FORUM SOLS . CARRELAGES

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum sols . Carrelages :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 085 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 484 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Bonsoir.
L3 = "Augmentation de la température du boitier électrique" dans l'UE. Je n'ai jamais eu ce cas, je vais essayer d'en savoir un peu plus demain.
Il est fort probable que la carte de l'UE surchauffe un peu trop, normalement il faudrait ouvrir le capot du dessus et voir s'il n'y a pas des feuilles ou autres corps étrangers qui boucheraient éventuellement les parties ventilées ou il y a la carte, car celle-ci est refroidie et ventilée en partie par le ventilateur de L'UE.
J’essaie dans savoir plus demain.
Cordialement. PL
12 novembre 2012 à 17:33
forum consulter ce sujet Code erreur L3 climatisation réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Oui tout à fait. Un domino sur chaque fil, un obturateur et c'est impeccable.
Il est évident que tout cela s'effectue hors tension.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 20:22
forum consulter ce sujet Conseil pour supprimer un interrupteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

C'est souvent marqué sur l'UE, ou encore le type de gaz R410A, en règle générale = inverter, dont le rendement est meilleur.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:47
forum consulter ce sujet Informations climatiseur Flyair sur le forum Climatisation

Bonsoir.

C'est joli et facile d’installation, demander une explication auprès des revendeurs comme Casto par ex.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:39
forum consulter ce sujet Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Peut-être que Dom va pouvoir nous aider car je crois que ce n'est pas le bon tableau de codes pannes.
Je vais essayer de me renseigner.
Anomalie sur UE ? D'après le tableau, pas évident. sweat
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Après re-lecture 80% d'Hu %, cela ne marchera pas, car celle-ci mange les 3/4 de la puissance frigo, il faut une machine sur-puissante, en effet et en terme simple il faut déjà combattre l'Hu % la base d'une étude de clim, 25/ 30% maxi sinon il faut sur-dimensionner la clim et une bonne évacuation des condensats.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avec un chiffon humidifié, ou un produit lave vitre ; C’était une idée comme une autre, je crois que le capteur est HS.
Prévoir le changement du récepteur.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:10
forum consulter ce sujet Télécommande fonctionne et climatiseur Mitsubishi ne répond pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pourquoi faire ça ? sad ça ne sert à rien ! shocked
Et surtout comment accentuer une panne ! tongue
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:05
forum consulter ce sujet Démonter carter sur clim réversible Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour. Un schéma peut aider.
Cordialement. PL

schéma électrique montage va et vient
11 novembre 2012 à 11:39
forum consulter ce sujet Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient sur le forum Électricité

Bonjour. Certainement GL, en 220 V.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:29
forum consulter ce sujet Poser un aérateur sur une gaine commune sur le forum Plomberie

Bonjour.
Avez-vous effectué des travaux ?
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème plomberie que de l'eau chaude sort des robinets sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je n'y connais pas grand chose, mais cela m’intéresse.
A moi de vous poser une question : quel est le rôle du pressostat ? Sécurité ? Débit d'eau ?
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:19
forum consulter ce sujet Comment régler un pressostat XMP.6PM sur le forum Plomberie

Bonjour. Merci pour le retour de réponse, et tant mieux si cela fonctionne.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:15
forum consulter ce sujet Chute importante de la pression d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.

Je pense que le robinet est grippé, il va falloir couper le général d'arrivée d'eau.
Ouvrir les robinets, vider la chasse d'eau (pas obligatoire) afin de casser la pression.
Puis essayer avec clés et pince multiprise, afin de décoincer ce robinet.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:12
forum consulter ce sujet Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop sur le forum Plomberie

Bonjour.
Ça pour une belle réponse c'est une belle réponse, pour être poli. lol
Y a t-il eu des travaux sur la chaudière ou réseau d'eau chaude ?
11 novembre 2012 à 10:54
forum consulter ce sujet Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif sur le forum Plomberie

Bonjour.

38°C en soufflage n'est pas suffisant, vous devriez avoir environ 50°C donc pour moi pas assez de gaz.
Le gaz sert aussi à refroidir le compresseur, s'il n'y en pas assez celui-ci va surchauffer et couper en sécurité klicscon par ex ou sonde.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le compresseur essaye-t-il de démarrer ? Mais vous dites que le ventilateur de l'UE s'enclenche et stoppe immédiatement ? Je verrai bien un compresseur bloqué mécaniquement.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème climatisation Général Electric ventilateur groupe extérieur s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

mad FAUX et ARCHI FAUX mad
Voilà une des raisons en tant que technicien pour laquelle nous retournons à l'école afin de passer une attestation d'aptitude (coût 2000 €) avec différentes catégories de 1 à 5.
Quelqu'un qui vous dit ça est un voleur. Le but est d'avoir 0 fuite, il y a donc des procédures à respecter, l'entreprise et le technicien qui ne respectent pas ces procédures risquent de grosses amendes (10.000 € environ), ainsi que vous car vous devez savoir si tout le monde a ces attestations, ainsi que la perte de leur attestation d'aptitude pour le technicien et de capacité pour l'entreprise.
Une attestation d’étanchéité et de mise en service est obligatoire, elle vous est remise lors d'une intervention comme la vôtre, ou si une machine détient 2 kg mini de gaz, un contrôle d’étanchéité est obligatoire tous les ans, et suivant la quantité de gaz cela peut être plusieurs fois/an.
Donc dans votre cas, là où les fuites doivent être réparées OBLIGATOIREMENT, et si votre garagiste vous dit de changer le gaz et si elle fonctionne bien il n'y a aucune raison d'effectuer ce travail qu'il ne fera pas et vous le comptera, et idem que votre clim à la maison, s'il y a une fuite il se doit de la réparer sinon c'est à lui de payer la prochaine fois, normal c'est comme le plombier s'il s'en va en laissant une fuite d'eau que va-t-il re-facturer ?
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 08:47
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage sur le forum Climatisation

Re bonsoir.
Ah oui au fait on ne fait jamais un complément de charge, cela n’existe plus depuis plus de 10 ans, même pour les voitures. Surtout avec les gaz actuels.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Nettoyer le capteur infrarouge ? Il m'est arrivé d'allumer la télévision avec une commande de clim. Mais impossible de changer de chaîne ou d’éteindre la télé dommage c’était rigolo !.
Par contre le RÉPARATEUR, ne s'est pas trop cassé la nénette, ce qu'il vous a dit est n'importe quoi.
Soit la commande à distance est HS, ce que je pencherais le plus avec la carte de réception, problème de connexions entre la commande et l'UI, avec un problème de réception, carte de réception de l'UI défectueuse.
Si votre clim a moins de 3 ans voir avec votre installateur, le problème est sous garantie.
Avez-vous un code défaut qui apparaît ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:28
forum consulter ce sujet Télécommande fonctionne et climatiseur Mitsubishi ne répond pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Bob, pas trop recommandé ce genre de contrôle, surtout pour un néophyte.

Comme expliqué par Bob, il faudrait savoir si le courant arrive jusque le radiateur concerné, si oui, radiateur HS, sinon le courant n'arrive pas, donc, pas de courant qui part du disjoncteur de départ "HS" peut-être ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:12
forum consulter ce sujet Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bon et bien on ne nous aime plus ?
10 novembre 2012 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème bruit important du split sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Une pompe péristatile avec un clapet anti-retour ? Là il faut m'expliquer ?
De plus avec une ou deux boucles sur une pompe de relevage ? Wahouhou... c'est nouveau ça vient de sortir.
Il faut vraiment que je me remette au boulot ? Ou je n'ai pas assez dormi.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:01
forum consulter ce sujet Pompes Miniblue avec sondes température qui marchent intempestivement sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je vais essayer de vous envoyer un tableau de codes panne, à vous de nous donner les renseignements.
Cordialement. PL

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreur clim Carrera

10 novembre 2012 à 20:52
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Comme le dit Dom, 40°c à l'ombre avec un appareil de basse qualité comme le vôtre cry, cela ne va pas le faire ? loltitter
La nuit peut-être ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF sur le forum Climatisation

Bonsoir. Le lézard, le lézard le lézardshy encore encore tittertittertitter
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En plus d'après notre invité mettre les manos OK, environ 100 grammes en moins cry!!!!!!, et encore en plus le gaz est bien présent ah ah ah. mad
Je sais, je suis un ironique, mais vous ne donnez pas le choix.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je suis avec vous AAC, mais attendons la réponse !
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème avec sonde clim gainable sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Deux appareils ! Neufs ou pas ? Je verrai une question d'Ampérage.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si juste pour le casse-croute du matin ! smile
Une anecdote : je me suis fait livrer un canapé il y a peu, celui-ci ne pouvant pas rentrer dans l'ascenseur a donc été monté par les escaliers, "Monsieur, il n'est pas prévu de monter plus haut que le 5ème étage (j'habite au 7ème) donc 10 € par personne en plus des frais de livraison, j'ai vite compris que c’était hors impôts.
Faire en attendant, suivant les explications de GL, mais attention en cas de souci, à faire quand vous avez un magasin ou un plombier en cas d'urgence car si cela casse, bonjour les inondations, et bien sûr un accès rapide pour une coupure d'eau très rapide.
Cordialement. PL

10 novembre 2012 à 18:47
forum consulter ce sujet Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé sur le forum Plomberie

Bonsoir GL,

Je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire est, que l'on peut trouver ce genre de matériel chez n'importe quel distributeur, le plombier du coin si on en trouve un avec une vitrine, Dupont sanitaire, Brossette etc.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:35
forum consulter ce sujet Recherche siphon de douche sur le forum Plomberie

Bonsoir. Le réducteur de pression a peut être un souci.
Cordialement. PL

Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
10 novembre 2012 à 18:31
forum consulter ce sujet Chute importante de la pression d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonsoir. Exactement AAC
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pourriez-vous préciser, la marque, type ? Commande, filaire ou commande à distance ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème avec sonde clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour Patrice. Apparemment cela a fonctionné. Merci, Bon courage pour la suite.
Cordialement PL
10 novembre 2012 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG ART COOL sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur Paris environ 400 € TVA 7% pour la main d’œuvre, et 19.6% pour les pièces détachées (gaz par exemple).
Le prix peut varier en fonction du type de gaz.
Le prix que j'ai donné, implique :
- la récupération du gaz restant permettant de savoir s'il y a un réel manque de gaz (préconisation constructeur).
- Test sous azote 28 bars mini afin de chercher cette ou ces fuites avec du mille bulles ou détecteur de fuite électronique.
- Une fois trouvé et réparé, tirage au vide.
- Remplissage en gaz au poids (1 kg maxi sinon surcoût).
- Mise en route, avec essais en chaud / froid et prise de température sur le soufflage de l'UI.
Si tout est OK et surtout un bon de remise en service est obligatoire ainsi qu’un bon de recharge en gaz est obligatoire aussi.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 14:37
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

E42 = coupure de courant.
Vérifier les serrages des câbles d'alimentation, du disjoncteur jusqu'à la machine.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack sur le forum Climatisation

Bonjour.

Justement j'avais bien compris, et c'est ce qui me fait peur, sad 22 bars sur un circuit gaz ce n'est pas possible ? shocked
Appelez d'urgence votre fournisseur d’énergie.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea sur le forum Plomberie

Bonsoir,

La référence exacte du groupe par exemple serait un + pour vous aider sad, mais pas sûr. sleepy
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack sur le forum Climatisation

1 BTU/H = 0.29 watt.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:37
forum consulter ce sujet Information consommation climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour. ce que je vous ai demandé est combien de fois clignotent ces LEDS sweat, le nombre de clignotement de telle ou telle leds nous indiquera la marche à suivre. smile Et vous aider un peu plus.
Vérifier plusieurs fois par Reset donc coupure de courant.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui et non, une fuite peut être une micro fuite, comme je le pense est votre cas, fonctionne en froid car "suffisamment" de fluide pour le moment pour ce fonctionnement, mais en chaud travaillant à de plus hautes températures, le compresseur doit se mettre en sécurité d’où la panne.
Pour le prix, cela varie en fonction des régions, entre 250 et 350€ l'intervention complète avec mise en service et garantie du travail bien fait, sinon la société revient à leur frais, cela va de soi.
Bien le spécifier par écrit lors du bon d'intervention de remise en service et du devis évitant ainsi les litiges ultérieurs.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:17
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Par expérience, un bon rinçage en poussant à l'azote suffit et surtout un bon tirage au vide.
Par contre avec le 410 les diamètres de tube, au moins pour le plus gros, est inférieur, ce n'est pas toujours le cas mais si cela s’avère être le cas, il faut rajouter un peu de gaz suivant les longueurs.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:07
forum consulter ce sujet Remplacer R22 par R410 dans tuyauterie sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme les collègues, sûrement une fuite et plus de gaz. Appeler une société habilitée, c'est à dire détenant son attestation de capacité, ainsi que le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Saunier Duval affiche P2 sur le forum Climatisation

Bonsoir. A Casto..... vous avez exactement la même chose.
Cordialement. PL

08 novembre 2012 à 18:31
forum consulter ce sujet Recherche siphon de douche sur le forum Plomberie

Bonsoir. Je pense que cela ne va pas durer longtemps,cry Et le lézard, pas de réponse ! huffy c'est une bêtise d'internaute ? titter
Cordialement. PL
08 novembre 2012 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C’était moi PL et pas de nouvelles ? Pourquoi vous nous demandez de l'aide kevin22 ?
La prochaine on ne répond plus.
A- PL
L'adresse est retenue, et à vous les modérateurs en attendant pas de nouvelles pour mon souvenir d'inscription, oubliettes.
08 novembre 2012 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG ART COOL sur le forum Climatisation

Bonsoir. "elle fonctionne normalement en froid et en ventilateur". D'accord ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionne en chaud, signe caractéristique de manque de fluide lollollollol ; conseil = stopper votre installation, afin de ne pas casser le compresseur pièce maîtresse et qui coûte évidemment le plus cher.
Et contacter une société habilitée afin de résoudre votre problème. lol
Cordialement. PL
08 novembre 2012 à 18:16
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage sur le forum Climatisation

Bonsoir. Effectivement demander une marche froid à fond et prendre la température de soufflage.
D'après ce que vous dites si la clim se coupe au bout de 10/15 mn = surchauffe du compresseur = klicson (sécurité) afin d’éviter la casse du compresseur. Et certainement un manque de gaz.
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF sur le forum Climatisation

Bonsoir. 22 bars ? shocked
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea sur le forum Plomberie