Pour 56 € il ne faut pas exiger des fonctions développées dans des modèles de gammes supérieures.
La fonction inversion de sens de rotation est prévue.
Mais elle n'est pas pratique pour votre usage.

Il est spécifié : "De plus, de nombreuses fonctions de bornes externes" ; mais sans notice on n'en sait pas plus. Cela permettrait de s'affranchir des commandes en façade, en tout ou partie.

Il est à craindre que l'insertion d'un inverseur rotatif entraine la destruction. Mais pour 56 €, vous pouvez essayer, vous ne perdrez pas grand chose. Et si ça marche... on ne sait jamais.
L'électronique interne protège les composants, mais on ne sait pas dans quelles limites.
Cordialement.
27 octobre 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité

C'est tout bon, avec liaison en 2,5 mm², rigide ou souple. Un bon exemple de la méthode OSD.
On vous laisse approfondir.
27 octobre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
Il n'y a pas de sortie sur l'interface du variateur pour inverser le sens de rotation, merci.
Tous les variateurs de fréquence présentent cette fonction.
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un intermédiaire, contacteur ou autre (même pas des fusibles), entre la sortie du variateur et le moteur.
Dès l'instant où un convertisseur alimente un moteur asynchrone, l'électronique interne gère l'intensité du courant à tout instant, sous peine de destruction des semi-conducteurs de commutation si l'on fait une commande "à la volée" (arrêt marche, avant ou arrière).
C'est pour cela qu'un commutateur ne convient pas.
Ce serait dommage de détruire le convertisseur.

Cordialement.
27 octobre 2024 à 18:44
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que ce commutateur conviendrait ?
Sans connaitre sa fonction et ses caractéristiques courant tension on ne peut savoir.
27 octobre 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Ben62980.
Citation :
je n'ai pas pris le temps de repérer les branchements.
Trop tard.
Ce convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) possède une entrée 230 V AC, et le vôtre une sortie 12 V DC.
On vous laisse chercher.
Cordialement.

27 octobre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Installation transformateur 220v vers 12V sur le forum Électricité

Bonjour mano2.
Cela dépend de la puissance du moteur.
Une solution à contacteurs est plus robuste, tant en intensité qu'en tenue en tension.
On rappelle que le courant de démarrage peut atteindre 8 fois le courant nominal, aussi bien à vide qu'en charge.
A vous lire.
Cordialement.
27 octobre 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité

Il s'agit d'une sortie de câble 32 A pour plaque de cuisson (pas une prise de courant), normalement protégée par un DJ 32 A. Il faudrait faire la vérification sur le tableau de répartition.
Un four s'alimente par une prise dédiée 16 A.
Bien entendu les alvéoles de l'appareillage ne sont pas adaptées pour du 6 mm².
La solution évoquée précédemment à 12:49 convient, faute de mieux.
Il ne faut pas raccourcir les conducteurs 6 mm². Un jour ils serviront peut-être pour une plaque.
Si la sortie de câble est cachée, vous pouvez monter une PC 16 A à côté et la raccorder avec dominos sur la sortie de câble.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
27 octobre 2024 à 13:37
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Et comment faire la cuisine sans four ?
27 octobre 2024 à 12:17
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Seikhor,
Comme vous le précisez vous même, l'option 1 est déconseillée. D'une façon générale on évite les multiprises, surtout les asiatiques. Et encore plus quand il s'agit d'y brancher des récepteurs énergivores.
Donc on oublie cette option.

L'option 2 demande des éclaircissements. Un circuit protégé avec DJ 20 A est normalement constitué de conducteurs de section 2,5 mm². Les prises 16 A sont conçues pour ces sections.

L'option 3, pourquoi pas, mais faute de mieux.

La solution 2 serait la meilleure.
Citation :
je suppose qu'il faut forcément une prise de 32A
Non. La ligne 32 A en 6 mm² est réservée pour la plaque de cuisson.
Pour un SL et LL, une prise dédiée 16 A suffit : ligne en 2,5 mm² et protection par DJ 16 ou 20 A.
16 A permet 3,7 kW, ce qui est amplement suffisant.

Cordialement.
27 octobre 2024 à 12:16
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Manu311,
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez évoqué ici :
http://www.forum-plomberie.com/reglage-temperature-eau-mitigeur-douche.html

La limitation concernera le débit, pas la pression statique. L'effet est le même que si l'on insère une résistance dans un circuit en électrocinétique.
Vous essayez et vous verrez bien. De toute façon, l'eau coulera.
Cordialement.
27 octobre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Diamètre 12 cuivre en 16 pour douche sur le forum Plomberie

Bonjour econdeaux,
On assure toujours quelques permanences sur le forum, avec plus ou moins de réussite dans l'aide à la résolution des problèmes, avec hélas peu de retours de beaucoup d'invités pour lesquels les contributeurs donnent de leur temps. Quant à la cagnotte, voir ci-dessous.

Un tour sur le net, notamment sur celui en lien, montre que 15 V à 18 V DC est l'ordre de grandeur de la tension nominale de bien des matériels. On hésiterait à utiliser du 24 V.
https://www.jura-modelisme.fr/fr/121-transformateur-et-booster

Il y a des alimentations spécifiques 24 V pour des machines particulières.

L'alimentation en votre possession est peut-être un circuit basique transformateur + redresseur à 4 diodes.
Faire chuter la tension avec une résistance à définir ne permet pas de régler la vitesse du train de façon continue.

Sans connaitre plus avant le matériel en votre possession, la conclusion est que l'alimentation ne semble pas convenir.

Ou à la première utilisation, un accident du type de celui de la gare Montparnasse le 22 octobre 1895 peut se produire.

D'autre part il y a le petit train basique utilisé par les enfants, et il y a les maquettistes avec désormais de l'électronique de commande. Les moyens ne sont pas les mêmes.
Cordialement.
27 octobre 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Il faudrait enregistrer l'intensité pointe.
Le Linky sait faire.
26 octobre 2024 à 15:51
forum consulter ce sujet Disjonction intempestive du 500mA générale sur le forum Électricité

Bonjour LaRocket, Vous demandez à Enedis le changement de disjoncteur pour un monophasé type S au titre de la vétusté.
Il n'est pas certain que ce disjoncteur de branchement soit différentiel (ce serait inscrit sur la façade).

Ce que vous avez ouvert est l'entrée du DJ, qui devrait normalement être plombée. On voit certainement un neutre à gauche et tout à côté une phase. Les autres bornes ne sont pas raccordées.
Ce que vous mesurez autre que 230 V sont des tensions induites quand des conducteurs sont "en l'air", donc raccordés nulle part.
La sortie est en bas et elle ne devrait pas être plombée.
Citation :
Est-ce que tout ceci est trop vieux et doit être remplacé ? Aux frais de qui ?
Oui, et aux frais d'Enedis, propriétaire du compteur et du disjoncteur en dessous.
Il faudra rénover le tableau de répartition en posant un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :
J'avoue ne pas m'y connaître très bien en électricité
Et vous allez rénover l’installation électrique ?

Cordialement.
26 octobre 2024 à 15:49
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ? sur le forum Électricité

Bonjour Stanis,
Vous avez vu que votre problème a fait l'objet de nombreuses et longues contributions, ce qui n'est pas très courant.
Nous espérons qu'elles vous auront servi.
Votre retour est très attendu pour évoquer, sinon la fin, la suite de l'histoire.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 octobre 2024 à 22:48
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour Treziac,
Pourriez-vous nous raconter, sinon la fin, la suite de l'histoire ?
25 octobre 2024 à 22:37
forum consulter ce sujet Rénovation complète électricité saignée oblique sur le forum Électricité

Citation :
il est plus simple d'utiliser les câbles qui arrivent sur cette prise
Sauf que la section n'est pas bonne.
Comme vous supprimez cette prise, vous récupérez l'emplacement du disjoncteur tétrapolaire (si le neutre est distribué) pour y mettre un DJ 32 A.
Citation :
Je ne souhaite pas repartir du tableau car il est déjà très chargé
Votre souhait, soit, mais ce n'est pas un argument valable. S'il n'y a plus de place, vous montez un autre coffret contigu.

A l'arrivée de la ligne issue du tableau de répartition vous poserez un coffret avec un ID 30 mA en tête, et les DJ des différents circuits en aval.

Bref, rien de bien compliqué, avec l'impératif de ne pas travailler à l'économie au mépris des règles du métier et des normes.

A vous de voir si chauffer avec 3×1 000 W est vraiment utile.
Cordialement.
25 octobre 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Citation :
inverser le fil bleu et le noir non ?
Si ce sont les fils d'alimentation phase et neutre, à priori, non.
Le courant restera alternatif. Mais on vous laisse vérifier.
Sur le schéma de Polo du 21 octobre 2024 à 21:14, il faudrait alimenter entre N et Z ; ainsi, le condensateur serait branché en série avec l'autre enroulement. A voir si la modification est possible, vous êtes sur place et avez une vue d'ensemble.
Normalement les enroulements ne sont pas identiques ; le condensateur est normalement en série avec l'enroulement le plus résistant.
Au point où vous en êtes, il faudrait tenter la modification de façon à éviter le dépôt du sèche-linge en déchèterie.
25 octobre 2024 à 19:55
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager

Le chauffe-eau en triphasé est courant. Le but est d'équilibrer les intensités au mieux. Pour cela on fait une préparation sur papier (Excel pour faire les additions), et on vérifie avec une pince ampèremétrique.

Si la puissance souscrite est égale au moins à 18 kVA, on fait fonctionner la plaque de cuisson sur 2 phases, sachant qu'une plaque peut absorber, les jours de grande cuisine, pas loin de la puissance maximum de l'ordre de 6 à 7 kW suivant les modèles. En monophasé, ce serait une phase d'utilisée, d'où l'intérêt d'acquérir une plaque moyenne ou haut de gamme qui fonctionne sur deux phases.

Le DDR tétrapolaire 63 A 30 mA est surdimensionné, mais puisque vous l'avez, pourquoi pas.
Mais attention, tous les circuits monophasés doivent être repérés et appairés. Si un circuit est à cheval sur deux ID, c'est le déclenchement assuré.
Alors, comme vous spécifiez que l'installation n'est pas des plus rigoureuses, il faut s'inquiéter avant le début des travaux de rénovation électrique.
25 octobre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA saute lors de la coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour febe.

Le compteur compte et ne fait que cela.
Pourquoi ne pas créer un départ monophasé dument protégé depuis le tableau de répartition, et laisser la prise triphasé en l'état ?
Quel serait l'usage de ce circuit ?
Cordialement.
25 octobre 2024 à 15:05
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Citation :
J'ai par ailleurs fait la même chose sur chacun des autres DJ,
C'est la bonne méthode.
Citation :
L'installation de cette zone date de 1982 et a été faite, me semble-t-il de façon Rock'n Roll
En 1982 les pros et les bons bricoleurs savaient faire bien, mais il reste des exceptions, hélas.
Regardez les nombreux exemples de tableaux triphasés présentés sur le forum.
Citation :
je ne comprends donc pas la relation avec la terre sur des équipements non alimentés.
Il faudrait débrancher tous les récepteurs alimentés par ce circuit et connectés à la terre, puis faire le test.
En général, pour un défaut d'isolement manifeste, le DDR déclenche à l'enclenchement du DJ. Ici, à l'ouverture, pour le moment on ne sait pas trop ce qui se passe.
On vous laisse affiner vos observations.
Citation :
DDP entre neutre et terre de 80v par endroits
Terre non reliées. Méfiez vous des appareils numériques ; sur des circuits "en l'air" ils affichent n'importe quoi.
Ici on utilise la lampe témoin, un multimètre analogique, et aussi un numérique au besoin.

La résistance de terre est particulièrement bonne.
25 octobre 2024 à 14:55
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA saute lors de la coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Citation :
Celui que j'ai commandé ne m'a coûté que 30€, frais de livraison compris
Vous le câblez et ça devrait aller.
Puis vous nous direz.
25 octobre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour fredrf91,
Vous savez que si un DDR déclenche, c'est qu'il a détecté un courant de défaut soit accidentel, soit transitoire.
Si le DJ incriminé coupe un récepteur relié à la terre, il faudrait chercher de ce côté.
Pour éviter les déclenchements intempestifs des DDR on les choisit super imunisés, et suivant les marques, des sigles différents sont utilisés (SI, HPI etc.)

D'autre part, en distribution triphasée on s'efforce de différentier les protections différentielles monophasées (au moins 3 ID), et triphasées avec ID tétrapolaires, au moins un pour les récepteurs fonctionnant en triphasé (chauffe-eau, plaque de cuisson, et d'autres s'il y en a).

L'inconvénient de votre montage est qu'il n'y a pas de DDR en nombre suffisant, indépendamment du nombre de disjoncteurs différentiels en cascade, et du défaut qui semble affecter une ligne.
Citation :

Les deux zones sont protégées chacune par un différentiel tri 30mA.
Ce n'est pas la bonne structure ; quand un défaut d'isolement est détecté, toute une partie de l'habitat est dans le noir, comme vous le constatez.

Soit vous laissez ainsi, soit vous envisagez une rénovation conforme aux usages et protections des habitats fonctionnant en triphasés.

Cordialement.
25 octobre 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA saute lors de la coupure d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Afterdie.

Sauf erreur vous avez posté au mauvais endroit Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
Le lien amène à un convertisseur générateur de tension 12 volts continue constante qui convient aux lampes leds en votre possession ou d'autres.

Les spots Indigo-Lightning ou équivalents sont d'une technique actuelle et le fait qu'ils soient munis d'une alimentation incorporée ou légèrement déportée pour gagner en hauteur (suivant la référence) permet une alimentation sous 230 V.
Certes, en cas de défectuosité d'un spot, on le change. Pour le moment cela ne s'est pas produit.
Cordialement.
25 octobre 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Bigre ! pratiquement 100 € !

Chaque switch comprend un contact à fermeture et un à ouverture sans point commun.
Au repos, 21 et 22 sont reliés, tandis que 13 et 14 ne sont pas reliés.
Quand on appuie, c'est l'inverse.

Il faut créer un point commun entre les deux switchs : relier 14 de gauche à 13 de droite? Ce sera le point commun de la commande.
Le 13 de gauche sera relié au conducteur montée ; le 14 de droite sera relié au conducteur descente. Mais ce peut être l'inverse, suivant le mode d'action de la clef.

Un autre câblage est possible et peut-être plus logique : commun sur les deux 14 reliés ; montée sur un 13, descente sur l'autre 13.
Ainsi vous retrouverez le câblage initial du commutateur cassé visible le 18 octobre 2024 à 14:43

Et cette adaptation a été expliquée par l'ami Martien le 18 octobre 2024 à 14:07, qui a vu le numérotage des bornes à l'aide du rayon vert bien connu.
On vous laisse essayer.

Mais il faut déterminer le commun dans les trois conducteurs du câble.
La photo du 24 octobre 2024 à 21:49 ne permet pas l'identification. Mais un coup d’œil (le vôtre) la permettra.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour cuztoune,
Citation :
Je tiens à préciser que je suis électricien
L'expérience s'acquiert en permanence.

Compte tenu du fait qu'aucun ID 30 mA ne déclenche, et encore moins un disjoncteur modulaire, on en déduit, si le disjoncteur de branchement déclenche, que ce dernier détecte une surintensité.

Que dit le Linky s'il y en a un ?

On ne met pas en cause le DJ de branchement puisqu'il est récent.

Il faudrait surveiller le courant avec une pince ampèremétrique. Pour un usage courant on aime bien la CM605 Multimetrix (avec la fonction mémoire PEAK). Les autres ont des calibres intensité > = 100 A

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 21:35
forum consulter ce sujet Disjonction intempestive du 500mA générale sur le forum Électricité

Il faut laisser l'affaire dans les mains de l'électricien.
On comprend que vous allez souscrire un contrat de livraison comptage d'énergie électrique, et l'organisme Consuel validera l'installation.
On suppose que le tableau comprendra un interrupteur différentiel 30 mA, un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une prise de courant.
Quelle va être l'utilité de ce garage ?
Quoi qu'il en soit il faut que la barrette de terre soit toujours accessible. Si l'on comprend bien, c'est celle du bâtiment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 21:05
forum consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normes sur le forum Électricité

Bonjour alpe01590.

Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez présenté le 12 novembre 2022 à 08:51, malgré les réponses et analyses qui vous ont été fournies.
Citation :
diamètre de 1 mm².
Diamètre ou section ?
Le fabricant met sur le marché des appareils conformes.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Section fils pour balai vapeur de 1600W sur le forum Électricité

Le neutre est direct au moteur.
La phase arrive au commun de l'interrupteur à clef
L'interrupteur à clef est un inverseur unipolaire comme un va et vient, mais avec une position zéro.
Une des sorties de l'inverseur est reliée au conducteur montée.
L'autre sortie est reliée au connecteur descente.
Les deux conducteurs, montée et descente, ne peuvent être reliés simultanément à la phase sous peine de destruction de la partie électrique du mécanisme.

Tel que vous avez décrit le système et la carte de télécommande, cette dernière n'est pas compatible.
Citation :
Ensuite je voudrais en plus connecté un récepteur pour pouvoir me servir de la télécommande
Oui, mais ce type de commande n'est pas prévu par la porte à rideau.
Je donne donc ma langue au chat.

Vous avez acheté une télécommande pour rien, et il manque 3 relais. Il aurait fallu tout d'abord voir si la commande du rideau pouvait être faite par le commutateur a clé ou la télécommande. Nous avons fait le tour du système et la conclusion est négative.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable sur le forum Électricité

Bonjour Feapse.
Citation :
J'aimerais savoir s'il était possible de brancher ce volet roulant en filaire.
Certainement, mais il faut la notice de montage et de branchement.
Citation :
Je n'ai pas accès au caisson du volet car c'est plaqué tout autour.
Ce n'est pas malin, en cas de dysfonctionnement, ce qui ne manquera pas d'arriver, il faudra avoir accès au mécanisme.
Citation :
une télécommande qui bien évidement a été perdu
C'est regrettable, mais vous devriez pouvoir trouver une rechange.
Le forum ne peut rien.
Un installateur expérimenté saura peut-être vous dépanner.
Cordialement.

24 octobre 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique sur le forum Électricité

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum menuiserie.
24 octobre 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

La porte de garage est connectée à une carte quelque part.
Quand vous actionnez une commande autre que celle en photo, l'interrupteur à clef, il y a bien une carte qui commande la porte ? Bref, l'interrupteur à clef est connecté où ?
On ne va pas tarder à donner notre langue au chat.

24 octobre 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable sur le forum Électricité

Bonjour Ma40300.

Les odeurs d'égout proviennent de siphons vidés par aspiration s'il n'y a pas de ventilation primaire.
On entend alors des glouglous lors des vidages de grands volume (évier plein par exemple).
L'habitat étant neuf, on peut supposer que les canalisations sont conformes aux règles de l'art.
Citation :
Sachant que notre Clim se situe juste à côté de la salle d’eau.
Dehors ou dedans ?

Les contributeurs spécialistes de la clim devraient vous apporter les précisions nécessaires quant aux condensats.
Mais vous-même devez savoir cela.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 15:06
forum consulter ce sujet Problème odeur maison neuve sur le forum Plomberie

Bonjour CMT.

Effectivement, il y a une anomalie qu'il serait souhaitable que Bruno explique.
S'il tire une nouvelle ligne, autant qu'il ramène la terre de l'habitat.
Faute de mieux, le raccordement sur la prise de terre dont rien n'est présenté est possible, mais... faute de mieux, et à la condition qu'un DDR soit présent dans le tableau secondaire (et < = 100 ohms).
Quant au bâtiment, peut-être s'agit-il de maisons jumelées ; bref, la prise de terre a une histoire et il serait souhaitable de la connaitre.
A suivre, pour lever les ambiguïtés.
24 octobre 2024 à 14:31
forum consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normes sur le forum Électricité

Bonjour brunop.
La prise de terre n'est pas le problème d'Enedis.
La responsabilité d'Enedis s'arrête au bornier de sortie du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.

Il serait logique que la prise de terre du voisin soit chez lui. Le sait-il ?
Y a t-il une raison expliquant cette situation ?
Néanmoins, vous pouvez utiliser cette prise de terre pour votre usage dans votre garage.
On suppose que vous allez tirer une ligne nouvelle depuis le tableau de répartition. A confirmer.
Il serait bon de mesurer la valeur de la prise de terre, sachant qu'elle doit être inférieure ou égale à 100 ohms.
A suivre, avec des précisions concernant l'installation envisagée.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 14:21
forum consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normes sur le forum Électricité

Bonjour Didou.
Sur le récepteur on voit 4 canaux A, B, C et D.
Chaque canal délivre un contact sec à fermeture pour A, C et D. Le contact B est un inverseur unipolaire (comme un va et vient).
Ici on voit juste un relais enfiché sur le connecteur canal A. Peut-être avez vous les autres en votre possession.
Chaque contact peut être vérifié avec un ohmmètre en activant la télécommande
Chaque contact est utilisé pour commander les fonctions de la carte volet grâce aux contacts ci dessus.
Il faudrait maintenant savoir ce que vous voulez activer avec les contacts disponibles, et activés par la télécommande.
Aucune idée concernant le câble blanc évoqué initialement.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 13:45
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable sur le forum Électricité

Bonjour Payfe.

Vu de l'extérieur le produit est similaire.
Vu de l'intérieur, on ne sait pas.
Il faut que ce soit un inverseur avec les 3 bornes classiques (comme un va et vient avec un point milieu).
Vous pouvez demander des détails au fournisseur. 100 € semble exagéré.
La première référence que vous avez achetée nécessite un câblage interne.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut détailler les switchs avec une photo.

Sinon, voir ce modèle :
https://www.somfypro.fr/produits/1871150-contact-a-cle-universel-saillie?tab=sfyDocumentations

La solution ultime est d'aller dans un magasin spécialisé.
24 octobre 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour Philippe.
Il faut le même moteur asynchrone monophasé :
230 V monophasé - 4 pôles - 0,37 kW - même hauteur d'axe - Même diamètre d'axe si possible
Voir chez un distributeur Leroy Somer ou autre.
Cordialement
24 octobre 2024 à 00:01
forum consulter ce sujet Remplacer moteur à condensateur quel branchement ? sur le forum Électricité

Bonjour Payfe,
Le commutateur est basique, pas cher, pas fini, et comporte 2 mini switchs qu'il faut câbler avec un point commun. Ce n'est pas infaisable.
Citation :
Ai-je acheté le bon modèle de contacteur ?
Non. Sauf si l'on est bon bricoleur, et à condition de faire un gros plan sur les bornes des switchs.
Il faut un inverseur unipolaire à point milieu, comme l'ancien. Il y a 3 conducteurs à connecter.
Le plus simple est d'acquérir un vrai commutateur, pas une copie.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume.

C'est une question de choix, usage universel, usage pour luminaires etc.
S221, qui va jusqu'à 4 mm², est surdimensionné pour l'usage lumière et le domestique en général.

On aime bien la série à levier qui va jusqu'à 2,5 mm² : "222-412 de Wago est un bornier 2 conducteurs avec connexion par bornes à cages Ce connecteur permet de connecter des câbles rigides, toronnés et fins sans avoir besoin d'outils." Un composant passe partout.

Le consuel vérifiera la sécurité de l'installation, protections différentielles et surintensités, section des conducteurs, liaisons à la terre. Donc pas les connecteurs rapides utilisés.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 20:52
forum consulter ce sujet Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221 sur le forum Électricité

Les petits trous vont faire de la dentelle.
Vous pourrez lisser alors à la gouge ou cutter ou fraise Dremel, bref, il faut essayer.
Le craquement peut être un frottement avec la couche inférieure.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faut aussi que les lames ne touchent pas les murs périphériques.
En général on laisse environ 6 mm, suivant la largeur des plinthes.
23 octobre 2024 à 20:30
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Vous pouvez essayer, mais nous ne sommes pas convaincus que le petit contact entre tubes et lame soit en cause.
Vous nous direz.
Une fois que la température d'équilibre est atteinte le parquet craque t-il encore ?

Faute de gouge bien affutée, une petite machine genre Dremel peut aider.
Percer des petit trous et finir au ciseau à bois est aussi une solution.
23 octobre 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Le moteur est HS si l'un des enroulements est coupé.
C'est très rare.
C'est pourquoi le condensateur est mis en cause en premier.
23 octobre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager

Bonjour Pleiade.

Le parquet semble être du stratifié posé flottant, relativement peu sensible à la température, moins que le bois plein.
Le parquet craque t-il tout seul ou seulement lors du passage ?
On ne voit pas le détail du passage des tubes, notamment s'il y a contact avec les lames. Il aurait fallu utiliser une gaine.
En général, on taille le parquet un peu plus grand et on bourre l’espace avec un acrylique de couleur.
En tout cas, surtout pas de l'huile, quant au talc on le réserve pour les chambres à air de vélo ou le bébé.

Au passage, l'effet tambour et le craquement dépendent du substrat solide sous les lames et de la sous-couche.

On voit que l'angle des plinthes n'est pas réussi. Il aurait fallu utiliser une boite à onglet et une scie sterling (ou une scie d'angle électrique d'établi si on l'emprunte). On convient que ce n'est pas facile à faire. Ici on ajuste avec un lapidaire.
Citation :
agrandir le trou sans abîmer le plancher ?
S'il n'y a pas contact autant laisser ainsi. Agrandir proprement après montage peut se faire éventuellement à la gouge.
Il ne semble pas que le contact éventuel des tubes avec la lame soit en cause.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 18:56
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Bonjour Raiback,
Citation :
Que faut-il faire ?
Que déduisez vous de vos constatations ?
Certainement une coupure quelque part, d'autant plus que les prises de courant sont en cascade.
Il faut ouvrir les appareillages et chercher le repiquage défectueux.
Le testeur n'est pas un outil fiable. La lampe néon peut s'allumer sur un fil "en l'air". Ici on pense au neutre bleu. Sur un neutre bien raccordé le testeur ne s'allume pas.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 octobre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour Tristan,
Citation :
Je suis complètement ignorant sur le sujet de la plomberie
C'est possible, mais on voit que vous maitrisez la photo, la lumière et la mise au point. Mais l'appareil utilisé a pu effectuer les réglages lui-même en mode automatique.

Vous ne trouverez pas cette petite pièce détachée.
Par contre, et c'est certainement ce que le technicien a voulu signifier, l'approvisionnement d'un nouveau clapet anti-retour est facile.
Vous pouvez regarder sur le net à quoi ça ressemble, il y en a de différentes formes.
Il faut couper l'arrivée d'eau, fermer tous les robinets et chasse-d'eau, et enlever le clapet.
Ensuite vous en approvisionnez un au modèle chez le Cedeo du coin ou équivalent, avec les joints nécessaires.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Avec du temps disponible.
Sinon, le plombier passera quelques dizaines de minutes pour réaliser l'opération.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 14:28
forum consulter ce sujet Recherche pièce clapet antiretour assainissement sur le forum Plomberie

Bonjour HortenseB,
L'ancien générateur de courant débite 280 mA.
Le nouveau débite 300 mA.
La lampe led ou le pavé éclairera peut-être un peu plus un peu plus, mais la différence d'intensité étant minime (à l'incertitude relative près) il ne devrait pas y avoir une différence lumineuse notable.
Dans ces cas là, le bricoleur averti et outillé, voire le professionnel expérimenté, mesure le courant de sortie avec un ampèremètre ou une petite pince ampèremétrique.
Le driver peut être en cause, mais la lampe led aussi (si c'est un pavé de leds certaines peuvent être grillées au sens propre).
.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Changer transformateur lampe Led sur le forum Électricité

Bonjour PatWit.

1 000 € pour un four rénové, la commande adaptée et les résistances neuves, est une idée à creuser.
Et la rénovation sera garantie.

L'autre solution est l'acquisition d'un four neuf avec reprise de l'ancien.

L'idée de shunter les arrivées des 3 phases n'est peut-être pas bonne si le constructeur n'a pas prévu cette possibilité. Il faudrait lui demander si cela est possible. Un schéma de principe à disposition serait souhaitable. Personnellement, il faudrait examiner le câblage actuel avant toute initiative de ce type. On n'improvise pas.
Citation :
Je peux essayer
Non, on n'essaie pas, on voit si cela est possible ou non.

Si vous envisagez une puissance supérieure, ce sera en triphasé, ce qui impliquera l'existence d'un point de livraison comptage en triphasé de 15 kVA minimum. Avec d'autres frais concernant la transformation du tableau de répartition actuellement monophasé.

Il y a des possibilités, mais il faut faire le bon choix en prenant le temps nécessaire.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Modifier four céramique triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Re.
Les spots sont des anciens modèles d'après ce que nous avons supposé au vu du convertisseur pour lampes à filament, mais vous gagneriez au change pour des modèles plus actuels.

Ici, le choix de spots leds encastrés a été longuement muri et nous avons finalement opté pour les modèles référencés ci-dessus ou équivalents (faisceau large et température de couleur principalement). Plus de 60 équipent désormais des proches, une trentaine ici au fur et à mesure des rénovations.
Pour le montage va et vient démonté, il faut ouvrir les deux boitiers des appareillages.
Vous savez qu'un va et vient est un inverseur unipolaire avec un commun et deux bornes pour les navettes.
L'idée est de repérer l'arrivée phase directe, les deux conducteurs navettes, le commun phase coupée qui va au luminaire.

La phase directe est certainement présente dans le boitier à 4 conducteurs, une autre phase directe vers un autre point de commande lumière doit y être repiquée (borne L du va et vient).
Le neutre bleu est direct au luminaire (quand il n'y a pas de convertisseur). A vrai dire, le neutre est direct à l'entrée du convertisseur de même que la phase coupée. En effet, toutes les lampes sont branchées en sortie du convertisseur.

Il faut savoir utiliser l'ohmmètre, faute d'avoir des couleurs différenciées.

Il ne faut surtout pas abandonner et refuser l'obstacle, au besoin appeler un proche expérimenté, voire un professionnel ami.

Ce n'est pas une tâche bien difficile, mais il faut être méthodique et savoir ce qu'on recherche exactement, tout d'abord la phase directe puis la phase coupée vers le convertisseur ; les navettes, par déduction et vérifications, viendront après.
Citation :
il m'est impossible de refaire ce branchement ...
Une faute de débutant que vous pouvez* rattraper, le but étant d'avoir de la lumière.
*Devez ; il faut être optimiste.

Cordialement.
23 octobre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travaux sur le forum Électricité

Bonjour Polo29 et Salva75,
Plusieurs remarques en passant.

Le moteur asynchrone a été déclaré HS alors que c'est une machine robuste. Le condensateur a t-il été contrôlé ? Si non, l'achat n'est peut-être pas justifié.
Citation :
Oui c'est un AEG 26-22 M35 97258 230v 50Hz 2450 tr min CL 155(F)
Ce qui correspond à une machine 2 pôles de fréquence de synchronisme 3 000 tr/min pour un fonctionnement en 50 Hz ; n'est-ce pas un peu élevé pour un ventilateur ?

Sur la photo du haut, on lit en vert : 1 850 tr/min, ce qui correspondrait à une machine 4 pôles alimentée sous 60 Hz ; or la fréquence de synchronisme est de 1 800 tr/min. Où est l'erreur ?*
Certes, il n'y a pas de mystère en électrotechnique, mais on peut avoir des doutes et chercher à les résoudre.
On verra quand il fera jour.

*On n'imagine pas que la machine soit une 2 pôles (3 000 tr/min au synchronisme en 50 Hz) présentant un tel glissement.
Un rapide tour sur le net permet de retrouver le ventilateur d'origine 9361981, mais pas ses caractéristiques.
Et il ne se fait plus.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 00:05
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager

Bonjour droxlof.

Un mécanisme va et vient comprend un commun et deux navettes.
Un mécanisme qui comporte quatre fils non repérés laisse penser qu'il y a une phase directe avec un repiquage.
Bref, un travail d'électricien méticuleux.
De toute façon, un travail initial de bricolo. Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes pour identifier la fonction de chaque conducteur.
Le testeur n'indique jamais rien d'utilisable, sauf exception que seul un professionnel peut interpréter.
Citation :
je n'y arrive pas malgré avoir pris quelques photos avant débranchement.
Ici on dessine sans prendre de photo, et avant démontage on étiquette chaque conducteur.
Citation :
Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce cas là ?
Pas franchement, il faut identifier tous les conducteurs par rapport au schéma théorique du montage va et vient.

Votre convertisseur ne peut alimenter que des lampes à filament, déjà bien obsolètes.
On aime bien les spots leds Indigo Lightning RDX-230.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 22:49