Bonjour. Voir la question 9189 ci-dessous. Il est dommage que l'électricien n'ait pas tiré de ligne supplémentaire pour le chauffage. Il n'a pas trop respecté les normes en vigueur et a fait au mieux pour vous dépanner ou ne pas se créer de problèmes sans vous en parler semble-t-il.
Suivant ce qu'alimente le circuit en amont, en rajoutant le chauffage la ligne peut-être surchargée, et c'est de cela que vous devez vous inquiéter, en collaboration avec l'électricien.
10 octobre 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf erreur de compréhension, il semble que cet appareil fonctionne dans le sens abaisseur de tension. Comme vous voulez alimenter de l'outillage en 230 V, vous ne pourrez l'utiliser.
Une idée à abandonner. La notice de l'appareil aurait permis d'affiner la réponse ; il semble que ce soit plus un gadget qu'un équipement utile.
10 octobre 2010 à 09:35
forum consulter ce sujet Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Le coffre semble assez grand pour pouvoir y passer les tubes PER (sans aucun raccord pour limiter les fuites) et le reste des conduits, gaine ICT de bon diamètre pour conducteurs HO7V-U notamment. A vous de faire au mieux.
10 octobre 2010 à 09:28
forum consulter ce sujet Normes pour coffres sous plafond sur le forum Électricité

Bonjour. Cela va être difficile de vous dépanner à distance. Je pense qu'après vous être documenté sur ce forum ou ailleurs, vous savez comment devrait fonctionner la régulation du chauffage électrique.
Un thermostat extérieur fournit juste une information sous forme de contact tout ou rien, qui, par l'intermédiaire de contacteurs, alimente ou non des radiateurs. C'est un système archaïque qui ne permet pas de disposer des possibilités de régulation de température fine des radiateurs modernes que vous possédez, puisqu'ils semblent être à fil pilote de par la sélection possible des modes confort et éco (horloge).
Une installation bien pensée utilise les fonctions des radiateurs modernes par l'intermédiaire d'un programmateur une ou plusieurs zones, qui peut également gérer le délestage cascado-cyclique (arrêt momentané de tous les radiateurs d'une zone en attendant que l'intensité en ligne diminue), et ce grâce aux fils pilote (et au compteur électronique ou aux transformateurs de mesure d'intensité).
Il faut que vous regardiez comment sont reliés les radiateurs au boîtier Otax, ce que fait exactement celui-ci (vous ne donnez pas sa référence), bien qu'il devrait bien s'agir d'un thermostat.
Ensuite vous pourrez diagnostiquer les causes de non fonctionnement. C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran ; une intervention sur place n'étant pas possible, l'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire pour faire un peu de jour dans cette installation ne semblant pas être au top de la commande de chauffage électrique.
D'autres discussions concernant le chauffage sont disponibles dans beaucoup de questions précédentes.
10 octobre 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs sur le forum Électricité

Bonjour. Un volet roulant se commande généralement par un commutateur inverseur unipolaire à 3 positions (montée, arrêt, descente), tel que le vôtre.
Voir en question 7297 où un lien vers un document explicatif est proposé :
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Apparemment vous n'avez pas la notice de vos volets, normalement livrée avec.
GL
09 octobre 2010 à 09:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf si un internaute peut vous transmettre la notice de branchement, il faudra que vous en retrouviez une auprès d'un revendeur installateur. Ce dernier ou un électricien pourra également intervenir chez vous pour effectuer le branchement.
09 octobre 2010 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur sur le forum Électricité

Bonjour Alain. On trouve dans le commerce des sortes de plaques rondes en matériau minéral (qui n'est pas de l'amiante), qui permettent d'isoler une casserole chaude quand on la pose sur un support fragile. Les plombiers ont également à leur disposition des matériaux de ce type qui leur permettent de souder le long d'un mur sans faire chauffer ce dernier et bruler la peinture.
Même pour une petite surface, cela vaut la peine de chercher.
09 octobre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe sur le forum Électricité

Bonjour. Cours d'élec. Tout d'abord, on ne met en série que des batteries ayant des technologies et caractéristiques identiques.
Les trois caractéristiques basiques sont la tension moyenne, l'intensité maximum en pointe (donc pas l'ampérage, terme inusité régulièrement rappelé - donnée utile pour ce qui concerne le démarrage de moteurs thermiques), et la capacité en Ah (ampères×heures). La capacité pour les batteries usuelles correspond à une décharge à courant constant pendant 10 h.
Dans un montage série, seule la tension du groupement est bien la somme des tensions partielles. Les autres paramètres sont inchangés.
09 octobre 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Ampérage batteries en série sur le forum Électricité

Je n'ai jamais démonté de moteur VMC 2 vitesses, il serait possible qu'en PV un condensateur soit en série avec le bobinage afin de diminuer la tension appliquée.
Si c'est cela, c'est bien un système archaïque de variation de vitesse. Subodorant cela, j'avais mis en garde concernant l'influence de la lampe sur le moteur en position PV.
Vous vous souvenez bien de l'impédance complexe de la capacité. Il faut donc enlever le J. Le module 1/CW fait 31 180 ohms à 50 Hz, et ce ne devrait pas perturber le fonctionnement.
08 octobre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon sur le forum Électricité

Bonjour. Il est d'usage de gérer le fonctionnement du chauffage électrique avec des programmateurs utilisant les fils pilote. Dans ce cas là ce ne sont pas des thermostats. S'il s'agit bien de cela, sur le boîtier Otax le petit levier doit pouvoir forcer le passage en mode éco ou confort. La température est réglée avec le thermostat de chaque radiateur, et non avec un bouton sur le boîtier Otax. Pour ce qui concerne le fonctionnement du fil pilote, voir le lien vers le document Promotelec en question 9073. Il vous faudrait la notice du boîtier (et pour nous, la référence).
08 octobre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs sur le forum Électricité

Bonjour SD. Non, un thermostat programmable ne peut faire l'affaire, sauf si l'on envisage une commande par tout ou rien de type préhistorique génératrice d'inconfort par variations de température de grande amplitude (ce que faisaient les "grille pain" alternativement chauds et froids).
A l'heure des thermostats électroniques à fil pilote et des radiateurs rayonnants à inertie (tel que celui de l'internaute), il faut acquérir le produit conforme dès le départ. Cordialement,
07 octobre 2010 à 22:50
forum consulter ce sujet Installation thermostat branchement du fil pilote sur le forum Électricité

Un électricien dévoué pourrait vous tirer d'affaire, ou un bobinier pas trop loin de chez vous.
07 octobre 2010 à 22:38
forum consulter ce sujet Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Vous faites au mieux. De toute façon, il faudra brancher le transformateur sur la PC.
Vous pouvez changer le câble s'il le faut. Mais il faut être un peu bricoleur.
07 octobre 2010 à 22:17
forum consulter ce sujet Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct sur le forum Électricité

Bonjour. Non, vous ne pourrez pas, les livraisons à partir de 15 kVA étant en triphasé.
Si les conducteurs font bien 6 mm², ils sont sous-dimensionnés.
Il doit y avoir une chute de tension importante quand vous consommez. Vous aviez raison d'avoir peur. Il faudra de toute façon repasser des câbles de section nettement supérieure ; voir votre électricien.
Pendant que l'on y est, quelques rappels. Unité de puissance active : W et son multiple le kW ; unité d'énergie : le Wh ou le kWh ; malheureusement le kW/h n'existe pas.
07 octobre 2010 à 22:11
forum consulter ce sujet Information section des câbles électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Description succincte, vous ne dites pas si le gestionnaire alimente d'autres convecteurs et s'ils fonctionnent. Il faut respecter le branchement Ph N en cas d'utilisation du fil pilote.
07 octobre 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Problème de branchement sur convecteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a bien la lampe d'Aladin, mais on peut penser que les graisses animales ont été utilisées par les peintres de Lascaux et leurs ancêtres très lointains.
Voir le Musée National de la Préhistoire aux Eyzies de Taillac.
07 octobre 2010 à 21:56
forum consulter ce sujet Information sur la lampe la plus ancienne sur le forum Électricité

Il faudrait demander la notice à Delta Dore, le schéma de principe du GP 40 est insuffisant ; quel est ce troisième voyant, à part délestage et présence télé-info ? Le 2H est un programmateur 4 ordres, mais on se demande comment la tension mono-alternance positive peut être appliquée au fp alors que l'ordre de délestage cyclique est fourni par le GP 36. Il faudrait faire des essais sur l'établi.
Vous pouvez contrôler l'état des contacts E1 S1 et E2 S2 en mode normal.
De même, vous pouvez contrôler le fonctionnement du 2H non raccordé au GP 36 : mode confort tension nulle, mode éco 230 V entre fp et N ; pour arrêt et hors gel il faut un voltmètre en position DC (± 100 V). Il y a peut-être un problème sur le 2H. C'est assez facile à vérifier avec un voltmètre.
07 octobre 2010 à 10:04
forum consulter ce sujet Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H sur le forum Électricité

Bon, on va faire autrement. Et beaucoup plus simple suite aux renseignements du jour.
On peut supposer que le voyant néon est branché entre neutre et fil GV. Vous constatez 220 V en GV, et aux environs de 120 V commutateur en PV.
Si vous avez parcouru le forum, vous avez dû lire qu'un testeur (lampe néon + très grande résistance en série) était sensible aux tensions induites ; c'est ce qui doit se passer chez vous en PV.
Vous allez retirer la lampe néon et brancher à la place une petite lampe à incandescence (5 W 230 V pour éclairage frigo par exemple), elle devrait s'allumer en GV et rester éteinte en PV (faites le test en fil volants). Si ça marche, il ne vous restera plus qu'à mettre un voyant avec lampe BA9S 230 V à filament. Il ne faut pas que le fonctionnement du moteur soit perturbé en PV par la présence de cette lampe, il faudra faire attention.
Une autre solution serait de laisser la lampe néon (entre GV et neutre) et de mettre une capacité 0,1 µF 250 V AC en parallèle, ou une résistance de l'ordre d'une centaine de kilo. ohms 1 W.
Je ne peux pas faire ces expériences par manque de ce type de VMC, je compte sur vous pour le compte-rendu.
06 octobre 2010 à 23:32
forum consulter ce sujet 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon sur le forum Électricité

Bonjour Bidauvan. Ça se complique, mais pas tant que cela. Je n'ai que la notice GP 40 et je m'y réfère. Je pensais qu'en l'absence de liaison télé-info le 2H pouvait commander les fils pilotes, mais apparemment ce n'est pas le cas, la télé-info semble indispensable (on retrouve cet impératif sur le produit Jet Eco Flash).
Si le mode réduit est constant, vous devez avoir une tension permanente de 230 V entre chaque fil pilote et le neutre ; cela est plus facile à contrôler au voltmètre plutôt qu'au niveau des convecteurs.
Il resterait deux possibilités :
- passer la liaison télé-info (sur 40 m dans la roche je crois)
- ou supprimer le GP36 (puisque vous n'avez pas besoin du délestage, malgré les économies que cela entrainerait). Dans ce cas il faudrait non un gestionnaire d'énergie, mais un temporisateur tel que celui préconisé en 9070 pour une zone.
Pour 2 zones, il y a le produit Flash Programmer 2 très facile à mettre en œuvre dont la notice PDF est disponible ici.
flash programmer 2 s.pdf
Cordialement,
06 octobre 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H sur le forum Électricité

Bonjour. Vous êtes au Québec. Il est normal que la plaque réclame une ligne ainsi calibrée (ici on se limiterait à 32 A). Par contre, le four semble de bonne taille, nos modèles européens pouvant être alimentés par des lignes 20 A en 230 V.
Vous allez être obligé de faire intervenir un électricien qui fera une installation aux normes locales, avec des protections adaptés. Peut-on supposer que les trous sont des borniers ?
06 octobre 2010 à 09:28
forum consulter ce sujet Installation d'une prise de 40 ampères sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que la pompe est autonome et qu'on ne peut démonter pour sortir la tension d'alimentation du moteur.
Dans ce cas, il faudrait monter sur la ligne un relais ampèremétrique.
Vous pouvez voir sur le net à quoi cela ressemble et quel en est le coût ("relais ampèremétrique monophasé" - modèle IK9273 Dold par ex.).
06 octobre 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Voyant de contrôle de fonctionnement pour pompe sur le forum Électricité

Bonjour. La question 8973 traite un problème semblant identique : mauvais appariement des conducteurs phase neutre en aval des ID.
06 octobre 2010 à 09:10
forum consulter ce sujet Radiateur branché cela disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Le compteur tournera si l'installation est en fonction :
- présence de la tension en sortie de DJ de branchement et donc sur le tableau de répartition (à contrôler avec une lampe témoin ou un voltmètre),
- et mise en service de récepteurs entraînant une consommation d'énergie.
06 octobre 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus sur le forum Électricité

Bonjour. En supposant que les rubans fonctionnent en courant continu, il faut faire l'essai.
Une chance sur deux que cela fonctionne. Les alimentations de téléphone n'ont pas forcément toutes les mêmes caractéristiques.
06 octobre 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Alimentation ruban LED sur le forum Électricité

Bonjour. Pas de problème particulier. ICTA de 20 mm pour avoir de la place.
05 octobre 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique prise de terre sur le forum Électricité

Bonjour. Il vous sera plus simple de relier le commun et un fil navette dans l'un des appareillages, pour que l'autre se transforme en simple allumage. Temps estimé pour la modification : 5 min pour un habitué.
05 octobre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Transformer un va-et-vient en simple allumage sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut vérifier les conditions d'alimentation des deux sources lumineuses. Si elles sont identiques (12 V alternatif a priori), il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
05 octobre 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V sur le forum Électricité

Bonjour. Mais si, on a des idées mais on n'était pas là.
On va essayer de trouver une solution. La lampe néon fonctionne en alternatif. On pourrait mettre en série une diode Transil bidirectionnelle (dont le but est normalement d'écrêter les surtensions) de tension de seuil 180 V par exemple telle que la 1.5KE180CA (voir le net - Radiospares).
Il faudrait essayer sur l'établi, car on lui demandera de conduire un courant minuscule par rapport à ce qu'elle est capable de laisser passer et qui s'exprime en dizaines d'ampères, et il n'est pas certain que cela fonctionne bien, il faudrait certainement réduire la résistance série pour qu'elle éclaire suffisamment.
Une petite lampe à incandescence 110 V BA9S pour voyant ferait certainement (mieux ?) l'affaire.
Si vous êtes bricoleur approvisionné et expérimenté vous pourriez faire quelques essais.
Mais vous ne précisez pas si elle est bien en parallèle avec le moteur de la VMC ; de même, la plupart des VMC basiques ont un moteur à 2 bobinages, PV et GV, mais certaines fonctionnent avec une tension variable aux bornes. Il faudrait préciser si c'est bien de cela qu'il s'agit, et comment est réalisée la variation de tension.
A suivre donc, si ce montage vous paraît vraiment utile.
05 octobre 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon sur le forum Électricité

Bonjour. Voir ce document Promotelec disponible ici : reglementation salle eau promotelec.pdf définissant les volumes de protection.
05 octobre 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Normes électriques près d'un point d'eau sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut vous adresser à une surface de vente aux professionnels, les grossistes en matériel électrique proposent tous les outils de la profession, et des collègues au comptoir pourront vous conseiller.
05 octobre 2010 à 14:19
forum consulter ce sujet Fixation gaines électriques au sol dalle sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez vous référer au document proposé en question 6682 ; vous y verrez comment on relie le montage au contact C1 C2 du compteur électronique (sur la gauche du bornier, la sortie I1 I2 à droite étant réservée à la commande d'un gestionnaire d'énergie qui lui même peut commander directement un contacteur). Il n'y a pas de fil pilote, ce terme étant réservé à la programmation des radiateurs électriques.
Si vous avez des difficultés, il faudra faire intervenir un professionnel.
05 octobre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet Installation d'un contacteur HP HC sur un cumulus sur le forum Électricité

Bonjour Jean Loup. Vu d'ici on ne peut pas répondre avec certitudes. L'alimentation se fait sur les bornes L1 L2 et L3, le couplage statorique devant être en étoile sur un moteur 230/400 V classique (ce que ce moteur n'est peut-être pas). On peut supposer que le triangle central est le point nodal des enroulements (à vérifier à l'ohmmètre); pas d'idée sur les trois autres pontets. Il faudrait pouvoir effectuer quelque mesures au multimètre. Vous pouvez faire une brève tentative de démarrage, tout en contrôlant l'intensité en ligne. Si vous ne constatez pas d'anomalie (échauffement rapide et odeur caractéristique) ce peut être bon. Mais des essais sur l'établi sont préférables.
Cette plaque à bornes garde quelques mystères que l'on ne peut lever à distance.
05 octobre 2010 à 14:08
forum consulter ce sujet Quel est ce type de moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment, votre arrivée, s'il n'y a pas d'erreur, se fait avec un conducteur de neutre bleu clair et un fil de phase jaune, en commun sur les DJ 2 A et 20 A. S'il s'agit bien de cela, Ph et N sont à connecter sur le bornier Ph N du tableau de répartition. On ne voit pas le départ vers le chauffe-eau.
Voir le document proposé en question 6682.
05 octobre 2010 à 13:54
forum consulter ce sujet Raccordement au coffret pré-câblé fils phase et neutre sur le forum Électricité

Bonjour Thierry. On ne peut savoir ce qui a été fait chez vous, puisque vous évoquez une réinstallation. Il faut voir avec la personne qui a réalisé cette installation. Votre hypothèse est possible, mais on peut se demander pourquoi il y aurait ce type d'erreur de branchement.
05 octobre 2010 à 13:47
forum consulter ce sujet Radiateur branché en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour. Il nous faudrait savoir comment s'alimentent normalement ces rubans (tout faits ?), et pour cela avoir un minimum de renseignements présents dans la notice.
05 octobre 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Alimentation ruban LED sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait sage que vous vous procuriez le kit complet d'alimentation du moteur du volet (alimentation continue + commutateur, le tout de la marque). En effet, un transformateur fournit de l'alternatif.
04 octobre 2010 à 12:31
forum consulter ce sujet Comment alimenter et commander un volet roulant de toit sur le forum Électricité

Bonjour. D'une façon générale une hotte aspire. Soit elle rejette l'air vicié à l'extérieur, soit elle recycle l'air vicié vers l'avant, après être passé sur des filtres à charbon.
Un système interne permet de choisir l'une ou l'autre des évacuations.
En dehors de cela on ne peut imaginer que le moteur tourne à l'envers. Il n'y a pas de site constructeur concernant ce produit.
04 octobre 2010 à 12:27
forum consulter ce sujet Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer sur le forum Électricité

OK. En faisant les additions vous avez dû voir que vous dépassiez largement 12 kW, et dans ce cas il faudra passer au minimum à 15 kW et donc en triphasé. Votre tableau de répartition devra être adapté.
Si vous voulez vraiment brancher il faudra de toute façon deux contacteurs et deux protections (en monophasé 3g4 suffirait, mais 3g6 est aussi bien). A titre indicatif, vous pouvez regarder le document en question 6682 qui explique l'essentiel du branchement.
Vous êtes parti pour engager des frais sous estimés, avec des désagréments certains, tant du point de vue du confort, que des difficultés techniques non maitrisées qui vous attendent.
Votre projet est à affiner, et à confier à un professionnel ; sans aperçu global du projet (type d'habitation et de construction, nombre de pièces et répartition, surface, isolation, lieu géographique) les réponses écrites atteignent ici des limites.
Il n'y a aucune possibilité de délestage, le but est d'arriver à consommer moins en l'absence de besoin, la nuit notamment pour ce qui concerne le chauffage.
Si vous n'aviez pas l'électroménager (pour un bureau par ex.) le projet tournerait en 12 kW monophasé. Avec 8 kW de rayonnants on chauffe sans problème une habitation moyenne sans dépasser 12 kW souscrits, avec programmation et délestage par fil pilote.
A vous de voir maintenant et de prendre les bonnes décisions, quitte à revendre les accumulateurs.
04 octobre 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Branchement chauffage électrique accumulateur AEG sur le forum Électricité

Bonjour. La seule chose à faire est de changer le fusible puis la lampe. Le vert bleu est plutôt bleu comme un neutre normalisé. En l'absence de fil de terre au plafond, il serait préférable d'installer un luminaire à double isolation.
04 octobre 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment, votre problème n'inspire pas les contributeurs.
Actuellement on installe des appareillages bien différenciés, interrupteur et PC, mais pas un mix comme dans le temps, et que vous ne retrouverez certainement pas. Il va falloir séparer vos fonctions.
Mais peut-être que les circuits lumière et PC sont communs, auquel cas l'installation est hors normes actuelles.
04 octobre 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Changer interrupteur et prise de courant sur le forum Électricité

Bien reçu.
Ces deux appareils sont connectables en 230 V monophasé.
Pour ce qui concerne le WSP410 on le voit entre autre à la page 44, schéma 1/N/PE 230 V.
La commande est également en 230 V sur le bornier L N LE (y penser lors du branchement). Inconvénient, la consommation est de 4 kW.
Pour le WSP408 c'est pareil, à condition de relier L1 L2 L3 par 2 pontets. Mais la puissance est inconnue. Une mesure rapide de la valeur des résistances permettrait de lever le doute.
Normalement chaque appareil doit être muni d'un thermostat dans la pièce qui permet d'avoir un minimum de régulation, par mise en service de la ventilation interne (génératrice de poussière et d'air sec).
Faire tourner le gros électroménager la nuit est une très bonne idée, mais avec les 2 accumulateurs, 12 kVA risque d'être insuffisant ou juste limite (faire les additions).
3g2,5 est limite pour 4 kW, personnellement je passerais à la section supérieure avec la protection adaptée.
Vous faites au mieux, mais pour avoir quelque expérience des accumulateurs, ma préférence va aux panneaux rayonnants à inertie modernes et gérables par fil pilote, et bien répartis dans l'habitation.
Si vous êtes assez éloigné du métier, faites vous assister d'un professionnel.
03 octobre 2010 à 20:45
forum consulter ce sujet Branchement chauffage électrique accumulateur AEG sur le forum Électricité

Bonjour. On ne pourra pas faire le projet à votre place. Si le système coulissant est un portail, le fonctionnement de celui-ci doit obéir à des conditions de sécurité afin d'éviter d'écraser les personnes.
Si c'est une commande de porte pour poulailler, les conditions sont plus simples. Reste à voir si cela est vraiment utile vu les difficultés de réalisation.
Le moteur dont vous parlez semble être un moteur à courant continu à aimant permanent.
Mais on ne sait rien de sa puissance, de sa vitesse nominale, s'il est muni d'un réducteur.
De même, il faudra penser à son alimentation forcément gourmande en courant, vu la tension d'alimentation ; des contacts fin de course seront nécessaires, et peut-être une barrière optique.
Désolé de ne pouvoir apporter davantage de précisions.
03 octobre 2010 à 10:37
forum consulter ce sujet Moteur électrique avec temporisateur relais sur le forum Électricité

Bonjour. DGT étant semble-t-il indisponible, on peut vous recommander de consulter la notice afin de voir si un contact sec est disponible sur la carte quand la phase d'ouverture est en cours.
Vous pourriez alors commander un relais temporisé, mais avec l'inconvénient d'allumer en plein jour.
De même vous devriez avoir à disposition la commande de l'avertisseur lumineux.
Une autre solution est de se passer de la commande portail, et de monter un détecteur temporisé crépusculaire Flash Hager ou une autre marque.
Il faudrait éventuellement allumer sans ouverture de portail avec une commande dans l'habitation, ce qui est facile avec cette solution.
Un électricien sur place pourrait vous faire une petite étude en fonction de vos besoins, ce n'est pas d'une grande difficulté.
03 octobre 2010 à 10:24
forum consulter ce sujet Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique sur le forum Électricité

Bonjour. Si le tube est mort, on voit une lueur orangée à chaque bout tandis que l'on entend le starter commuter. Si le starter ne commute pas, on ne l'entend pas.
Donc le tube d'abord et le starter ensuite.
03 octobre 2010 à 10:07
forum consulter ce sujet Mon néon fait des siennes à l'allumage sur le forum Électricité

Bonjour D.C "The Weldi-MIG 320 equipment is our welding machine of the medium performance, operating from a three-phase mains. "
Ce qui signifie qu'il vous faut impérativement une alimentation triphasée 12 kVA minimum chez vous pour faire fonctionner ce poste de soudure MIG industriel.
03 octobre 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Poste à souder 380V branché sur 220V sur le forum Électricité

Bonjour. Une lampe à incandescence à filament de tungstène (halogène ou non) n'est pas un récepteur polarisé, mais une vulgaire résistance.
Qu'on l'alimente en 12 V continu ou 12 V alternatif (on dit 12 V efficaces), l'effet thermique sera le même. Un transformateur fournit de l'alternatif, un convertisseur électronique pour lampes à incandescence 12 V également. Mais les deux ondes de tension n'ont pas la même allure.
02 octobre 2010 à 22:33
forum consulter ce sujet Polarité sur lampe halogène 12V sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez le choix, en faisant au plus pratique en fonction de votre implantation.
De toute façon, en fond de caisson du four il y a de la place de haut en bas, d'autant plus qu'il n'y a généralement pas de plaque de fond dans le logement four ; il faut que le four puisse respirer (donc une bouche de VMC pas loin).
Vous pouvez mettre la PC sur le mur, reste à définir à quelle altitude.
Il n'y a pas de difficultés pour la mise en place si le cordon secteur est suffisamment long.
02 octobre 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Où installer la ligne électrique du four et de la plaque sur le forum Électricité

Bonjour. Les radiateurs rayonnants à inertie offrent un confort et un ressenti équivalent aux radiateurs à eau. On cite régulièrement les grandes marques françaises sur le forum, en général non vendues en GSB ; comme vous êtes dans vos murs, vous seriez gagnant à changer vos vieux modèles de 40 ans. Quant au branchement électrique dont vous parlez, on ne peut rien conseiller bien évidemment.
02 octobre 2010 à 10:10
forum consulter ce sujet Changer des radiateurs électriques en alimentation collective sur le forum Électricité

Bonjour. Le testeur à lampe néon indique une tension entre le fil sur lequel vous mettez la pointe de touche et la terre. Peu importe si la phase débite. L'usage du testeur est limité, l'interprétation de son indication n'est pas à la portée du bricoleur moyen. Un bon multimètre et une lampe témoin sont préférables (mais pour cette dernière, jamais entre phases).
02 octobre 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Anomalie phase clignotante au tournevis testeur sur le forum Électricité

Bonjour. Vos voisins ne sont pour rien dans une affaire pour laquelle il manque des explications.
Vous avez souscrit avec le fournisseur d'énergie un contrat de fourniture de puissance (6,9, 12 kVA ou kW si l'on simplifie). Quand l'intensité absorbée par vos récepteurs est trop importante, le DJ de branchement déclenche.
02 octobre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Limitation de la puissance électrique sur le forum Électricité