Bonjour.
P 4 = dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailette radiateur.Dans UE.
Nous allons essayer de réparer par nous mêmes.
Donc HORS TENSION, ouvrir le capot de l'UE au dessus puis la façade complète (là où il y a le ventilateur) vis tout autour. Là accès aux différents connecteurs devant vous en dessous gros boitier noir. Celui qui nous intéresse est marqué S91 sur la carte, il y a 4 fils deux qui vont vers la sonde extérieure (R1T) et deux qui vont vers la sonde de batterie (R2T). C'est 1 seul et unique connecteur pour les deux sondes.
En 1er déconnecter puis reconnecter plusieurs fois, tous les connecteurs que vous voyez, cela ne leur fera pas de mal.
En 2 : remettre le courant, faire attention que personne ne se trouve à proximité de l'UE, danger à cause de l’électricité, et l’hélice en fonctionnement, et surtout que rien ne la bloque.
Si l'installation fonctionne à nouveau normalement = faux contact sur connecteur, oxydation, ainsi vous pouvez tout remonter (hors tension).
Si le défaut persiste je pense que cette sonde est HS, on peut effectuer une mesure de ces sondes si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en ohmmètre, assez précis. Nous verrons ça par la suite si ça ne fonctionne pas.
12 mai 2013 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc il y a un relais qui reste collé sur la carte de l'UI si vous êtes électronicien ou encore électricien averti ou un ami, ceci n'est pas compliqué à changer, ou la carte complète par vous même.
Pas compliqué non plus, essayer de voir sur internet avec la réf complète et N° de série de votre UI, le prix de celle-ci. smile
12 mai 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
C'est une petite puissance. Un évapo fournit une puissance X, il ne pourra aller au delà de sa puissance maxi même si vous mettez une UE plus puissante. Il faut donc envisager de mettre une UI et UE en fonction de ce que vous voulez faire.
Une idée : déplacer l'UI du couloir, la mettre dans une autre pièce et effectuer une installation propre au couloir. attention quand même, ce n'est pas parce-que vous mettrez une installation plus puissante que cela fonctionnera mieux, en effet une clim installée dans un couloir avec un escalier , il y a un phénomène qui existe depuis très longtemps = la chaleur monte, mais je pense que vous avez déjà observé ce phénomène chez vous. smile
Donc vous chauffez plus en haut et beaucoup moins en bas, surtout si c'est la porte d'entrée.
12 mai 2013 à 12:58
forum consulter ce sujet Remplacer groupe extérieur Daikin par groupe un plus puissant sur le forum Climatisation

Bonjour.
Adil03 effectivement le compresseur étant dehors cela aide quand même au niveau du bruit. C'est incontestable.
Je reviens sur les mesures dB, en règle générale elles sont effectuées à 4 m, ce que j'ai donné pour Daikin, est comme je l'ai expliqué un argument de vente, mais les plus grands constructeurs se sont alignés sur eux.
12 mai 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour. D'après vos données, il vous faudrait 2952 watt de puissance froid. Ce qui diminue un peu la facture. smile
12 mai 2013 à 10:20
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Houla ! Tous les codes apparaissent successivement, c'est normal, il doit y avoir un bip long pour le code qui nous intéresse. Effectuer cette manipulation lorsque votre UI se met en défaut un led se met à clignoter en façade de votre UI, et comme si vous vouliez changer un paramètre, il doit y avoir une liaison infrarouge entre UI et commande sans fils.
Dans cette manœuvre effectuer la manipulation que je vous ai indiqué, jusqu'à un bip long.
S'il n'y a pas de défaut sur chaque défaut apparent il y a un double bip, ou un seul bip court.
12 mai 2013 à 09:20
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Essayez de couper le courant de l'UI ou les deux (UI et UE) si l'appareil stoppe complètement lorsque vous remettez le courant, refaire un essai de fonctionnement, si le phénomène persiste je verrai bien la carte de l'UI, un relais qui resterait collé.
12 mai 2013 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc attendre le résultat de l'expert ! sweat
11 mai 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Je suis comme AAC, moi je serais plus pour un mono, ne serait-ce qu'effectivement le devis devrait être moins cher.
Et que les flux d'air se croisent c'est moins grave que face à face, en principe on peut régler les volets de soufflage, horizontalement et verticalement. L'idéal est : les deux UI sur le même pan de mur. smile
11 mai 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Doute sur devis pose climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. Très bien. Tenez-nous au courant pour la suite. smile
11 mai 2013 à 09:18
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour le calcul pas de soucis je vous joins une feuille Excel qui j'espère passera ? Ne veut pas passer je l'envoie par le biais des modérateurs sympas.
Pour la question n°2 : 3 kW pour 85 m² je veux voir shocked. A mon avis ça ne doit pas marcher super... lol
Comment se faire une super pub à la télé en une leçon.
Calcul bilan thermique
10 mai 2013 à 18:31
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci pour le retour d'info c'est rare. Et tant mieux si cela fonctionne correctement. sweatsmilesmile
10 mai 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avec votre commande quand il y a un défaut, appuyez longuement sur Cancel, "00"s'affiche, appuyez successivement sur Cancel, jusque un bip long répéter 1 x ou 2 afin de confirmer, puis nous communiquer le code défaut apparaissant sur la commande sans fils.

P.S : Cette opération s'effectue en contact infra rouge devant l'UI. sleepy
10 mai 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je rejoins l'idée de ludo36, si l'installation, si vous êtes en mode chaud, quelques constructeurs mettent un témoin clignotant ou autre pour dire que cette fonction est en service dégivrage, mais dans votre cas a priori il y a une fuite ou un manque de gaz, donc ce dégivrage s’effectuera de plus en plus souvent, jusqu'au moment ou il y aura peut être un code alarme stipulant ce problème, ou attention carrément la casse du compresseur.
Donc effectuer une recherche de fuites souvent aux raccords, puis récupération de gaz et réinjection de celui suivant le poids préconisations constructeur.
Mais cela sera moins facile à exécuter car en tant que particulier vous n'aurez pas le droit d'acheter du gaz, et vous n'aurez pas non plus l'outillage nécessairement. cry
Conseils: stopper votre machine, et appelez une société détenant son attestation de capacité (obligatoire) et pour l'employé son attestation d’aptitude (obligatoire aussi).

Si les tubes sont en Cu il se peut aussi que vous ayez plié un tube, dans ce cas vous avez créé ce qu'on appelle une "pré-détente" pouvant donner approximativement les mêmes symptômes, à vérifier avant d'appeler un technicien.
Et serait moins grave que ce qui est écrit auparavant.
Je pense aussi que vous n'avez pas tiré au vide vos installations avant de mettre sous pression de gaz, cela vous amènera dans quelques mois à des soucis de fonctionnement et de casse compresseur. Souvent ce n'est pas écrit dans le manuel d'installation. sad
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter, surtout pour la réfection des tubes si c'est le cas. smile
10 mai 2013 à 18:08
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ou encore, installer de suite un robinet d’arrêt dans la salle de bain, après avoir effectué l’arrêt général comme cela vous pouvez effectuer tous les travaux que vous voulez derrière sans toucher à l'alimentation générale.
10 mai 2013 à 13:13
forum consulter ce sujet Comment démonter lavabo et baignoire sans couper eau sur circuit général. sur le forum Plomberie

Bonjour.
Je vous communique un tableau de valeurs de sondes, il suffit de débrancher celle-ci, de prendre la mesure de temps à côté de la sonde et prendre la mesure avec un ohmmètre. Cela pourra peut être vous aider pour confirmer que les sondes sont hs. Vous pouvez essayer avec différentes températures. smile

valeurs en ohms sondes.pdf
10 mai 2013 à 13:07
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc nous sommes d'accord, fonctionnement chaud OK et fournit bien du chaud ? Lors de demande de froid le "pschitt" se fait bien entendre et toujours fourniture de chaud ?
Le souci serait électrique ? Quelques photos pour une approche plus directe pour les câblages avec une du schéma s'il y a.

10 mai 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne pense pas que ce soit une sonde sinon le système ne s'enclencherait pas. Je pencherai plutôt pour la V4V, qui ne basculerait pas en mode froid. shocked
Avez-vous effectué un essai en mode chaud ? Si fonctionnement normal.
Il faut chercher vers l'UE.
Dans un premier temps, rester à côté de l'UE, à l'aide d'une autre personne faire une demande de chaud, attendre le démarrage et bon fonctionnement, puis demander une demande de froid, à ce moment un bruit caractéristique un énorme "pschitt", se fait entendre, c'est l'inversion de cycle, si cela ne se produit pas, alors 2ieme temps hors tension ouvrir l'UE, puis regarder sur la carte électronique si il n'y a pas un connecteur débranché, si OK je ne vois que cette V4V bloqué d'origine. sad
Dans ce cas appelez votre revendeur et je répète attention de rien abîmer lors de votre intervention sinon pas de garantie. mad
10 mai 2013 à 10:37
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud sur le forum Climatisation

Bonjour. Les deux UE sont-elles près l'une de l'autre ? smile
10 mai 2013 à 10:17
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Suite à ce que Dom a expliqué, il se peut qu'il y ait, si vous avez demandé du froid donc petit flocon de neige, un souci sur la vanne d'inversion de cycle (V4V) dans l'UE, soit elle ne fonctionne pas d'origine, là il faut voir avec votre revendeur, soit elle est peut être tout simplement débranchée donc ouvrir l'UE et vérifier le connecteur concerné.
Attention de rien abîmer sinon la garantie ne fonctionnera pas. Vérifier le câblage ou connecteur. smile
09 mai 2013 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est quoi une sonde thermique ? Parce-que des sondes dans une installation il y en a ! Donc laquelle ?
09 mai 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB sur le forum Climatisation

Bonjour. AAC a tout résumé. smile
09 mai 2013 à 16:18
forum consulter ce sujet Vérification étanchéité après la pose installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. La question serait plus appropriée sur le forum "litiges travaux"
S'il y a un syndic, la demande doit se faire auprès de lui par lettre AR, qui transmettra au propriétaire.
Sinon pas de syndic au propriétaire directement.
09 mai 2013 à 10:51
forum consulter ce sujet Remplacer WC Sanibroyeur par WC raccordé au tout à l'égout sur le forum Plomberie

Re. D'après l'enregistrement (le jaune) la température de maintien est correcte sauf que pour une demande de 20°c vous avez 23°c ce qui engendre des démarrages ou une continuité de fonctionnement anormale.
Il faudrait la valeur de la sonde de reprise d'air. elle est peut être décalée. Il y a peut-être moyen de la calibrer ?
Est-ce que les autres UI était en fonctionnement ? Si c’était le cas les autres étant en fonctionnement le fluide chaud continue de passer par l'UI de votre mère qui est un fonctionnement normal.
Et fourni quand même un peu de chaud dans cette pièce mais de là à réguler sur 23°C ?
09 mai 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Je me suis peut être mélangé entre les deux posts ? dizzy
Donc ma réponse est à prendre pour l'autre question. smile
09 mai 2013 à 10:11
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir. Il se peut que la résistance électrique soit en défaut d'isolement.
Dans un 1er temps, vérifier HORS TENSION (ne pas hésiter à effectuer une coupure sur le disjoncteur général).
Avec un tournevis approprié/isolé le serrage des dominos de votre cuisinière, et du disjoncteur concerné, en profiter pour resserrer tous les disjoncteurs de votre tableau. sweat
Si le symptôme persiste appelez un dépanneur. Ou si vous êtes bon bricoleur démonter la résistance et la changer (tout cela hors tension bien sûr) mais ce n'est peut être pas cela.
08 mai 2013 à 22:40
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Re J'ai voulu dire dans l'UE, vous aviez compris ! smile
08 mai 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonsoir.

De toutes façons, même nous qui sommes confrontés tous les jours à ces soucis, nous ne savons pas à quelles sauces nous allons être mangés. biggrin
Le 134 doit être supprimé mais sera toujours utilisé, vous comprenez quelque chose ? titter
08 mai 2013 à 22:25
forum consulter ce sujet Conseils achat climatisation Toshiba sur le forum Climatisation

Bonsoir. Et bien vous avez de la chance, car généralement les sociétés n'ont pas le temps et la place pour réparer, et coûtent cher. Sauf si c'est eux qui ont vendu l'appareil.

Pour le compresseur effectivement il est dans l'UI. Si je ne me trompe pas ?
Par contre le votre doit être dans l'UI ? Ce qui expliquerait les dB supportables. smile
Pour les prises des dB, à 1 m c'est un point fort chez Daikin (argument de vente) mais maintenant ils ne sont plus les seuls. sweat
Par contre, je ne sais pas qu'elle était la panne, je suis contre le travail au noir, si travail sur le système frigo, il faut détenir une attestation d'aptitude (depuis 04/072011), car si recharge en gaz, il faut donc avoir aussi une attestation de capacité (depuis 04/07/2009) pour l'acheter sinon il y a soupçon de: vol et trafic, donc vous êtes impliqué suivant la loi et vous risquez une amende de 15000€ cry pour les autres radiations du métier, perte des attestations, 15000€ d'amende, prison. cry :cry
Vous voyez c'est assez réglementé, et juste à titre de renseignement.
Ces réglementations vont être renforcées dans les années à suivre. Cela sera valable pour l’électricité, la plomberie... dans le futur. smile
08 mai 2013 à 22:17
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci du retour, c'est rare. smile
08 mai 2013 à 21:53
forum consulter ce sujet Manuel maintenance clim Fujitsu ASY 18 LDC sur le forum Climatisation

Bonsoir
"Le patron de l'installateur ainsi que le directeur technique de Mitsubishi Belgium estimaient que l'installation était peut-être surdimensionnée et parlaient même, entre-eux, de la remplacer à leur frais par une installation moins puissante pour obtenir une meilleure régulation !!!"shocked

Là on apprend quelque chose d’intéressant. Une installation trop puissante peut entraîner une surconsommation, une usure prématurée de la mécanique notamment le compresseur, démarrages trop importants dus à la température, en effet celle-ci monte très vite mais s'abaisse aussi vite, le problème est aussi les problèmes de retour d'huile elle n'a pas forcement le temps de revenir complètement au compresseur, manque d'huile = usure compresseur plus rapide, sans forcément la casse immédiate mais dans le temps cela arrivera, bouchon(s) provoquant des dysfonctionnements frigo, un peu comme votre voiture fonctionnant avec 1/3 de son huile. Et ce pourquoi avec leurs tests tout fonctionnait normalement mais les résultats auraient dû les alerter et c'est certainement ce qu'ils ont vu. dizzy
Donc si j'ai bien compris les démarrages en TOR compensent cette surpuissance ?
Je crois que la négociation de remplacement à leur frais peut être intéressante, mais je dirai que la garantie de 5 ans c"est à dire 3+ 2 ans qui sont payantes pourrait vous être offerte pour la totalité du matériel.
Car je vois aussi qu'ils ont un mauvais coup de pub avec votre affaire. huffy
08 mai 2013 à 21:44
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne me rappelle plus le COP exact, c'est le type de gaz qui donne ces performances, le R32 rentre dans les normes qui vont être obligatoires dans les mois qui suivent ce sont des normes UE qui obligent les constructeurs afin d’émettre moins de CO². C'est un calcul savant que je ne pourrais vous dire. Et cette norme UE ne va pas s’alléger dans les années à venir, bien au contraire et c'est la même chose avec les constructeurs auto et il y en d'autres, je ne vais pas tous les nommer.
Le COP du CO² est encore plus performant, il est de l'ordre de 10 x plus.
Pratiquement tous les constructeurs prévoient le fonctionnement de leurs machines avec un COP de 5 à même 6.5 pour Mitsubishi électrique par ex, donnant 19°c intérieur par +7°c extérieur.
Les machines sont prévues pour fournir du chaud jusque -15°c et certaines marques jusque -25°c, croyez-moi je travaille tous les jours avec ce type de matériel et sur les toits il fait 2 x plus froid qu'au sol, le dégivrage fonctionne suivant différents critères et chaque marque fait suivant sa technicité.
Le COP varie aussi en fonction de la puissance, si un appareil est mal calculé pour une pièce il ne fonctionnera pas correctement, entraînant une surconsommation électrique, une usure prématurée du matériel, casse notamment le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo, fuites de gaz etc. smile
08 mai 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils achat climatisation Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour notre invité, j'ai simplement dit qu'en règle générale un déconnectable est bruyant, je n'ai pas toutes les données techniques de toutes les marques, et effectivement le votre n'est pas très bruyant donné pour 34 à 38 dB, mais à 4 m, à titre de comparaison il y a la même chose chez Daikin en fixe mais à 1 m.
Stiana nous a demandé un avis j'ai réagi en tant que pro, et en tant que pro il m'est demandé très souvent par mes clients des conseils, et ce n'est pas pour cela que je vais absolument les obliger à mettre un fixe tout dépend du porte monnaies, et de l'utilisation, et dans certains cas il est préférable financièrement de mettre un fixe.
Par exemple personnellement j'ai un mobile ancien et bruyant mais impossible de dormir avec, la raison est, que je suis locataire.
Avantages du mobile ou déconnectable, on repart avec si on déménage, désavantage si en panne dans 6 mois quand il fait chaud pour trouver une société pour réparation et bien bon courage. mad
De plus un fixe a des performances plus élevées qu'un mobile, pouvant réaliser quelques belles économies en chauffage ou inter saison évitant d'allumer la chaudière trop tôt en cas de froid rapide.
Après chacun fait comme il veut. smile
08 mai 2013 à 18:25
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vais vous expliquer quelque chose de simple, si vous posez un appareil fixe, légèrement surpuissant, au bon endroit c'est à dire non loin de votre chambre avec un flux d'air dans le sens de votre chambre, en supposant que celle-ci soit au même niveau, le froid tombe, et comme expliqué par notre ami casimir isere, un petit ventilateur situé en point bas pompant le froid "résiduel" de la pièce principal où l'on vit, pourrait suffire pour descendre de quelques degrés, volets fermés ainsi que les fenêtres aideront, je l'ai déjà conseillé chez certains clients et en étaient relativement contents.
Ainsi vous refroidissez ou chauffez votre environnement principal. Et ultérieurement si les finances suivent et que vous êtes satisfait de votre installateur et matériel, rien ne vous empêche d'en installer une dans votre chambre.
Il faut dire aussi que si vous faites installer deux clims voire un multi, le prix sera moindre.
Pour les marques je vous en ai cité quelques unes.
Pour pouvez toujours revenir vers nous pour quelques conseils supplémentaires.
Comme un calcul rapide de puissance ? smile
08 mai 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc de ce côté pas de soucis, on élimine. Il se peut donc que le compresseur ait un problème d'origine, ou une usure prématurée, un défaut sur une série ? sad Car en principe c'est quand même du bon matériel, d'une manière ou d'une autre garantie 5 ans pour le compresseur et autres pièces 3 ans. Juste la main d’œuvre.
Attention quand même, si le compresseur n'est pas cassé il n'est pas obligatoire de changer le gaz, un transfert suffit c'est à dire récupération puis réinjection, ce qui évite un coût supérieur dans la main d’œuvre assez conséquent. cry
08 mai 2013 à 12:12
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est ce que j'ai pensé voir sur la feuille 1. Pour le métré il faudrait être certain. Il n'est pas compliqué de refaire une mesure rapide, effectuer une mesure entre chaque appareil (UI et UE) et additionner le tout, parfois on est très surpris du résultat.sad
07 mai 2013 à 20:35
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
L'avis est tout à fait recevable, en effet si vous déconnectez régulièrement le mobile je pense que celui-ci ne va durer bien longtemps. cry
07 mai 2013 à 20:26
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Généralement, tous les mobiles sont bruyants, et devraient être suffisants pour climatiser vos pièces, mais pour le même prix voire moins cher, vous pouvez avoir un appareil fixe.
Pourquoi ne pas demander un devis auprès d'une société habilitée et ayant pignon sur rue, les bonnes marques sont Daikin, Mitsubishi électrique, Toshiba. smile
07 mai 2013 à 17:12
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour, ben837, et merci pour la communication des docs. Donc voilà ce que j'ai en docs techniques.
Avec une UE 3MXZ-3A54VA la distance totale ne doit pas être supérieure à 50 M, c'est à dire que l'on compte que la ligne liquide un aller mais pas un retour, avec un dénivelé maxi de 10 m.
Votre installation est pré-chargée en gaz avec 2.700 kg avec 0.200 kg de charges maxi supplémentaire, total: 2.900 kg et d’après ce que vous dites sur le multi ils n'auraient mis que 2.2 kg, l'annexe montage ne dit pas si l'installation est exactement le métré de tube total, les 50 m écrit est-elle bien la longueur totale des 3 appareils ? Car si au dessus de 50 m il faut passer à la taille supérieure pour l'UE.
07 mai 2013 à 14:41
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Faites sur internet "sertissage plomberie" il y a Virax une marque très connue dans le métier, qui par démonstration filmée vous montrera le fonctionnement, ça fait tout sertissage Cu, plastique, PE etc...
Essayez de voir si ce genre de machine ne se loue pas chez Loxam ou kiloutou ? smile
07 mai 2013 à 10:04
forum consulter ce sujet Raccord sans soudure par professionnel sur le forum Plomberie

Bonjour.

Ah notre bon vieux CU ! dizzy Pourquoi ne pas rappeler la société ?
Mais je crois qu'ils ne vous répondront même pas, souvent ils viennent en France avec des prix défiants toutes concurrences avec le matériel venant de chez eux et ne correspondant pas à celui que l'on utilise couramment chez nous, alors dés qu'il faut effectuer une extension ou réparation cela devient comme vous le dites une galère. Et encore c'est une maison neuve. mad
Je crois qu'il faudrait effectuer une adaptation, ou encore chercher un fournisseur comme PUM plastique dans votre région ou sur internet, ils sont spécialisés dans tout ce qui est alimentation / évacuation plastique, vous trouverez peut-être votre bonheur. smile
07 mai 2013 à 09:54
forum consulter ce sujet Problème plomberie réalisée avec du PVC-C sur le forum Plomberie

Bonjour. D'accord je n'avais pas compris, question de lecture. smile
07 mai 2013 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème température et consommation climatisation gainable Mitsubishi Zubadan sur le forum Climatisation

Re. Poids de gaz et métré de tube. smile
07 mai 2013 à 07:55
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous devez avoir et c'est obligatoire, une feuille de manipulation des fluides et même jusque 5 feuilles étant donné que la manipulation a été effectuée 5 X shocked.
Et dans ce cas c'est plus que de l'acquit de conscience, c'est que vraiment qu'il doit ou a dû se passer quelque chose à ce niveau. Ce pourquoi je vous demande le poids de gaz qu'ils ont injecté dedans ?
Il faut savoir que le compresseur est refroidi par le gaz, si un manque de gaz même minime, ce compresseur fonctionne anormalement; manque de puissance et usure mécanique prématuré. sweat
L'installation a fonctionné auparavant et peut-être à cause d'une micro fuite celle-ci fonctionne moins bien. sad
07 mai 2013 à 07:54
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir. Pour moins de deux kg, il n'y en pas. Mais comme déjà dit, rien n’empêche de le faire pour le technicien par acquis de conscience. sweat
Il est certain qu'en temps que pros nous avons des outils un peu plus performants calibrés tous les ans c'est obligatoire.
Mais rien ne vous empêche d'en avoir un à 50€, j'ai déjà utilisé ce genre de matériel que j'ai gardé pendant plusieurs années. Mais je n'en avais que l'utilisation ponctuelle lors d'une panne comme une recherche de fuite par ex. smile

06 mai 2013 à 20:34
forum consulter ce sujet Vérification étanchéité après la pose installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir. Non je ne pense pas que la garantie pourra être effective. Ils trouveront toujours à redire "vous l'avez utilisé dans de mauvaises conditions", "c'est de votre faute" etc.
Enfin il faut y aller de mains mortes pour casser les tubes de liaison. cry cry
06 mai 2013 à 20:24
forum consulter ce sujet Valve Schrader sur clim Delonghi pac S90hp sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Merci casimir isere. J'ai participé le mois dernier au discovery tour 2013 à Paris.
Mais nous n'avons pas encore toutes les docs, mais cela ne devrait pas tarder. smile
06 mai 2013 à 20:13
forum consulter ce sujet Conseils achat climatisation Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour. Allez sur www.sani-broyeur-pompe.com
Je pense que vous allez trouver votre bonheur. smile
06 mai 2013 à 19:21
forum consulter ce sujet Cherche abattant WC Sanibroyeur sur le forum Plomberie

Bonjour.

Il doit avoir l'habitude mais cela me parait un peu cher. A mon avis le moteur commence à rendre l’âme (il grogne) ou encore la partie mécanique qui n'aspire plus, ou peu et se désamorce.
06 mai 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne pompes de relevage ABS Sanimat 1000 D sur le forum Plomberie

Bonjour. Apparemment tout est bien expliqué dans la feuille 4, entre 10 et 13 et faire un pont entre 11 et 12 en ayant préalablement branchés 12 et 13 du transfo.
06 mai 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Schéma de branchement bouton gâche électrique sur le forum Électricité