vous demandez est un devis, je fais cela tous les jours afin de gagner mon gagne pain, dans un autre domaine mais c'est la même chose. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:57
forum consulter ce sujet Schéma électrique portail avec sécurité nombre et section des fils sur le forum Électricité

En logique, si vous coupez le disjoncteur de 32A, une ligne ne doit plus être alimentée ; laquelle ?
A partir de là, regarder au niveau des prises, celles-ci ont peut-être été modifiées auparavant, et sûrement non conformes par rapport aux normes actuelles, pour la location.
Ceci dit, il y a dans, ce cas, forcément une arrivée en 6² sur une boîte encastrée, donc la retrouver et cette prise doit être prévue pour une plaque de cuisson ou four.
Mais je pense que vous devriez contacter votre loueur, afin de votre installation soit correcte, il a peut-être fait confiance vis à vis d'une entreprise lors de la réfection de l'appartement avant votre arrivée. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:49
forum consulter ce sujet Comment identifier une prise 32A sur le forum Électricité