Matériel spécifique vous pouvez essayer chez Franco Belge, ou Rodrigue et sur commande.
Cordialement .
18 novembre 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Bobine pour contacteur télémécanique sur le forum Électricité

Le seul risque pourrait être une mauvaise régulation à cause de la sonde de reprise température, en effet si le radiateur est trop près d'un mur en façade la sonde va réagir plus rapidement à la coupure et mal réguler la température de la pièce, en perpendiculaire il y a moins de risques, mais moins on "enferme" mieux c'est. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Distance entre angle de mur et radiateur électrique sur le forum Électricité

Publicité

C'est le mieux au niveau consommation et choix du matériel. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Peut-on avoir une installation géothermie en ayant du triphasé sur le forum Électricité

Le problème doit être interne au radiateur, le radiateur est peut-être encore sous garantie, appelez votre propriétaire. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème convecteur ne chauffe plus sur le forum Électricité

Eh oui tout n'est pas encore au point. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation sur le forum Électricité

Non, il vous faut du 10² mini. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Section de câble appropriée sur le forum Électricité

Moi je ne ferai pas. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Placement d'une prise de hotte dans le conduit d'évacuation sur le forum Électricité

Êtes-vous certain qu'il n'y a aucun autre fusible HS ? Ou un disjoncteur placé ailleurs.
Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Prises électriques inopérantes suite à court-circuit sur le forum Électricité

Il n'y a pas d'équilibrage de phases en mono 220V, sauf si vous avez du 380V+N+T, ce que je doute fort en appartement, vous avez certainement un souci sur un de vos appareils, un défaut d'isolement serait le plus probable. Essayez avec à tour de rôle chacun de vos appareils avec un autre, ainsi vous pourrez déterminer celui qui fait défaut. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire sur le forum Électricité

Le variateur de pied est, à mon avis HS, ce qui est souvent plus cher que de changer l'appareil complet, par un autre ayant une consommation moindre ; Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

La terre est impérative. Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:39
forum consulter ce sujet Décharge électrique dans la douche quelqu'un pour m'aider sur le forum Électricité

Et oui, si vous ne nous donnez aucune information sur votre matériel comment vous aider ? Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Ce que vous dites n'est pas possible, une petite explication s'impose : EDF ne colle qu'un contact sec, c'est vous ou votre électricien qui a effectué le câblage qui envoie la tension appropriée sur le contacteur, si vous avez de la basse tension 12V ou 24V cela vient d'où ?
Suivre sur les différents câblages sur le forum, éventuellement on vous prête celui-ci.
Et si vous le câblez correctement avec un CT approprié vous n'aurez plus aucun souci.
Cordialement. PL

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement contacteur heures creuses

15 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour-nuit sur le forum Électricité

Les deux solutions sont possibles, l’idéal est de contacter le poseur ou le fabricant afin de voir s'il y a possibilité par des contacts de disponible, ou l'installation de relais ou horloges, cela se fait souvent pour des cabinets de médecins par exemple. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Déconnecter une gâche électrique sur le forum Électricité

Votre réponse 1 est la bonne. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Comment brancher le fil pilote sans programmation sur le forum Électricité

EDF fournissant du mono 220V, tri 380V. Il ne sera donc pas possible de fournir du 3 x 220V ?
Tout du moins en direct. Vos explications ne sont pas très claires, je ne comprends pas la fourniture du 400V donc du tri, pour le fonctionnement d'une machine ? Pour ensuite du tri 3 x 220V ?
Et c'est quoi un inverseur 20 à 4 pôles ? Si vous voulez de l'aide il faut nous fournir plus de renseignements. Merci. Cordialement.
13 novembre 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles sur le forum Électricité

Une question, les prises ne seraient-elles pas commandées par inters ? Dans ce cas l'ampérage n'est pas suffisant pour supporter certains chauffages gourmands en puissance. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Appareil fonctionnant sur des prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité

5G25² jusque 650M maxi pour la même puissance, protection en tête, et tableau divisionnaire dans le chalet avec disj général et les disjoncteurs appropriés pour chaque appareillage pour les besoins à effectuer, pensez à bien équilibrer les phases sinon risque de problèmes ultérieurs.
Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:32
forum consulter ce sujet Section de câble 500 mètres pour 4000 watts sur le forum Électricité

Certainement défectueux, à changer. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:17
forum consulter ce sujet Détecteur infrarouge reste allumé sur le forum Électricité

D'après vos dires, certainement un défaut d'isolement, et probablement les résistances électriques, le plus classique. Mais faire un contrôle par un électricien, voire un chauffagiste.
Cordialement.
13 novembre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA sur le forum Électricité

Un onduleur, des batteries des contacteurs, des relais, beaucoup de câblage et très cher, juste pour tirer une ficelle de démarrage de temps en temps.
A vous de voir en demandant des devis par différentes sociétés, s'ils vous répondent.
Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Comment brancher groupe électrogène pour créer circuit de secours sur le forum Électricité

Si c'est pour jouer à question pour un champion, comme le fût d'un canon, j'en sais rien, en principe une prise tri est protégée par un disj 32A.
Sur les prises elles-même il est inscrit parfois l'ampérage maxi d'utilisation pour ce type de matériel. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Information ampérage sur prise 380 Volts triphasé sur le forum Électricité

Un défaut d'isolement ou un court circuit franc ne va pas tarder à arriver.
Intervention d'un bon électricien s'impose. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Lampe salle de bain éteinte fait des grésillements sur le forum Électricité

Impossible à définir, suivant les régions les prix varient, faites faire des devis par plusieurs sociétés, et comparer. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Tarif pour la pose d'une prise TV et RJ 45 sur le forum Électricité

Bien vérifier si vos appareils à proximité du point de choc sont à la terre. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Allumage lumière provoque chocs électriques sur le forum Électricité

Oui, c'est dangereux pour vous et vos proches, la terre est très importante, si vous avez un gros défaut d'isolement votre installation disjonctera de suite.
J'ai eu le cas aujourd'hui tout cela à cause d'un plafonnier vieux de 40 ans en défaut d'isolement, j'ai juste passé 5 heures comme c'est une grande maison, coût total de l'opération, à cause d'une électricité plus aux normes, environ 500€ et encore prix d'amis.
Et non, mettre des rallonges électriques ne suffisent pas à la sécurité, risque d’échauffement supplémentaire à cause des connexions, prises etc. Cordialement.
12 novembre 2010 à 17:35
forum consulter ce sujet Suite à diagnostic électrique installation dangereuse sur le forum Électricité

Vous dites que les fils sont en 1,5² sur 10M puis en 2,5² du disj vers atelier, alors qu'en est-il ?
Il faudrait un tableau divisionnaire pour le garage 1 disj général ID 20A, bon pour : 5 prises=16A, un chauffage 10A=1000W, éclairage =10A, porte de garage 2A. Un 2,5² sur 10M devait suffire.
Cordialement.
12 novembre 2010 à 17:20
forum consulter ce sujet Conseil installation câblage électricité sur le forum Électricité

Un plafonnier style hélice "MACAO" est très bien pour les grand volumes, installé au point le plus haut au milieu de la pièce en tournant pousse l'air chaud inutilisé du haut vers le bas.
Vous pouvez aussi avec un petit moteur d'extraction VMC, une bouche de reprise en haut et une autre à l'opposé en bas, en enclenchement comme un interrupteur par l’intermédiaire d'un thermostat d'ambiance démarrer ce moteur soit en température haute donc placé en haut, soit température basse en bas.
Le câblage s'effectue comme un inter, par une protection adaptée pour ce moteur, ramener une ligne mettre le neutre sur le moteur, couper la phase par ce thermostat afin de permettre cet enclenchement.
Votre installation peut être effectuée comme vous l'avez décrite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:56
forum consulter ce sujet Système de renvoi d'air chaud sur le forum Électricité

Un morceau de bois de la taille du trou, ou de plâtre, puis finir avec de l'enduit, cela suffit à reboucher ces trous. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:28
forum consulter ce sujet Interrupteurs encastrés reboucher trous à la soudure acier sur le forum Électricité

L’idéal est de mettre la protection dans le tableau, les fils sont forcément dans celui-ci, vous pouvez aussi couper la ligne, en mettant un petit tableau avec un disjoncteur de 16A, à un endroit facile pour cette connexion, en amont câbler les fils venant du tableau, et en aval les fils allant sur les prises. Toutefois il faut que les fils soient assez longs pour cette opération. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:24
forum consulter ce sujet Installation de prises problématique sur le forum Électricité

Le nombre de fils correspond soit à un va et vient + un inter simple, soit à deux inters simples.
La phase se branche sur le P, vue de face : P entre 1 et 2 un circuit, et P entre 2 et 1 autre circuit. Utilisation en inter simple ou double. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:25
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Si les fils sont assez longs, oui vous pouvez les brancher directement, c'est mieux afin d’éviter la surchauffe des conducteurs par l’intermédiaire de différents branchements.
Coupez le courant avant toutes interventions. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:08
forum consulter ce sujet Conseil installation d'une douille au plafond sur le forum Électricité

Le thermostat pour l'enclenchement de refroidissement est défectueux ou HS, faire réparer, ou suivant le devis changer la plaque, voir s'il y a encore la garantie. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence sur le forum Électricité

Il faut tout simplement changer la prise cassée par une neuve. Dans tous les magasins de bricolage. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:51
forum consulter ce sujet Comment réparer une prise électrique après un court circuit sur le forum Électricité

Si ce sont vraiment les radiateurs, il est possible de les réparer, mais parfois plus cher que d'en racheter un neuf. Êtes-vous certain que ce n'est pas un disj ou fusible qui aurait sauté ?
Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:46
forum consulter ce sujet Panne panneaux rayonnants après orage sur le forum Électricité

Il faut couper tous les disjoncteurs existants, remettre le disj principal, et enclencher les disj un/un, jusque le disj principal disjoncte à nouveau, ainsi vous pourrez cerner au plus près le problème.
Cuisine, chambre une, deux etc. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur compteur électrique ne reste pas sur ON sur le forum Électricité

Certainement un défaut d'isolement dans l'appartement, à faire tester vos lignes par un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts sur le forum Électricité

Quand vous dites inter double, est-ce deux inters cote à cote ? Donc un inter existant pour allumer l'ancien point lumineux, et le nouvel inter pour les deux futurs spots, ou un câblage en va et vient ? Deux endroits pour les points d'allumage. Ce qui n'est pas la même chose.
Une petite explication supplémentaire serait bien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité

Cette question a déjà été posée sur le forum. Si votre appareil est prévu pour être installé horizontal, en principe on ne peut pas, sauf avis contraire, l'installer vertical, des appareils verticaux sont disponibles, question de diffusion de chaleur et risquer de "cramer" les composants, alors positionné au plafond encore moins, pour cela il existe des diffuseurs de chaleur adaptés pour ce genre de situation. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:15
forum consulter ce sujet Installation panneau rayonnant sur le forum Électricité

Bravo pour Roland, le pictogramme, et je le crois, est vraiment nécessaire, parfois il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour gagner "3 sous chinois", risquer leur vie, et le plus grave celle des autres, il y a des articles tous les jours dans les journaux. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Installation boîte de dérivation sous tension quel risque sur le forum Électricité

Un disj ou fusible thermique ne veut pas dire que l'un ou l'autre va se couper parce qu’il y a le feu, Thermique ne veut pas dire haute température, cela est à cause d'une sur-intensité d'où une disjonction du disjoncteur concerné, on dit "il coupe au thermique" en cas de souci, il existe en effet des disj appropriés que l'on peut calibrer à l'intensité maximale d'un appareil, exemple : VMC.
Se renseigner auprès de professionnels qui sauront vous conseiller convenablement en fonction de votre appareil. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Protection d'une VMC par disjoncteur thermique sur le forum Électricité

Si vous êtes sur Paris, il y a un spécialiste de la marque Bd Pereire dans le 17ème.
Par contre je n'ai pas les coordonnées, il va falloir chercher un peu dans les pages jaunes.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Adaptateur pour coupleur flexible nettoyeur haute pression sur le forum Outillage

Si vous n'avez pas de neutre, c'est à dire du tétra N + L1 + L2 + L3 + T, non ce n'est pas faisable. Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:38
forum consulter ce sujet Installer appareil monophasé sur une ligne triphasée sur le forum Électricité

Vous avez dû mal brancher ce câble. Sur le câble sortant de votre plaque, il doit avoir une terre vert-jaune, un neutre bleu et les trois autres sont les phases d'alimentation des trois feux, donc avec ce câble le prolonger dans une boîte de dérivation et dominos.
Il faut que les fils de jonction soient du bon diamètre, si votre puissance totale de votre plaque est entre 4400W et 7040W il faut une protection 32A et un câble de prolongation en 3G6², en 3G2,5² protection 16A jusque 3520W et 3G2,5² protection 20A entre 3520W à 4400W.
Brancher le fil bleu de ce câble de jonction avec le bleu de la plaque, la terre avec la terre, et le fil marron avec les câbles de phase, avec des dominos adaptés.
Ce câble est ensuite à brancher, en ayant préalablement coupé le courant, supprimer la prise murale, brancher avec des dominos, du bon diamètre, dans le pot existant et cacher avec un passe fils (protection mécanique). Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils sur le forum Électricité

Tout cela ne doit pas être très aux normes, la chaleur produite sous les tôles plus la conduction des câbles risquent effectivement de créer ultérieurement des problèmes, mais cette façon de faire est peut être classique chez vous, renseignez-vous auprès d'autres personnes ayant déjà eu affaire à ce genre de travail. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois sur le forum Électricité

Il faut, je pense, passer un gros tournevis plat de la taille des encoches, que je perçois sur le côté, et tourner légèrement afin de décrocher le cache, ou appuyer doucement sur les clips, ces luminaires extérieurs étant en principe étanches, il faut parfois "forcer" un peu. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur sur le forum Électricité

16A pour la puissance de 3385W : OK, vous pouvez aller jusque 3520W ; par contre il faut ramener une ligne spécifique depuis votre tableau avec la dite protection avec un câble en 3G2,5², ce qui veut dire neutre + terre + phase, sous moulure ou encastrer le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé, à proximité de votre appareil, avec dominos et passe fils, on trouve tout cela facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement four sur prise électrique classique sur le forum Électricité

Si vous n'avez pas la prise au bout du câble fournie avec l'appareil, il est préférable de ne pas en mettre. Afin d’éviter la surchauffe éventuelle des conducteurs, moins il y a de raccordements meilleur c'est. Il faut donc ramener une ligne 2,5² rigide spécifique sous moulure, ou encastrer depuis votre tableau électrique, avec un disjoncteur en fonction de la puissance, 16A (3500W) ou 20A (4400W), le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé et un passe fils et des dominos, que vous trouverez aisément dans n'importe quel magasin de bricolage.
S'il y a un fil de terre sur le câble de votre appareil, il faut absolument mettre la terre, on ne joue pas avec la sécurité.
Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique sur le forum Électricité

Non, il n'est pas obligatoire d'avoir un contrat d'entretien pour un chauffe-eau solaire.
Si les performances diminuent sur votre appareil, là, appeler une personne compétente, et vous pouvez passer par une autre société pour un éventuel entretien. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Est-il nécessaire d'avoir contrat d'entretien pour chauffe-eau solaire sur le forum Écologie Habitat

Si ce meuble doit être mis à la terre, lire la notice, mettre la terre sur celui-ci.
Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir sur le forum Électricité