FORUM SOLS . CARRELAGES

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum sols . Carrelages :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 086 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 491 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Bonjour.

J'ai cela. smile
Mais si vous voulez démonter la turbine, vous allez être obligé de démonter la batterie qui est devant sinon impossible.
Ce qui implique : récupération de gaz dans l'UE, démontage complet de l'UI (comme la vue éclatée), puis remontage complet, test fuite sous azote, puis remise en service.
Une question : quand vous dites la turbine est abîmée ! il se passe quoi exactement ?
Elle ne souffle presque plus, difficilement ? Elle est cassée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
turbine climatiseur daikin aty25fmv

11 juin 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Changer turbine climatiseur Daikin ATY25FMV1B sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Toutes les personnes que je connais qui gagne 1000 € / mois ne se paie la clim. Je ne connais toujours pas votre travail !! Enfin si € retraité, mais avant ? sad
Bon ! Nous nous calmons, nous ne sommes pas là pour incriminer telle ou telle personne qui essaie de mettre en œuvre des travaux et nous le comprenons, c'est le but du site, d'aider.
Seulement comment dire ? Étant derrière un écran il n'est pas toujours facile de comprendre afin d'avoir une analyse la plus juste possible, il pourrait y avoir des accidents qui pourraient s’avérer être graves dus au froid, on en parle souvent dans le système médical. Le problème est le même en électricité, je veux brancher une lampe, je ne sais pas comment faire, mon fils sait mais il travaille en Chine. lol
Le problème avec la législation est que personne ne la respecte : j'ai le droit de tourner à gauche, mais si je mets mon clignotant à droite je suis en tort. Mais comme j'en ai rien à faire je vais aller tout droit. mad
Et j'ai quand même le droit de défendre une corporation en pleine Évolution et je ne suis pas syndiqué "comme toutes ces andouilles" comme disait mon boucher du coin.
Dans ce domaine à bricoleur = bricoleur 1/2.
Encore un exemple, faites vous les soudures gaz de ville ou caravane ? NON ! Et bien pour la suite c'est pareil. sweatsmilesweatsmile
10 juin 2013 à 17:57
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Vous devez avoir 5 fils :
1 vert/jaune = terre, 1, bleu = neutre, 1 marron = phase, et 2 noir = sert à couper le fonctionnement froid afin d’arrêter le compresseur en commande électrique donc la déshumidification, évitant ainsi le débordement en cas de soucis.
Il faut brancher l'alimentation de la pompe sur l'alimentation puissance de la pompe, mais ne connaissant pas votre marque et réf de clim je ne peux vous aider plus à ce niveau, si vous pouvez effectuer une ligne dédiée à celle-ci ce n'est pas plus mal.
Les deux fils noirs se branchent en série sur la commande compresseur, idem sans schéma je ne peux vous renseigner plus.
Une photo sur la plaque de protection des câblages dans le capot de l'UI, ou encore dans les docs fournies ? smile
10 juin 2013 à 16:11
forum consulter ce sujet Raccordement d'une pompe à condensat sur le forum Climatisation

Bonsoir.
On reprend : l'appareil fonctionne normalement en mode chaud ou froid ?
Mais, quand les unités sont à l’arrêt, apparemment le dégivrage a l'air de se mettre en fonctionnement sans raison tous les 1/4 d'heure, pendant 1 minute ?
Donc si c'est le cas, je pencherai pour la carte de l'UE, qui donnerait de mauvaises infos.
09 juin 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation se met en marche seule sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je verrais bien un problème de carte électronique, commandant une mise en route du compresseur alors qu'il n'y a pas lieu, soit celle de l'UI ou celle de l'UE. Ce n'est pas évident de vous donner plus de précisions n’étant pas sur place. smile
09 juin 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation se met en marche seule sur le forum Climatisation

Bonjour. Si je comprends la clim se met en route sans demande de chaud ou froid ? Seulement l'UE ? Et ensuite l'UI ? Les 2 en même temps ?
09 juin 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation se met en marche seule sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour notre invité, je ne sais pas quel est votre métier mais il faut savoir que si vous n'avez pas l'attestation d'aptitude, qui est obligatoire depuis le 04/08/2011 et m'a coûté la modique somme de 2000€, il est interdit d'ouvrir un quelconque système frigo, alors si ce que je dis vous fait sourire... Et tant mieux si les machines que vous avez installées fonctionnent à merveille.
09 juin 2013 à 06:47
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les câbles de commande sont en 1.5², la puissance est en 2.5² minimum. Pour trouvez ce type de câble, n'importe quel grand magasin de bricolage. Ou magasin spécialisé en électricité et vous conseilleront surement.smile
08 juin 2013 à 13:01
forum consulter ce sujet Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus sur le forum Plomberie

Bonsoir.
En effet le chauffage par la PAC va diminuer la facture, j'ai quelques retours de la part de clients = facture divisée par 3 environ. smile Ex: 4000 € de fioul = de 1000€ en fin d'année. sweat
Donc profitez de ce que vous avez pour l'instant et faites de comparaisons cela vous servira. biggrin smile
07 juin 2013 à 18:24
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si, j'ai fait une relation avec du matériel que je connaissais sweat mais bon...
Le souci est que même dans l’immédiat s'il y a eu fuite(s) et que vous resserrez l’écrou (par ex) de suite, le gaz est plus ou moins dénaturé, et donc les propriétés de celui-ci. Et surtout avec du matériel contenant très peu de gaz, comme la vôtre par ex. shocked
Et oui je défends mon travail c'est normal non ? Et par contre je vous rejoins, certains confrères sont un peu fainéant sans pour cela demander beaucoup d'argent, ils peuvent certainement effectuer ce genre d'intervention. De plus nous sommes très surveillés, textes Européens obligent. shocked
La pression de gaz est plus importante en mode chaud, mais si vous mettez du produit pour recherche de fuites il va s'évaporer beaucoup plus vite qu'en mode froid, mais en mode froid le produit va geler par pulvérisation sur les raccords.
Il y a toujours un inconvénient !!! cry
Donc le mieux est en position stop et voir s'il n'y a pas de bulles !!!sweat sweat
Ce pourquoi, un test de pression d'azote permet avant mise en service évite une erreur de jugement lors des recherches de fuites. Et c'est le cas lors de la perte complète du gaz. sad.
Et je reviens pour la recherche de fuite, le test azote il n'y a pas mieux pour l'instant, il y a eu la lampe violette, avec un produit spécial injecté dans le circuit, la lampe haloïde = bt de gaz de camping avec un tube de gaz cherchant les fuites, si la flamme devenait verte = fuite.
Mais quand même très aléatoire car à l’époque tout le monde s'en foutait carrément un peu comme un resserrage d'écrou et puis on rechargeait un petit peu à l'aventure. Cette époque est complètement révolue. smile
Allez je ne vous embête plus avec mes dires. crycry
07 juin 2013 à 13:21
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Là on reconnait le curieux, moi de même. Comme je l'ai dit je ne suis pas un spécialiste, donc j'ai eu l'occasion sans risque de faire fonctionner des moteurs de ventilation, avec des moteurs d'autres marques, mais je ne risquais rien car ces machines étayent au rebut, Daikin sur Airwell et inversement bien sûr, Daikin sur certaines machines Mitsubishi, moteur cassettes carrier sur Airwell, à l’époque cela était assez limité en marque et peut être plus facile, maintenant il y a des moteurs à vitesses variables, ce n'est plus ou quasiment peu 1, 2 ou 3 V c'est plusieurs V, en fonction d'une température tout en gardant un débit mini (fonctionnement froid oblige).
Mais aussi comme je l'ai dit les constructeurs se rejoignent auprès des fabricants, donc il est certainement possible d'adapter des moteurs d'une marque sur une autre.
Par contre GL, je ne n'ai pas de docs qui pourraient vous mettre sur une piste, éventuellement par ci par là des photos de moteurs avec réf inscrites dessus. Les constructeurs sont très radins à ce niveau.
Je garde sous le coude quelques renseignements que je pourrais glaner. Et vous les fait parvenir de temps en temps par l'intermédiaire de nos gentils modos. smile
06 juin 2013 à 17:18
forum consulter ce sujet Adaptation moteur ventilateur Samsung par Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu à ma question des métrés de tube ! shocked
Là c'est idiot, l'UI doit être dans ce cas soit tirée au vide (le plus logique) ou préchargée en gaz , mais beaucoup moins certain et sûrement improbable.
Le tirage au vide permet justement et d'enlever l'Hu% et les résidus d'azote dans le système, c'est un gaz sec certes, mais crée des incondensables. Et si je comprends bien ce ne sont pas des dudgeons, mais des raccords à visser rapides, avec joints et opercules, si c'est le cas, ce système a été abandonné il y a environ 10 ans en France et je crois même, "sans m'avancer", interdit.
Trop de problèmes de fuites lol.
Merci pour le renseignement, nous, nous utilisons du PRESTO BULLES, ou MILLES BULLES, mais le résultat est le même.
Mais comme je le dis souvent un produit vaisselle a exactement le même effet d’ailleurs j'en toujours une dans mon véhicule, cela sert même à se laver les mains. tongue
Mais pour en revenir , non seulement d'après les dires de Marielle54, non seulement que ce système de raccords coûte cher et je rajouterai donc que cela accentue dans le temps les risques de fuites, les dudgeons il n'y a rien eu de mieux pour l'instant ainsi que les soudures à l'argent ? Là c'est l'expérience et le gars de métier qui l'affirme. smile
Donc s'il y a eu fuite = manque de gaz du coup appeler une société habilitée afin d'effectuer un contrôle du poids de gaz, vérifier par un test azote si pas de fuites, puis recharge avec la récupération puis complément de charge si besoin est. smile
Explications : si manque de charge, mauvais fonctionnement, rentabilité incorrecte sur consommations électriques, risque de casse du compresseur car pas assez refroidi. A vous de voir. cry
06 juin 2013 à 16:59
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.

D'accord je comprends, c'est quoi une bombe Carlyloc ? Un testeur de fuites ? Si c'est le cas un peu de produit vaisselle à exactement le même effet ! titter
Par contre je ne saisis pas trop le fait de tubes à opercules car cela n'existe plus depuis 10 ans....
Si injection de gaz par ouverture de vanne sans tirage au vide = risque de casse dans le temps à venir et oui ! h% + fluide frigo = acide. Mais à 300€ l'installation on s'en fout !!! :huffy : n'est-ce pas ! réponse 1.
Réponse 2 : ? shocked
Si dudgeons ! Savez-vous ce que c'est ? smile
05 juin 2013 à 18:56
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. Holala, plusieurs spires ? Vous voulez dire pliages ou comme je le comprends tubes torsadés ?
Mais bon il ne faut pas tergiverser, récupération du gaz dans l'installation boite de récupération avec pesage de la récupération, bien regarder si le poids correspond aux préconisations constructeur, remplacement des tuyauteries avec repose correcte des tubes, sans torsades ou pliages, test azote, pour fuites éventuelles et assèchement du circuit, tirage au vide puis remise en service avec quantité de gaz neuf suivant préconisations constructeur.
Et au final une mise en service clean et tout le monde est content travail bien fait installation marche pour 20 ans, sweat sweat smile
On apprend cela à l’école détente / chute de pression / échange statique / givre prise de pression basse. dizzy
05 juin 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre sur le forum Climatisation

Bonjour ludo36,

Je me suis amusé avec quelques moteurs de différentes marques en les interchangeant et surprises certains fonctionnaient, mais par contre je n'ai pas de retour dans le temps, certaines marques ont les mêmes fournisseurs il y a simplement les références qui changent. Mais bon à titre personnel je ne m'aventurerais pas dans un domaine que je ne maîtrise pas.
Après peut-être qu'avec un bon électronicien en donnant des valeurs d'enroulement ? Ou autres ? En fonction de certaines caractéristiques, schémas etc. nous pourrions avancer certains dires vis à vis des clients.
Après tout est question de garantie, pièces et MO. smile
05 juin 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Adaptation moteur ventilateur Samsung par Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le problème des prêt à poser, et donc installé par des non pro, est que souvent la personne se retrouve avec des problèmes et généralement comme le vôtre : fuite de gaz, en effet un test d'azote est l'idéal et ce test permet de savoir s'il y aurait éventuellement une fuite sur le réseau installé, évitant ainsi une fuite de gaz dans l'atmosphère, ce pourquoi nous professionnels nous passons une attestation d'aptitude (entre 1500 et 2000€ soi dit en passant) nous autorisant la manipulation des fluides, huffy comme l'ouverture de vannes de service sur un système frigo.
1er question : avez-vous effectué un tirage au vide de vos tuyauteries avant l'envoi du fluide ?
2ème question : les métrés de tubes sont-ils respectés par rapport au préconisations constructeur limite mini et maxi ?
Suite à ces deux réponses je compléterais par la suite.
05 juin 2013 à 17:00
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Ce type d'appareil s'appelle un WINDOW ? La façade la grille du bas, là où en principe il y a un filtre reprend l'air ambiant, puis souffle en passant par l’évaporateur par la grille du haut, qui est directionnelle.
Le condenseur est situé dans toute la partie avec le compresseur, l'air est repris par les fentes que vous voyez au moins comme sur la photo au dessus il doit y en avoir d'autres autour et derrière, vous avez la batterie = le condenseur.
Le système est inversé en cas de chauffage. Le condenseur devient évapo et vice et versa.
Donc si la grille du haut devient chaude ce n'est pas normal et je pencherai bien pour un manque de gaz. sad
04 juin 2013 à 20:14
forum consulter ce sujet Problème givre climatiseur Diplomats sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Vous voulez dire condenseur ?
Je n'ai pas toutes les infos pour une installation de ce genre. Mais par principe un fournisseur qui vous recommande un type de matériel engage sa responsabilité pour les calculs de puissance.
S'il s'est "planté", avec vos factures et fax ou courrier du descriptif matériel, en cas de souci vous pouvez vous retourner contre lui. Par contre bien se protéger car souvent si tout est à refaire : gaz, tuyauteries, MO, etc. souvent c'est pour vous. sad shocked
On peut très bien passer à une puissance supérieure à cause des métrés de tubes.
04 juin 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Armoire de climatisation de précision informations condensateurs sur le forum Climatisation

Bonjour.
La surchauffe est la même, il y a un léger décalage pour le R410A vue que c'est un mélange de différents gaz, mais c'est insignifiant, donc 5/7°C.
Elle se mesure sur le retour évapo donc l'aspiration du compresseur, le plus gros tube.
Par contre si vous effectuez une mesure de surchauffe sur un compresseur inverter, vous ne verrez absolument rien du tout et je ne connais pas de compresseur tout ou rien avec ce dernier gaz.
Pour une MES il faut suivre les préconisations constructeurs, un rajout de gaz est parfois nécessaire et s'effectue au poids avec une balance électronique. smile
04 juin 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Aux dernières nouvelles justement c’était une société située au Québec qui a racheté Bora, mais si vous dites qu'elle a fermée ses portes, là cela va être difficile.
Donc pour l'instant je resterais sur mon manque de gaz. Le plus courant en terme de panne, puis cela peut être une carte etc.. smile
03 juin 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mural BORA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un petit tour dans le forum litiges travaux vous apportera peut être une bonne réponse.
L'alimentation leur appartient jusqu'au compteur, donc pour moi c'est à eux de résoudre le problème, de plus comme ils vous doivent un service qui est de vous amener de l'eau jusqu’à votre compteur, je m'avance peut être mais une partie dois être à leur charge, tout du moins pour l'accès à leur alimentation puis enfouissement après réparation, mais pas la réparation et réfection du mur, ni de la terrasse, ils partent du principe qu'il n'y avait pas d'obstacle pour accéder à leur installation à l'origine. shocked
03 juin 2013 à 17:36
forum consulter ce sujet Fuite avant compteur inaccessible sur le forum Plomberie

Bonsoir. Merci pour ces précisions. smile
03 juin 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui, à moins d'avoir une très grosse puissance il faudrait tirer une nouvelle ligne, un split doit être protégé environ à 10 A, et avec les modèles inverter il n'est plus nécessaire de mettre des fusibles AM ou disjoncteurs courbe D.
Vérifier quand même si vous avez la terre sur votre prise de courant.
Si ce n'est pas le cas une ligne avec terre sera nécessaire et si vous avez la possibilité de mettre une ligne dédiée à la clim ce ne serait que mieux. smile
Et en principe pas de risque pour une quelconque détérioration d'un autre matériel sur la même ligne. smile
03 juin 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Brancher une clim sur une prise de courant domestique sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement cela ressemble à un appareil se branchant sur du 110 V alors qu'en France nous avons du 230 V.
Si l'appareil est adapté, pour ce type de tension 220V, il se peut que, soit le ventilateur ne fournit pas assez de débit ?
Si pour vous il souffle correctement à toutes les vitesses, OK.
Soit le ou les filtres sont très sales ? Les nettoyer. OK
Soit manque de gaz dans l'appareil. Dans ce cas, il est rare de trouver un dépanneur pour ce genre de matériel.
Donc plus qu'à en racheter un similaire, ou autre. smile
03 juin 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème givre climatiseur Diplomats sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Dangereux ? Peut-être ? En attendant j'ai quelques retours de personnes assez proches ou clients qui sont en France par ex, chalets équipés en éolienne (hors EDF) plus panneaux solaires, en complète autonomie depuis plus de 5 ans installés par des sociétés allemandes apparemment précurseurs dans ce domaine, mais bon, pour l'instant pas de problème et aucun changement de matériel.
A suivre. A mettre sur le "forum écologie habitat". smile smile
02 juin 2013 à 20:41
forum consulter ce sujet Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur sur le forum Électricité

Bonsoir. On coupe le neutre ? sad en régulation je crois que c'est hors norme ? Non ? mad
02 juin 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonsoir.
C'est un fonctionnement normal pour un inverter, même pour un tout ou rien d’ailleurs... Il est obligé qu'une installation frigorifique quelle qu'elle soit, une fois arrivée à température celle-ci se coupe en régulation.
Ceci est valable pour un système chauffage, il faut juste penser à l'envers. sweatsweat
02 juin 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Forum climatisation dépannage sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ce doit être le fait d'avoir mis un 2ème Th qui a engendré ce démarrage "rapide", comme expliqué précédemment.
La tempo de 3 à 5 minutes est dans le système conçu par le constructeur dans la carte électronique de l'UE donc impossible d'accès.
Par contre si vous avez la possibilité de garder de pièces détachées, les conserver précieusement car pour les trouver (aie, aie, aie !!!!!) Airton étant une marque de très moyenne gamme, et souvent difficile à trouver. sad shocked smile
02 juin 2013 à 19:07
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Suite à tous les essais de remise en route, et si infructueuse, j’étais parti sur une vérification de câblage, mais vous avez pris les devant, et tant mieux, cela fonctionne à nouveau, et merci pour ce retour d'infos. smilesmile
02 juin 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc la clim réceptionne bien les infos. En parcourant cette doc, il y a un bouton de réinitialisation, marqué i-SEE avec un petit o en dessous, en ouvrant le couvercle, du boitier de commande.
Suivre les instructions "préparatif d'utilisation" page 5, fr 4.
02 juin 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour. Vérifier les serrages électriques, hors tension, il se peut aussi qu'il y ait un défaut d'isolement: résistances de chauffage du ballon HS.
Appeler un électricien afin de vérifier et d'effectuer un devis de réparation. smile
02 juin 2013 à 08:32
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement sur le forum Plomberie

Bonjour. J'ai trouvé cette doc. Cela vous convient-il ? smile

mitsu electrique capteur i see uti fra msz fd 50 va vas sg79f290h02.pdf
02 juin 2013 à 08:19
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour. La commande sans fils dirigée vers l'UI: un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les piles sont-elles bonnes ?
Je ne trouve pas la réf de votre clim ? Je cherche. sweat
02 juin 2013 à 08:04
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir. Tchin-tchin alors. C'est peut être normal si vous demandez 28°C et que si la température monte vite la régulation de la clim étant calée à 20°C , celle-ci tournera tout le temps en froid.
Peut être que dans votre logique le th d'ambiance animaux est branché à l'envers ?
Essayer de débrancher votre th animaux, brancher normalement la puissance clim, mettre votre régulation clim à une température convenant pour les animaux. et laisser faire la machine faire sont travail.
Je voulais vous dire aussi, que normalement, si une clim est coupée électriquement quand le courant revient si le constructeur à prévue cette éventualité, celle-ci repart normalement dans la programmation que vous avez mise, et toujours avec des "si", dans ce cas le compresseur démarre presque immédiatement.
01 juin 2013 à 19:18
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a aussi le télérupteur où vous pouvez allumer en plusieurs points. Sinon voici un schéma simple, le système s'effectue avec deux va et vient et un permutateur.




Schéma électrique permutateur

Schéma électrique télérupteur
01 juin 2013 à 16:27
forum consulter ce sujet Installer 3 va et vient pour une lampe sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne deviez pas avoir de tension entre masse et une phase. Certainement la cause de votre problème.
01 juin 2013 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème compresseur HS clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

La marque existe toujours, sauf qu'elle a été rachetée.
Par contre je n'ai absolument rien trouvé concernant un code panne quelconque.
Par rapport à ce que je connais avec d'autres marques, je dirais bien un manque de gaz, le plus courant.
Pour cela il faut des manomètres. Donc contacter une société habilitée ayant pignon sur rue, afin d'effectuer un diagnostic, et effectuer un devis de réparation. biggrin
01 juin 2013 à 13:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mural BORA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le fait d'avoir deux thermostats l'un derrière l'autre va donner une mauvaise gestion de température.
Un qui coupe le courant, quand il va s'enclencher le temps de réinitialiser l'ensemble de la clim, la sonde de l'UI le temps qu'elle se cale puis renvoie l'information puis la tempo, cela peut mettre un certain temps avant qu'elle redémarre en chaud ou froid. De plus les deux sondes n'ont pas forcément la même température, elles peuvent être et surement décalées.
Et aussi à force la clim ne va pas forcément repartir sur les bases de consigne que vous avez programmé, elle peut repartir sur une base d'un système auto et d'une température programmée par le constructeur.
Une question : votre thermostat coupe l'UI + l'UE ou que l'UI ou que l'UE ?
Pour le risque d’abîmer le matériel, pour la sonde de la clim il y a peu de risque, mais cela peut arriver au niveau du compresseur, surtout l'hiver car il doit y avoir une résistance de carter qui chauffe celui-ci afin de ne pas givrer l'huile qui est dans ce compresseur.
Je vous conseillerai donc de supprimer ce double système, et de laisser la clim fonctionner avec sa propre régulation.
01 juin 2013 à 07:36
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réponse à votre problème a été faites à votre question N°2006.
Et Dom a raison il faut quand même être délicat avec tout appareils pour les animaux (ce ne sont pas des appareils, les animaux shocked), une manipulation en marche et demande de chaud ou froid se fait délicatement et posément, si vous vous amusez toutes le 2 s à manipuler le mode et les températures, la machinerie ne va pas aimer du tout. smile
31 mai 2013 à 15:55
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc vous voulez dire le gros tube, ligne gaz ?
Je verrais bien un tube plié ou pincé, on appelle cela une "double détente". Ceci va entraîner si c'est le cas, un très mauvais fonctionnement du système frigorifique aussi bien en chaud comme en froid, et donc risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère, évidement ! sad
Cela peut être aussi un manque de gaz, ou encore une fuite rapide.
Avez-vous effectué l'installation et la mise en service vous même ? Si oui ! lol tirage au vide, ouverture des vannes de service, puis éventuellement complément de charge de fluide. Et comme dans ce cas non habilité donc impossibilité d'avoir du gaz, obligé de passer par une société détenant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d'aptitude. smile ENVIRONNEMENT OBLIGE : GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, NORMES UE etc. sweat sweat
31 mai 2013 à 15:43
forum consulter ce sujet Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre sur le forum Climatisation

Bonjour. Votre compresseur a coupé en sécurité, généralement sur ces petites puissances, c'est un klicson, ou le thermique compresseur qui fait son office, afin de ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère. sweat
31 mai 2013 à 11:01
forum consulter ce sujet Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison, et ça doit fumer là dessous titter.
Il y a un phénomène, le fluide frigorigène va migrer vers le point le plus froid en l'occurrence vers l'UE, donc il y a quelques années avec le R22 par exemple et surtout pour les salle informatiques, le compresseur "tout ou rien", ceux-ci cassaient à cause des coups de liquide, ce pourquoi on les déchargeait un peu pour l'hiver puis complément de charge pour l'été, puis sont arrivés les régulateurs de pression de condensation (un kit qu'on installait dans les UE) car les ventilateurs condenseurs fonctionnaient aussi en tout ou rien, cela marchait beaucoup mieux, ce qui évitait cette manipulation des fluides citée précédemment, mais maintenant la vie est plus belle pour nous les techniciens tout est dans les machines, penser par des gentils ingénieurs, de plus avant nous avions des huiles minérales, ce qui n’arrangeait en rien tout ce que je viens de dire mad.
Mais bon c'est le passé, maintenant nous avons des huiles de synthèse, elles sont très performantes en terme de miscibilité avec les fluides frigorigènes, et je pense qu'à terme il n'y aura plus besoin de réchauffeur de carter ce qui diminuera le coût d'achat, et oui tout se paie.
Donc pour en revenir, l’huile doit être miscible avec le fluide frigorigène, migre dans le circuit frigo, et participe à un bon fonctionnement de l'installation. Attention ce n'est quand même pas toute l'huile qui part dans tout le circuit ce n'est qu'une toute petite partie, sinon tous les compresseurs casseraient immédiatement, et enlèverait toutes les propriétés du fluide frigorigène sad.
30 mai 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne voudrais pas vous décourager, mais climatiser une véranda demande une grosse puissance, et qui dit grosse puissance dit gros investissement cela peut allez de 15 à 25 000€ .sad
Mais cela regarde que vous.
L'idéal serait que vous appeliez une ou plusieurs société, ayant pignon sur rue auprès de chez vous, afin d'effectuer des devis et de les comparer. shocked
Éventuellement leur demander de vous fournir le coût de consommation à l'année. sad
29 mai 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Climatiser une véranda en angle sur le forum Climatisation

Bonsoir. Les cellules ? mal réglées ? biggrin
28 mai 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème installation portail coulissant Strike Mygate sur le forum Électricité

Bonsoir. C'est quoi une bonde clic-clac ? Ça sert à quoi ?shocked
28 mai 2013 à 18:24
forum consulter ce sujet Conseil réglage bonde clic clac sur le forum Plomberie

Bonsoir. Attention, il y a une hauteur maxi à respecter, si dépassée cela ne fonctionnera plus ou pas du tout dans le futur cry.
28 mai 2013 à 18:22
forum consulter ce sujet Broyeur WC tombe en panne régulièrement sur le forum Plomberie

Bonsoir. Explosé par le dessous ? Comment dire ! Gelé peut-être ? shocked
28 mai 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Bac à douche en grès explosé sur le forum Plomberie

Bonsoir. Vous pouvez dormir tranquille, un compresseur tournera à l'endroit en 220 V ou sinon ne tournerait pas du tout, condensateur de démarrage HS, pas d'alimentation etc. mais avec un inverter comme je l'ai dit, là c'est la carte inverter, mais tout fonctionne. Avez-vous réfléchi pour ce que nous avons expliqué. shocked
28 mai 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Philoo raison la résistance de carter est très utile surtout en hiver, afin de ne pas givrer l'huile dans le compresseur pouvant entraîner une casse du comp, en été si vous vous en servez en froid, les débrancher sur la carte, cela est moins grave car les temps sont positives en ext, si vous ne vous en servez pas en été couper le courant sur les machines, mais remettre le courant 72 h avant utilisation pendant les périodes froides.
Mais moi je reste quand même sur ma petite position quand j'ai dit que les machines étaient peut-être un peu surpuissantes. Le fait que l'on n'arrive pas à tourner en régulation ? Mais je peux me tromper, car on a l'impression que cela fonctionne pas correctement quand il n'y a qu'un seul split en fonctionnement, simplement qu'il y a qu'un seul comp qui a une puissance X donc la puissance au lieu d’être répartie sur toutes les UI n'est que sur une seule, voilà peut-être la réponse, car tout fonctionne correctement quand il y a deux ou trois splits en fonctionnement.
Donc quand il y a une seule UI la puissance mo.
Pour les différents types de comp vous devez être en inverter. En principe c'est écrit sur l'UE (pub). smile
27 mai 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonsoir. C'est quoi comme animaux ? J'aime bien. smile
26 mai 2013 à 14:21
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation