Bonjour,
Nous avons fait poser une faïence sur une ancienne faïence et au-dessus jusqu'au plafond.
Sur la partie supérieure, il y avait donc un vide d'environ 5 mn entre le mur et la nouvelle faïence.
Or l'artisan a réalisé des plots de colle en double encollage.
Cela sonne donc vraiment creux derrière ces carreaux.
Sur les conseils de quelqu'un d'autre, nous lui avons demandé de faire couler de la chaux dans cet espace, ce qu'il a fait de manière grossière, si bien que ça semble toujours bien creux par endroits.
De plus, on voit des vides entre certains joints.
- Le fait de coller de la faïence juste avec des plus de colle épais pour rattraper le décalage est-il réellement acceptable ?
- Y a-t-il des risques importants en l'état des choses ?
- Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?
Merci d'avance.
Nous avons fait poser une faïence sur une ancienne faïence et au-dessus jusqu'au plafond.
Sur la partie supérieure, il y avait donc un vide d'environ 5 mn entre le mur et la nouvelle faïence.
Or l'artisan a réalisé des plots de colle en double encollage.
Cela sonne donc vraiment creux derrière ces carreaux.
Sur les conseils de quelqu'un d'autre, nous lui avons demandé de faire couler de la chaux dans cet espace, ce qu'il a fait de manière grossière, si bien que ça semble toujours bien creux par endroits.
De plus, on voit des vides entre certains joints.
- Le fait de coller de la faïence juste avec des plus de colle épais pour rattraper le décalage est-il réellement acceptable ?
- Y a-t-il des risques importants en l'état des choses ?
- Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?
Merci d'avance.
12 avril 2017 à 11:06
Réponse 1 du forum carrelages
Vide entre le mur et la nouvelle faïence
Bonjour,
Les colles à carrelage (il en existe de nombreuses références différentes) ont des épaisseurs mini et maxi d’application.
Il est parfois possible de rattraper des différences de niveau en employant une colle qui a des caractéristiques qui le permettent. On peut procéder par simple ou double encollage.
Le collage par plots n’est pas admis.
Les carreaux doivent être battus pour chasser l’air et avoir ainsi également une bonne adhérence.
Donc pour répondre à votre question, oui, c’est faisable mais en employant une colle adaptée.
Il aurait été possible de faire une première passe de colle à vide, laisser tirer puis de recharger avec les carreaux.
Des carreaux qui sonnent le creux ne sont pas un très bon signal en sol, c’est moins important en mur sauf en cas de choc.... Des joints discontinus impliquent une protection moindre.
La discontinuité des joints importe également selon les écarts rencontrés.
Après avoir demandé à l’artisan d’intervenir avec une solution qui n’était pas forcément la sienne, il sera difficile de lui demander de rectifier, voire de refaire.
Pour information, une méthode pour poser du carrelage mural sur un carrelage existant :
Pose du carrelage mural sur carrelage existant
Les colles à carrelage (il en existe de nombreuses références différentes) ont des épaisseurs mini et maxi d’application.
Il est parfois possible de rattraper des différences de niveau en employant une colle qui a des caractéristiques qui le permettent. On peut procéder par simple ou double encollage.
Le collage par plots n’est pas admis.
Les carreaux doivent être battus pour chasser l’air et avoir ainsi également une bonne adhérence.
Donc pour répondre à votre question, oui, c’est faisable mais en employant une colle adaptée.
Il aurait été possible de faire une première passe de colle à vide, laisser tirer puis de recharger avec les carreaux.
Des carreaux qui sonnent le creux ne sont pas un très bon signal en sol, c’est moins important en mur sauf en cas de choc.... Des joints discontinus impliquent une protection moindre.
La discontinuité des joints importe également selon les écarts rencontrés.
Après avoir demandé à l’artisan d’intervenir avec une solution qui n’était pas forcément la sienne, il sera difficile de lui demander de rectifier, voire de refaire.
Pour information, une méthode pour poser du carrelage mural sur un carrelage existant :
Pose du carrelage mural sur carrelage existant
12 avril 2017 à 15:48
Réponse 2 du forum carrelages
Vide entre le mur et la nouvelle faïence
Merci pour votre réponse.
Que veut dire que les carreaux doivent être battus ?
Le collage par plots a été la solution choisie par l'artisan lui-même, et c'est en constatant le résultat que je me suis posé des questions.
L'absence d'une bonne adhérence (puisque simples plots) est-elle réellement risquée sur les murs.
Courrons-nous de réels risques d’infiltration ou de casse ?
Merci encore.
Cordialement.
Que veut dire que les carreaux doivent être battus ?
Le collage par plots a été la solution choisie par l'artisan lui-même, et c'est en constatant le résultat que je me suis posé des questions.
L'absence d'une bonne adhérence (puisque simples plots) est-elle réellement risquée sur les murs.
Courrons-nous de réels risques d’infiltration ou de casse ?
Merci encore.
Cordialement.
12 avril 2017 à 15:52
Réponse 3 du forum carrelages
Vide entre le mur et la nouvelle faïence
Rre-bonjour,
Battus = "appuyés" Voir bas de page 72 de ce lien https://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/Documentheque/carrelage/Broch_Carreleur_2014.pdf ou faire "CTRL F" et rechercher battu dans le document une fois ce dernier téléchargé.
Collage par plots : non admis.
Impossible de vous faire un diagnostic à distance ni si cela tiendra dans le temps. Les choses ne semblent pas avoir été faites dans les règles de l'art.
Cordialement.
Battus = "appuyés" Voir bas de page 72 de ce lien https://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/Documentheque/carrelage/Broch_Carreleur_2014.pdf ou faire "CTRL F" et rechercher battu dans le document une fois ce dernier téléchargé.
Collage par plots : non admis.
Impossible de vous faire un diagnostic à distance ni si cela tiendra dans le temps. Les choses ne semblent pas avoir été faites dans les règles de l'art.
Cordialement.
12 avril 2017 à 16:15
Réponse 4 du forum carrelages
Vide entre le mur et la nouvelle faïence
Bonjour. Juste un avis en passant.
Eh bien enlever le carrelage ancien, enduire et rattraper les niveaux si besoin est, puis coller les carreaux comme GillesWeber le décrit. Donc pas de plots, mais avec une spatule crantée, voire avec double encollage si les carreaux sont de taille respectable.
Mais c'est trop tard, sauf si refaites la pose en entier.
Cordialement.
Citation :Ou plutôt qu'aurions-nous pu faire...
Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?
Eh bien enlever le carrelage ancien, enduire et rattraper les niveaux si besoin est, puis coller les carreaux comme GillesWeber le décrit. Donc pas de plots, mais avec une spatule crantée, voire avec double encollage si les carreaux sont de taille respectable.
Mais c'est trop tard, sauf si refaites la pose en entier.
Cordialement.
13 avril 2017 à 08:41