Bonjour.
Je ne pense pas que l'on puisse acquitter avec la commande, on effectue généralement cette opération en coupant le courant pendant un laps de temps comme 5 minutes par ex, puis remettre le courant, si le code défaut persiste comme le code erreur ventilateur de l'UI ou l'UE ?
Dans un premier temps vérifier hors tension si les connectiques ne sont pas un peu "rouillées" c'est à dire les débrancher (HORS TENSION) plusieurs fois sur les cartes concernées, si le défaut persiste soit c'est le moteur soit la carte de régulation du moteur de l'UE (?).
Ludo36 nous en dira peut-être plus plus tard.
Je ne pense pas que l'on puisse acquitter avec la commande, on effectue généralement cette opération en coupant le courant pendant un laps de temps comme 5 minutes par ex, puis remettre le courant, si le code défaut persiste comme le code erreur ventilateur de l'UI ou l'UE ?
Dans un premier temps vérifier hors tension si les connectiques ne sont pas un peu "rouillées" c'est à dire les débrancher (HORS TENSION) plusieurs fois sur les cartes concernées, si le défaut persiste soit c'est le moteur soit la carte de régulation du moteur de l'UE (?).
Ludo36 nous en dira peut-être plus plus tard.
21 mars 2013 à 17:11

Bonsoir ludo36,
J'ai un tableau code panne Samsung qui correspond à ce code panne. Ce n'est peut-être pas le bon ?
J'ai un tableau code panne Samsung qui correspond à ce code panne. Ce n'est peut-être pas le bon ?
20 mars 2013 à 20:38

Bonsoir.
Pour le devis il peut varier en fonction de la région où vous vous trouvez, du type de gaz, de la marque de la machine, plusieurs devis comparatifs peuvent vous aider à choisir, tout en sachant qu'il faut choisir une société ayant pignon sur rue, détenant son attestation d'aptitude, ainsi que l'attestation de capacité pour l'intervenant tout ceci étant obligatoire.
Pour ce qui est d'un compresseur qui casse électriquement à cause de la foudre c'est peu probable, les disjoncteurs de tête aurait cramé avant, ou même si cela avait été plus loin ça se serait arrêté à la carte électronique.
L'expert a réagi normalement suivant des critères biens définis, par exemple si votre UE aurait cramé à cause d'une inondation, là vous auriez été indemnisé.
Pour le devis il peut varier en fonction de la région où vous vous trouvez, du type de gaz, de la marque de la machine, plusieurs devis comparatifs peuvent vous aider à choisir, tout en sachant qu'il faut choisir une société ayant pignon sur rue, détenant son attestation d'aptitude, ainsi que l'attestation de capacité pour l'intervenant tout ceci étant obligatoire.
Pour ce qui est d'un compresseur qui casse électriquement à cause de la foudre c'est peu probable, les disjoncteurs de tête aurait cramé avant, ou même si cela avait été plus loin ça se serait arrêté à la carte électronique.
L'expert a réagi normalement suivant des critères biens définis, par exemple si votre UE aurait cramé à cause d'une inondation, là vous auriez été indemnisé.
20 mars 2013 à 20:35

Bonsoir. Alors Dom on revoit ses classiques ???
Revu il y a peu et toujours aussi drôle.




Revu il y a peu et toujours aussi drôle.




19 mars 2013 à 20:49

Bonsoir.
D'après votre description le code défaut (en anglais) serait :
- outdoor unit température sensor = sondes de température unité extérieure
- open or closed circuit = arrêt d'alimentation électrique
- check or replace = couper et remettre alimentation électrique.
D'après votre description le code défaut (en anglais) serait :
- outdoor unit température sensor = sondes de température unité extérieure
- open or closed circuit = arrêt d'alimentation électrique
- check or replace = couper et remettre alimentation électrique.
19 mars 2013 à 20:46

Bonsoir.
Quand vous vous programmez une info dirigez-vous comme il faut la commande vers afin d'entendre un bip de réception sur l'UI ?
En effet si l'UI n'a pas réceptionné l’ordre que vous lui donnez, celle-ci continuera de fonctionner sur l'ordre enregistré auparavant.
Ne connaissant pas tous les modèles est-ce un allège, un mural ou un gainable ?
Quand vous vous programmez une info dirigez-vous comme il faut la commande vers afin d'entendre un bip de réception sur l'UI ?
En effet si l'UI n'a pas réceptionné l’ordre que vous lui donnez, celle-ci continuera de fonctionner sur l'ordre enregistré auparavant.
Ne connaissant pas tous les modèles est-ce un allège, un mural ou un gainable ?
19 mars 2013 à 20:22

Bonjour.
Oui possible cela dépend des constructeurs, vous pourriez avoir le code 05, dizaine = 0 unité = 5 clignotements, ce qui correspondrait à défaut de com entre UI et UE.
Oui possible cela dépend des constructeurs, vous pourriez avoir le code 05, dizaine = 0 unité = 5 clignotements, ce qui correspondrait à défaut de com entre UI et UE.
18 mars 2013 à 17:52

Bonjour. Et merci dom pour la doc.
Normalement il y a un petit trou à côté des voyants avec un trombone appuyé dans ce trou, il y a un petit bouton au fond, enfin c’était comme ça pour les anciens modèles, cela devrait effectuer un reset.
Si les codes défauts persistent, en partant de la gauche, le voyant 1 correspond au récepteur, le 2 = voyant vert de signalisation machine en fonction, le 3 = voyant orange de signalisation de l'insertion de programmation marche ou arrêt.
Le 4 voyant vert de signalisation marche compresseur, le 5 = voyant rouge de signalisation pour effectuer un nettoyage filtre ; donc si voyant correspondant d'après vos dire aux voyants 2/3/4, vert/orange/vert cela serait donc la sonde condensateur en court-circuit, code alarme 14-TSF.
Normalement il y a un petit trou à côté des voyants avec un trombone appuyé dans ce trou, il y a un petit bouton au fond, enfin c’était comme ça pour les anciens modèles, cela devrait effectuer un reset.
Si les codes défauts persistent, en partant de la gauche, le voyant 1 correspond au récepteur, le 2 = voyant vert de signalisation machine en fonction, le 3 = voyant orange de signalisation de l'insertion de programmation marche ou arrêt.
Le 4 voyant vert de signalisation marche compresseur, le 5 = voyant rouge de signalisation pour effectuer un nettoyage filtre ; donc si voyant correspondant d'après vos dire aux voyants 2/3/4, vert/orange/vert cela serait donc la sonde condensateur en court-circuit, code alarme 14-TSF.
18 mars 2013 à 17:45

Bonjour.
Ou la carte de l'UE ? Ouvrir hors tension le capot du dessus puis voir s'il y a un fusible qui n'aurait pas lâché sur la carte de l'UE.
Ou la carte de l'UE ? Ouvrir hors tension le capot du dessus puis voir s'il y a un fusible qui n'aurait pas lâché sur la carte de l'UE.
17 mars 2013 à 16:19

Bonjour.
Alors carte de réception à changer dans un 1er temps. A moins que ce soit un ensemble avec la carte de l'UI donc tout changer. En démontant cet ensemble il y a une référence sur cartes, si vous ne trouvez pas celle de l'UI.
Alors carte de réception à changer dans un 1er temps. A moins que ce soit un ensemble avec la carte de l'UI donc tout changer. En démontant cet ensemble il y a une référence sur cartes, si vous ne trouvez pas celle de l'UI.
17 mars 2013 à 16:11

Bonjour.
L'idéal est de la changer une fois par an, et inutile de prendre des courroies trop en avance car elles sèchent et risque de casse.
Vérifier aussi l'alignement des poulies. Simplement avec avec une lame de scie si elles sont pas trop éloignées ou une règle de maçon, mettre la lame coté opposé aux dents de scie contre une des poulies et voir si l'autre est bien dans l'axe.
Ne pas tendre trop la courroie, laisser une flottaison d'environ 2 cm.
L'idéal est de la changer une fois par an, et inutile de prendre des courroies trop en avance car elles sèchent et risque de casse.
Vérifier aussi l'alignement des poulies. Simplement avec avec une lame de scie si elles sont pas trop éloignées ou une règle de maçon, mettre la lame coté opposé aux dents de scie contre une des poulies et voir si l'autre est bien dans l'axe.
Ne pas tendre trop la courroie, laisser une flottaison d'environ 2 cm.
17 mars 2013 à 07:23

Bonjour.
Suivre les idées de dom. Il arrive que le récepteur infra rouge ne fonctionne plus.
Avez vous changé les piles de la commande ?
Suivre les idées de dom. Il arrive que le récepteur infra rouge ne fonctionne plus.
Avez vous changé les piles de la commande ?
17 mars 2013 à 07:11

Bonjour.
Voici le fichier, si ça marche tant mieux, juste remplir les cases et nous renvoyer les données.
calcul-bilan-thermique.xls
Voici le fichier, si ça marche tant mieux, juste remplir les cases et nous renvoyer les données.
calcul-bilan-thermique.xls
17 mars 2013 à 02:01

Bonsoir. Merci pour votre retour et très intéressant, une photo avec réf du matériel pourrait m’intéresser.
Mais ceci doit fonctionner que pour un seul module ? Les deux en même temps non ?
Mais ceci doit fonctionner que pour un seul module ? Les deux en même temps non ?
16 mars 2013 à 18:51

Re. Qu'est-ce qui clignote en façade de votre UI ? étoile ? m/a ? Etc.
16 mars 2013 à 18:22

Bonjour.
Une référence complète de l'UI et UE afin de vous aider un peu plus serait bien.
Multi split ou mono split le code panne peut être différent !!.
Une référence complète de l'UI et UE afin de vous aider un peu plus serait bien.
Multi split ou mono split le code panne peut être différent !!.
16 mars 2013 à 14:24

Bonjour.
Si la sonde était défectueuse vous devriez avoir le code 01 indiquant cette panne, ou les led clignotantes en façade, led des unités le symbole m/a un rond barré verticalement et led dizaines le symbole d'une étoile, donc= unité 0, dizaine 1 fois. Toutefois vous pouvez effectuer une mesure de valeur de cette sonde, avec un appareil de mesure calé en kg ohms, voici quelques mesures 10°c=20.7, 25=10°c, 50°c=3.4 k ohms.
Si un autre code panne apparait nous le dire, le problème peut-être autre comme une carte électronique par exemple suite à la remise sous tension ?
Si la sonde était défectueuse vous devriez avoir le code 01 indiquant cette panne, ou les led clignotantes en façade, led des unités le symbole m/a un rond barré verticalement et led dizaines le symbole d'une étoile, donc= unité 0, dizaine 1 fois. Toutefois vous pouvez effectuer une mesure de valeur de cette sonde, avec un appareil de mesure calé en kg ohms, voici quelques mesures 10°c=20.7, 25=10°c, 50°c=3.4 k ohms.
Si un autre code panne apparait nous le dire, le problème peut-être autre comme une carte électronique par exemple suite à la remise sous tension ?
16 mars 2013 à 09:03

Bonsoir. Merci Romana je ferais un essai ultérieurement.
Cordialement PL
Cordialement PL
15 mars 2013 à 20:51

Bonsoir. Ça marche ce truc ? 

15 mars 2013 à 20:46

Bonsoir. En Mitsubishi Elec je ne connais pas le code E42 ?
15 mars 2013 à 20:45

Bonsoir.
Ça pour être sous dimensionnée elle est sous dimensionnée, 200 m² voyons
on ne peut pas faire mieux et je donne tout à fait raison à ludo36 ; en effet si c'est juste pour vous chauffer le dos quand vous êtes assis autant prendre un petit soufflant à 10€ chez Casto. Et si elle dégivre toutes les 10 minutes, donc sous dimensionnement et peut être un manque de gaz ? 
Ça pour être sous dimensionnée elle est sous dimensionnée, 200 m² voyons


15 mars 2013 à 20:38

Bonsoir. Et encore je ne suis pas certain, il faut que je me renseigne, étant donné qu'il y a des électrovannes pour chaque depart. 

14 mars 2013 à 21:49

Bonsoir.
Cela n'est pas possible avec des commandes à distance, la seule chose possible est de mettre une en esclave et l'autre en maitre. La seule solution pour ce que vous voulez faire, c'est à dire mettre les deux UI en route en même temps, est d'installer une commande à fils.
Cela n'est pas possible avec des commandes à distance, la seule chose possible est de mettre une en esclave et l'autre en maitre. La seule solution pour ce que vous voulez faire, c'est à dire mettre les deux UI en route en même temps, est d'installer une commande à fils.
14 mars 2013 à 21:16

Bonsoir.
Bon mon fichier ne veut pas être accepté ?
Superficie pour chaque pièce :
Murs et fenêtres à l'ombre en m² (même si cloison)
Murs et fenêtres exposés au soleil en m²
Superficie sol en m²
Superficie plafond, m²
L'apport en watt : ordi, lumières.
Bon mon fichier ne veut pas être accepté ?

Superficie pour chaque pièce :
Murs et fenêtres à l'ombre en m² (même si cloison)
Murs et fenêtres exposés au soleil en m²
Superficie sol en m²
Superficie plafond, m²
L'apport en watt : ordi, lumières.
14 mars 2013 à 19:23

Bonjour.
Tout en suivant les conseils de Dom, quelques renseignements pourraient affiner le calcul.
Ci-joint une petite feuille à remplir.
Tout en suivant les conseils de Dom, quelques renseignements pourraient affiner le calcul.
Ci-joint une petite feuille à remplir.

14 mars 2013 à 17:35

Bonsoir.
Personnellement, j'utilisais il y a bien longtemps un vacuomètre à aiguille et bain d'huile, un tour complet correspondait à 1 mb, une fortune le truc, mais tout évolue, par contre je ne sais pas si l’électronique est fiable dans le temps? Et cela évite aussi de balancer des produits dans l'atmosphère même si soi-disant ils ne font rien pour la pollution.
Mais dans la pratique s'il y a une fuite détectée par le vacuomètre, il faut quand même la chercher avec de l'azote ?
Personnellement, j'utilisais il y a bien longtemps un vacuomètre à aiguille et bain d'huile, un tour complet correspondait à 1 mb, une fortune le truc, mais tout évolue, par contre je ne sais pas si l’électronique est fiable dans le temps? Et cela évite aussi de balancer des produits dans l'atmosphère même si soi-disant ils ne font rien pour la pollution.

Mais dans la pratique s'il y a une fuite détectée par le vacuomètre, il faut quand même la chercher avec de l'azote ?

13 mars 2013 à 20:56

Bonjour.
Est-ce une installation neuve ? Que vous venez de mettre en service. J'ai le code "câblage incorrect" avec la réf complète des appareils, nous pourrions affiner un peu plus nos recherches.
Est-ce une installation neuve ? Que vous venez de mettre en service. J'ai le code "câblage incorrect" avec la réf complète des appareils, nous pourrions affiner un peu plus nos recherches.

13 mars 2013 à 17:10

Bonsoir. Je reviens après relecture, c'est bien une armoire de clim, 14 kW ? Là, il nous faudrait plus de renseignements, genre réf complète des UI et UE quoique avec une armoire de clim il n'y a pas d'UI et UE !
Un schéma de câblage éventuel, les circonstances exactes du dysfonctionnement, afin de vous aider le plus possible.

Un schéma de câblage éventuel, les circonstances exactes du dysfonctionnement, afin de vous aider le plus possible.


12 mars 2013 à 21:02

Bonsoir.
Je ne connais pas cette procédure de nettoiement avec cette huile, par principe un corps gras permet d’éviter la rouille mais question de rendu ou beauté dans le temps d'un tube acier là, c'est à voir
.
Tout dépend de l'utilité que vous voulez en faire. L'idéal est de faire un essai sur un bout de tube chez vous dans différentes conditions.
Je ne connais pas cette procédure de nettoiement avec cette huile, par principe un corps gras permet d’éviter la rouille mais question de rendu ou beauté dans le temps d'un tube acier là, c'est à voir

Tout dépend de l'utilité que vous voulez en faire. L'idéal est de faire un essai sur un bout de tube chez vous dans différentes conditions.
12 mars 2013 à 19:57

Bonsoir.
Comme le dit AAC, surement une interconnexion phase/neutre sur la carte de l'UI. et vous avez de la chance si ce n'est que cela.
Comme le dit AAC, surement une interconnexion phase/neutre sur la carte de l'UI. et vous avez de la chance si ce n'est que cela.

12 mars 2013 à 18:47

Bonsoir.
C'est celui qui est tout au fond en dessous de toutes les tuyauteries, V4V etc. ou il faut déposer tout le groupe, afin de tout décarrosser pour accéder aux vis de fixation du dit compresseur ?
. Là oui, c'est faisable.
Si l'embrayage d'un véhicule est galère à changer ce n'est pas pour cela que l'on doit le mettre à la casse et d'en racheter un neuf.
Notre ami n'a pas forcément l'argent pour racheter une clim neuve donc le but de ce forum, essayer de conseiller afin de réduire les dépenses, par notre aide.
C'est celui qui est tout au fond en dessous de toutes les tuyauteries, V4V etc. ou il faut déposer tout le groupe, afin de tout décarrosser pour accéder aux vis de fixation du dit compresseur ?

Si l'embrayage d'un véhicule est galère à changer ce n'est pas pour cela que l'on doit le mettre à la casse et d'en racheter un neuf.
Notre ami n'a pas forcément l'argent pour racheter une clim neuve donc le but de ce forum, essayer de conseiller afin de réduire les dépenses, par notre aide.
11 mars 2013 à 20:55

Bonsoir.
Bien sûr AAC que le test azote s'effectue vannes fermées. Même s'assurer, qu'elles sont bien fermées, un petit coup de clé allen n'est pas négligeable. Bon moi je retire mes manos comme ça mais j'ai un certain coup de main, légèrement sous pression mais sans gaz, ou l'idéal en effet, ramener le gaz comme je l'ai expliqué, retirer ses manos et rouvrir les vannes de service. Je n'ai pas parlé de l'azote car MMichto ne doit pas être équipé, donc la méthode de laisser les manos une douzaine d'heures permet de voir si l'aiguille remonte ou pas afin d'avoir une bonne marche de manœuvre pour le futur fonctionnement dans le temps comme les performances.
Bien sûr AAC que le test azote s'effectue vannes fermées. Même s'assurer, qu'elles sont bien fermées, un petit coup de clé allen n'est pas négligeable. Bon moi je retire mes manos comme ça mais j'ai un certain coup de main, légèrement sous pression mais sans gaz, ou l'idéal en effet, ramener le gaz comme je l'ai expliqué, retirer ses manos et rouvrir les vannes de service. Je n'ai pas parlé de l'azote car MMichto ne doit pas être équipé, donc la méthode de laisser les manos une douzaine d'heures permet de voir si l'aiguille remonte ou pas afin d'avoir une bonne marche de manœuvre pour le futur fonctionnement dans le temps comme les performances.
11 mars 2013 à 18:18

Bonsoir.
Comme les collègues certainement un manque de gaz, donc fuites. Prévoir réparations, avant de tout casser.
Comme les collègues certainement un manque de gaz, donc fuites. Prévoir réparations, avant de tout casser.
11 mars 2013 à 18:05

Bonsoir.
Compresseur B certainement HS. Le déconnecter et faire un essai, si pas de disjonction confirmation du diagnostic.
Compresseur B certainement HS. Le déconnecter et faire un essai, si pas de disjonction confirmation du diagnostic.
11 mars 2013 à 18:00

Bonsoir.
En mode chaud le gros tube doit être très chaud , dans les 50°C au bout de 20 mn, correspondant au rendement de la machine. le petit tube un peu moins (chaude/tiède).
Il serait bien de prendre la température de soufflage lors du fonctionnement avec un thermostat électronique si vous avez, sur chaque machine en fonctionnement seule une par une puis les deux.
Donnez nous ces petits renseignements et en fonction de vos réponses le diagnostique sera plus juste.
En mode chaud le gros tube doit être très chaud , dans les 50°C au bout de 20 mn, correspondant au rendement de la machine. le petit tube un peu moins (chaude/tiède).
Il serait bien de prendre la température de soufflage lors du fonctionnement avec un thermostat électronique si vous avez, sur chaque machine en fonctionnement seule une par une puis les deux.
Donnez nous ces petits renseignements et en fonction de vos réponses le diagnostique sera plus juste.
10 mars 2013 à 21:00

Bonsoir et bienvenue.
Les vannes servent à isoler l'UI et l'UE l'une de l'autre, l'UE est remplie de son poids de gaz suivant les préconisations constructeur. En fonction du métré tube maxi.
Donc après installation des UI et UE avec les tubes frigo, il faut tirer au vide l'UI ainsi que les tubes frigo, afin de retirer l'air qui contient de l'humidité qui ne fait pas bon ménage avec le gaz, les deux mélangés font de l'acide qui finissent par tout casser essentiellement le compresseur.
Le temps du tirage au vide varie en fonction de la lg et des diamètres, pour une installation comme la votre elle est d'environ une heure.
La méthode est de mettre que le tube bleu avec le mano bleu sur le plus gros tube marqué "gaz" de l'UE.
Une fois le tirage au vide effectué fermer la vanne bleue, enlever la pompe à vide. Si vous avez le temps laisser le mano tel quel au moins 12 heures, afin de voir si celui-ci ne remonte pas, vous garantissant une étanchéité du circuit que vous avez installé.
Puis tout en ouvrant la vanne liquide doucement, pour une raison simple, cela permet de voir si le mano monte en pression ainsi de voir que la circulation de gaz se fait correctement dans l'UI et les tubes, là immédiatement enlever le tube bleu de la vanne pour ne pas perdre un gramme de gaz. il faut être très vif à ce niveau.
Si vous loupez cette phase, la méthode est simple, mettre en mode froid, pendant le fonctionnement fermer avec la clé allen la vanne liquide (le petit tube) l'installation va "tirer au vide" le gaz va donc revenir dans l'UE, une fois en dessous de 0 bar enlever le mano, puis rouvrir immédiatement la vanne. Bien refermer les bouchons, et le tour est joué.
En espérant vous avoir répondu. ATTENTION tout de même, si vous ôtez les manos alors que vous êtes sous pression de gaz, non seulement vous mettez du gaz dans la nature, il va donc forcément manquer la quantité nécessaire comme expliqué au début de mon post, et le risque le plus grave, provoquer des brûlures par la détente du gaz sur la prise de pression.
Les vannes servent à isoler l'UI et l'UE l'une de l'autre, l'UE est remplie de son poids de gaz suivant les préconisations constructeur. En fonction du métré tube maxi.
Donc après installation des UI et UE avec les tubes frigo, il faut tirer au vide l'UI ainsi que les tubes frigo, afin de retirer l'air qui contient de l'humidité qui ne fait pas bon ménage avec le gaz, les deux mélangés font de l'acide qui finissent par tout casser essentiellement le compresseur.
Le temps du tirage au vide varie en fonction de la lg et des diamètres, pour une installation comme la votre elle est d'environ une heure.
La méthode est de mettre que le tube bleu avec le mano bleu sur le plus gros tube marqué "gaz" de l'UE.
Une fois le tirage au vide effectué fermer la vanne bleue, enlever la pompe à vide. Si vous avez le temps laisser le mano tel quel au moins 12 heures, afin de voir si celui-ci ne remonte pas, vous garantissant une étanchéité du circuit que vous avez installé.
Puis tout en ouvrant la vanne liquide doucement, pour une raison simple, cela permet de voir si le mano monte en pression ainsi de voir que la circulation de gaz se fait correctement dans l'UI et les tubes, là immédiatement enlever le tube bleu de la vanne pour ne pas perdre un gramme de gaz. il faut être très vif à ce niveau.
Si vous loupez cette phase, la méthode est simple, mettre en mode froid, pendant le fonctionnement fermer avec la clé allen la vanne liquide (le petit tube) l'installation va "tirer au vide" le gaz va donc revenir dans l'UE, une fois en dessous de 0 bar enlever le mano, puis rouvrir immédiatement la vanne. Bien refermer les bouchons, et le tour est joué.
En espérant vous avoir répondu. ATTENTION tout de même, si vous ôtez les manos alors que vous êtes sous pression de gaz, non seulement vous mettez du gaz dans la nature, il va donc forcément manquer la quantité nécessaire comme expliqué au début de mon post, et le risque le plus grave, provoquer des brûlures par la détente du gaz sur la prise de pression.
10 mars 2013 à 20:44

Bonsoir.
Ne connaissant absolument pas cette marque, quelques précisions : quel type de gaz ? Inverter ou non ? est-ce un gainable ?
Situation de la pièce NSEO ? Puissance de chaud en watts ou Btu de l'appareil ?
La fonction sleep, sert en principe la nuit, cette fonction permet une économie d’énergie, la température diminue la nuit afin de faire moins tourner l'appareil, et moins de bruit pour le voisinage.
La sonde est placée normalement en reprise de l'UI.
Vous mettez un appareil d'air froid dans la pièce ? Je n'ai pas très bien saisi pourquoi ? Et comment voulez-vous chauffer ?
Ne connaissant absolument pas cette marque, quelques précisions : quel type de gaz ? Inverter ou non ? est-ce un gainable ?
Situation de la pièce NSEO ? Puissance de chaud en watts ou Btu de l'appareil ?
La fonction sleep, sert en principe la nuit, cette fonction permet une économie d’énergie, la température diminue la nuit afin de faire moins tourner l'appareil, et moins de bruit pour le voisinage.
La sonde est placée normalement en reprise de l'UI.
Vous mettez un appareil d'air froid dans la pièce ? Je n'ai pas très bien saisi pourquoi ? Et comment voulez-vous chauffer ?
10 mars 2013 à 19:28

Bonsoir.
Peut-être un problème de sonde de reprise ? Qui ne donne pas correctement les informations de température ambiante, il faudrait faire une mesure ohmique à une température stable de cette sonde, ainsi que la sonde de batterie ?
Même procédure.
Il se peut aussi que ce soit un moteur affaiblit. Ou la carte, vérifier les connectiques sur la dite carte de l'UI.
Peut-être un problème de sonde de reprise ? Qui ne donne pas correctement les informations de température ambiante, il faudrait faire une mesure ohmique à une température stable de cette sonde, ainsi que la sonde de batterie ?
Même procédure.
Il se peut aussi que ce soit un moteur affaiblit. Ou la carte, vérifier les connectiques sur la dite carte de l'UI.
06 mars 2013 à 19:00

Bonsoir. Il y avait bien une pompe de relevage. Et le code correspondait bien à cette panne. 

06 mars 2013 à 18:48

Bonjour.
Pas forcément emilio, à moins qu'il y ai une relation immédiate entre la coupure électrique et une fuite de gaz, ce qui est peu probable, et qu'il y ait eu des signes précurseurs, et comme vous le dites dans votre dernier post le compresseur ne fonctionne plus donc HS, ce peut-être une carte, mère ou inverter, ce n'est pas le même prix.
Pas forcément emilio, à moins qu'il y ai une relation immédiate entre la coupure électrique et une fuite de gaz, ce qui est peu probable, et qu'il y ait eu des signes précurseurs, et comme vous le dites dans votre dernier post le compresseur ne fonctionne plus donc HS, ce peut-être une carte, mère ou inverter, ce n'est pas le même prix.
06 mars 2013 à 09:07

Bonsoir. Sur un gainable je veux bien, AAC, mais sur une console ! Il n'y a pas de pompe chez Daikin, peut-être chez Atlantic ? Mais c'est une voie à exploiter. 

05 mars 2013 à 20:23

Bonsoir. Merci Dom pour l'explication.
05 mars 2013 à 18:28

Bonsoir.
Merci Dom, effectivement j'avais mal lu, si fonctionnement froid, apparemment le compresseur fonctionne, donc la vanne 4V ne fonctionne plus, ou comme dit par ludo36 effectuer la manipulation de réinitialisation.
Perte d'informations lors de la coupure de courant.
Merci Dom, effectivement j'avais mal lu, si fonctionnement froid, apparemment le compresseur fonctionne, donc la vanne 4V ne fonctionne plus, ou comme dit par ludo36 effectuer la manipulation de réinitialisation.
Perte d'informations lors de la coupure de courant.
05 mars 2013 à 18:23

Re.
En approfondissant un peu j'ai trouvé un code panne correspondant mais pour la taille ABY36, et serait un défaut : écoulement des condensats défectueux.
Si c'est ça, vous devez avoir une évacuation avec un flotteur situé dans le bac condensat sous la batterie de votre UI, il faut démonter la façade avant de votre console et regarder s'il n'y a pas un petit flotteur qui serait coincé, ou une pompe de relevage ? Un contact de niveau haut peut interdire le fonctionnement de l'appareil.
Cette panne serait bizarre car on ne fait pas de condensation en mode chaud.
En approfondissant un peu j'ai trouvé un code panne correspondant mais pour la taille ABY36, et serait un défaut : écoulement des condensats défectueux.
Si c'est ça, vous devez avoir une évacuation avec un flotteur situé dans le bac condensat sous la batterie de votre UI, il faut démonter la façade avant de votre console et regarder s'il n'y a pas un petit flotteur qui serait coincé, ou une pompe de relevage ? Un contact de niveau haut peut interdire le fonctionnement de l'appareil.
Cette panne serait bizarre car on ne fait pas de condensation en mode chaud.

05 mars 2013 à 18:05

Bonjour. il n'y a pas 4 clignotements dans les codes pannes que j'ai, en led rouge "opération", j'ai 2, 3 ou 6 fois.
Merci de vérifier.
Merci de vérifier.

05 mars 2013 à 17:47

Bonjour.
Je dirai que la procédure de fonctionnement est normale, et comme apparemment tout fonctionnait auparavant, on peut éliminer la fuite de gaz immédiate, le ventilateur extérieur tourne, le compresseur je suppose que non ?
Donc, en ayant préalablement coupé l'alimentation électrique de l'UE démonté le capot supérieur, puis la façade, remettre le courant, mettre en chaud, attendre la tempo de démarrage et voir ce qui se passe si ventilateur ok, et que le compresseur ne démarre pas, soit carte inverter ou carte mère ou les deux ou le pire compresseur HS, quant à la possibilité de la remise sous tensions du fournisseur d’électricité.
Je dirai que la procédure de fonctionnement est normale, et comme apparemment tout fonctionnait auparavant, on peut éliminer la fuite de gaz immédiate, le ventilateur extérieur tourne, le compresseur je suppose que non ?
Donc, en ayant préalablement coupé l'alimentation électrique de l'UE démonté le capot supérieur, puis la façade, remettre le courant, mettre en chaud, attendre la tempo de démarrage et voir ce qui se passe si ventilateur ok, et que le compresseur ne démarre pas, soit carte inverter ou carte mère ou les deux ou le pire compresseur HS, quant à la possibilité de la remise sous tensions du fournisseur d’électricité.
05 mars 2013 à 10:54

Bonjour.
Alors c'est du super bricolage. Et que je ne connaissais pas, je ne suis pas électronicien. Bravo Dom. Et si on veut faire l'inverse il faut une résistance divisée 4x la valeur lue ?
J'ai dit une bêtise sur mon post 2 ce problème se posera qu'en mode froid.
Ne pas à prendre en compte pour votre cas.
Alors c'est du super bricolage. Et que je ne connaissais pas, je ne suis pas électronicien. Bravo Dom. Et si on veut faire l'inverse il faut une résistance divisée 4x la valeur lue ?
J'ai dit une bêtise sur mon post 2 ce problème se posera qu'en mode froid.
Ne pas à prendre en compte pour votre cas.
05 mars 2013 à 10:37

Bonsoir.
Je pense que c'est pour un hors gel ???
A mon avis ce n'est pas possible
ces appareils sont prévus pour du confort, non pour une chambre froide, de plus vous vous risquez, si vous arrivez à des températures aussi basses, à des problèmes de prise en glace sur l'UI et à court terme la casse du compresseur.
Si le magasin est si sûr, qu'il vous donne la méthode à suivre ainsi qu'une garantie de fonctionnement correcte de l'installation, et dans ce cas, SVP me la faire parvenir, merci d'avance.
La meilleure méthode est de l’éteindre, ou encore s'il y a un mode nuit ou confort ? Le mettre, la clim fonctionnera moins.
Je pense que c'est pour un hors gel ???
A mon avis ce n'est pas possible

Si le magasin est si sûr, qu'il vous donne la méthode à suivre ainsi qu'une garantie de fonctionnement correcte de l'installation, et dans ce cas, SVP me la faire parvenir, merci d'avance.
La meilleure méthode est de l’éteindre, ou encore s'il y a un mode nuit ou confort ? Le mettre, la clim fonctionnera moins.
04 mars 2013 à 18:50

Bonsoir.
Il faudrait donc qu'ils remettent leurs docs à jour. Sinon, oui j’étais parti pour un compresseur HS.
Si vous voulez quelques renseignement pour la procédure de remplacement d'un compresseur, n’hésitez pas.
Il faudrait donc qu'ils remettent leurs docs à jour. Sinon, oui j’étais parti pour un compresseur HS.
Si vous voulez quelques renseignement pour la procédure de remplacement d'un compresseur, n’hésitez pas.
04 mars 2013 à 18:30

Bonjour.
D'accord pour la méthode (pas idiot), mais j'ai un doute pour le mono split, en parcourant la doc de votre appareil, il est spécifié, que le modèle MSZ SF est uniquement connectable aux groupes multi-split, page 48 sur le site www.cd-sud.com.
Je pense que votre appareil ne fonctionnera pas en mono split.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur, il a dû faire une erreur quelque part.
Soit il faut changer l'UI soit l'UE, ou bien carrément les deux car en plus la méthode de ramener le gaz au groupe comme vous avez essayé de le faire ne fonctionnera pas et si ce que je vous dit s’avère juste, il faudra récupérer le gaz avec un groupe de transfert.
D'accord pour la méthode (pas idiot), mais j'ai un doute pour le mono split, en parcourant la doc de votre appareil, il est spécifié, que le modèle MSZ SF est uniquement connectable aux groupes multi-split, page 48 sur le site www.cd-sud.com.
Je pense que votre appareil ne fonctionnera pas en mono split.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur, il a dû faire une erreur quelque part.
Soit il faut changer l'UI soit l'UE, ou bien carrément les deux car en plus la méthode de ramener le gaz au groupe comme vous avez essayé de le faire ne fonctionnera pas et si ce que je vous dit s’avère juste, il faudra récupérer le gaz avec un groupe de transfert.
04 mars 2013 à 10:35