Hors normes ! On n'alimente pas un disj par le bas, retirer un câble, pas le choix, ou déplacez le disj de manière à le câbler correctement. Cordialement.
15 février 2011 à 19:29

Il existe des prolongateurs spécifiques pour l'usage que vous voulez effectuer, pour chaque diamètre correspondant, vous pourrez ainsi relier deux gaines l'une à l'autre, et moins de risque de bloquer lors du passage d'un câble ou filerie.
Prendre un petit morceau et aller voir un spécialiste en fournitures électriques.
Cordialement.
Prendre un petit morceau et aller voir un spécialiste en fournitures électriques.
Cordialement.
13 février 2011 à 20:04

On va essayer de s'en sortir, le disjoncteur 2A doit protéger un circuit de commande, c'est à dire une bobine d'un contacteur comme celui que vous venez de manipuler, il doit être défectueux, vous ne risquez rien en laissant sur marche forcée ce que vous avez fait, ce contacteur en restant allumé alimente en permanence un appareil chauffe eau, chauffage électrique etc. ce n'est pas grave mais à réparer rapidement car le compteur tourne. Cordialement.
13 février 2011 à 19:04

Si la lumière fonctionne seulement que si vous restez appuyé, vous vous êtes sûrement trompé de matériel, ou matériel défectueux, l'auto maintien ne se faisant pas.
En nous communiquant une photo, ou la marque et référence de ce que vous avez, cela aurait été plus facile pour nous de vous répondre. Cordialement.
En nous communiquant une photo, ou la marque et référence de ce que vous avez, cela aurait été plus facile pour nous de vous répondre. Cordialement.
13 février 2011 à 18:55

Vous devez avoir le schéma de câblage sur le descriptif, ou sur la plaque.
Vous avez dû oublier de mettre des pont entre certaines connexions. Sans plus de renseignements difficile de vous aider. Cordialement.
Vous avez dû oublier de mettre des pont entre certaines connexions. Sans plus de renseignements difficile de vous aider. Cordialement.
13 février 2011 à 18:41

J'ai cherché et trouvé que Gefolec est un distributeur pas une marque, donc, quelle est la marque de votre programmateur ? Une bonne photo peut aussi nous aider. Cordialement.
13 février 2011 à 11:57

Si vous voulez respecter les normes il faut normalement différencier les circuits éclairages 1,5² protection 10A, et prises de courant 2,5² protection 16 OU 20A.
Mais bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut repiquer l'alimentation sur la prise en 1,5² avec le parcours voulu, avec inter et baguette ou encastré.
Pour le diamètre des fils, ils sont en 1,5², suffisant pour ce que vous voulez faire et prévu par le fabricant, et non il n'est pas dangereux de mettre du 2,5² mais pas facile à manipuler et brancher sur vos appliques, et vos fils ne vont pas fondre, à condition de respecter l'ampérage maxi préconisé par le constructeur. Donc un câble quel que soit le diamètre, par exemple 1,5² ne doit pas dépasser un ampérage de 10A sur une longueur maxi 20M et si on met un moteur de 20A il est certain que le câble ne tiendra pas. Espérant avoir répondu. Cordialement.
Mais bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut repiquer l'alimentation sur la prise en 1,5² avec le parcours voulu, avec inter et baguette ou encastré.
Pour le diamètre des fils, ils sont en 1,5², suffisant pour ce que vous voulez faire et prévu par le fabricant, et non il n'est pas dangereux de mettre du 2,5² mais pas facile à manipuler et brancher sur vos appliques, et vos fils ne vont pas fondre, à condition de respecter l'ampérage maxi préconisé par le constructeur. Donc un câble quel que soit le diamètre, par exemple 1,5² ne doit pas dépasser un ampérage de 10A sur une longueur maxi 20M et si on met un moteur de 20A il est certain que le câble ne tiendra pas. Espérant avoir répondu. Cordialement.
13 février 2011 à 08:51

Travailler sous tension est dangereux. Si vous n'avez rien changé au niveau du câblage, ce problème devait être existant auparavant ? Couper au niveau de votre tableau général la puissance chauffe-eau, si le problème persiste, couper les fusibles ou disjoncteurs de manière à vous rapprocher du problème, il se peut qu'un télérupteur soit resté bloqué ou électriquement, un bouton poussoir restant enclenché par exemple alimentant continuellement la bobine ou coincé mécaniquement, il y a la possibilité de manipuler ces télérupteurs manuellement avec le petit bouton en façade 0/1.
Le CT chauffe-eau est commandé par quoi ? Contact HC/HP ? Thermostat ? Normalement vous devriez pouvoir mettre ce contacteur sur 0 = arrêt, il faut peut être attendre que l'appareil ait fini sa chauffe pour effectuer cette manipulation ? Sinon il y a vraiment un souci sur la commande et le CT.
Cordialement.
Le CT chauffe-eau est commandé par quoi ? Contact HC/HP ? Thermostat ? Normalement vous devriez pouvoir mettre ce contacteur sur 0 = arrêt, il faut peut être attendre que l'appareil ait fini sa chauffe pour effectuer cette manipulation ? Sinon il y a vraiment un souci sur la commande et le CT.
Cordialement.
13 février 2011 à 08:27

Si les tubes fluos sont HS, pourquoi ne pas mettre directement des 220V ?
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2011 à 08:13

Je sais qu'il existe des appareils sophistiqués qui permettent ce genre de recherche, mais personnellement je n'en ai jamais vu, certainement très cher.
De plus avec un câble armé je ne sais pas si cela serait possible à détecter, celui-ci étant particulier et je l'utilisais pour les salles informatiques, il fut une époque, afin déviter les interférences, et nétait pas prévu pour être enterré, le blindage rouille et soxyde.
Qui vous dit que le câble est coupé à 53M ? Si ce n'est pas bon tout est à refaire. Avez-vous vérifié le serrage des câbles en amont et aval ? Sinon le seul moyen est soit de déterrer et / ou de retirer le câble complètement. Cordialement.
De plus avec un câble armé je ne sais pas si cela serait possible à détecter, celui-ci étant particulier et je l'utilisais pour les salles informatiques, il fut une époque, afin déviter les interférences, et nétait pas prévu pour être enterré, le blindage rouille et soxyde.
Qui vous dit que le câble est coupé à 53M ? Si ce n'est pas bon tout est à refaire. Avez-vous vérifié le serrage des câbles en amont et aval ? Sinon le seul moyen est soit de déterrer et / ou de retirer le câble complètement. Cordialement.
13 février 2011 à 08:09

Une multiprises avec plusieurs appareils branchés dessus va engendrer une surchauffe anormale sur celle-ci, intensité plus élevée pour un petit câble qui en principe est en 1,5² souple, risque d'incendie. Donc je vous recommanderai de ne pas brancher vos appareils sur une multiprises, sauf ponctuellement si c'est pour un déplacement provisoire ou dans l'attente d'une amélioration de votre système électrique, et de prévoir une ligne spécifique pour chacun d'entre eux. Cordialement.
13 février 2011 à 07:56

Le mieux serait de vous dire ce qu'il faut faire exactement, de la part du constructeur, à moins qu'il n'y connaisse rien du tout. Je pense qu'il faut un relais d'enclenchement montée et un de descente.
Quelle puissance ? Voltage ? 24V, 12V, 220V ? Pour les bobines d'enclenchement.
Je vois comment faire, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Cordialement.
Quelle puissance ? Voltage ? 24V, 12V, 220V ? Pour les bobines d'enclenchement.
Je vois comment faire, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Cordialement.
12 février 2011 à 21:16

Déjà, en différenciant les alimentations électriques avec des disjoncteurs appropriés, serait bien.
Vous avez peut-être un problème de défaut d'isolement sur un de vos appareils, chauffage ou chauffe eau, il va falloir approfondir soit par vous-même par une approche douce, c'est à dire débrancher un à un tous les éléments et voir ce qui provoque, ou par un spécialiste dans le domaine de l'électricité.
Si le programmateur est HS ? Ou autres ? Demander une intervention par l'intermédiaire de votre propriétaire ainsi la facture lui sera transmise et non pour vous, ce qui est normal, et surtout sans rajout de charge. Cordialement.
Vous avez peut-être un problème de défaut d'isolement sur un de vos appareils, chauffage ou chauffe eau, il va falloir approfondir soit par vous-même par une approche douce, c'est à dire débrancher un à un tous les éléments et voir ce qui provoque, ou par un spécialiste dans le domaine de l'électricité.
Si le programmateur est HS ? Ou autres ? Demander une intervention par l'intermédiaire de votre propriétaire ainsi la facture lui sera transmise et non pour vous, ce qui est normal, et surtout sans rajout de charge. Cordialement.
12 février 2011 à 21:03

Donc je pense qu'il faut raccorder le bleu sur le bleu, et les trois autres fils sur le rouge, la terre avec la terre. Attendant votre réponse. Cordialement.
12 février 2011 à 19:15

Une marque est une marque, je ne vois pas trop ce que vous voulez exactement, moi je lachète chez des fournisseurs électriques étant en principe aux normes, la confiance est là quand même, et tout dépend de ce que vous voulez exactement ? Cordialement.
12 février 2011 à 19:00

Rien. Ils vont vous poser le compteur et le disjoncteur au niveau de votre propriété, dans un coffret, pour la suite c'est à votre charge. Cordialement.
12 février 2011 à 18:56

Je pense que cela doit être possible suivant les marques et les compatibilités des matériels.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
Cordialement.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
Cordialement.
12 février 2011 à 18:54

Tout dépend de votre contrat. Adressez-vous au forum litige, ils seront plus à même de vous répondre. Cordialement.
12 février 2011 à 18:51

Mettez les doigts, vous verrez ça marche très bien. Mais non je rigole, sans testeur (plus rapide pour le diagnostic) pas facile, il y a la solution d'une lampe : une douille et ampoule avec deux fils que l'on met entre phase et neutre mais apparemment, étant néophyte pas facile de vous expliquer à distance, et dangereux si on ne sait pas réaliser la manipulation, toutefois mettre ce bricolage à la place de vos néon et voir si cela fonctionne, travail à effectuer hors tension cela va de soi, sinon voir dans votre tableau général s'il n'y a pas un fusible ou disjoncteur de tombé. Cordialement.
12 février 2011 à 18:49

Si vous ne voulez plus de courant, coupez-le au tableau général. Cordialement.
12 février 2011 à 18:40

Si vous pensez à un phénomène délectrolyse, mettre la terre sur la carcasse de vos spots, si elle n'est pas existante. L'humidité peut aussi y être pour quelque chose. Cordialement.
12 février 2011 à 18:37

Il vous faut un ct de puissance 20A et un disjoncteur de protection 16A pour le 2ème chauffe-eau, par contre le disjoncteur de protection de commande vous l'avez déjà (2A), il n'est donc pas nécessaire d'en rajouter un.
Câblez simplement le disjoncteur en amont et le ct comme les autres, et la commande en parallèle de celle existante en A1 et A2.
Ci-joint un schéma de Bricovidéo que j'ai modifié, je pense qu'ils ne m'en voudront pas.
Cordialement. PL
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câblez simplement le disjoncteur en amont et le ct comme les autres, et la commande en parallèle de celle existante en A1 et A2.
Ci-joint un schéma de Bricovidéo que j'ai modifié, je pense qu'ils ne m'en voudront pas.
Cordialement. PL
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2011 à 18:33

C'est du tri = 3 phases, et non du tétra = tri+neutre. Puissance totale = 80,90A donc disjoncteur de tête en tri 125A, 18kW = 40A courbe D tri 380V, 15kW = 32A courbe D tri 380V, 5,2kW = 10A courbe D tri 380V, 4,4 kW = 10A courbe D tri 380V. D'autres internautes vous donneront sûrement des renseignements complémentaires. Cordialement.
12 février 2011 à 12:21

Est-ce pour du domestique ou de l'industriel ? Ces horloges servent pour allumer ou éteindre deux zones, d'éclairage, de chauffage, etc.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
Cordialement.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
Cordialement.
12 février 2011 à 09:40

Certainement pour du matériel venant des US, chercher de ce côté. Cordialement.
12 février 2011 à 09:16

Vous avez, peut-être, un fusible ou disjoncteur de "tombé", faire une recherche dans le tableau principal, et vérifier le câblage de la douille de la lampe, deux fils ont dû se toucher lors du vissage de l'ampoule. Si vous ne trouvez pas appeler un électricien.
Pour la vérification d'un fusible, un multimètre est utile (10 en GSM). Cordialement.
Pour la vérification d'un fusible, un multimètre est utile (10 en GSM). Cordialement.
12 février 2011 à 09:04

Oui, mais pas facile du tout pour le câblage des inters et lampes. Faites un essai avant.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:57

Appelez un électricien, la recherche peut être longue et fastidieuse, un disjoncteur HS, des fils coupés, déconnectés, etc. Cordialement.
12 février 2011 à 08:55

Dysfonctionnement au niveau du TH, et du bouton M/A, changer l'ensemble de la régulation, mais parfois plus cher que de racheter un radiateur neuf, consommation oblige. Cordialement.
12 février 2011 à 08:38

Une prise. En fait pas une prise, mais dominos et passe fils pour le branchement.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:29

Oui, mais vous serez obligé de supprimer un va et vient, et de mettre un inter temporisé mécanique et non électronique. Donc l'inter qui ne servira plus, relier les trois fils ensemble et fermer cet inter par un cache, sur celui qui vous servira pour l'inter temporisé, relier les deux fils de même couleur, les brancher ensemble sur une entrée de l'inter et le fil restant sur l'autre entrée.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:20

Oui bien sûr, il suffit d'enlever les parties que vous ne voulez plus, brancher une douille adaptée soit à vis soit à baïonnettes, attention qu'elles peuvent supporter un ampérage suffisant.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:10

Hors tension, brancher une ampoule et faire un essai. Cordialement.
12 février 2011 à 08:03

A mon avis le revendeur est un voleur, je pense que vous allez vous asseoir sur la facture, en plus ? Sûrement payée de main à la main, tant pis pour vous, on veut faire une affaire, on s'y croit et ça ne marche pas ! Cordialement.
11 février 2011 à 18:59

En principe il faut différencier chaque circuit, afin d'être aux normes futures, ne serait-ce que si vous vendez ? Donc votre installation devrait être largement suffisante pour l'ampérage total souhaité. Cordialement.
11 février 2011 à 18:53

Je pense que votre appareil est défectueux, le ramener chez votre revendeur avec facture si il est neuf, ou changer l'ensemble par un autre. La cause est peut être des ampoules, une fois trop chaudes, la lumière diminue voire s'éteindre complètement jusque refroidissement complet de celles-ci ? Vérifier aussi si le transfo est bien adapté 12V, mini 3x20w=60w.
Cordialement.
Cordialement.
11 février 2011 à 11:41

Oui il faut appuyer avec un petit tournevis plat, ou avec le doigt si le dispositif est prévue pour. Cordialement.
11 février 2011 à 11:35

Sujet déjà abordé sur ce forum. Dans une salle de bains, il faut différencier les lignes électriques, une pour le chauffage 2.5² protection 16A, pour prises normales, vous pouvez mettre votre machine à laver, une ligne pour le chauffage, 2.5² protection pour votre radiateur 16A, éclairage 1.5² protection 10A. Cordialement.
11 février 2011 à 11:30

La réponse est sur le disjoncteur : 30mA. Cordialement.
11 février 2011 à 11:23

Si vous n'avez pas d'autres solutions, oui vous pouvez, ne pas oubliez qu'il faut une gaine pour la protection mécanique au passage du câble et dans la cloison. Cordialement.
11 février 2011 à 11:19

Je suis étonné qu'il y ait à la fois un gris pour le neutre et un gris pour la phase, en principe les couleurs sont bien distinctes pour phase et neutre, vérifiez sur la notice ou plaque de câblage que celui-ci est correct. Cordialement.
11 février 2011 à 11:16

Il faut ramener par prolongement sous baguettes ou d'une boîte existante et accessible ou encastré sous gaines, deux ou trois fils, en partant de votre point central jusqu'aux nouveaux points d'allumage, un bleu, un rouge et la terre, si elle existe, et ceci de lampe à lampe ou avec une boîte de dérivation.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
11 février 2011 à 11:12

Exact il est interdit de fixer quoi que ce soit sur des tuyauteries gaz, à part les compteurs d'énergie ?
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
11 février 2011 à 11:06

N'ayant aucune indication sur marque ou référence, je pense qu'il va falloir changer l'ensemble, il est très difficile de trouver les pièces détachées, à moins d'en avoir un caché dans un coin ou en trouver un en occasion. Allez dans une grande surface de bricolage, regardez les modèles exposés, voire en demandant conseil à un revendeur, en ayant préalablement démonté complètement l'ancien et essayez de trouver un modèle qui se rapproche le plus pour l'utilisation que vous voulez en faire.
Cordialement.
Cordialement.
11 février 2011 à 11:00

Le coup de la chambre à air est pas mal, ah ! la VMC fait du bruit, il va falloir regonfler.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
Cordialement.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
Cordialement.
10 février 2011 à 20:03

Aucun problème, mettre les trois fils ensemble et dans le même sens avec un domino adapté, donc 3X2,5² = un domino de 10². Bien sûr il faut que tous ces fils soient en rigide, sinon prendre des liaisons type Wagos du diamètre adapté afin de pouvoir relier des fils rigides avec des fils souples.
Cordialement.
Cordialement.
10 février 2011 à 15:49

Il y a peut-être un petit bouton 0/1 sur le côté permettant le fonctionnement de celui-ci, le laisser enclencher et se servir de l'inter principal. Cordialement.
10 février 2011 à 15:41

Une photo aurait été la bienvenue. Les fils bleus doivent être le neutre, les rouges la phase, donc en joignant le fil blanc, qui doit être la phase alimentant le point lumineux, sur les rouges votre lumière devrait fonctionner, un fil a dû être arraché lors de lenlèvement de l'inter sur le fusible de protection. Cordialement.
10 février 2011 à 15:16

A part forcer au risque de casser l'écrou, avec clé à griffes et contre clé, je ne vois pas trop comment faire.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
10 février 2011 à 15:09

C'est une pratique ancienne, délicate mais tout à fait faisable. Cordialement.
10 février 2011 à 10:07