"monter un boitier d'encastrement deux postes"
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
27 janvier 2025 à 14:03
forum consulter ce sujet Déplacer prise dans volume salle de bain sur le forum Électricité

Le Consuel vous a laissé supposer, sans l'écrire, qu'à 6 cm près le montage était conforme.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.

Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.

Cordialement.
27 janvier 2025 à 13:22
forum consulter ce sujet Déplacer prise dans volume salle de bain sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
Le Consuel la noté en anomalie
Il aurait fallu le signaler initialement, ce qui aurait permis une réponse plus circonstanciée.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 11:57
forum consulter ce sujet Déplacer prise dans volume salle de bain sur le forum Électricité

Citation :
Ce boitier peut-il se démonter ?
Oui, puisqu'il a été monté. On ne voit pas bien comment et où il est monté. Les modèles classiques qu'on voit dans les tableaux de répartition sont encliquetés sur des rails omega.
Citation :
je ne sais pas si cela peut s'arranger...?
S'il y a défaut d'isolement permanent cela pourrait s'expliquer. Normalement, un interrupteur différentiel est en amont d'une série de disjoncteurs. On les déclenche tous et l'on voit si l'ID tient ou non. S'il ne tient pas, la mécanique interne est usagée et on change l'appareil. Ce ne serait pas étonnant ici.

Peut-être faudrait-il revoir l'installation. Il n'est pas d'usage d'avoir un ID perdu à côté d'une porte.
Si la manette tient, un appui sur le bouton test doit le faire déclencher. Vu d'ici, c'est un appareillage obsolète depuis quelques dizaines d'années.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel défaillant sur le forum Électricité

Bonjour Sierra05,
La pâte étant acide elle devrait garder ses propriétés pour faire des assemblages brasés à l'étain en plomberie.
Cette pâte n'a pas d'usage en électricité.
Cordialement.

27 janvier 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Vieillissement pâte Hampton HP3 sur le forum Plomberie

Bonjour stev597.

Vous pouvez essayer un gradateur pour lampadaire halogène 300 à 500 W.
Vous devriez peut-être en trouver dans les grandes surfaces, ou en VPC.
Au pire vous perdrez moins de 20 €.
Mots clés : variateur lampe halogène
Ce variateur diminue la valeur de le tension appliquée. Il se branche en série avec le moteur, directement sur le bornier du variateur. Comme la fiche est surmoulée, vous ferez un adaptateur avec une fiche femelle et deux fils à brancher sur le variateur.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 10:29
forum consulter ce sujet Régulation vitesse moteur sur le forum Électricité

Bonjour Martin85.

Faites déjà un branchement des radiateurs sur une prise de courant classique.
Vous conclurez après.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Radiateur Atlantic F117T chauffage aléatoire sur le forum Électricité

Bonjour Titoux40,
N'importe quel interrupteur différentiel 40 A 30 mA convient, que ce soit en Hager, Legrand, Schneider Electric.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les ID présents sur les tableaux de répartition.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel défaillant sur le forum Électricité

Bonjour Moh03.

Vous laissez la prise double où elle est actuellement.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Déplacer prise dans volume salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Ben40465,
Citation :
je ne peux pas modifier car je dois le laisser tel quel.
Du moment que les BAES sont alimentés conformément au schéma, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas rajouter une commande par horloge déportée.
L'unique horloge déportée commande un relais bipolaire à 2 contacts NO.
Chaque contact NO commande un contacteur permettant d'allumer une cage d'escalier.
Il y a donc deux contacteurs permettant d'allumer les deux cages.
Chaque contacteur peut être commandé par un ou plusieurs détecteurs comme celui-ci qui commande un contact sec :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/52120-detecte33-ir-evolue-mural-140-blanc

Il y aurait donc un montage comportant une horloge, un relais à 2 contacts NO, deux contacteurs (du type chauffe-eau éventuellement, chacun commandant l'éclairage d'une cage d'escalier), autant de détecteurs que nécessaire, les appareillages de protection des circuits de commande et de puissance.
On vous laisse faire le schéma.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:41
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour,
Ce boîtier a au moins 50 ans.
Citation :
un site proposant cette pièce détachée pour le boîtier ?
On vous laisse chercher...
Cordialement.
26 janvier 2025 à 23:33
forum consulter ce sujet Boîtier DRT télémécanique 380V CN1-BB130 sur le forum Électricité

Bonjour Murdok,
Citation :
je dois d'abord savoir si l'axe d'arrivée d'eau est standard
C'est peu probable, mais couper le cuivre, et y mettre un raccord Union pour y fixer une vanne d'arrêt à bille et un flexible de qualité est la solution.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 21:16
forum consulter ce sujet Fuite provenant du bas du chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour AnnieDM,
Citation :
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être,
Non, car il faudrait être mécanicien spécialisé dans ces machines.
Sauf erreur, il n'y en n'a pas sur le forum.
Seul un SAV spécialisé, et il y en a, pourrait dépanner la machine.
Vous pouvez essayer là : https://www.ateliermachineacoudre.com/products/revision-machine-a-coudre
Cordialement.
26 janvier 2025 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème machine à coudre Jukki DDL-550-4 sur le forum Outillage

Bonjour Jean-Marc,
Il n'y a aucun problème, à condition que les appareillages ne concernent qu'un même circuit lumière branché en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur..
Assurez vous que le BP soit bien câblé, contact ouvert au repos.
S'il est fermé en permanence, sauf quand vous appuyez sur le BP, la bobine du télérupteur est alimentée en permanence, et le télérupteur grésille
Citation :
j'entends un grésillement inquiétant au tableau électrique
Il faut ouvrir le tableau, regarder et identifier l'appareillage qui grésille.
On vous laisse faire le schéma de l'ensemble pour mieux comprendre.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 18:05
forum consulter ce sujet Interrupteur Schneider va-et-vient et poussoir sur le forum Électricité

Bonjour,
Quelle est la signification de l'erreur E09 ?
Un renseignement en passant.
Sur les lave vaisselle il y a un pressostat qui s’actionne quand l'eau est présente et délivre l’information chauffe à l'électronique de commande sous forme d'un contact qui se ferme.
On peut contrôler le fonctionnement de ce pressostat, et s'assurer que le tube de liaison avec la cuve n'est pas bouché.
S'il y a des relais, on peut vérifier que les contacts ne soient pas carbonisés, ce qui peut arriver si les courants commutés sont importants.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 16:32
forum consulter ce sujet Panne chauffe lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager

Bonjour à tous,
La fonction ohmmètre n'est pas en cause, mais c'est la fonction V AC.
Ces appareils sont du type "magnétoélectrique à redresseur".
La tension AC sinusoïdale (transformée en courant AC sinusoïdal) est redressée double alternance et appliquée au galvanomètre en série avec une résistance. La déviation du cadre est proportionnelle à la valeur moyenne du courant redressé double alternance.
Le cadran est gradué en valeur efficace pour les grandeurs sinusoïdales seulement, car il y a une relation simple entre la valeur efficace d'un courant sinusoïdal et la valeur moyenne du courant redressé bi-alternance.

On retiendra que le cadran est gradué en valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale avec une bande passante faible autour de 50 Hz.
Pour la valeur efficace vraie, en analogique on utilisait les appareils ferromagnétiques non polarisés.

Ici, la déviation est moitié de ce qu'elle devrait être. Il est probable que 2 diodes du pont de Graetz soient coupées.
Citation :
Votre METRIX nécessite un réglage très simple
Hélas non.
C'est pour cela qu'il a été suggéré à Pedro d'utiliser d'autres calibres V AC qui doivent présenter le même défaut, déviation sensiblement moitié de la déviation normale.
Citation :
Si je ne me trompe pas
Sur ces appareils on distingue le réglage du zéro mécanique de l'équipage mobile avec la vis centrale, et le tarage de la fonction ohmmètre avec le bouton vert. Ce n'est pas pareil.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 00:01
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement Metrix MX 462 H sur le forum Électricité

On voit 3 fils. Y a t-il un pontet entre les deux parties du double interrupteur, et si oui, où ?
Sur le nouvel interrupteur, on ne voit pas le marquage. Eventuellement vous repassez les schémas avec un feutre couleur, ou vous faites une photo nette et bien éclairée vue de dessus. Ou les deux.
25 janvier 2025 à 21:05
forum consulter ce sujet Identification marque interrupteur sur le forum Électricité

On lit 125 V AC.
Le schéma : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Il faudrait mesurer d'autres tensions connues, AC et DC.
Vous pouvez contrôler les diodes CR1 à CR4 avec un ohmmètre en dessoudant une patte.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 21:00
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement Metrix MX 462 H sur le forum Électricité

Bonjour Pedro31.

Avec une photo nette du cadran ce serait mieux.
Pour l'instant, on voit que l'aiguille dévie.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 19:21
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement Metrix MX 462 H sur le forum Électricité

Bonjour philb,
On comprend qu'il y a désormais plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition. A confirmer.

Ce n'est pas "toute la rangée qui saute", mais un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'une rangée de disjoncteurs qui déclenche.
Si un circuit (phase + neutre d'une ligne) est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, ils détectent un défaut d'isolement et déclenchent.
Les problèmes de raccordements de circuits ne peuvent être résolus que sur place.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème circuits éclairage installation électrique sur le forum Électricité

Hélas, à part les informations concernant le convertisseur pour le circuit lumière, nous ne pouvons vous aider davantage.
Voir avec un SAV agréé, si cela en vaut la peine économiquement.
C'est le lot de bien des équipements grand public.
Désolé de ne pouvoir en faire plus.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème de transformateur hotte sur le forum Électricité

Est-ce seulement la lumière qui ne fonctionne plus ou l'ensemble de la hotte ?
Pour la recherche d'un convertisseur pour la lumière les mots clés sont convertisseur lampes halogène 120 W
Moins de 20 €.
On insiste, ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme, mais un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC lampes halogène.
24 janvier 2025 à 23:52
forum consulter ce sujet Problème de transformateur hotte sur le forum Électricité

Le document a été vu lors de votre précédent envoi de 14:31.

Essayez de changer la résistance, on ne peut rien conseiller d'autre à distance.
Pour joindre des fichiers, consultez la rubrique aide.
24 janvier 2025 à 23:45
forum consulter ce sujet Panne four Sauter SME975 sur le forum Électroménager

Bonjour drbide.
Il semble qu'il y ait des incompréhensions malgré les explications fournies.
Citation :
il faudrait que j'utilise les borniers du tableau
C'est ce qu'on fait en général.
Le rôle des borniers est de faciliter les raccordements ultérieurs.

L'alimentation de la prise Green'Up et la ligne piscine sont complètement indépendants des appareillages du tableau de répartition.
Citation :
..ne serait plus protégé (vis à vis des défauts d'isolement) par un ID 30mA mais seulement par le 500mA du disjoncteur abonné.
Oui.
Mais c'est du classique. La protection surintensité est primordiale, et le DJ permet de couper l'alimentation du tableau secondaire.
Au risque de se répéter, la liaison piscine est protégée au départ par un DJ 32 A.
A l'arrivée dans le tableau piscine l'ID30 mA assure la coupure et la protection vis à vis des défauts d'isolement.
La partie qui vous concerne est d'effectuer les raccordements ou liaisons en rapport avec ces deux lignes, piscine et prise Green'Up.
Cordialement.
24 janvier 2025 à 11:08
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A sur le forum Électricité

Bonjour lol06.

Votre dépanneur est dans l'erreur.
L'appareil en photo n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique qui permet d'alimenter des lampes à filament de puissance 12 W minimum à 125 W maximum.
Cela signifie qu'il faut connecter une lampe en bon état pour pouvoir mesurer la tension de sortie*. Si la sortie est à vide (reliée à rien), le convertisseur ne démarre pas.
Il y a un fusible à contrôler au titre des vérifications usuelles, juste pour l'éclairage.
Ce convertisseur n'est aucunement responsable de la panne de la hotte, il sert juste à l'éclairage.
Citation :
Je cherche donc une solution pour résoudre ce problème
Cela ne va pas être facile.
Surtout pour trouver un technicien expérimenté et imaginatif, pas celui qui vous a soutiré 80 € pour rien.
Pour décrire le fonctionnement de ce type de convertisseur il faut l'avoir manipulé avec des moyens de laboratoire.
Ce ne doit pas être le cas du technicien à 80 €.

*La tension n'étant pas du tout sinusoïdale, la mesure de sa valeur efficace, théoriquement de 11,5 V, nécessite l'emploi d'un voltmètre dit RMS (même si cela ne vous dit rien).

Cordialement.
24 janvier 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Problème de transformateur hotte sur le forum Électricité

Bonjour GM. On a cherché. On n'a rien trouvé.
En tout cas, ce qualificatif est répandu.
Merci de faire un retour si vous en savez plus.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 22:35
forum consulter ce sujet Que signifie aste en batterie rechargeable sur le forum Électricité

Vu d'ici, et c'est pourquoi nous ne l'avons pas évoqué, le noyau bleu avec les deux gros bobinages ne nous est pas apparu comme étant un transformateur, mais une sorte de filtre inductif avec deux bobines magnétiquement couplées. L'analyse rapide des connexions devrait confirmer l'hypothèse. On voit que les deux bobines forment un circuit série (avec phase et neutre).
Il se pourrait que la résistance et le composant gris qui est un condensateur de 0,47 micro.F soient en série.
Difficile de suivre les pistes des yeux.
Vous n'avez rien à perdre à changer la résistance. S'il y a pas d’autres dégâts la carte sera sauvée.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 22:15
forum consulter ce sujet Panne four Sauter SME975 sur le forum Électroménager

Bonjour Ely.

Les contributeurs apportent leur aide bénévole au mieux de l'intérêt des invités.
Votre problème semblait majeur et urgent.
En échange, les retours sont attendus, et toujours appréciés.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 12:07
forum consulter ce sujet Travaux de garage sous maison pont sur le forum Litiges Travaux

La rupture de neutre est un incident majeur.
Citation :
Si quelqu'un avait un plan de cette carte électronique...
Ça va être difficile. Les amis Mamigas ou Martien, s'ils passent par là, ont peut-être des idées. Mais en général, les constructeurs ne diffusent jamais les plans. Si une carte est défectueuse, on la change.
Citation :
Comment peut-on les tester ?
Quand on a les moyens d'un labo avec traceur de courbes c'est simple, mais chez soi, à part vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit ou explosées on ne peut rien faire d'autre. Les passer à l'ohmmètre aussi en dessoudant une patte. Néanmoins, ce sont des composants robustes.

On a davantage de craintes concernant les semiconducteurs. Il faudrait voir dans quel type de circuit la résistance est inserrée. Il est certain qu'elle a fortement chauffé, peut-être rapidement.

La surtension peut affecter l'alimentation. Ici, à première vue, on ne voit pas d'alimentation classique (transformateur, pont redresseur, filtrage capacitif).
Il faut déjà remplacer la résistance, et remettre sous tension en croisant les doigts pour se donner de l'espoir.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne four Sauter SME975 sur le forum Électroménager

Bon jour Patrick64.
Juste une remarque en passant.
Citation :
je dois mettre du 2.5 en terre
Heureusement que vous ne vous êtes pas raccordé sur une prise 32 A pour cuisson.
En rénovation on s'adapte avec logique et esprit pratique. On ne met en œuvre la NF C15-100 que dans le neuf. Et la référence que vous citez n'est pas étonnante, toujours dans le neuf, et de PC en PC. Toujours dans le neuf, les circuits lumière en 1,5 mm² (rappelons : 5 à 6 couleurs distinctes suivant les fonctions, ce qui est plus important que la section des liaisons terre) comportent les liaisons terre d'office, en rigide ou en souple avec embouts.
S'il y a une liaison terre sur les luminaires tant mieux. Mais s'il n'y en n'a pas, ce qui arrive dans bien des anciennes installations, la mesure compensatoire est assurée par le ou les DDR 30 mA.
Citation :
De toute façon, vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
C'est la juste façon pratique et tout aussi efficace de voir les choses.
Citation :
il me reste du câble 3g 2.5, puis-je m'en servir ?
Vous pouvez tout faire, à condition de ne pas bricoler au titre de pseudo économies.

Cordialement.
23 janvier 2025 à 06:23
forum consulter ce sujet Neutre commun sur circuit lumière mais fils gris sur le forum Électricité

Bonjour Charlieallroad,
Citation :
rupture de neutre sur une installation triphasé
Le responsable de la rupture de neutre peut-il prendre en charge les réparations des dégâts occasionnés ?
La résistance semble faire 47ohm 0,5 W.
Citation :
Y aurait-il d'autre composants qui pourraient avoir également été endommagés. ?
C'est vous qui voyez, au sens propre.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 22:30
forum consulter ce sujet Panne four Sauter SME975 sur le forum Électroménager

Bonjour Sobi.

A part percer dans les joints ou utiliser du gros adhésif sur un carreau propre lisse et bien sec, on ne connait rien.
Sur un carreau très lisse on peut essayer un système à ventouse.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 22:20
forum consulter ce sujet Fixation tuyau évacuation lave-linge sur le forum Plomberie

Rappel
Citation :
Je n'y manquerai pas

22 janvier 2025 à 22:17
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant sur le forum Électricité

C'est simple, il faut une sortie de câble, soit en saillie soit encastrée.
Citation :
Quand j’écrivais le fil je voulais dire les connexions.
La transmission de pensée se fait très mal...

Ici il n'y a pas de risque de court-circuit, mais un risque de contact avec une personne, une bonne électrisation au minimum, au pire, on ne sait pas.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 22:13
forum consulter ce sujet Protéger fil électrique convecteur sur le forum Électricité

Bonjour Lou2008.

Regardez l'état du fusible 4A à côté de C1 C2.
S'il est grillé, il y a peut-être un incident sur le circuit de commande. On doit retrouver les deux conducteurs marron dans le tableau de répartition.
Citation :
je connais rien en électricité entant que femme
Rassurez vous, les hommes n'en savent pas plus, et regardez le nombre de phrases qui commencent par "je ne connais rien en électricité" par certains invités qui veulent entreprendre des travaux, croyant que c'est simple.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky ballon d’eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour Alei69.
Citation :
ces fils ne sont pas dédiés phase et neutre ou cela dépend du fabriquant?
Il n'y a pas de raison que les liaisons soient repérées.
Citation :
Est il autorisé de brancher ces 2 éléments chauffants en série ?
Ce n'est pas une question d'autorisation ; d'ailleurs qui la délivrerait ? Les éléments chauffants sont faits pour être connectés en parallèle.
1. oui
2. il faut alors que les résistances soient identiques, donc puissances nominales identiques
3. peut-être, sans faire de calcul. On se fonde juste sur la logique. Mais ce peut être faux. Les déperditions sont les mêmes.
4. Pas d'avis

Plan B : pas d'avis. Mais il vaut mieux envisager des solutions simples.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 14:48
forum consulter ce sujet Dalle chauffante éléments chauffants en série sur le forum Électricité

Bonjour drbide.
Dans votre projet, on rappelle que le disjoncteur différentiel du kit Green'up est à raccorder directement sur l'arrivée ph + N issue du disjoncteur de branchement.
Ce rappel car vous écrivez : "brancher le câble 6mm² en série directement après mon futur DD 20A Legrand (celui pour la Green'Up) ?". Mais on n'a peut-être pas bien compris.

Pour ce qui concerne un tournevis dynamométrique on regarderait l'offre Facom si la gamme en comporte.
Pour un usage de tous les jours on s'en passe. La sensation suffit.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
22 janvier 2025 à 14:37
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A sur le forum Électricité

Bonjour yanndek.
Citation :
je crains un court-circuit.
Il ne faut pas voir des risques de court-circuit partout.
Si vous avez regardé comment sont alimentés les forains, vous verrez des câbles dans l'eau, et le marché du vendredi ou les fêtes foraines fonctionnent sans problème.
On peut vous conseiller, si vous le voulez bien, de réviser ce qu'est un vrai court-circuit, normalement éliminé par une protection surintensité.
Il faudrait plutôt voir l'étanchéité de la fenêtre.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Protéger fil électrique convecteur sur le forum Électricité

Bonjour Clément et merci pour votre retour.

Il y a juste à prendre en compte le gros électroménager. Tous les autres petits récepteurs comptent pour du beurre.
Et dans le gros électroménager, seule la fonction four du micro-ondes à 2 700 W est assez énergivore. Mais seulement avec un peu plus de 10 ampères.
Donc tout n'est pas négatif, et il n'y a pas lieu de cuisiner dans le noir.
La conclusion est qu'une prise dédiée pour le LL serait bienvenue.
Au pire, bien que ce ne soit pas l'idéal, une rallonge avec fiches surmoulées conviendra.
Citation :
je regrette de ne pas avoir davantage suivi les bases d'électricité au lycée
L'avantage de ce forum est qu'on les rappelle. Les bases basiques sont abordées de très haut en collège et pas pendant longtemps. En lycée, cela dépend des filières.

Dans la vie courante, savoir faire la différence entre courant et tension est élémentaire. Pour le domestique, connaitre ces appareillages (et leurs caractéristiques) est utile : protection surintensité (fusible et disjoncteur), protection vis à vis des défauts d'isolement (interrupteur différentiel 30 mA). Et pendant qu'on y est, connaitre les dangers de l'électricité.
Cordialement.
22 janvier 2025 à 12:15
forum consulter ce sujet Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo sur le forum Électricité

Bien compris.
Dans ce cas ce pourrait être le système avec horloge, couplé avec la sortie phase coupée d'un détecteur du type Flash Hager Lumimat.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le contacteur alimente les lampes, la bobine du contacteur est commandée soit par la phase coupée issue de l'horloge, soit la phase coupée par le détecteur. Mais la même phase.
Un montage par cage d'escalier semble convenir, avec deux horloges puisqu'il y a deux cages.
Si vous ne voulez qu'une seule horloge, il va falloir rajouter des relais de façon que les détecteurs d'une cage n'agissent que sur l'éclairage de cette cage sans allumer l'autre.

L'autre solution est de n'employer que des détecteurs mais avec temporisation longue. Ce qui serait nettement plus simple. 2 ou 3 détecteurs par cage suivant le nombre d'étages, et des luminaires à leds.
Il faut que l'installation soit simple ainsi que ses réglages.
Un dossier technique doit être mis en évidence pour que l'électricien de service sache dépanner et régler.
Citation :
j'ai pris la phase sur le BAES
Mauvaise idée. Le circuit BAES doit rester indépendant ; repiquer une phase ne fait pas partie des règles.
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-blocs-autonomes-declairage-de-securite-baes-et-baeh/
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
22 janvier 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Citation :
Seule l'horloge de commande est la même qui pilote.
Un seul circuit lumière Ph + N pour l'ensemble.
C'est un peu compliqué néanmoins. Un détecteur dans chaque cage d'escalier et les personnes verront clair à tout moment.
21 janvier 2025 à 23:22
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Citation :
Ce détecteur est un mural extérieur à 180 degrés.
Il doit commuter la phase d'alimentation sur une sortie de relais notée L1 par exemple (à vérifier). La phase coupée peut alors être raccordée à la borne A1 du schéma du haut.
Quid de l'éclairage de secours et balisage dans un ERP ?
Que dit la réglementation ?
21 janvier 2025 à 23:19
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Bien reçu Michel,
Hélas, devant l'écran on n'a pas d'explication. Vous même trouvez que raccorder phase, neutre et terre n'est pas bien difficile.
Citation :
il me faut passer par le domino d’abord ?
Non. Par contre, vous pouvez raccorder le luminaire sur une PC avec terre, avec une fiche 2P + T juste pour essayer.
Mais avant, vérifiez les connexions dans la fiche DCL mâle.
Citation :
En quoi, le domino va empêcher le problème ?
On n'a pas dit que le problème va être résolu. C'est juste un moyen pour essayer un autre type de raccordement.
On vous laisse être imaginatif.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 23:14
forum consulter ce sujet Luminaire en suspension sur plot DCL quid de la terre ? sur le forum Électricité

Bonjour Pooli,
Voir un exemple de réfection pointue ici : http://www.forum-maconnerie.com/renovation-plancher-bois.html
Citation :
l’agent immobilière nous avait dit que c’était porteur.
Quand on ne sait pas, on le reconnait, et on se renseigne.
Cette cloison de 1982 peut être en placo alvéolé. Lors du sciage il va falloir être inventif pour aspirer le plâtre. Au minimum cloisonner le chantier avec des bâches.
Le sens du solivage semble être dans le sens vertical de la photo.
Il y a des règles de pose pour éviter les grincements, et la rigidité des plaques. De même, il y a différentes qualités d'OSB.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 23:05
forum consulter ce sujet Installation verrière dans un mur semi porteur ou non ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour Ben40465,
Dans quel milieu ce montage est-il utilisé ?
Il faudrait donner les caractéristiques du détecteur. Il faut de toute façon l'alimenter avec phase et neutre du circuit lumière. Ne pas mélanger avec ce qui concerne le BAES.
Voir s'il ne serait pas plus simple de laisser juste un détecteur temporisé seul.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 22:32
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour à tous,
Citation :
Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
C'est très certainement impossible. La chaleur produite se dissipera dans toute la masse qui recouvre la résille.
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.

Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Citation :
Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
C'est long. Mesurer l'intensité du courant à la pince ampèremétrique ou avec un multimètre et comparer aux spécifications serait plus rapide.
Citation :
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
On espère que la résistance dans le sol n'est pas coupée.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème chauffage au sol électrique sur le forum Électricité

Bonjour Xavier 50,
Merci pour votre retour.
Il y avait un doute sur la tension neutre terre (2 V est une valeur courante avec un multimètre basique), mais cela ne nous a pas mis la puce à l'oreille plus que cela.
Les défauts de prise de terre sont rares, mais on y pensera la prochaine fois.
Pendant que vous y êtes, remesurez la tension neutre terre pour voir s'il y a une baisse significative.
Et aussi, bien que l'on n'y pense pas souvent, testez le ou les interrupteurs différentiels 30 mA.
Chez un proche dernièrement 2 sur 5 ne répondaient plus sur un tableau de 15 ans environ.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 21:06
forum consulter ce sujet Prise Green’up ne charge pas ma voiture sur le forum Électricité

Bien reçu.

On encourage les invités à faire du travail de professionnel.
Libre à vous de bricoler ou non.
Ce qui est certain, c'est qu'en tête de rangée un disjoncteur, fut-il différentiel, ne se justifie pas.
D'où la suggestion d'abandonner votre idée, pour quelques dizaine d'euros.
Le matériel obsolète et inadapté part effectivement en déchetterie.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 15:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre sur le forum Électricité

Soyons simple.

Vous installez un interrupteur différentiel monophasé 30 mA en tête de rangée et l'on n'en parle plus.
La fonction disjoncteur n'a aucun intérêt.
A un moment, il faut cesser "la récup".
Cordialement.

21 janvier 2025 à 14:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre sur le forum Électricité

Bonjour Martien.
J'ai été prévenu par le service de veille d'urgence du forum.

230V diviser multiplier par racine carrée de 2 = 325 V
On dit qu'il y a un facteur de crête de la tension de rac(2) mais ce n'est pas le problème.
Cela mis à part, ce qui importe est le courant dans chaque bobine, avec la particularité dans le cas d'une bobine de relais en fonctionnant en alternatif, le fait que l'intensité instantanée dépend de l'instant où l'on applique la tension et la position de la palette mobile.
Il y a des régimes transitoires dont on n'est pas maître. Sachons qu'ils existent et passons à autre chose.

En continu c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a défini le courant d'accrochage et le courant de maintien qui font partie des spécifications des relais.
On v a arrêter le sujet ici. On ne connait pas le but, et la solution à relais 110 V ne tient pas la route.

La bobine tiendra même en subissant 325 V max, mais elle n'est pas faite pour cela. Le courant bobine doit avoir une drôle d'allure quand le circuit magnétique se désature (cas du relais 110 V - seule la résistance limite le courant). Ça peut chauffer.

Qu'en pense Alei ?
Cordialement.
21 janvier 2025 à 14:21