Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 085 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit samelec

samelec
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Merci Carminas.

J'ai une question subsidiaire :
La boîte de jonction va être posée dans une cloison placo recouverte de carrelage.
J'ai vu que pas mal de monde semble opter pour la pose de la boîte au niveau de la cloison placo, puis la pose du carrelage et enfin le vissage du couvercle sur le carrelage (avec des vis longues évidemment).

Pourtant, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux insérer la boîte après la pose du carrelage dans la mesure où cela permet a posteriori de remplacer la boîte si nécessaire, voire d'accéder aux gaînes dans la cloison plus facilement puisqu'on peut retirer la boîte. Dans l'autre option, tout ceci est impossible puisque la boîte est bloquée sous le carrelage.

Sous l'angle d'analyse de l'électricien (et pas du carreleur), avez-vous des arguments imparables en faveur de l'une ou l'autre des 2 options svp ?
Merci.
20 novembre 2024 à 23:14
forum consulter ce sujet Installer boîte de jonction SDB volume 2 sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Est-ce qu'il est autorisé d'installer une boîte de jonction encastrée dans une cloison (avec un couvercle vissé) dans une salle de bain, à l'intérieur du volume 2 ?
Pour une prise, je sais que ce n'est pas autorisé par la norme, mais pour une boîte de jonction, difficile de trouver une information fiable...
Contrairement à une prise qui, si elle est en volume 2, peut être touchée depuis le volume 0, je ne vois pas le risque pour une boîte de jonction fermée n'offrant aucune accès possible, même accidentel, aux conducteurs sous tension.

Merci pour votre aide.
20 novembre 2024 à 00:35
forum consulter ce sujet Installer boîte de jonction SDB volume 2 sur le forum Électricité

Publicité

Merci Gad.

C'est sympa d'avoir répondu, et avec pas mal de précisions.
J'ajoute ici quelques photos pour mieux visualiser.

Si je résume les composants que je trouve, on a :
0 - Dalle béton
1 - Léger ragréage (qui est parti lorsque j'ai extrait le sol vinyle et est resté collé sur ce sol vinyle)
2 - Matière beige que l'on pense être un résidu de l'ancien sol (moquette ?) sur lequel le vinyle a été posé
3 - Fine couche noire qui fait l'objet de mes interrogations, couche qui ressemble à du papier de verre (aspect légèrement granuleux) => colle amiantée ou bardeau bitumeux (mais pourquoi utilisé dans ce contexte ?)
4 - Matière souple sur environ 1,5 mm de couleur blanche : le constituant principal du sol vinyle retiré
5 - La couche esthétique, très fine, de surface, en imitation parquet avec légère texture

Sur les photos j'ai mis une croix jaune pour localiser (2)
J'ai mis un croix verte pour matérialiser (3)
J'ai mis une croix bleue pour matérialiser (1).

Est-ce que ces photos permettent d'affiner l'avis ?
Et par ailleurs, savez-vous à partir de quand on a commencé à voir des produits de sol vinyle/PVC en imitation parquet avec légère texture ?
Est-ce apparu dans les année 80, 90 ou 2000 ?
Ça devrait permettre de lever les doutes en situant temporellement le début de commercialisation de ce produit.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
colle contenant de l'amiante 1colle contenant de l'amiante ?colle contenant de l'amiante ?


28 juin 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Amiante sous vieux sol vinyle ? sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour à tous.

Je retire un ancien sol vinyle en rouleau collé au sol.
Il est en imitation parquet assez bien faite, donc je ne pense pas trop qu'il date du début des années 1990, mais je peux me tromper.

Sous ce sol vinyle, je trouve une matière de couleur noire et je me demande s'il peut s'agir de colle contenant de l'amiante.
Sur la photo que j'ai jointe, on distingue plusieurs couches.
Je précise que le revêtement est vu à l'envers (ce qu'on voit de plus proche, c'est ce qui est au contact du sol).

On voit donc dans l'ordre du plus proche au plus lointain (du plus près du sol vers le plus lointain) :
1 - Fine couche grise : ça doit être le ragréage qui est resté collé lors de la dépose du revêtement
2 - Une matière d'apparence fibreuse de couleur beige/marron dont j'ignore ce que c'est
3 - Une matière bien noire et d'aspect granuleux (ça ressemble à du papier de verre à grain assez gros)
4 - Espèce de mousse blanche dense sur 1 à 1,5 mm d’épaisseur : c'est le constituant même du revêtement.

Pensez-vous que la matière noire puisse être de la colle amiantée ? Et dans ce cas, pourquoi n'est-elle pas au contact direct du sol mais qu'il y a cette matière fibreuse beige/marron entre-deux ?

Merci d'avance pour votre éclairage.
27 juin 2024 à 01:00
forum consulter ce sujet Amiante sous vieux sol vinyle ? sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour CMT.

Déjà merci pour les nombreuses réponses apportées dans ce forum de manière générale.

Pour ce qui est de mon sujet, oui je suis bien au courant (si j'ose dire) du fait qu'on ne met qu'un seul fil par levier.
Ma question sous-entendait qu'on mettait un fil sous chaque levier, mais qu'il s'agissait de fils de sections différentes (2.5 et 6 en l’occurrence).
Je craignais que tous les leviers d'une même borne n'agissent en fait sur une grille commune mais vous m'indiquez donc que ce n'est pas le cas et que je peux insérer mon 6 carré dans le levier 1 et mon 2.5 carré dans le levier 2.
Parfait, je vais donc pouvoir éviter l'utilisation de dominos.

Merci.
27 juin 2024 à 00:07
forum consulter ce sujet Borne auto et conducteurs de différentes sections sur le forum Électricité

Bonjour.

Je dois connecter une plaque vitrocéramique dont les conducteurs électriques d'alimentation ont une section de 2,5 carré.
Je vais la brancher sur une ligne dont les conducteurs ont une section de 6 carré.
Je voudrais utiliser des bornes auto Wagos pour faire cette connexion, mais je me pose une question existentielle.

N'est-ce pas dangereux, dans une même borne auto, de connecter un 6 carré et un 2,5 carré ?
Ignorant comment fonctionne la mécanique interne de ces bornes, l'écartement provoqué par le fil en 6 carré ne risque pas d'amoindrir le contact du fil en 2,5 carré ? Est-ce que le verrouillage des fils dans la borne est totalement indépendant au niveau de chaque levier ?

Merci.
25 juin 2024 à 00:49
forum consulter ce sujet Borne auto et conducteurs de différentes sections sur le forum Électricité

Bonjour à tous,

J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique.
Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés.
Je veux dire que la phase du réseau serait connectée sur l'entrée fil pilote du radiateur et le fil pilote venant du gestionnaire d'énergie serait connecté sur l'entrée phase du radiateur.

Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ce type d'erreur de branchement (et qui fonctionne bien depuis un moment) ?

Pour moi, si le gestionnaire d'énergie est fixement configuré sur le mode "eco", alors il délivre un courant alternatif avec une tension de 230V sur le fil pilote. Donc en pure théorie, on pourrait imaginer que ce fil pilote serve alors, dans cette configuration, de phase, si la section du fil pilote est suffisante (ce qui est le cas ici). Et à condition que le gestionnaire d'énergie ne soit pas protégé avec un disjoncteur 2A.

Et si on branche la phase du réseau sur l'entrée fil pilote du radiateur, alors celui-ci reçoit un ordre "mode eco".
Donc tout ceci est censé pouvoir fonctionner.

Que pensez-vous de cela et y a-t-il des pros qui ont déjà trouvé ce type de config sur le terrain ?
Merci.
29 novembre 2023 à 00:49
forum consulter ce sujet Radiateur branchement fil pilote et phase sur le forum Électricité

Merci.
J'ai effectivement tiré horizontalement le cornet.
Après environ 1h de travail, j'ai enfin su l'extraire.
Ce système est extrêmement mal conçu. Il y a 2 ergots qui viennent se clipser sur le le rail de la GTL et qui bloquent le cornet.
Une fois posé, il est très difficile de l'enlever car on ne sait quasiment pas bouger les clips pour les déverrouiller puisqu'ils sont à l'intérieur du cache.
Les clips devraient pouvoir être manipulés depuis l'extérieur du boîtier.
Comment Legrand a-t-il pu concevoir un tel système ??
22 février 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond sur le forum Électricité

Merci pour la réponse.
J'avais déjà enlevé les 2 pastilles mais il n'y a aucune vis à cet endroit là.
20 février 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond sur le forum Électricité

Bonjour à tous,

J'ai une GTL avec un cornet d'épanouissement qui fait la jonction avec le plafond (type Legrand 030095).
J'ai besoin de démonter temporairement ce cornet, mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé de tirer dessus horizontalement mais il y a comme une résistance sur le haut et impossible de l'extraire.

Il y a 2 pastilles sur le haut, sur une même ligne horizontale, comme un emplacement pour vis mais je n'y trouve aucune vis.

Comment dois-je donc faire pour le démontage svp ? Est-il nécessaire de la soulever d'abord pour le déclipser ? Le problème c'est que j'ai moins de 1 cm de marge avec le plafond donc je ne peux quasiment pas le soulever !

Merci d'avance pour votre aide.
20 février 2022 à 02:20
forum consulter ce sujet Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond sur le forum Électricité