Profil du membre GL
Actuellement
4 085
questions dans le
forum sols . Carrelages
Membre inscrit GL

a posté 29 834 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On ne branche pas n'importe comment. Vous commencez par faire un schéma de principe de votre montage simple allumage, puis ensuite un schéma de montage multifilaire.
Ensuite vous pourrez passer à la réalisation. En l'absence de connaissances basiques minimales, il serait sage de vous faire aider par un ami expérimenté.
L'électricité est un métier, et le moindre bricolage peut être extrêmement dangereux ; ne câblez rien dont vous ne dominez pas le fonctionnement, ce qui est le cas de votre va et vient.
Nota : les schémas de branchement du document sont nuls (phase coupée en bleu, imprécisions diverses).
Ensuite vous pourrez passer à la réalisation. En l'absence de connaissances basiques minimales, il serait sage de vous faire aider par un ami expérimenté.
L'électricité est un métier, et le moindre bricolage peut être extrêmement dangereux ; ne câblez rien dont vous ne dominez pas le fonctionnement, ce qui est le cas de votre va et vient.
Nota : les schémas de branchement du document sont nuls (phase coupée en bleu, imprécisions diverses).
22 septembre 2010 à 22:14

Bonjour. Ce type de plaque dans lesquels on pique des leds semble d'un usage restreint pour des éléments de décor en discothèque par exemple, mais pas pour éclairer un musée.
Vous pourrez visiter le salon SIEL en 2011, voir ci-joint la salon siel 2011.pdf et y trouver des idées ou adresses.
Mais l'idéal serait de vous rapprocher d'un architecte d'intérieur spécialisé.
Vous pourrez visiter le salon SIEL en 2011, voir ci-joint la salon siel 2011.pdf et y trouver des idées ou adresses.
Mais l'idéal serait de vous rapprocher d'un architecte d'intérieur spécialisé.
22 septembre 2010 à 20:55

Re bonjour. Il faudrait vous assurer que la lumière ventilateur fonctionne bien, c'est à dire que les lampes soient bonnes et biens vissées, et qu'il n'y ait pas un interrupteur caché.
Il faut faire un essai en fils volants sur l'établi (sans brancher le ventilateur si l'appareil est à terre). Éventuellement, vous demandez au vendeur (si c'est possible) qu'il vérifie le fonctionnement de l'appareil.
Mais avec une lampe témoin, vous allez finir par voir qui fait quoi dans votre installation. C'est de l'électricité de base, chapitre "montage simple allumage". Les fils blancs marrotés (= reliés) sont simplement une arrivée neutre et un ou plusieurs départs. Dans le boîtier appareillage, vous devez trouver une phase directe, rouge ou noire, puis la phase coupée en sortie d'interrupteur vers les prises et le plafond (malheureusement avec la même couleur semble-t-il).
Hélas, Bricovidéo ne peut envoyer ses contributeurs dépanner sur place, alors qu'en automne les couleurs de la nature au Québec sont magnifiques.
Faites vous aider si possible, 120 V ça fait mal. A suivre.
Il faut faire un essai en fils volants sur l'établi (sans brancher le ventilateur si l'appareil est à terre). Éventuellement, vous demandez au vendeur (si c'est possible) qu'il vérifie le fonctionnement de l'appareil.
Mais avec une lampe témoin, vous allez finir par voir qui fait quoi dans votre installation. C'est de l'électricité de base, chapitre "montage simple allumage". Les fils blancs marrotés (= reliés) sont simplement une arrivée neutre et un ou plusieurs départs. Dans le boîtier appareillage, vous devez trouver une phase directe, rouge ou noire, puis la phase coupée en sortie d'interrupteur vers les prises et le plafond (malheureusement avec la même couleur semble-t-il).
Hélas, Bricovidéo ne peut envoyer ses contributeurs dépanner sur place, alors qu'en automne les couleurs de la nature au Québec sont magnifiques.
Faites vous aider si possible, 120 V ça fait mal. A suivre.
22 septembre 2010 à 17:42

Bonjour. La question 8950 traite un problème identique. Assurez-vous que vous avez souscrit un abonnement double tarif HP/HC et que le compteur est bien programmé en faisant défiler les indications de l'afficheur (notice disponible dans le forum électricité avec le moteur de recherche).
On suppose que la liaison filaire compteur-programmateur est effective.
On suppose que la liaison filaire compteur-programmateur est effective.
22 septembre 2010 à 09:37

Bonjour. On peut vous conseiller dans l'ordre, en supposant que les fusibles soient bons :
- de vérifier le raccordement du luminaire sur l'arrivée au plafond, un mauvais serrage des conducteurs étant possible (vous branchez une lampe témoin à la place du luminaire)
- de tester le bon état de l'interrupteur et de la connexion des conducteurs.
- de vérifier le raccordement du luminaire sur l'arrivée au plafond, un mauvais serrage des conducteurs étant possible (vous branchez une lampe témoin à la place du luminaire)
- de tester le bon état de l'interrupteur et de la connexion des conducteurs.
22 septembre 2010 à 09:15

Bonjour. On peut rappeler qu'un moteur asynchrone triphasé est conçu, de par son principe de fonctionnement, pour être branché sur une alimentation triphasée et non monophasée.
Toute adaptation en mono n'est que du bricolage qui ne convient pas pour une utilisation industrielle, ce qui est le cas de cette machine à coudre.
En l'absence de retour de la jeune couturière, on peut considérer qu'elle en sait assez concernant les possibilités d'alimentation de son outil de travail.
Toute adaptation en mono n'est que du bricolage qui ne convient pas pour une utilisation industrielle, ce qui est le cas de cette machine à coudre.
En l'absence de retour de la jeune couturière, on peut considérer qu'elle en sait assez concernant les possibilités d'alimentation de son outil de travail.
22 septembre 2010 à 08:37

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec, et vous disposez au plafond d'une alimentation 2 fois 120 V. On suppose que l'appareil est en bon état et prêt à fonctionner en 120 V sur votre réseau (à confirmer). Il faudrait définir ce que commande l'interrupteur au mur.
Il ne semble commuter qu'une phase, la rouge ou la noire (mettre une lampe témoin 120 V au plafond, entre noir et blanc, puis rouge et blanc pour savoir qui est alimenté par l'interrupteur).
De même, il faudrait savoir, sur le ventilateur, quel est le fil lumière, et quel est le fil ventilateur (avec le neutre blanc commun).
Vous pouvez essayer de relier ensemble noir et rouge ventilateur ; vous devriez avoir simultanément ventilateur et lumière.
Mais sans plus de connaissances que cela, il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté, voire un électricien professionnel.
Il ne semble commuter qu'une phase, la rouge ou la noire (mettre une lampe témoin 120 V au plafond, entre noir et blanc, puis rouge et blanc pour savoir qui est alimenté par l'interrupteur).
De même, il faudrait savoir, sur le ventilateur, quel est le fil lumière, et quel est le fil ventilateur (avec le neutre blanc commun).
Vous pouvez essayer de relier ensemble noir et rouge ventilateur ; vous devriez avoir simultanément ventilateur et lumière.
Mais sans plus de connaissances que cela, il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté, voire un électricien professionnel.
21 septembre 2010 à 08:58

Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du transformateur en VA, ni la tension d'alimentation disponible. Quoi qu'il en soit, chaque enroulement secondaire délivre du 115 V AC. En les couplant en série on peut obtenir du 230 V AC, et en parallèle 115 V AC avec la puissance nominale du transformateur ; il doit y avoir des barrettes de couplage.
Seule la caméra pourrait fonctionner mais il lui faut 170 VA sous 100 V AC (protection 2 A rapide).
Les serveurs et convertisseurs ne peuvent être alimentés par ce transformateur, il leur faut chacun une alimentation spécifique.
Seule la caméra pourrait fonctionner mais il lui faut 170 VA sous 100 V AC (protection 2 A rapide).
Les serveurs et convertisseurs ne peuvent être alimentés par ce transformateur, il leur faut chacun une alimentation spécifique.
21 septembre 2010 à 08:43

Bonjour. On peut penser que ces réglettes, peut-être de premier prix, sont sensibles à la tension induits dans le fil de phase coupé.
Cela semble être identique à certaines lampes fluocompactes ou à leds de mauvaise qualité qui clignotent dans les mêmes conditions d'emploi. Il n'y a pas de remède, ou bien un mauvais bricolage que l'on ne conseille pas ici.
Il est préférable d'utiliser du matériel de meilleure qualité, ou rester à l'incandescence.
Se souvenir qu'il est mauvais pour la vision de subir un rayonnement direct des systèmes d'éclairage à tubes luminescents (UV) ; il faut qu'il y ait des diffuseurs, surtout pour les enfants.
Cela semble être identique à certaines lampes fluocompactes ou à leds de mauvaise qualité qui clignotent dans les mêmes conditions d'emploi. Il n'y a pas de remède, ou bien un mauvais bricolage que l'on ne conseille pas ici.
Il est préférable d'utiliser du matériel de meilleure qualité, ou rester à l'incandescence.
Se souvenir qu'il est mauvais pour la vision de subir un rayonnement direct des systèmes d'éclairage à tubes luminescents (UV) ; il faut qu'il y ait des diffuseurs, surtout pour les enfants.
21 septembre 2010 à 08:28

Bonjour. Alimenter un compresseur de plus de 11 kW en permanence par électricité photovoltaïque n'est pas une mince affaire, que l'on ne peut évidemment traiter à distance. Il faut contacter une société spécialisée bien référencée.
Un groupe électrogène serait peut-être plus adapté.
Pour information, PSA Sochaux vient de mettre en service 4 800 panneaux photovoltaïques répartis sur 9 300 mètres carrés de toiture de parking pour une puissance de 1,4 mégawatt.
Un groupe électrogène serait peut-être plus adapté.
Pour information, PSA Sochaux vient de mettre en service 4 800 panneaux photovoltaïques répartis sur 9 300 mètres carrés de toiture de parking pour une puissance de 1,4 mégawatt.
20 septembre 2010 à 09:44

Bonjour. Vous mesurez 5 V à vide, mais il faudrait faire la même mesure en charge, il se peut que la tension s'écroule en cas de débit trop important ou si le régulateur n'est pas refroidi (on dit qu'il se met en sécurité "par retournement").
19 septembre 2010 à 22:23

Bonjour. Il y a deux aspects dans cet article : celui de la signataire et celui de l'expert.
La signataire a émis un avis positif pour la facilité d'utilisation des vidéos pour le bricolage basique et néanmoins essentiel.
Elle sous-traite la conclusion générale à "l'expert multi-diplômé" qui n'a pas dû passer beaucoup de temps sur ce site particulier. Il est d'accord pour la partie pédagogique de base, mais on se demande ensuite pourquoi il cite la réparation des compteurs et ce que cela vient faire là.
De même on peut s'étonner de la part d'un professionnel qu'il ne fasse pas bien la différence entre courant et tension et c'est grave. Le parcours du forum électricité lui aurait montré le souci constant de la sécurité des personnes et des biens dans les réponses apportées, même en réparant des prises par écrit ce que l'on fait tous les jours sans en faire de toutes autres histoires.
Sa conclusion finale me semble hors sujet, sans nuance, d'autant plus qu'elle englobe d'autres sites d'entraide probablement non consultés.
La signataire a émis un avis positif pour la facilité d'utilisation des vidéos pour le bricolage basique et néanmoins essentiel.
Elle sous-traite la conclusion générale à "l'expert multi-diplômé" qui n'a pas dû passer beaucoup de temps sur ce site particulier. Il est d'accord pour la partie pédagogique de base, mais on se demande ensuite pourquoi il cite la réparation des compteurs et ce que cela vient faire là.
De même on peut s'étonner de la part d'un professionnel qu'il ne fasse pas bien la différence entre courant et tension et c'est grave. Le parcours du forum électricité lui aurait montré le souci constant de la sécurité des personnes et des biens dans les réponses apportées, même en réparant des prises par écrit ce que l'on fait tous les jours sans en faire de toutes autres histoires.
Sa conclusion finale me semble hors sujet, sans nuance, d'autant plus qu'elle englobe d'autres sites d'entraide probablement non consultés.
19 septembre 2010 à 22:16

Bonjour. Un meuble récent comporte généralement non un transformateur, mais un convertisseur électronique (petit boîtier plat rectangulaire). A distance on ne peut rien faire, il faut intervenir sur place et effectuer quelques observations. Vérifiez déjà les broches des lampes (vite oxydées) et les lampes elles-mêmes.
19 septembre 2010 à 21:36

Bonjour Pierre. Vous désirez connaître la tension de service d'un moteur. Il existe entre autre des moteurs à courant continu, à courant alternatif, avec beaucoup de variantes.
On ne peut donc pas apporter de réponse justifiée sans plus de renseignements.
Une photo aurait été bienvenue.
On ne peut donc pas apporter de réponse justifiée sans plus de renseignements.
Une photo aurait été bienvenue.
19 septembre 2010 à 21:31

Bonjour ami du Québec.
Révision : rouge et noir sont deux fils de phase entre lesquels il y a 240 V. Pour les couleurs, il n'y a pas de mystère, voir PDF ci-joint : iso therm 3000.pdf et faites le raccordement de la figure 4.
L'adhésif vert est à retirer à condition de vérifier qu'il s'agit bien de la phase en noir et non la terre ; c'est le point délicat de votre problème à résoudre tout d'abord (on peut se demander pourquoi il y a cet adhésif sur un thermostat neuf).
La terre, en principe un fil vert, doit être reliée à la carcasse de la plinthe.
On remarque que la période de fonctionnement de la régulation qui vaut quelques minutes n'a rien à voir avec celles de nos panneaux rayonnants à inertie européens qui se compte en secondes, mais permet une régulation au demi degré. L'inertie thermique des plinthes en est certainement la raison.
Un retour serait bienvenu.
Révision : rouge et noir sont deux fils de phase entre lesquels il y a 240 V. Pour les couleurs, il n'y a pas de mystère, voir PDF ci-joint : iso therm 3000.pdf et faites le raccordement de la figure 4.
L'adhésif vert est à retirer à condition de vérifier qu'il s'agit bien de la phase en noir et non la terre ; c'est le point délicat de votre problème à résoudre tout d'abord (on peut se demander pourquoi il y a cet adhésif sur un thermostat neuf).
La terre, en principe un fil vert, doit être reliée à la carcasse de la plinthe.
On remarque que la période de fonctionnement de la régulation qui vaut quelques minutes n'a rien à voir avec celles de nos panneaux rayonnants à inertie européens qui se compte en secondes, mais permet une régulation au demi degré. L'inertie thermique des plinthes en est certainement la raison.
Un retour serait bienvenu.
19 septembre 2010 à 21:11

Bonjour. 16 DJ cela va faire cher pour pas grand chose. Vous pouvez utiliser une simple prise, et monter un boîtier avec 16 interrupteurs à levier par exemple.
L'alimentation en 3×1,5 mm² est suffisante, avec protection 10 à 16 A maximum (pour l'arrêt d'urgence par exemple). Restera le raccordement des 16 récepteurs à câbler, peut-être sur 16 prises.
Vous faites au mieux.
L'alimentation en 3×1,5 mm² est suffisante, avec protection 10 à 16 A maximum (pour l'arrêt d'urgence par exemple). Restera le raccordement des 16 récepteurs à câbler, peut-être sur 16 prises.
Vous faites au mieux.
18 septembre 2010 à 14:39

Bonjour. Il vaudrait mieux que vous utilisiez une lampe témoin (lampe 25 W + douille + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm), lampe de chevet ou un spot pour tester la ligne.
Peut-être y a-t-il un mauvais contact dans une prise (celles-ci étant branchées en cascade).
Soit vous trouvez avec un peu de méthode (en remontant de prise en prise), ou vous faites appel à un ami expérimenté, ou finalement à un professionnel.
Peut-être y a-t-il un mauvais contact dans une prise (celles-ci étant branchées en cascade).
Soit vous trouvez avec un peu de méthode (en remontant de prise en prise), ou vous faites appel à un ami expérimenté, ou finalement à un professionnel.
18 septembre 2010 à 14:31

Bonjour. Comment est-ce possible ? On ne sait pas. En attendant, il faut remplacer la plaque en lui évitant les contraintes mécaniques. Ensuite il faut s'assurer de la qualité des contacts dans les raccordements, que la lampe soit rétro ou non (et avec terre si métallique et non à double isolation). Le câble revêtu tissu, bien qu'il ait longtemps été utilisé, ne devrait plus être rencontré pour une question simple de sécurité, surtout dans des établissements recevant du public.
18 septembre 2010 à 09:49

Bonjour. Vous trouverez dans le forum "litiges travaux" les obligations relatives concernant les relations loueur et locataire. Les qualifications "vétuste" ou "dangereuse" n'ont pas la même signification ; mais vétuste est souvent associé à dangereux (s'il y a des fils qui pendent vous êtes dans ce cas ; s'il n'y a pas assez de prises, ce n'est pas forcément de la vétusté). Peut-être faudrait-il que vous rencontriez le responsable travaux de la société HLM. Rajouter quelques prises avec une moulure plastique n'est pas bien difficile. Rénover le tableau électrique s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA est un travail de propriétaire.
D'autres internautes ont peut-être d'autres idées.
D'autres internautes ont peut-être d'autres idées.
18 septembre 2010 à 09:22

Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. De toute façon votre idée vous amènera à un coût de fonctionnement non négligeable, sans garantie de résultat. Ne vaudrait-il pas mieux d'acquérir une ou plusieurs caves à vin électriques, sortes d'enceintes à température et hygrométrie régulées ? On en trouve de belles sur le net en tapant "cave à vin".
18 septembre 2010 à 09:02

Bonjour. Il est fréquent d'avoir ce problème quand un circuit n'est pas en sortie d'un même ID par mauvais branchement tel que celui ci : phase sur ID1 et neutre sur ID2 (par l'intermédiaire des DJ) ; à la mise sous tension d'une charge (on allume une lampe par exemple), les 2 ID déclenchent car il détectent un déséquilibre au niveau des intensités qui les parcourent. Avec le moteur de recherche "appairer phase neutre" on arrive à la question 5805 qui explique ce qu'il faut faire.
18 septembre 2010 à 08:55

Bonjour. IL n'y a pas de risque particulier ; assurez vous que la commutation est effectuée par un petit relais interne (on entend un "tic" dans le détecteur). Pour votre sécurité, voir si la terre est à raccorder sur le luminaire.
18 septembre 2010 à 08:38

Bonjour. Rappelons que le calibre maximum d'une protection par disjoncteur est 20 A pour les lignes PC et 16 A pour les lignes lumière (avec les sections de conducteurs précitées, DJ à l'origine de chaque ligne sur le tableau).
18 septembre 2010 à 00:10

Bonjour. Il serait souhaitable que vous vous adressiez à Mastervolt en contactant éventuellement leur service technique. Il est néanmoins curieux que la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques n'ait pas été menée à son terme par l'installateur ; c'est un travail de spécialiste et c'est à lui que vous devriez vous adresser en premier. Mais ne vous attendez pas à des miracles, le rendement est très faible : 16 m² fournissent au plus 1,6 kW les jours de grand soleil.
17 septembre 2010 à 10:09

Bonjour. On ne comprend pas trop comment sont alimentés les blocs. On peut comprendre, vue cette puissance minime, qu'il seraient alimentés par l'intermédiaire d'une prise monophasée 230 V 32 A comme pour la cuisson. Les prises classiques US sont alimentées en 120 V, mais tout ce qui est gros électroménager est en 240 V monophasé. Donc la situation ne doit pas être insoluble, il faut contacter vos correspondants locaux et leur poser le problème.
17 septembre 2010 à 09:37

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la question 8965 où l'internaute met en uvre un variateur 670 84 Legrand. La notice jointe vous permettra de voir les possibilités de branchement de cet appareillage.
Mais il faut tout d'abord définir ce dernier en fonction de vos besoins exacts.
Pour cela vous pouvez consulter le E-catalogue Legrand.
De même, vous pouvez consulter le site Yokis où certains modules faciles à mettre en uvre pourront convenir à votre application.
Mais il faut tout d'abord définir ce dernier en fonction de vos besoins exacts.
Pour cela vous pouvez consulter le E-catalogue Legrand.
De même, vous pouvez consulter le site Yokis où certains modules faciles à mettre en uvre pourront convenir à votre application.
16 septembre 2010 à 23:01

Bonjour. Il n'y a pas de risque de court-circuit, le neutre étant direct à la lampe ; et le document constructeur a toujours raison. On peut utiliser au choix un bouton poussoir ou un interrupteur.
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
16 septembre 2010 à 22:50

Bonjour Hugues. Le montage le plus simple possible c'est pas de montage du tout, mais un simple radiateur soufflant de quelques centaines de watts avec son thermostat incorporé.
Mais attendons la réponse de BB l'Ancien, c'est le spécialiste "camping car" sur le forum.
Mais attendons la réponse de BB l'Ancien, c'est le spécialiste "camping car" sur le forum.
16 septembre 2010 à 22:13

Bonjour. Vous avez bien compris. Si vous êtes dans vos murs, vous seriez tranquille en tirant une ligne supplémentaire pour le four.
16 septembre 2010 à 12:24

Bonjour. Voir question 8952 ci dessous. Vous pouvez contrôler le fonctionnement du contacteur par alimentation directe comme expliqué en 2 dans cette question. Pour voir si la commande est en cause, consulter le document et effectuer les contrôles simples préconisés. Il serait très étonnant que celle ci ne respecte pas les horaires. Une défectuosité du contacteur est possible, s'il demeure en position fermée alors que la commande est absente.
16 septembre 2010 à 08:55

Question complémentaire : puissance totale de 36 kVA ou une partie seulement, dans le cas où il y aurait une habitation à alimenter ce que j'ai trop hâtivement supposé en réponse 1 ? Merci.
15 septembre 2010 à 15:08

En l'absence d'ohmmètre, vous déconnectez les fils sur bornes de la bobine et alimentez cette dernière directement avec le secteur en prenant toutes les précautions d'usage ; à éviter si c'est votre premier TP d'électricité.
La commutation doit alors s'effectuer.
La commutation doit alors s'effectuer.
15 septembre 2010 à 12:48

Bonjour. Je comprends votre insatisfaction, mais pour vous fournir un document prêt à l'emploi, il y a 4h de travail entre la recherche du schéma et sa réalisation en propre, la nomenclature du matériel, les vérifications avant mise en ligne. Ce n'est donc pas une entraide ponctuelle sur un problème précis, mais une étude complète.
Pour vous aider néanmoins, vous pouvez utiliser un télérupteur qui lui-même commanderait un relais. Un contact inverseur du relais commuterait les vitesses 1 et 2 ; un autre alimenterait les voyants en parallèle (et pourquoi pas 2, un pour chaque vitesse). Il faudra rajouter les protections nécessaires.
Un perfectionnement serait de passer en vitesse 2 pour une durée automatiquement temporisée.
Avec ces quelques indications vous devriez pouvoir vous y mettre sans trop de difficultés.
Pour vous aider néanmoins, vous pouvez utiliser un télérupteur qui lui-même commanderait un relais. Un contact inverseur du relais commuterait les vitesses 1 et 2 ; un autre alimenterait les voyants en parallèle (et pourquoi pas 2, un pour chaque vitesse). Il faudra rajouter les protections nécessaires.
Un perfectionnement serait de passer en vitesse 2 pour une durée automatiquement temporisée.
Avec ces quelques indications vous devriez pouvoir vous y mettre sans trop de difficultés.
15 septembre 2010 à 12:44

Bonjour. Comme vous le dites, vous avez commis une grave erreur. Et à distance on ne pourra vous être d'aucun secours. Il faut faire intervenir un professionnel qui saura reconnaître qui fait quoi, et qui effectuera les bons raccordements. Désolé.
15 septembre 2010 à 10:12

Bonjour. Il faudra juste disposer de la ligne protégée du garage (phase directe + neutre + terre).
Dans le neuf ou la rénovation rigoureuse il est d'usage d'utiliser une ligne dédiée, et pour 8 points lumineux maximum.
Conclusion : pas de problème particulier, vous faites au mieux.
Dans le neuf ou la rénovation rigoureuse il est d'usage d'utiliser une ligne dédiée, et pour 8 points lumineux maximum.
Conclusion : pas de problème particulier, vous faites au mieux.
15 septembre 2010 à 10:07

Bonjour. Apparemment vous n'avez pas demandé l'avis d'un professionnel local pour ce projet à dominante industrielle ou artisanale. Il faudrait savoir de quelle puissance vous voulez disposer en triphasé dans le bâtiment et pour quels usages principaux en mono et triphasé. Le type de liaison, aérienne ou souterraine, serait à préciser.
On peut vous renseigner sans problème sur le forum pour cette question ponctuelle, mais le projet ne sera pas bouclé pour autant.
On peut vous renseigner sans problème sur le forum pour cette question ponctuelle, mais le projet ne sera pas bouclé pour autant.
15 septembre 2010 à 09:26

Bonjour. Il s'agirait non d'un montage va et vient, mais d'une commande par BP d'un télérupteur que vous entendez (presque) fonctionner dans le tableau de répartition.
S'il faut des impulsions multiples pour éteindre (et que vous entendez bien l'appareil grogner à chaque appui), on peut supposer que le télérupteur est coincé. Dans ce cas, il faut le changer. Un bon bricoleur y arrive, dans le cas contraire il faut appeler l'électricien du coin.
S'il faut des impulsions multiples pour éteindre (et que vous entendez bien l'appareil grogner à chaque appui), on peut supposer que le télérupteur est coincé. Dans ce cas, il faut le changer. Un bon bricoleur y arrive, dans le cas contraire il faut appeler l'électricien du coin.
15 septembre 2010 à 09:12

Bon, j'ai été un peu rapide. Merci CMT d'avoir rappelé cette méthode. Il reste néanmoins que si l'internaute "tire" trop avec four + plaque, la ligne risque d'être surchargée et le DJ 32 A va le faire savoir. Mais on peut faire un peu de cuisine néanmoins avec des limites à connaître.
14 septembre 2010 à 23:28

Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux oublier ce projet. Automatiser est toujours possible, mais il faut être de la partie. Désolé de vous décourager.
14 septembre 2010 à 23:21

Bonjour. Avant tout, il faut vous assurer que vous avez un abonnement triphasé, et que vous disposez de 5 fils dans une prise ou sortie de câble : 3 ph + N + T. Seul le neutre est bleu (normalement). L'intervention d'un ami ou professionnel expérimenté semble souhaitable. Mais il ne faudra pas lui demander de faire de la couture.
14 septembre 2010 à 23:18

Bonjour. Vous n'avez pas le choix, il faut deux lignes spécialisées. Voir questions 8500 et 8783.
14 septembre 2010 à 09:37

Bonjour. Ce problème est traité en question 8856. La prise murale doit être spécifique pour la cuisson : ligne de section 6 mm² protégée par DJ ou fusible 32 ampères, et si possible en aval d'un interrupteur différentiel type A. Mais l'important est la section et la protection.
Voir également en question 1119 du forum litiges travaux certains aspects de la réglementation.
Voir également en question 1119 du forum litiges travaux certains aspects de la réglementation.
14 septembre 2010 à 09:31

Bonjour. DJ de branchement et chaudière sur le même mur sont compatibles. Il suffit que l'un et l'autre soient manuvrables et dépannables sans difficultés.
Vous faites au mieux avec bon sens en laissant la place qu'il faut, sans muret.
Prévoyez une ligne indépendante (protégée) depuis le tableau pour alimenter la chaudière ; il faudra également une ligne depuis la chaudière vers le thermostat de la zone d'habitation.
Tout cela l'installateur le sait.
Vous faites au mieux avec bon sens en laissant la place qu'il faut, sans muret.
Prévoyez une ligne indépendante (protégée) depuis le tableau pour alimenter la chaudière ; il faudra également une ligne depuis la chaudière vers le thermostat de la zone d'habitation.
Tout cela l'installateur le sait.
13 septembre 2010 à 15:42

Re bonjour Laurie. Pour illustrer la leçon de JF et qu'elle puisse profiter à tous les lecteurs, vous ouvrez une nouvelle fenêtre en cliquant ici : Électricité Bricovidéo multimètre Metrix
Le seul réglage est le tarage en fonction ohmmètre.
Le seul réglage est le tarage en fonction ohmmètre.
13 septembre 2010 à 14:05

Bonjour. Les critères de choix d'un onduleur de secours sont sa puissance instantanée (en VA) et son autonomie, ainsi que la nature des charges à alimenter (éclairage, machines tournantes, récepteurs mono ou triphasés etc.). A partir de ce bilan, on peut alors choisir le bon équipement. Alimenter un ordinateur ou autre petite charge est facile et peu onéreux.
Pour la cuisson, il ne faut pas y compter dans une installation domestique.
Pour la cuisson, il ne faut pas y compter dans une installation domestique.
13 septembre 2010 à 08:54

Bonjour. On peut supposer que vous mesurez des tensions alternatives sinusoïdales et seulement sinusoïdales (pour lesquelles cet appareil est conçu - le secteur 50 Hz par exemple). Dans ce cas il faut contrôler si l'effet est le même pour tous les calibres tension ; si cela est le cas on peut incriminer 2 des 4 diodes CR1 à CR4. Cela peut se confirmer si la mesure des tensions continues ne pose pas de problème. Voir le schéma de principe joint.
Pour ce qui concerne la sécurité de l'opérateur (cordons de mesure), on fait beaucoup mieux actuellement. La protection de l'appareil lui même est inexistante (à part CR5 et CR6 pour le galvanomètre), et c'est ce qui a pu tuer des composants. Un contrôle visuel et olfactif de ceux-ci serait nécessaire. Ce peut être un bon exercice de dépannage si vous avez du temps et un peu de connaissances.
L'acquisition d'un multimètre neuf serait préférable si vous en avez souvent l'usage.
GL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ce qui concerne la sécurité de l'opérateur (cordons de mesure), on fait beaucoup mieux actuellement. La protection de l'appareil lui même est inexistante (à part CR5 et CR6 pour le galvanomètre), et c'est ce qui a pu tuer des composants. Un contrôle visuel et olfactif de ceux-ci serait nécessaire. Ce peut être un bon exercice de dépannage si vous avez du temps et un peu de connaissances.
L'acquisition d'un multimètre neuf serait préférable si vous en avez souvent l'usage.
GL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2010 à 08:45

Bonjour. Pour vous aider à comprendre un peu plus, vous pouvez aller en question 5185 (ce qui vous évite de faire une recherche longue avec le moteur de recherche).
En gros, vous ne pourrez rien faire avec ce moto-réducteur prévu pour fonctionner en triphasé. Vous ne dites pas grand chose concernant cette machine : puissance, utilité etc. Ce n'est évidemment pas un problème de transformateur.
En gros, vous ne pourrez rien faire avec ce moto-réducteur prévu pour fonctionner en triphasé. Vous ne dites pas grand chose concernant cette machine : puissance, utilité etc. Ce n'est évidemment pas un problème de transformateur.
13 septembre 2010 à 00:23

Bonjour. Tout d'abord on ne peut écrire qu'un conducteur supposé de terre et apparemment coupé est une situation normale et que c'est très bien ainsi.
Ensuite le four ne peut disjoncter, son rôle est de chauffer.
S'il y a une protection qui déclenche, il faut préciser laquelle (fusible de la ligne, disjoncteur modulaire, disjoncteur de branchement, protection différentielle sur le tableau, calibres éventuels) et quelles sont à ce moment les conditions d'emploi du four.
Avec quelques précisions dans l'exposé du problème les contributeurs pourront peut-être aider à résoudre au mieux ce problème.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Ensuite le four ne peut disjoncter, son rôle est de chauffer.
S'il y a une protection qui déclenche, il faut préciser laquelle (fusible de la ligne, disjoncteur modulaire, disjoncteur de branchement, protection différentielle sur le tableau, calibres éventuels) et quelles sont à ce moment les conditions d'emploi du four.
Avec quelques précisions dans l'exposé du problème les contributeurs pourront peut-être aider à résoudre au mieux ce problème.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
13 septembre 2010 à 00:07

Bonjour. Le condensateur en question, s'il y en a un, est un modèle auto-extinguible qui se détruit d'abord par émission d'une fumée blanche spectaculaire avec une odeur très forte.
Puis il devient un circuit ouvert et l'appareil fonctionne de nouveau. Claudie, il vaut mieux sous-traiter ce dépannage.
Puis il devient un circuit ouvert et l'appareil fonctionne de nouveau. Claudie, il vaut mieux sous-traiter ce dépannage.
12 septembre 2010 à 23:45

Bonjour. Un condensateur ne se caractérise pas par sa puissance mais principalement par sa capacité (que vous donnez). Pour la clôture, énergie de l'impulsion (en joules) et tension (en kV) sont normalisées et il y a des valeurs limites à ne pas dépasser.
Donc, il faut vous documenter sur le net, et acquérir le produit qui vous convient sans bricoler celui en votre possession, d'autant plus qu'un générateur est très peu cher.
Donc, il faut vous documenter sur le net, et acquérir le produit qui vous convient sans bricoler celui en votre possession, d'autant plus qu'un générateur est très peu cher.
12 septembre 2010 à 10:55