FORUM SOLS . CARRELAGES

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum sols . Carrelages :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 4 085 questions dans le forum sols . Carrelages


Membre inscrit GL

GL
a posté 29 799 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sols . Carrelages

Bonjour. Vous voulez une température stabilisée, or un gradateur n'est pas adapté tel quel à la fonction désirée. On peut trouver des petits incubateurs ou leurs composants dans le commerce spécialisé ; beaucoup d'adresses en tapant "incubateur œuf" dans votre moteur de recherche habituel.
Une simple "lampe à poulets" infra-rouge associée à une aération de l'enceinte suffirait peut-être.
14 février 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Recherche un variateur très sensible sur le forum Électricité

Bonjour. Merci d'avoir fait un retour, c'est malheureusement très rare. Finalement, c'était autre chose (ni humidité en général sans effet, ni court-circuit, qui aurait entraîné d'autres effets) : le fil de neutre "en l'air" responsable de l'allumage du testeur sur un plot de la prise.
14 février 2010 à 20:23
forum consulter ce sujet Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. On ne peut vous répondre, ne sachant où aller pour trouver la notice du produit.
14 février 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Mode d'emploi de l'interrupteur EF700PIR sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a beaucoup trop d'inconnues dans ce problème. Il faut revoir votre descriptif.
14 février 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Conseil branchement circuit tripolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Je ne pense pas que vous pourriez trouver des normes, mais seulement des règles de montage des plaques. Les plaques de cuisson classiques avec les feux en fonte rayonnent très peu vers le bas et il n'y a pas plus de danger qu'avec les plaques vitrocéram classiques. Comme dit plus haut, seules les plaques à induction, comportant une ventilation interne, doivent pouvoir respirer ; chaque notice précise l'espacement minimum pour la ventilation (5 cm en général). A priori, mettre un lave-linge (à hublot) sous la plaque ne pose pas de problème particulier. J'ai longtemps eu un lave-vaisselle sous les plaques classiques, 4 feux fonte puis vitrocéram, et il ne s'est jamais rien passé, malgré le petit centimètre d'écart entre les deux appareils. Votre locataire ne met pas votre habitation en danger.
14 février 2010 à 11:32
forum consulter ce sujet Emplacement électroménager dans une cuisine intégrée sur le forum Litiges Travaux

Le Québec ? Le vert sur le luminaire est le fil de terre. Au plafond il n'y en a pas. Conclusion, vous ne pouvez raccorder la terre. Il aurait été souhaitable d'installer un luminaire double isolation (sans terre à raccorder). Le vendeur local peut vous expliquer cela.
14 février 2010 à 11:04
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier que faire avec le fil vert sur le forum Électricité

Bonjour.

La notice produit est disponible ici : e-catalogue.legrand
avec un lien vers la notice technique (elle ne précise pas l'utilité des BP s'il y en a).
Assurez vous qu'il n'y a aucun mauvais contact sur les liaisons. Faites un essai sur l'établi en cas de doute.
14 février 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre sur le forum Électricité

Bonjour. Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum, dont des rénovations complètes. Voir pour cela les questions 6323 et 6640 avec un reportage photo sur une rénovation analogue à la vôtre. Votre existant est bon pour la poubelle.
14 février 2010 à 10:48
forum consulter ce sujet Conseil mise aux normes installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ne seriez vous pas en relation avec l'internaute de la question 7510 ? 14 AWG pour un conducteur massif correspond à une section de 2,08 mm². De ce côté ci de l'Atlantique, avec une protection par disjoncteur (breaker) 20 A maxi on a droit à 8 prises 16 A dans le neuf avec une ligne en 2,5 mm². A partir de là, vous adaptez compte tenu de votre DJ 15 A et de la section (et des normes locales si possible). Donc chez vous, on ne peut conseiller le nombre de prises et de points lumière ; en dehors de la connaissances des normes, il faut tenir compte de la puissance unitaire (par PC et point lumière) et globale de la ligne, sachant que la puissance disponible est moitié moindre qu'ici compte tenu de votre alimentation en 120 V.
Si c'est un sous sol de grande surface, avec de multiples prises 120 V et de points lumière, 2 circuits de chaque (2 PC + 2 lumière séparés comme ici - avec 4 disjoncteurs) ne seraient pas du luxe.
14 février 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Nombre de prises maximum pour un breaker de 15 A sur le forum Électricité

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Le fil blanc est de neutre et le fil noir correspond à la phase (ou fil vivant) d'une distribution 120 V. Si vous mesurez une tension avec un voltmètre numérique, celui ci peut indiquer des valeurs erronées (voir question 6847 et les nombreux liens). 0 volt entre le blanc et le noir est anormal, vous devez trouver 120 V. Il faut vérifier la continuité des fils blanc (principalement) et noir depuis votre tableau et également en sortie de disjoncteur. Utilisez de préférence un voltmètre analogique et une lampe témoin.
14 février 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne sur le forum Électricité

Bonjour. La sonde est associée au thermostat modulaire 15840 ou 15841. Le composant est certainement une thermistance ; en gros c'est une résistance dont la valeur dépend de la température. On en trouve également dans tous les convecteurs. Est-elle en état ou non ? On peut la contrôler à l'ohmmètre - valeur ni nulle ni infinie - on peut faire cette mesure sur les deux fils raccordés sur le thermostat en les déconnectant. Vous pouvez également rapprocher physiquement la sonde près du régulateur et effectuer des essais avec un sèche cheveux. Mais le diagnostic à distance, problème de sonde ou de thermostat, de réglage du thermostat, est difficile (il faudrait faire sur place des essais méthodiques).
14 février 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847 sur le forum Électricité

C'est normal et non significatif. Voir question 6847 où vous trouverez les liens vers les explications nécessaires régulièrement rappelées une à deux fois par mois. On préfère le voltmètre analogique et la lampe témoin. On ne mesure pas la tension (ce n'est pas le courant) sur un circuit dont un des deux fil est "en l'air".
14 février 2010 à 09:34
forum consulter ce sujet Lumière va et vient éteint multimètre affiche 90V sur le forum Électricité

Bonjour BM. Il vous faut un BP inverseur tel que le 770 31 (1 module) ou 770 41 (2 modules) programme Mosaic, ou équivalent dans d'autres programmes Legrand ou autres marques.
13 février 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Bouton-poussoir et interrupteur Legrand sur le forum Électricité

Cours d'élec pour réponse. 5 et les lecteurs curieux.
Voir ce document sorti ce jour et La spire de Frager, la preuve par l'image.
spire de frager gl pour bricovideo.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
spire de fragerspire de fragerspire de frager

13 février 2010 à 12:53
forum consulter ce sujet Interrupteur inverseur de câble sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a deux aspects dans votre question.
Pour l'électrique, on ne sait pas, il faut laisser faire le temps. Une panne électrique ou électronique irrémédiable ce n'est pas comme une maladie qui incube et dont on est certain de l'évolution.
Pour le juridique, il concerne la partie réclamation ; vous ne pouvez déclarer que les dégats constatés. Peut-être y aura t-il une expertise des appareils endommagés.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu. En échange, si vous avez des détails concernant la distribution au Québec nous sommes preneurs de tout document.
12 février 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Appareils altérés par une surtension sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Dans ce cas les nouveaux branchements sont la cause de ce dysfonctionnement. A distance, sans savoir ce que vous avez fait, on ne peut en dire plus.
12 février 2010 à 22:28
forum consulter ce sujet Mes radiateurs électriques coupent la nuit sur le forum Électricité

Bonjour Jean-François.
1. Tout va bien, mais il semble que le DJ de branchement déclenche et qu'il n'y a pas de fusion du fusible ; dans ce cas le différentiel du DJ de branchement détecte un gros défaut d'isolement. Mais comme il n'y a pas de fil de terre dans vos prises, le défaut peut venir du tableau de répartition (s'il n'y a plus rien de branché sur le circuit et dans les conditions de l'hypothèse).
2. Si le fusible fond, ce n'est plus un problème d'isolement, mais un court-circuit qu'il faut rechercher.
Ce phénomène est-il apparu d'un coup, et suite à quelle action éventuelle de votre part ?
Donc une réponse bien floue. Ce n'est sans doute pas grand chose, un électricien aura vite résolu votre problème si vous ne trouvez pas ce week-end (avec l'aide d'un ami expérimenté muni d'un ohmmètre).
12 février 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Prises murales et disjoncteur qui saute sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble que vous voulez parler de radiateurs à accumulation que l'on charge la nuit en heures creuses. Leur usage est plutôt réservé à la rénovation rapide et ne sont a priori pas source d'économies importantes. La masse que vous évoquez semble très petite, sachant qu'elle est normalement plus proche de 100 kg que de 30 ; en effet, un radiateur à inertie rayonnant haut de gamme de 1 500 W fabriqué à Fismes pèse déjà 32,5 kg.
Dans le neuf ou en rénovation de qualité, des convecteurs rayonnants à inertie procurent un ressenti agréable, la régulation est précise, et l'esthétique est plus soignée qu'un gros parallélépipède énorme, pour une masse nettement inférieure. Les sources d'économie sont principalement une bonne isolation et une bonne gestion de la température, manuelle ou automatique.
12 février 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Les radiateurs briques réfractaires économies électricité réelles ou pas sur le forum Électricité

Bonjour. Une plaque vitrocéram classique peut se poser sur un plan de travail avec un lave-vaisselle en dessous par exemple ; en effet, elle rayonne très peu vers le bas. Pour une plaque à induction c'est différent, il faut qu'elle puisse "respirer" ; donc un espace libre de quelques centimètres est nécessaire en dessous pour la circulation d'air forcée.
12 février 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Emplacement électroménager dans une cuisine intégrée sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. La présence de la terre sur un contact a dû déclencher un différentiel. Le régulateur est adapté à la commande d'une vanne 3 voies. Les fils noir et marron (non libres de potentiel, d'où l'incident)étaient raccordés à un contact sec sur l'ancien appareillage. Soit vous cherchez à mieux régler le régulateur Siemens, soit vous le remplacez par un vulgaire thermostat comme avant, soit vous faites intervenir un professionnel qui vous remettra l'installation d'aplomb, cette dernière solution étant à privilégier. Dans tous les cas on ne branche pas au hasard.
12 février 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie sur le forum Électricité

Bonjour. Il vous faut réaliser le branchement habituel disponible en question 6682. Il faudra donc déplomber le coffret 175 Hz pour avoir accès au contact, et pour cela faire intervenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf sur le forum Électricité

Bonjour Sth. Au vu de la photo, le chauffe-eau est connecté en monophasé (conformément au schéma de droite). On peut le brancher en triphasé si l'on câble comme sur le schéma du milieu. D'après la plaque signalétique de l'accumulateur, et de par le principe d'un tel récepteur, il est également connectable en triphasé avec neutre. Pour le choix de l'abonnement, si vous êtes en bout d'une ligne pouvant être ancienne il vaut mieux rester en triphasé afin de réduire les chutes de tension en ligne. Vous branchez en tri tout ce qui est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson, accumulateur) et vous répartissez au mieux les autres circuits monophasés. Vous revoyez également les puissances unitaires des convecteurs, et vous envisagez un délestage cyclique automatique. Voila donc quelques pistes qui vous permettront d'aborder le problème avec l'électricien.
12 février 2010 à 09:18
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire sur le forum Électricité

Bonjour. Si l'installation fonctionne avec un autre bloc multiprises, le premier est en défaut. Il est préférable d'utiliser des blocs de qualité (en général sous blister d'une grande marque souvent citée sur le forum), et non les produits premiers prix en vente dans les cartons à l'entrée des GSB.
11 février 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Prise électrique défaillante sur le forum Électricité

Bonjour. Êtes-vous certain que votre machine a un fonctionnement réversible ?
Des compléments d'information seraient bienvenus.
11 février 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Interrupteur inverseur de câble sur le forum Électricité

Bonjour. Un condensateur d'antiparasitage moteur convient. Une fraction de microfarad de tension de service 250 V AC, et bien prévu pour cet usage. Vous en trouverez sur les sites de E-commerce.
11 février 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Thermostat mécanique sur le forum Électricité

Précisions. Indépendamment du problème de l'internaute, il est bon de rappeler que la puissance s'exprime bien en W ou kW (cf. CMT), alors que la facture fournie par le fournisseur EDF est relative à la consommation d'énergie en Wh ou kWh. Normalement un abonnement concerne la puissance souscrite.
11 février 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pourrez alimenter ce robot en 115 V à l'aide d'un autotransformateur 230/115 V prévu à cet effet ; l'appareil n'est pas bi-tension. Suivre ce lien vers le catalogue Scheiber www.scheiber.fr-11050.pdf
Choisir une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du robot. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le site de la marque.
11 février 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V sur le forum Électricité

Bonjour. En effet, la minuterie 047 04 Legrand permet une commande de 8 V à 230 V AC par bouton poussoir en plus des commandes classiques 230 V. Mais avec une commande Plexo, il n'y a aucun inconvénient à commander en 230 V.
La notice est disponible en suivant ce lien : docdif.fr.grpleg.com general legrand fr.pdf
10 février 2010 à 23:37
forum consulter ce sujet Réaliser minuterie basse tension sur le forum Électricité

Bonjour. Pour répondre avec précision à votre question il faudrait connaître la structure de votre système et en avoir l'expérience. Néanmoins, vous pouvez consulter les caractéristiques des pressostats différentiels Danfoss en suivant ce lien : www.ra.danfoss.com-TechnicalInfo.pdf La connaissance des plages de réglages devrait pouvoir vous aider.
Une autre solution serait de vous rapprocher du constructeur de la machine si cela est possible, d'un collègue utilisateur de ce type d'équipement ou d'un frigoriste.
10 février 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Problème de pressostats sur le forum Électricité

Bonjour. Pour vous aider à comprendre et réaliser le bon montage, voir ce document explicatif :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement va et vient lumineux legrand
, également va et vient lumineux.pdf.
10 février 2010 à 16:16
forum consulter ce sujet Branchement va et vient témoin lumineux avec trois fils sur le forum Électricité

Bonjour. Normalement un volet roulant se commande par un commutateur inverseur unipolaire à 3 positions (montée, arrêt, descente). Voir en question 7297 où un lien vers un document explicatif est proposé. Mais le vôtre accepte peut-être un autre type de commande auquel cas la notice serait d'un grand secours pour les intervenants.
10 février 2010 à 15:49
forum consulter ce sujet Problème interrupteur de volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour. Voir ce notice compteur mono landis et gyr.pdf. Bonne lecture.
10 février 2010 à 14:18
forum consulter ce sujet Renseignement sur chiffres sur compteur EDF sur le forum Électricité

Bonjour. Un Altivar 12 conviendrait, en 2,2 kW par exemple. Suivre ce lien vers le E-catalogue Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr catalogue&page-60400.PDF
La stator de la machine doit être couplée en triangle.
10 février 2010 à 14:00
forum consulter ce sujet Choix pour achat variateur de vitesse Altivar sur le forum Électricité

Bonjour. En général, c'est difficile tant la colle tient bien, et de toute façon il faut dissoudre l'excès au début ou en fin d'opération. Sur du carrelage c'est facile. Sur les autres supports, il faut procéder par essais sur une très petite surface. On peut essayer de dissoudre à l'acétone, au trichloréthylène, au white spirit (à l'eau écarlate je n'ai jamais essayé). Il existe sur le marché un produit qui convient bien et qui ne marque pas la surface support. Il s'agit du Décolnet de Jelt. On en trouve en E-commerce, chez Radiospares entre autre. On imbibe alors la colle, on attend quelques minutes, et on peut alors enlever la colle en faisant des boulettes à la main ou avec un chiffon ; il faut procéder en plusieurs fois.
10 février 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Enlever scotch double face à enlever sur plancher sur le forum Divers

Bonjour. Personnellement, je mettrais deux relais, chacun actionné par la tension aux borne d'une lampe. 2 contacts F en parallèle pour alimenter la 3ème lampe, et la fonction "ou" est réalisée. Mais il y a un problème de câblage. Des solutions radio sont sans doute possibles, mais il faut chercher.
09 février 2010 à 23:22
forum consulter ce sujet Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage sur le forum Électricité

Bonjour. Comme vous avez la même phase et le même neutre partout dans votre habitation quand les disjoncteur et interrupteur différentiel de l'émetteur sont en position relevés, les signaux CPL passeront. Mais vous pouvez faire l'essai en fils volants.
Nota : vous risquez de vous faire gronder par les internautes pointilleux ; en effet, il est d'usage de ne brancher qu'un seul câble par borne en sortie de DJ de branchement ; il faut donc un gros répartiteur en sortie de ce DJ. De même, il faut protéger la ligne vers le grenier par un DJ dédié.
09 février 2010 à 22:58
forum consulter ce sujet Est-il possible d'avoir CPL sur 2 réseaux électriques sur le forum Électricité

Une précision. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone précise toujours la puissance utile nominale. Pour avoir l'intensité nominale, au mieux elle est inscrite sur la plaque, au pire on l'estime à la louche avec un rendement supposé de 0,8 et également un facteur de puissance de 0,8. Quand on le peut, on fait directement la mesure. En tri 380 V pour une charge équilibrée de puissance utile de 17 700 W, on trouve aux environs de 40 A par phase (et on compte une intensité au démarrage direct égale à 8 fois l'intensité nominale ; mais ici, rien ne dit que les moteurs démarrent ensemble et en direct). A suivre.
09 février 2010 à 22:45
forum consulter ce sujet Section de câbles et correspondance entre CH et W sur le forum Électricité

Bonjour. Le câble HO7RN-F est du câble rond isolé néoprène, plutôt prévu pour alimenter des appareils mobiles. Son diamètre extérieur en 3G1,5 est de 9,6 à 12,5 mm.
La gaine ICTA de 16 est généralement utilisée comme conduit juste suffisant pour 2 à 3 conducteurs rigides HO7VU de 1,5 mm² voire 2,5 mm² (bien que ce soit petit). L'intérêt de ces gaines est de les passer en premier derrière les cloisons ou en tranchée, puis ultérieurement tirer le faisceau de fils. Vous ne pourrez pas tirer le câble prévu dans une gaine si petite. Avez vous une raison particulière pour gainer du HO7RN-F prévu pour un usage à l'air libre ?
09 février 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une interprétation de votre question, sans référence juridique. Je ne crois pas que vous puissiez émettre des réserves sur le futur des équipements électriques et électroniques ayant subi un incident sans être endommagés ; mais vous avez peut-être une assurance auprès de laquelle vous pourriez avoir des conseils ? Question de technologie : comment se fait-il qu'une rupture du conducteur de terre puisse entraîner des dégâts sur l'appareillage ? Nous manquons de renseignements sur la distribution au Québec. Cordialement,
06 février 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Appareils altérés par une surtension sur le forum Litiges Travaux

Zut, je me suis trompé de machine. Mais il était très tard et vous étiez désolé. Mais tout rentre dans l'ordre. Attention aux mains et aux yeux.
05 février 2010 à 17:00
forum consulter ce sujet Démontage tronçonneuse électrique Jonsered 2012 sur le forum Outillage

Bonjour. Ce qui peut fonctionner la nuit avec un abonnement HC/HP et connectés en triphasé, ce qui semble possible d'après les étiquettes (fonctionnement en 400 V): le chauffe-eau et l'accumulateur, soit 6,2 kW.
Le jour : le reste des récepteurs monophasés répartis sur les 3 phases : un peu moins de 8 kW de convecteurs.
Avec 9 kVA, c'est très juste, car il faut alimenter tout le reste, dont le gros électroménager, peut-être la cuisson. De toute façon, il faudra délester le chauffage. Il faudra passer au minimum à 12 kVA, voire 15. Mais la puissance de chauffage est peut-être excédentaire pour une petite maison, surtout si elle est bien isolée et dans le Sud ; des radiateurs unitaires de 1 500 W et 1 750 W ne justifient que pour des grandes pièces.
05 février 2010 à 10:30
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire sur le forum Électricité

Bonjour. Distribuer une PC 32 A pour y brancher 2 récepteurs classiques, lave linge + cafetière, pourquoi pas. Mais la cuisinière à elle seule consommera la puissance disponible sur la ligne 32 A, sans compter qu'on ne peut raccorder son câble 3*6 mm² dans une fiche 16 A, et encore moins utiliser cette fiche. Donc votre propriétaire a tout faux. Il faut des lignes séparées et bien dimensionnées pour la cuisinière et le LL.
05 février 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A sur le forum Électricité

Bonjour. Par rapport à une habitation usuelle, il y a en plus les chauffe eau, le sauna, le plancher chauffant ; le reste correspond aux équipements classiques. 45 kVA semble déjà très important, sachant qu'une habitation usuelle < = 90 m² fonctionne avec 6 à 9 kVA, et 12 kVA avec un chauffage électrique. Bref, il faut faire des additions. Il sera sage de prévoir des délestages.
05 février 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Conseil quel abonnement pour une maison environ de 400m² sur le forum Électricité

Ben... , ce n'est pas que l'on ne veut pas, mais les contributeurs habituels ne connaissent pas cette machine. Voulez vous parler d'une scie circulaire portative ? Avant de démonter, passez là à l'air comprimé, et si vraiment vous entreprenez un démontage, prenez des notes pour remonter les pièces dans le bon ordre.
04 février 2010 à 22:26
forum consulter ce sujet Démontage tronçonneuse électrique Jonsered 2012 sur le forum Outillage

Bonjour 1Insp. On va attendre d'avoir d'autres réponses pour distribuer les lots gagnés, s'il y a une demande. Ils pourraient être proposés par les contributeurs, j'en ai mis quelques uns de côté.
04 février 2010 à 22:14
forum consulter ce sujet Explication sur principes généraux sur l'électricité sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description est peu précise.
1. Est-ce une coupure au niveau de l'alimentation secteur, avec le voyant marche qui clignote ? Soit quand vous touchez la fiche mâle ou que vous bougez la prise (voire l'ampli en le tapotant).
S'il y a une fiche femelle CEE 3 pôles au niveau de l'arrière de l'ampli, assurez-vous qu'elle est bien enfoncée.
2. Si c'est une coupure de modulation, assurez-vous qu'il n'y a pas de mauvais contact (ni de gras) sur les fiches jack jack 6,35. Idem sur la borne châssis femelle de la guitare. Il faut utiliser des cordons jack jack avec des fiches professionnelles Neutrik, Canon ou Amphénol. Tous les cordons pas chers ne valent... pas cher.
3. La prise de terre de votre habitation n'y est pour rien. Il n'y a pas de micro courants parasites tels que vous l'écrivez. Vous pouvez toujours essayer de faire fonctionner l'ampli sans terre quelques minutes, juste pour cerner l'incident et voir s'il est reproductible.
4. Il faut bien distinguer si c'est un problème d'amplificateur, de cordon ou de guitare, et donc faire les essais méthodiques en conséquence.
04 février 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour nanard85. On ne pourra que vous donner un ordre de grandeur. Vous aurez le prix exact auprès d'un grossiste qui vend aux particuliers (et il y en a beaucoup) ou d'un artisan (qui fera le relais) qui chiffrera le montant de la coupe en fonction de sa longueur.
04 février 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet 5G10 mm 2 use 1324fc U-1000 R 2v sur le forum Électricité

J'avais un doute sur la valeur de la tension vu l'antiquité et j'ai pensé à l'Ancien en rédigeant.
Le hasard a bien fait les choses. Bon anniversaire BB. Salutations amicales de
04 février 2010 à 20:58
forum consulter ce sujet Branchement d'un super vieux carillon de porte sur le forum Électricité

Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée.
04 février 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Cumulus problème heures creuses sur le forum Électricité

Un bel objet. Cette sonnette comprend un électro-aimant à palette vibrante fonctionnant en alternatif, sans doute 120 V. Il faut vous assurer que le circuit n'est pas coupé et que les soudures sont bonnes. Donc il faut un fer à souder, une brosse métallique et de la toile émeri, un ohmmètre, de la patience, un transformateur 220 V / 110 V et des fusibles.
04 février 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement d'un super vieux carillon de porte sur le forum Électricité