Bonjour Guillaume.

C'est une question de choix, usage universel, usage pour luminaires etc.
S221, qui va jusqu'à 4 mm², est surdimensionné pour l'usage lumière et le domestique en général.

On aime bien la série à levier qui va jusqu'à 2,5 mm² : "222-412 de Wago est un bornier 2 conducteurs avec connexion par bornes à cages Ce connecteur permet de connecter des câbles rigides, toronnés et fins sans avoir besoin d'outils." Un composant passe partout.

Le consuel vérifiera la sécurité de l'installation, protections différentielles et surintensités, section des conducteurs, liaisons à la terre. Donc pas les connecteurs rapides utilisés.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 20:52
forum consulter ce sujet Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221 sur le forum Électricité

Les petits trous vont faire de la dentelle.
Vous pourrez lisser alors à la gouge ou cutter ou fraise Dremel, bref, il faut essayer.
Le craquement peut être un frottement avec la couche inférieure.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faut aussi que les lames ne touchent pas les murs périphériques.
En général on laisse environ 6 mm, suivant la largeur des plinthes.
23 octobre 2024 à 20:30
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Publicité

Vous pouvez essayer, mais nous ne sommes pas convaincus que le petit contact entre tubes et lame soit en cause.
Vous nous direz.
Une fois que la température d'équilibre est atteinte le parquet craque t-il encore ?

Faute de gouge bien affutée, une petite machine genre Dremel peut aider.
Percer des petit trous et finir au ciseau à bois est aussi une solution.
23 octobre 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Le moteur est HS si l'un des enroulements est coupé.
C'est très rare.
C'est pourquoi le condensateur est mis en cause en premier.
23 octobre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager

Bonjour Pleiade.

Le parquet semble être du stratifié posé flottant, relativement peu sensible à la température, moins que le bois plein.
Le parquet craque t-il tout seul ou seulement lors du passage ?
On ne voit pas le détail du passage des tubes, notamment s'il y a contact avec les lames. Il aurait fallu utiliser une gaine.
En général, on taille le parquet un peu plus grand et on bourre l’espace avec un acrylique de couleur.
En tout cas, surtout pas de l'huile, quant au talc on le réserve pour les chambres à air de vélo ou le bébé.

Au passage, l'effet tambour et le craquement dépendent du substrat solide sous les lames et de la sous-couche.

On voit que l'angle des plinthes n'est pas réussi. Il aurait fallu utiliser une boite à onglet et une scie sterling (ou une scie d'angle électrique d'établi si on l'emprunte). On convient que ce n'est pas facile à faire. Ici on ajuste avec un lapidaire.
Citation :
agrandir le trou sans abîmer le plancher ?
S'il n'y a pas contact autant laisser ainsi. Agrandir proprement après montage peut se faire éventuellement à la gouge.
Il ne semble pas que le contact éventuel des tubes avec la lame soit en cause.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 18:56
forum consulter ce sujet Plancher qui claque avec tuyau chauffage sur le forum Menuiserie

Bonjour Raiback,
Citation :
Que faut-il faire ?
Que déduisez vous de vos constatations ?
Certainement une coupure quelque part, d'autant plus que les prises de courant sont en cascade.
Il faut ouvrir les appareillages et chercher le repiquage défectueux.
Le testeur n'est pas un outil fiable. La lampe néon peut s'allumer sur un fil "en l'air". Ici on pense au neutre bleu. Sur un neutre bien raccordé le testeur ne s'allume pas.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 octobre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour Tristan,
Citation :
Je suis complètement ignorant sur le sujet de la plomberie
C'est possible, mais on voit que vous maitrisez la photo, la lumière et la mise au point. Mais l'appareil utilisé a pu effectuer les réglages lui-même en mode automatique.

Vous ne trouverez pas cette petite pièce détachée.
Par contre, et c'est certainement ce que le technicien a voulu signifier, l'approvisionnement d'un nouveau clapet anti-retour est facile.
Vous pouvez regarder sur le net à quoi ça ressemble, il y en a de différentes formes.
Il faut couper l'arrivée d'eau, fermer tous les robinets et chasse-d'eau, et enlever le clapet.
Ensuite vous en approvisionnez un au modèle chez le Cedeo du coin ou équivalent, avec les joints nécessaires.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Avec du temps disponible.
Sinon, le plombier passera quelques dizaines de minutes pour réaliser l'opération.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 14:28
forum consulter ce sujet Recherche pièce clapet antiretour assainissement sur le forum Plomberie

Bonjour HortenseB,
L'ancien générateur de courant débite 280 mA.
Le nouveau débite 300 mA.
La lampe led ou le pavé éclairera peut-être un peu plus un peu plus, mais la différence d'intensité étant minime (à l'incertitude relative près) il ne devrait pas y avoir une différence lumineuse notable.
Dans ces cas là, le bricoleur averti et outillé, voire le professionnel expérimenté, mesure le courant de sortie avec un ampèremètre ou une petite pince ampèremétrique.
Le driver peut être en cause, mais la lampe led aussi (si c'est un pavé de leds certaines peuvent être grillées au sens propre).
.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Changer transformateur lampe Led sur le forum Électricité

Bonjour PatWit.

1 000 € pour un four rénové, la commande adaptée et les résistances neuves, est une idée à creuser.
Et la rénovation sera garantie.

L'autre solution est l'acquisition d'un four neuf avec reprise de l'ancien.

L'idée de shunter les arrivées des 3 phases n'est peut-être pas bonne si le constructeur n'a pas prévu cette possibilité. Il faudrait lui demander si cela est possible. Un schéma de principe à disposition serait souhaitable. Personnellement, il faudrait examiner le câblage actuel avant toute initiative de ce type. On n'improvise pas.
Citation :
Je peux essayer
Non, on n'essaie pas, on voit si cela est possible ou non.

Si vous envisagez une puissance supérieure, ce sera en triphasé, ce qui impliquera l'existence d'un point de livraison comptage en triphasé de 15 kVA minimum. Avec d'autres frais concernant la transformation du tableau de répartition actuellement monophasé.

Il y a des possibilités, mais il faut faire le bon choix en prenant le temps nécessaire.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Modifier four céramique triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Re.
Les spots sont des anciens modèles d'après ce que nous avons supposé au vu du convertisseur pour lampes à filament, mais vous gagneriez au change pour des modèles plus actuels.

Ici, le choix de spots leds encastrés a été longuement muri et nous avons finalement opté pour les modèles référencés ci-dessus ou équivalents (faisceau large et température de couleur principalement). Plus de 60 équipent désormais des proches, une trentaine ici au fur et à mesure des rénovations.
Pour le montage va et vient démonté, il faut ouvrir les deux boitiers des appareillages.
Vous savez qu'un va et vient est un inverseur unipolaire avec un commun et deux bornes pour les navettes.
L'idée est de repérer l'arrivée phase directe, les deux conducteurs navettes, le commun phase coupée qui va au luminaire.

La phase directe est certainement présente dans le boitier à 4 conducteurs, une autre phase directe vers un autre point de commande lumière doit y être repiquée (borne L du va et vient).
Le neutre bleu est direct au luminaire (quand il n'y a pas de convertisseur). A vrai dire, le neutre est direct à l'entrée du convertisseur de même que la phase coupée. En effet, toutes les lampes sont branchées en sortie du convertisseur.

Il faut savoir utiliser l'ohmmètre, faute d'avoir des couleurs différenciées.

Il ne faut surtout pas abandonner et refuser l'obstacle, au besoin appeler un proche expérimenté, voire un professionnel ami.

Ce n'est pas une tâche bien difficile, mais il faut être méthodique et savoir ce qu'on recherche exactement, tout d'abord la phase directe puis la phase coupée vers le convertisseur ; les navettes, par déduction et vérifications, viendront après.
Citation :
il m'est impossible de refaire ce branchement ...
Une faute de débutant que vous pouvez* rattraper, le but étant d'avoir de la lumière.
*Devez ; il faut être optimiste.

Cordialement.
23 octobre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travaux sur le forum Électricité

Bonjour Polo29 et Salva75,
Plusieurs remarques en passant.

Le moteur asynchrone a été déclaré HS alors que c'est une machine robuste. Le condensateur a t-il été contrôlé ? Si non, l'achat n'est peut-être pas justifié.
Citation :
Oui c'est un AEG 26-22 M35 97258 230v 50Hz 2450 tr min CL 155(F)
Ce qui correspond à une machine 2 pôles de fréquence de synchronisme 3 000 tr/min pour un fonctionnement en 50 Hz ; n'est-ce pas un peu élevé pour un ventilateur ?

Sur la photo du haut, on lit en vert : 1 850 tr/min, ce qui correspondrait à une machine 4 pôles alimentée sous 60 Hz ; or la fréquence de synchronisme est de 1 800 tr/min. Où est l'erreur ?*
Certes, il n'y a pas de mystère en électrotechnique, mais on peut avoir des doutes et chercher à les résoudre.
On verra quand il fera jour.

*On n'imagine pas que la machine soit une 2 pôles (3 000 tr/min au synchronisme en 50 Hz) présentant un tel glissement.
Un rapide tour sur le net permet de retrouver le ventilateur d'origine 9361981, mais pas ses caractéristiques.
Et il ne se fait plus.
Cordialement.
23 octobre 2024 à 00:05
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager

Bonjour droxlof.

Un mécanisme va et vient comprend un commun et deux navettes.
Un mécanisme qui comporte quatre fils non repérés laisse penser qu'il y a une phase directe avec un repiquage.
Bref, un travail d'électricien méticuleux.
De toute façon, un travail initial de bricolo. Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes pour identifier la fonction de chaque conducteur.
Le testeur n'indique jamais rien d'utilisable, sauf exception que seul un professionnel peut interpréter.
Citation :
je n'y arrive pas malgré avoir pris quelques photos avant débranchement.
Ici on dessine sans prendre de photo, et avant démontage on étiquette chaque conducteur.
Citation :
Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce cas là ?
Pas franchement, il faut identifier tous les conducteurs par rapport au schéma théorique du montage va et vient.

Votre convertisseur ne peut alimenter que des lampes à filament, déjà bien obsolètes.
On aime bien les spots leds Indigo Lightning RDX-230.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 22:49
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travaux sur le forum Électricité

Bonjour surcouffe.

Vous êtes obligé de trouver le convertisseur et de l'enlever afin d'alimenter le faisceau en 230 V, toutes lampes branchées en parallèle.
Les GU 5.3 ne sont pas réputées pour la qualité des contacts à la longue.
On aime bien les spots Indigo Lightning RDX-230.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 22:30
forum consulter ce sujet Installer lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12V sur le forum Électricité

Bonjour PatWit.

Notre démarche sera limitée car il s'agit d'un projet qui nécessite d'avoir les documents en main, et s'il n 'y en n'a pas, il faut être devant l'équipement avec son outillage et ses appareils de mesure, et relever le schéma.
Ce projet n'est pas réalisable en quelques lignes et à distance.
C'est un vrai travail qui nécessite des capacités et du temps.
Si le four n'est pas prévu pour être commuté en monophasé 230 V, il n'est pas certain que la modification soit simple.
On peut se poser la question de savoir si réunir les trois entrées phases est une solution.
Il faudrait vous adresser à une entreprise qui a du personnel spécialisé en électrotechnique industrielle.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 22:14
forum consulter ce sujet Modifier four céramique triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour lopticien,
Citation :
une borne que j'achèterais afin de ne pas avoir d'abonnement à régler.
Nous ne sommes pas au courant que cela fasse partie des conditions d'installation.
La borne gère l'intensité débitée vers le chargeur du véhicule et limite celle-ci en fonction de la consommation de l'habitat.
Compte tenu de la puissance souscrite, voire de l'option heures creuses, il faudra voir quelle sera la puissance de charge.

Les fabricants de bornes ne manquent pas, et les prix ont diminué.
Notre attention actuelle se porte sur la borne Schneider Electric Evlink et son gestionnaire EVA1HPC1, le gestionnaire communicant avec la borne par courants porteurs.

Il serait normal que l’électricien agréé IRVE assure la fourniture et la pose.
Citation :
si je décidais de passer par un électricien
Vous êtes obligé dès l'instant où la puissance de recharge est supérieure à 3,7 kW.
Ce n'est pas un travail de novice.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 22:03
forum consulter ce sujet Recharge auto sur prise 230 ou installation d'une borne sur le forum Électricité

Bonjour Johndu71.

Vous pouvez vous inspirer de cette discussion qui vous permettra d'affiner votre schéma en utilisant les bons symboles : http://www.forum-électricité.com/tableau-électrique-piscine.html
Le contact hors gel serait à mettre en parallèle avec la phase directe issue du DJ 2 A et la borne A2 du contacteur moteur 2.
Vous pouvez également consulter un sujet apparenté : http://www.forum-électricité.com/raccorder-coffret-gel-elec-a-un-coffret-de-filtration.html
Pourquoi un DJ avec deux fois 3 bornes ?
A suivre.
22 octobre 2024 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel Elec sur le forum Électricité

Bonjour Aurelilia, et merci pour votre retour.

On ne voit pas s'il y a d'autres étais en dessous du balcon inférieur.
Il vaudrait mieux qu'il y en ait.
Vous avez bien fait de poser la question et d'avoir remué les responsables.
Le danger était flagrant.
Une très grosse entreprise connue résout le même genre de problème en étayant définitivement de bas en haut avec des fers en I. Ce qui évite le porte-à-faux.
Cordialement.
22 octobre 2024 à 16:09
forum consulter ce sujet Achat appartement avis fissure façade au-dessus du balcon sur le forum Maçonnerie

Bonjour Phatalysta.

Vous n'avez pas donné suite à l'exposé de votre problème le 02 janvier 2023 à 15:46.

On ne connait pas ce thermostat connecté Heatzy.
Citation :
Auriez-vous une idée ?
Pour cela il faudrait connaitre le produit.
Essayez de le déconnecter du système Heatzy afin de voir s'il retrouve ses capacités.
Le SAV de la marque semble être sous-traité auprès d'installateurs.
Cordialement.

22 octobre 2024 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème radiateur Delonghi Esay Life 1500w sur le forum Électricité

Bonjour PabloLexo.

Juste un avis personnel en passant.
Si le plafond est en bon état et solide, autant le laisser ainsi. On peut boucher les trous au plâtre et chanvre. Ensuite il faudra enduire avec soin.

Plaquer et coller une plaque de placo est certainement possible, les plaquistes savent faire. Il faut que ce soit bien plan. Pas facile pour un bricoleur même bon.

Un plafond suspendu est plus facile à effectuer, on peut y encastrer des spots, mais il n'y a pas de hauteur suffisante au dessus des fenêtres.

Il y a donc des solutions, mais il faut envisager l'éclairage. Peut-être pas des spots, quoique, mais des luminaires classiques, en scellant des pots au droit des trous actuels.
Le problème des spots est leur durée de vie et leur disponibilité dans le temps, avec le diamètre du trou qui peut changer.
Ce n'est pas standard.

Cordialement.
22 octobre 2024 à 09:44
forum consulter ce sujet Conseils pour rénover un plafond en briques plâtrières sur le forum Maçonnerie

Tak
La mienne était multilingue.
21 octobre 2024 à 22:54
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur par commutateur escalier sur le forum Électricité

Bonjour Fabrice2410.

On connait des marques, mais pas celle là.
Il vous faudrait un discontacteur comme vous pourrez en voir sur le net.
Sans doute faudra t-il lui adjoindre un relais thermique correspondant au courant nominal du moteur.
Ce dernier pourrait être mesuré avec une pince ampèremétrique.
Ce qui est curieux est la présence de deux boites à bornes.
A vue d’œil le moteur ne semble pas faire plus de 1 500 W utile sur l'arbre, pas loin de 2 kW absorbé.
Ce qui ferait moins de 5 A en ligne.
Mais le plus simple est de faire le mesurage.
Il serait prudent de confier le travail à un électricien.
Il réalisera un coffret de commande stable avec arrêt d'urgence.
Bien sûr, il faut une liaison terre.
Les prises et rallonges au sol seraient remarquées par l'Inspection du travail.
Il ne faut pas laisser cela ainsi. Danger électrique et risque d'accident si quelqu'un trébuche.
Citation :
De plus, le moteur ne possède pas de plaque signalétique.

Estimer la vitesse et mesurer le courant en ligne sont à effectuer.
Observer aussi le couplage statorique, certainement étoile si le moteur est 230 / 400 V et le réseau pareil.
Cordialement.
21 octobre 2024 à 22:51
forum consulter ce sujet Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt sur le forum Électricité

Bonjour Steph12002.

Le bouchon existe, vous l'avez rencontré.
Et surtout, vous avez réussi à l'enlever. Sur le forum, ce n'est pas toujours une opération facile.
Le tube mobile a une longueur calculée pour ne pas obstruer le siphon.
Tant pis pour le Nobel.
Citation :
c'est peut-être un problème de physique "vase communicant".
Ouh là là c'est hors sujet. Il va falloir réviser.
Cordialement.

21 octobre 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Jbr82.
Sans les notices ou caractéristiques techniques des produits on ne pourra vous répondre.
Connaitre le câblage actuel du télérupteur est indispensable : neutre (montage 3 fils) ou phase (montage 4 fils) sur le bouton-poussoir ? Il faut donc faire le schéma de votre montage télérupteur actuel.
Si le montage actuel fonctionne bien, autant le laisser ainsi. Remplacer le montage télérupteur par une minuterie rajoutera une contrainte à l'usage, et n'engendrera aucune économie dans l'habitat. Le poste lumière n'est pas le plus important.
La notice succincte en russe disponible sur le net montre que le changement est possible, mais il vaut mieux avoir de bonnes notions en électricité.

Cordialement.
21 octobre 2024 à 18:19
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur par commutateur escalier sur le forum Électricité

Ce convertisseur ne convient pas pour des spots à led. Il y a des décennies, les lampes led n'existaient pas comme maintenant, et les lampes 12 V halogène à filament étaient majoritaires.
Le courant consommé par les lampes led présente des discontinuités que le convertisseur en photo ne sait pas fournir. On a précisé que pour que ce type de convertisseur fonctionne, il faut une charge résistive comme une lampe à filament, halogène ou non : for 120 V halogen lights use

On vous conseille de moderniser cet éclairage en prenant des spots led qui fonctionnent avec leur convertisseur déporté ou intégré, sous 230 V AC, 3 000 K et faisceau 60° https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 ou équivalent.
Ici il y en a 9 dans cette pièce.

Si vous ne changez pas les spots, il faudra une alimentation 12 V pour lampe leds.
Mots clés : alimentation 12 V lampe led
Citation :
Pensez-vous qu'il y en ait un autre dans le faux plafond ?
On ne sait pas. Il faudrait que vous regardiez avec un endoscope premier prix.
Cordialement.
21 octobre 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Bonjour Afterdie.

Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez exposé le 03 février 2021 à 07:59

Bien des invités sur le forum font des confusions et nous faisons alors quelques rappels.
Pour l'électrotechnicien, un transformateur comprend deux bobinages sur un circuit magnétique.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Ici, il s'agit d'un convertisseur électronique ; il est alimenté en 230 V AC et il fournit une tension de 11,5 V AC, à condition que la charge branchée en sortie consomme entre quelques watts et 60 watts maximum pour ce modèle. On remarque qu'il ne doit alimenter que des lampes à filament, désormais rares.
Ce convertisseur ne peut alimenter des spots à leds.

La particularité de ce convertisseur est qu'il ne délivre aucune tension à vide, et en cas de surcharge jusqu'au court-circuit le courant débité est limité.

Les spots sont branchés en parallèle.
Vous avez donc des éléments qui vous aideront à voir ce qui ne va pas.
Citation :
J'ai testé les Leds sur d'autres prises et RAS elles fonctionnent bien.
Et quid du convertisseur ?
Cordialement.
21 octobre 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Bonjour Johndu71.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur de la pompe.
Ce contacteur est peut-être commandé par un interrupteur horaire (c'est pour cela que le schéma de câblage réel a été demandé). S'il y a un un interrupteur horaire, il possède un contact à fermeture (comme un interrupteur pour commander la lumière dans une pièce), qui alimente alors la bobine du contacteur. Pour commander la pompe si la sonde du boitier hors gel détecte une température proche de 0°C, le contact du système hors gel est à brancher en parallèle avec celui de l'interrupteur horaire.

On ne sait si votre coffret possède bien un contacteur.
Le schéma de 17:03 en montre un, indispensable pour alimenter un moteur.

On constate sur ce schéma qu'un contacteur de chauffe-eau a été utilisé, or, il n'est pas dimensionné pour alimenter un moteur asynchrone qui, rappelons le, peut absorber une pointe de courant au démarrage voisinant huit fois l'intensité nominale.

Un chauffe-eau, récepteur purement résistant, n'absorbe pas de surintensité.
Le contacteur de chauffe-eau n'est donc pas adapté.
Le schéma de 17:03 n'a pas été élaboré comme il aurait fallu.

A suivre.
21 octobre 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel Elec sur le forum Électricité

Re.
Citation :
C'est incompréhensible !
Pas que pour vous.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Ou que vous affiniez vos observations.
Cordialement.
21 octobre 2024 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau sur le forum Plomberie

Citation :
J'aime faire les choses par moi-même
C'est bien, mais l'électricité est un domaine qu'on ne peut aborder que si l'on a des bases.
Un proche a réalisé sa piscine dans une région ensoleillée, comme vous. Mais conscient de ses capacités limitées, il a sous-traité toute la partie électrique.
Citation :
le coffret hors gel est le seul problème que je rencontres
Si vous avez consulté le document du système de commande hors gel, la partie active est un simple contact à fermeture qui actionne le contacteur de pompe.
Citation :
Demain je posterai quelques photos de mon installation...
Il serait préférable que vous joigniez le schéma réel du coffret piscine s'il diffère du schéma ci-dessus.
La plupart de ceux qu'on voit sur le forum sont assez basiques, voire non conformes aux règles applicables aux tableaux secondaires.
Votre tableau piscine doit comporter en entrée un interrupteur différentiel 30 mA. Puis différents disjoncteurs de protection des fonctions.
Si le coffret piscine est celui en image 1, le contact du système hors gel doit commuter la phase coupée sur la borne A1 du contacteur de pompe au milieu. La phase directe est disponible en sortie du disjoncteur de pompe.

Une PAC, s'il y en a une un jour, ne peut fonctionner que si la pompe tourne. D'où l'utilisation d'un contact de commande.
En espérant vous avoir documenté, en fonction des documents que vous avez fournis.
Cordialement.
20 octobre 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel Elec sur le forum Électricité

Bonjour Steph12002,
Citation :
Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bouchon.
Et pourtant, il y en a un quelque part, peut-être consécutif à votre montage
Quand vous enlevez le siphon et mettez un seau en dessous de la bonde, y a t-il un écoulement ? Si oui, voir comment vous avez fait le montage.
On vous laisse observer.
Cordialement.
20 octobre 2024 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Johndu71.
Citation :
étant donné que je ne suis pas du métier, cela n'est pas évident pour moi.
On comprend. Et pourquoi ne faites vous pas appel à un professionnel ?
Cordialement
20 octobre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel Elec sur le forum Électricité

Citation :
il n'y a que 60 V au niveau de mon tableau.
Oui, mais au départ, en sortie du disjoncteur de branchement supposé être en limite de propriété, quelle est la tension entre les bornes de sortie accessibles à l'usager, là où vous devriez observer les conducteurs bleu et marron ?

C'est la question essentielle que nous posons et qui demeure sans réponse.
Et pourquoi l'électricien n'a pas traité plus avant l'incident ?
Citation :
Et tout cela est arrivé lorsque la disqueuse à béton a été utilisée.
Nous ne sommes pas persuadés de la responsabilité de la machine. Nous sommes à distance et ne faisons qu'émettre des hypothèses en fonction des explications fournies.

Le travail de l'électricien est essentiel. Vu d'ici, nous n'avons pas l'impression que le diagnostic est vraiment établi.

On répète la question : "quelle est la tension entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement accessibles à l'usager" ? Bien sûr, il faut que ce DJ soit enclenché.

S'il y a zéro volt, voir Enedis.
S'il y a 230 volts, voir où est la coupure éventuelle. C'est le travail de l'électricien étonné.
20 octobre 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

La photo du tableau de répartition interne à l’habitat de 14:26 permet de voir deux gros conducteurs déconnectés, et qui ne se touchent pas pour le moment.
Sans être certain de la section, ce semble être du 10 mm².
S'il n'y a pas de tension entre ces deux conducteurs, il faut regarder en sortie du disjoncteur de branchement.

Il se peut qu'ils soient branchés initialement sur un appareillage qui pourrait être un interrupteur sectionneur. Ce qui serait normal.

On voit deux petits conducteurs qui pourraient provenir de chez la voisine comme vous l'avez précisé à 11:10.
Statut quo pour le moment pour ce qui concerne les contributeurs.

Il faut regarder l'état de la sortie du disjoncteur de branchement ; par déduction, il devrait se trouver en limite de propriété avec le compteur Linky dans le même coffret.
Si la tension est présente, il faudra définir quel conducteur est coupé, la phase en marron ou le neutre en bleu.
Le travail de l'électricien imaginatif.
20 octobre 2024 à 14:50
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Citation :
15 ans électricien et il n a jamais vu ce problème....
Sauf que tel que vous le relatez, le problème n'est pas défini. On comprend que vous êtes démuni car vous n'êtes pas du métier. Néanmoins, identifier une coupure n'est pas d'une difficulté insurmontable et c'est le travail d'un professionnel expérimenté.

L’électricien est-il capable ou non de diagnostiquer avec précision un problème ? Il n'y a aucun mystère en électricité domestique, tout s'explique.
Le compteur Linky n'a aucune responsabilité, toute l'alimentation se vérifie à partir de la sortie non plombée du disjoncteur de branchement.

Ce que l'on contrôle est la présence tension. Si l'électricien utilise le nom "courant" il est dans l'erreur. Le professionnel fait bien la différence entre courant et tension.

Vous ne répondez pas aux questions posées qui ne réclament pas d'être du métier, juste identifier les emplacements des équipements. Au besoin, vous demandez à un ami plus expérimenté.

Contrôler la continuité d'une ligne bifilaire complètement déconnectée à son origine et son extrémité n'implique même pas d'avoir un CAP, savoir torsader les extrémités conductrices ensemble, et brancher un ohmmètre à l'autre extrémité.

Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de tranchée à effectuer sauf si une taupe vorace et suicidaire a confondu un ver de terre avec un câble enterré.

Enfin, on ne voit pas la relation entre l'emploi d'une disqueuse et l'incident. A part un mauvais contact quelque part, dégradé par l'intensité consommée.
20 octobre 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour CMT.

Effectivement, la description initiale est quelque peu imprécise et l'on ne peut faire davantage de suppositions tant que Stanis ne les a pas confirmées lui même.
L'autre question est pourquoi l'électricien n'a pas investigué davantage, si l'on comprend bien ce qui a été signifié par Stanis.
On ne croit pas à la coupure d'un câble enterré, plutôt un problème de qualité de connexions.

Mais pour le moment, trop d'inconnues ou de descriptions inutilisables ("le neutre qui part de mon tableau électrique... - L'électricien a testé le Linky") pour envisager une action possible qui, rappelons le, est du domaine de compétence de l'électricien.
20 octobre 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Avant qu'il fasse jour : on comprend que votre lampe théoriquement connectée et à led ne fonctionne plus. Ce type de lampe a une durée de vie limitée. Le scintillement est caractéristique.
Avez vous essayé de faire fonctionner une lampe ordinaire à filament ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 551141 lampe temoin

20 octobre 2024 à 00:32
forum consulter ce sujet Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ? sur le forum Électricité

Re. Le compteur Linky n'est pas accessible à l'électricien. Seule la sortie du disjoncteur différentiel de branchement est accessible une fois le couvercle ôté, pour l'électricien ou pour vous.
Si la tension est présente en sortie tout est normal ; et vice-versa. Dans ce dernier cas(pas de courant tension en sortie du DJ de branchement) la résolution du problème est de la responsabilité d'Enedis.

Vous ne précisez pas les emplacements relatifs du disjoncteur de branchement et de l'entrée du tableau de répartition avec ses borniers phase et neutre.

Il y a des incertitudes dans votre description et on ne comprend pas bien, il faudrait être plus précis.
On ne comprend pas pourquoi un conducteur est mis en cause.

Doit-on comprendre qu'il n'y a plus aucune alimentation électrique chez vous et que la maison est dans le noir ?
On se demande aussi pourquoi, si cela est le cas, l'électricien n'a pas dépanné.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
20 octobre 2024 à 00:25
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour Stanis,
Citation :
Résultat des courses : 100 mètres de fil à 1000 euros et une tranchée à creuser...
Vous n'en n'êtes pas là.
La disqueuse a causé une chute de tension, sans plus.
Citation :
le neutre qui part de mon tableau électrique était hors service.
Tel que vous le rapportez, cela n'a aucune signification exploitable.
Il y a sans doute une panne pas bien méchante, mais qui ne nécessite pas de creuser.
A l'électricien de creuser, mais plutôt les méninges.
Cordialement.
19 octobre 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky sur le forum Électricité

Bonjour Anaelle,
N'étant pas sur place on ne peut vous aider.
Persévérez dans votre recherche de solution, ou faites intervenir un proche expérimenté.
On n'aime pas trop les WC suspendus car intervenir sur les mécanismes est quelquefois difficile.
Cordialement.
19 octobre 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème abattant et chasse d’eau WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour lexi232,
Dans ce genre de cas, il est préférable d’utiliser une lampe témoin : douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
Un multimètre ne vous sera d'aucune utilité si vous n'avez pas d'expérience en électricité.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Citation :
l'éclairage ne s'allume plus.
Est-ce arrivé d'un coup ou est-ce consécutif à une intervention sur les circuits ?
Cordialement.
19 octobre 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ? sur le forum Électricité

Bonjour fonte77,
Citation :
Si quelqu'un pouvait m'aider
On pourrait le faire si l'on était sur place.
On comprend que vous avez 4 spots en état de marche, qu'ils fonctionnent sur deux arrivées qui conviennent, sans bien comprendre ce que sont ces arrivées.
Des anciens spots fonctionnent normalement.
A part des liaisons électriques défectueuses on ne voit pas quelle est l'origine du dysfonctionnement.
La solution vous appartient.
Cordialement.
19 octobre 2024 à 17:45
forum consulter ce sujet Remplacement spots salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour Olymp25,
Le temps de chauffe est fonction de la capacité et de la puissance nécessaire, celle-ci étant aussi fonction de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Une fois que le volume est chauffé, le thermostat entretient la température en fonction de la consommation.

Quant aux fonction dites intelligentes cela n'apporte rien à l'usage, que des sources d'ennuis quand l'électronique sera HS et non remplaçable.

Un chauffe-eau c'est un réservoir, un thermostat, une résistance chauffante.
Un système simple qui fait ses preuves tous les jours. Rajouter de la complexité se fait au prix de la fiabilité.

Quelquefois, sur le forum, on évoque l'effet Shadock, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Citation :
Il n'est pas facile de s'y retrouver dans cette jungle
Il vaut mieux éviter de trop faire confiance au marketing dont le but final est de faire vendre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 octobre 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe bain gaz par un électrique sur le forum Plomberie

Bonjour olymp25. Le chauffe-eau instantané consomme une puissance non négligeable comme vous l'avez mentionné.
Un petit chauffe-eau à accumulation est préférable.
La capacité est fonction de la place disponible. Entre 50 l et 100 l, il faut voir.
2 kW pour un 50 l semble un peu grand (plutôt 1,5 kW), alors qu'elle convient plutôt pour un 100 l, et encore, (plutôt 1,8 kW). Regardez les offres sur le net.
Cordialement.
18 octobre 2024 à 21:46
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe bain gaz par un électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Risson,
Citation :
Est-ce un problème si j'utilise des fils plus épais
Non.
La section d'un conducteur est liée à l'intensité nominale qui va le parcourir.
Plus l'intensité est importante plus la section doit être importante afin de limiter la chute de tension en ligne et les échauffements.
C'est ainsi que le tableau de répartition de votre habitat comporte des disjoncteurs 16 ou 20 A pour alimenter le gros électroménager tel qu'un lave-linge avec une ligne en 2,5 mm². Mais la même prise de courant peut alimenter une brosse à dents électrique.
Citation :
J'ai bien compris qu'utiliser des fils trop fins peut être dangereux
Oui bien sûr. Mais la norme NF C15-100 a normalisé sections et calibres des protections. Bien réalisée, une installation électrique n'est pas dangereuse.

Il est des cas où l'on utilise un fil très fin dans une enveloppe en verre par exemple. Il s'agit alors d'un fusible. Un fusible est calibré pour laisser passer une certaine intensité ; si elle est trop forte, le fil fond et coupe le circuit.
Citation :
je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
On a fait quelques rappels, à vous de continuer si vous voulez.

Dans l'habitat il faut avoir des connaissances minimum en électricité, plomberie etc., de façon à être un peu autonome.
Cordialement.
18 octobre 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v sur le forum Électricité

Bonjour cfou?
La multiprise intermédiaire semble inutile.
Autant utiliser une rallonge du commerce, ou la faire vous même sur mesure si vous êtes un peu bricoleur.
Si vous avez vraiment besoin d'une multiprise, choisissez là chez Legrand, et sans connecter des récepteurs énergivores comme un four.
Cordialement.
18 octobre 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Création nouvelle prise avec câble d'alimentation sur le forum Électricité

Bonjour Isa6941.

Si l'on considère la charge équilibrée avec une tension composée de 230 V, on peut appliquer P = rac(3).U.I
On trouve alors I en ligne = 18 A.
2,5 mm² est un peu juste, même si les périodes de fonctionnement à puissance maximum sont rares.

Du câble 4 mm² souple convient.

Mots clés : Câble souple HO7RNF 4G4mm²
On en trouve sur le net à la coupe, ou chez certains grossistes (Rexel par exemple).
Voir chez un électricien local ou une grande surface.
Cordialement.
18 octobre 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé sur le forum Électricité

Re,
Citation :
j'espère quand même que ça va aller...
Si vous avez la place, vous collez un manchon et vous gagnerez 10 cm environ.
Bien des sujets abordés sur le forum traitent des évacuations LL ou LV qui débordent lors des vidanges.
18 octobre 2024 à 08:47
forum consulter ce sujet Raccordement machine à laver sur Sanivite 3 sur le forum Plomberie

Bonjour Fabrice2410,
Citation :
Comment puis-je les obtenir ?
Difficile de renseigner à partir de rien.
Citation :
je souhaite installer un interrupteur pour allumer et éteindre ce moteur.
Regardez comment le boucher fait fonctionner son hachoir, ou un boulanger son pétrin. Il n'y a pas d'interrupteur, mais un BP marche, un BP arrêt, et un coup de poing arrêt d'urgence. Il faut une prise de courant triphasée pentapolaire, 3 phases + neutre + terre. Les boutons-poussoirs (BP) commandent un contacteur.
Citation :
Que dois-je faire du fil de terre ?
Bonne question... mais surprenante, même sans être expert.

Mots clés : utilité liaison terre
On vous laisse travailler.
Cordialement.
17 octobre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt sur le forum Électricité

Bonjour Damien et Polo.

Juste une remarque en passant.
Il se pourrait que la distance entre l'axe de sortie du siphon et l'orifice haut soit relativement faible.
On préconise 50 cm pour éviter les débordements.
Vous verrez à l'usage.
Cordialement
17 octobre 2024 à 22:18
forum consulter ce sujet Raccordement machine à laver sur Sanivite 3 sur le forum Plomberie

Citation :
Je demanderai à quelqu'un de pédagogue et patient.
L'aide ponctuelle est apportée par des contributeurs bénévoles qui donnent un peu de leur temps.
Il faut que l'interlocuteur auquel ils s'adressent soit réceptif et motivé pour progresser.
Ce ne semble pas être le cas puisque vous attendez une solution sans réflexion de votre part.

L'électricité revient à faire circuler des fluides dans des tuyaux. Tuyaux = conducteurs ; robinet = interrupteur à deux positions (ouvert - fermé) ; appareillage va et vient = vanne 3 voies à deux positions.
Citation :
Seul face à un schéma sans aucune notion d'électricité, ce n'est pas si simple
Vous avez joué, du moins on l'espère, avec un petit train et deux aiguillages.

Un va et vient est comme un aiguillage. Ici il y a un aiguillage avec une entrée et deux sorties, et un autre avec deux sorties et une entrée. Les sorties des aiguillages sont connectées ensemble. Le train ne peut circuler que s'il y a des voies sous ses roues, sinon il s'arrête.
Dans un montage va et vient, les voies connectées ensemble sont nommées navettes.
Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-interrupteur-va-et-vient-dans-une-piece

Cordialement.
17 octobre 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur sur le forum Électricité

Re,.

Les préconisations étaient bonnes, il fallait une lampe de poche pour rechercher ce tableau.
Votre électricien n'a pas approfondi plus que cela semble-t-il.
Citation :
et une fois tout rallumé de ce côté-là
Pour effectuer un diagnostic à distance, il faut être hyper précis. "Tout" ne signifie rien d'exploitable pour aider à dépanner*. Quelles ont été les actions et sur quels appareillages ?

On comprend que vous êtes éloigné du métier, d'où votre appel au forum, mais qu'à fait l'électricien à par diagnostiquer un défaut de la cuisinière ? Ce qu'on sait depuis le début.

Le compteur ne déclenche pas, il compte.
C'est donc le disjoncteur différentiel de branchement, calibre 500 mA, qui déclencherait. Mais pas que ?

Si le disjoncteur de 32 A dans le coffret cuisine n'a pas déclenché, il n'a pas détecté de surintensité.
Il faudrait savoir comment est branché ce coffret.

*Vous pouvez regarder vous même ce coffret ; y voyez vous un interrupteur différentiel 30 mA, capable de détecter les défauts d'isolement, et de déclencher ?

Citation :
Le monsieur qui intervient me dit que le problème vient de la cuisinière.
Oui, on le sait depuis le début ; mais pourquoi le DJ de branchement déclenche t-il ? Vérifiez maintenant le tableau cuisine, envoyez une photo nette et bien éclairée au besoin.

L'autre question à traiter : comment est alimenté ce tableau par rapport au tableau de répartition principal et au disjoncteur de branchement ?

En relisant votre contribution précédente avant de cliquer envoyer : "le compteur EDF saute ainsi que celui de la cuisine", on ne comprend pas quels sont les éléments qui déclenchent car, apparemment, il y en a plusieurs.
Et on répète qu'un compteur compte.

Il faut reprendre toutes vos explications à zéro.

Cordialement.
17 octobre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ? sur le forum Électricité