Profil du membre Alma1
Actuellement
4 085
questions dans le
forum sols . Carrelages
Membre inscrit Alma1

a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Ce qui serait souhaitable de connaître, c'est de quelle épaisseur vous disposez ?
Pouvez-vous mettre 35cm d'isolant ?
Je ne saisis pas bien comment cela et possible de conserver le lambris, d'isoler et de laisser une lame d'air sous une couverture en rampant. Mais peut-être que votre plafond est plat...
Conserver l'isolant actuel n'est pas ,à mon avis une bonne solution.
Il faudrait vraiment qu'il soit en parfait état.
Si c'est le cas, il pourrait en effet être recouvert avec un isolant sans pare-vapeur.
La laine de verre a une valeur lambda inférieure à celle de la laine de roche, elle est donc un meilleur isolant à épaisseur égale.
N.B. laine de verre et laine de roche sont des laines minérales.
Cordialement.
Ce qui serait souhaitable de connaître, c'est de quelle épaisseur vous disposez ?
Pouvez-vous mettre 35cm d'isolant ?
Je ne saisis pas bien comment cela et possible de conserver le lambris, d'isoler et de laisser une lame d'air sous une couverture en rampant. Mais peut-être que votre plafond est plat...
Conserver l'isolant actuel n'est pas ,à mon avis une bonne solution.
Il faudrait vraiment qu'il soit en parfait état.
Si c'est le cas, il pourrait en effet être recouvert avec un isolant sans pare-vapeur.
La laine de verre a une valeur lambda inférieure à celle de la laine de roche, elle est donc un meilleur isolant à épaisseur égale.
N.B. laine de verre et laine de roche sont des laines minérales.
Cordialement.
09 novembre 2016 à 10:04

Bonjour,
Vous pouvez choisir dans une large gamme de placo + isolant (Placomur, Placotherm ou placo et laine de verre) qui existent en de nombreuses épaisseurs. Ces produits sont à coller par plots de mortier adhésif (MAP ou autre).
L'utilisation d'un isolant multi-feuilles n'est pas souhaitable sur du béton et vous seriez obligé de faire une ossature (fourres) pour la fixation d'un placo.
Cordialement.
Vous pouvez choisir dans une large gamme de placo + isolant (Placomur, Placotherm ou placo et laine de verre) qui existent en de nombreuses épaisseurs. Ces produits sont à coller par plots de mortier adhésif (MAP ou autre).
L'utilisation d'un isolant multi-feuilles n'est pas souhaitable sur du béton et vous seriez obligé de faire une ossature (fourres) pour la fixation d'un placo.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 14:03

Bonjour,
Vous pourriez essayer une huile pour bois passée "à refus" avec un tampon doux et ressuyer pour enlever l'excédent.
Cordialement.
Vous pourriez essayer une huile pour bois passée "à refus" avec un tampon doux et ressuyer pour enlever l'excédent.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 13:51

Bonjour,
Pour des questions d'entretien, vous pouvez faire du sol/plafond, sinon, 1,80 à 2 m (au dessus du support de pomme de douche) peuvent être suffisants.
Cordialement.
Pour des questions d'entretien, vous pouvez faire du sol/plafond, sinon, 1,80 à 2 m (au dessus du support de pomme de douche) peuvent être suffisants.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 17:51

Bonjour,
Perso j'oserais un jaune ou un orange, mais c'est perso...
Cordialement.
Perso j'oserais un jaune ou un orange, mais c'est perso...
Cordialement.
02 novembre 2016 à 15:53

Bonjour,
Cette fissure est assez curieuse, on pourrait penser à un tassement du support (mur).
Ce qui pourrait être possible c'est que la plaque ait été brisée et posée ensuite (?).
En ce qui concerne la photo 3, on pourrait penser que la peinture a été faite avant le séchage complet de l'enduit.
Vous pourriez gratter cette fissure en V reboucher à fond, enduire et repeindre après séchage complet.
Cordialement.
Cette fissure est assez curieuse, on pourrait penser à un tassement du support (mur).
Ce qui pourrait être possible c'est que la plaque ait été brisée et posée ensuite (?).
En ce qui concerne la photo 3, on pourrait penser que la peinture a été faite avant le séchage complet de l'enduit.
Vous pourriez gratter cette fissure en V reboucher à fond, enduire et repeindre après séchage complet.
Cordialement.
01 novembre 2016 à 17:45

Bonjour,
Il est conseillé de faire intervenir un professionnel pour ce travail particulier.
Cordialement.
Il est conseillé de faire intervenir un professionnel pour ce travail particulier.
Cordialement.
30 octobre 2016 à 09:39

Bonjour,
On peut supposer un mauvais aplomb de la menuiserie.
Si les réglages sont au maximum des possibilités, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est ce qui est proposé, un compas (à frein, sans doute).
Cordialement.
On peut supposer un mauvais aplomb de la menuiserie.
Si les réglages sont au maximum des possibilités, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est ce qui est proposé, un compas (à frein, sans doute).
Cordialement.
30 octobre 2016 à 09:36

Bonjour,
Un enduit de rebouchage sert en effet à... reboucher, il doit être lissé au mieux, le ponçage n'est pas toujours nécessaire.
L'enduit de lissage est à passer à l'aide d'un couteau large ou d'un platoir.
Il doit être soigné pour limiter le ponçage.
Cordialement.
Un enduit de rebouchage sert en effet à... reboucher, il doit être lissé au mieux, le ponçage n'est pas toujours nécessaire.
L'enduit de lissage est à passer à l'aide d'un couteau large ou d'un platoir.
Il doit être soigné pour limiter le ponçage.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 15:26

Bonjour.
L'important serait d'utiliser la hauteur maximum.
J'imagine mal comment cela se présente, mais je pense qu'un élément à base de panneaux mélaminés de 30 cm de large serait plausible assemblé avec des équerres plastique.
Cordialement.
L'important serait d'utiliser la hauteur maximum.
J'imagine mal comment cela se présente, mais je pense qu'un élément à base de panneaux mélaminés de 30 cm de large serait plausible assemblé avec des équerres plastique.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 10:22

Bonjour,
C'est à mon avis indécollable sans dégât.
Les fonds à tapisser doivent être parfaits.
Cordialement.
C'est à mon avis indécollable sans dégât.
Les fonds à tapisser doivent être parfaits.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 10:17

Bonjour,
Si vos murs sont secs et qu'il n'y a pas d'infiltrations au niveau des murs, du sol ou des menuiseries, je pense que cela est possible.
Vous pourriez essayer d'avoir un avis écrit de l'expert en assurance.
Cordialement.
Si vos murs sont secs et qu'il n'y a pas d'infiltrations au niveau des murs, du sol ou des menuiseries, je pense que cela est possible.
Vous pourriez essayer d'avoir un avis écrit de l'expert en assurance.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 10:11

Bonjour,
Les moisissures peuvent avoir des origines diverses : mauvaise ventilation des locaux, infiltrations par l'extérieur par fissures par exemple ou absence de joint au pourtour des menuiseries, et aussi dégât des eaux.
Il convient d'abord de remédier au problème.
Lessiver à la lessive St Marc après avoir enlevé toutes les parties qui ne tiennent pas, rincer et après séchage vous pourrez enduire vos murs. Utiliser si besoin un couteau large, genre platoir.
Le bois pourra être traité avec un produit pour menuiserie.
Contrôlez bien le joints extérieurs des menuiseries, ajouter du silicone si besoin.
Il sera peut-être difficile que l'enduit sur le bois tienne bien, ce qui pourrait vous obliger à remettre de la fibre de verre. (?)
Le placo détérioré sera à remplacer, qu'il soit collé ou sur ossature.
Bon travail, cordialement.
Les moisissures peuvent avoir des origines diverses : mauvaise ventilation des locaux, infiltrations par l'extérieur par fissures par exemple ou absence de joint au pourtour des menuiseries, et aussi dégât des eaux.
Il convient d'abord de remédier au problème.
Lessiver à la lessive St Marc après avoir enlevé toutes les parties qui ne tiennent pas, rincer et après séchage vous pourrez enduire vos murs. Utiliser si besoin un couteau large, genre platoir.
Le bois pourra être traité avec un produit pour menuiserie.
Contrôlez bien le joints extérieurs des menuiseries, ajouter du silicone si besoin.
Il sera peut-être difficile que l'enduit sur le bois tienne bien, ce qui pourrait vous obliger à remettre de la fibre de verre. (?)
Le placo détérioré sera à remplacer, qu'il soit collé ou sur ossature.
Bon travail, cordialement.
28 octobre 2016 à 11:07

Bonjour,
Il vous faut poncer le bois pour le mettre complètement à nu, dépoussiérer, appliquer une couche de peinture de fond et 2 couches de finition.
Il vus sera difficile d'obtenir la même couleur surtout avec une peinture ancienne.
Vous serez sans doute obligé de repeindre l'ensemble.
Cordialement.
Il vous faut poncer le bois pour le mettre complètement à nu, dépoussiérer, appliquer une couche de peinture de fond et 2 couches de finition.
Il vus sera difficile d'obtenir la même couleur surtout avec une peinture ancienne.
Vous serez sans doute obligé de repeindre l'ensemble.
Cordialement.
26 octobre 2016 à 09:11

Bonjour,
Vous pouvez utiliser un enduit de rebouchage qui existe en tube pour petite quantité.
Il s'applique au couteau à enduire.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser un enduit de rebouchage qui existe en tube pour petite quantité.
Il s'applique au couteau à enduire.
Cordialement.
26 octobre 2016 à 09:05

Bonjour,
Je comprends votre problème, une isolation en seule laine roche de 100 est bien préférable pour une isolation phonique.
Je ne saisis pas bien comment est posée l'isolant en polystyrène.
Si y a des vides il faudrait les remplir avec des chutes de laine de roche.
Cordialement.
Je comprends votre problème, une isolation en seule laine roche de 100 est bien préférable pour une isolation phonique.
Je ne saisis pas bien comment est posée l'isolant en polystyrène.
Si y a des vides il faudrait les remplir avec des chutes de laine de roche.
Cordialement.
24 octobre 2016 à 15:49

Bonjour,
Il semble bien qu'il s'agisse d'une clé pour raccords de tuyaux d'incendie ou de bouchons des bornes (clé tricoise).
Cordialement.
Il semble bien qu'il s'agisse d'une clé pour raccords de tuyaux d'incendie ou de bouchons des bornes (clé tricoise).
Cordialement.
23 octobre 2016 à 17:03

Bonjour,
Il faut que de part et d'autre le cordon dans la tringle soit de même longueur.
Tout se fait sur l'enroulement sur le chariot qui entraine le rideau.
Cordialement.
Il faut que de part et d'autre le cordon dans la tringle soit de même longueur.
Tout se fait sur l'enroulement sur le chariot qui entraine le rideau.
Cordialement.
22 octobre 2016 à 09:47

Bonjour,
Il est curieux qu'une bonne soudure ne soit pas suffisante.
Je visualise mal votre projet, mais il serait peut être possible d'ajouter des renforts soudés, en fer plat, ayant la forme d'un U enveloppant l'assemblage.
Cordialement.
Il est curieux qu'une bonne soudure ne soit pas suffisante.
Je visualise mal votre projet, mais il serait peut être possible d'ajouter des renforts soudés, en fer plat, ayant la forme d'un U enveloppant l'assemblage.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 12:05

Bonjour,
La laine de verre en 100mm a une valeur R de 2,35 à 2,90 suivant le produit.
Cela me semble insuffisant surtout si les plaques en place sont mal ajustées (?).
Perso je porterais l'épaisseur à 180 ou 200 à moins que vous soyez limité par la hauteur de doublage.
Cordialement.
La laine de verre en 100mm a une valeur R de 2,35 à 2,90 suivant le produit.
Cela me semble insuffisant surtout si les plaques en place sont mal ajustées (?).
Perso je porterais l'épaisseur à 180 ou 200 à moins que vous soyez limité par la hauteur de doublage.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 11:59

Bonjour,
Il était de tradition de clouer du parquet sur des lambourdes en bois dur, chêne de second choix, en général.
Il est souhaitable de traiter vos lambourdes et peut-être d'utiliser des clous un peu plus longs.
Cordialement.
Il était de tradition de clouer du parquet sur des lambourdes en bois dur, chêne de second choix, en général.
Il est souhaitable de traiter vos lambourdes et peut-être d'utiliser des clous un peu plus longs.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 11:32

Bonjour,
Le barillet condamne les galets ou pênes de la crémone.
Il est possible que quelque chose gêne le fonctionnement complet de ce que vos appelez loquets ce qui pourrait empêcher de pouvoir tourner la clé complètement.
Autre raison possible la casse d'un ressort gênant, également le fonctionnement ou un mauvais réglage de gâches.
Difficile de vous aider plus, ne connaissant pas la quincaillerie de cette baie.
Si elle est neuve, contactez votre fournisseur.
Cordialement.
Le barillet condamne les galets ou pênes de la crémone.
Il est possible que quelque chose gêne le fonctionnement complet de ce que vos appelez loquets ce qui pourrait empêcher de pouvoir tourner la clé complètement.
Autre raison possible la casse d'un ressort gênant, également le fonctionnement ou un mauvais réglage de gâches.
Difficile de vous aider plus, ne connaissant pas la quincaillerie de cette baie.
Si elle est neuve, contactez votre fournisseur.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 11:27

Bonjour,
Perso, je suis plus orienté vers la laine de verre.
Le pare-vapeur (PV) d'un isolant se place toujours vers la partie la plus chaude, c'est à dire en contact avec le placo.
Dans certains cas, on est amené à poser deux couches d'isolant croisées, par exemple dans le cas d'isolation en première couche (nue) entre chevrons.
Il vous faut normalement en rénovation obtenir une valeur R 7.
Avec de la laine de verre, il faut compter pour une épaisseur de 260, une valeur R 6, et R7 pour une épaisseur de 300.
Au niveau de l'ossature, on utilise généralement des suspentes extra-longues, des fourrures et des cornières en rive.
Le fourrures se posent sur un entraxe de 0,60m pour des isolants de 0 à 6 kg le m² et de 0,50m pour de isolants de 6 à 0 kg le m².
Ceci pour du placo BA 13. La distance entre suspentes ne doit pas dépasser 1,20 m et pour des toitures en rampant on a intérêt à ajouter quelques suspentes ne serait-ce que pour tendre le cordeau en périphérie pour commencer.
Cordialement.
Perso, je suis plus orienté vers la laine de verre.
Le pare-vapeur (PV) d'un isolant se place toujours vers la partie la plus chaude, c'est à dire en contact avec le placo.
Dans certains cas, on est amené à poser deux couches d'isolant croisées, par exemple dans le cas d'isolation en première couche (nue) entre chevrons.
Il vous faut normalement en rénovation obtenir une valeur R 7.
Avec de la laine de verre, il faut compter pour une épaisseur de 260, une valeur R 6, et R7 pour une épaisseur de 300.
Au niveau de l'ossature, on utilise généralement des suspentes extra-longues, des fourrures et des cornières en rive.
Le fourrures se posent sur un entraxe de 0,60m pour des isolants de 0 à 6 kg le m² et de 0,50m pour de isolants de 6 à 0 kg le m².
Ceci pour du placo BA 13. La distance entre suspentes ne doit pas dépasser 1,20 m et pour des toitures en rampant on a intérêt à ajouter quelques suspentes ne serait-ce que pour tendre le cordeau en périphérie pour commencer.
Cordialement.
19 octobre 2016 à 15:14

Bonjour,
Il est possible que vos plaques ne soient pas très jointives par rapport à la charpente.
Vous pourriez en effet monter un ensemble : suspentes de longueur adaptée, cornières en rive, 2 couches croisées d'isolant en rouleau avec PV côté chaleur en contact avec un placo phonique.
Cordialement.
Il est possible que vos plaques ne soient pas très jointives par rapport à la charpente.
Vous pourriez en effet monter un ensemble : suspentes de longueur adaptée, cornières en rive, 2 couches croisées d'isolant en rouleau avec PV côté chaleur en contact avec un placo phonique.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 09:52

Bonjour,
Les peintures indiquées sont légèrement plus satinées, 35 à 40% de brillant séculaire.
Vous pouvez utiliser un mélange avec un additif matant. Veillez à bien noter les dosages.
Renseignez-vous près de votre vendeur de la compatibilité du produit avec la peinture que vous avez déjà.
Cordialement.
Les peintures indiquées sont légèrement plus satinées, 35 à 40% de brillant séculaire.
Vous pouvez utiliser un mélange avec un additif matant. Veillez à bien noter les dosages.
Renseignez-vous près de votre vendeur de la compatibilité du produit avec la peinture que vous avez déjà.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 12:30

Bonjour,
Je vous ai bien indiqué que l'on pouvait souffler l'épaisseur voulue supérieure aux lambourdes sans apport de bois.
Les panneaux que vous indiquez ne sont pas prévus pour de l'entre- solives.
Au sujet de l'épaisseur totale en laine de verre par exemple, je pense avoir été clair (deux couches croisées).
Cordialement.
Je vous ai bien indiqué que l'on pouvait souffler l'épaisseur voulue supérieure aux lambourdes sans apport de bois.
Les panneaux que vous indiquez ne sont pas prévus pour de l'entre- solives.
Au sujet de l'épaisseur totale en laine de verre par exemple, je pense avoir été clair (deux couches croisées).
Cordialement.
16 octobre 2016 à 13:46

Bonjour,
Sauf erreur, le produit que vous indiquez est un isolant de toit en continu par l'extérieur.
Les produits à souffler restent les plus pratiques à mettre en place entre solives et il n'est pas utile de rehausser ces dernières.
Vous pourriez mettre entre solives de la laine de verre en rouleau avec PV de 160 mm (valeur R 4 à 5 selon les produits) et dérouler dessus une laine de verre nue, croisée, de l'épaisseur utile.
Cordialement.
Sauf erreur, le produit que vous indiquez est un isolant de toit en continu par l'extérieur.
Les produits à souffler restent les plus pratiques à mettre en place entre solives et il n'est pas utile de rehausser ces dernières.
Vous pourriez mettre entre solives de la laine de verre en rouleau avec PV de 160 mm (valeur R 4 à 5 selon les produits) et dérouler dessus une laine de verre nue, croisée, de l'épaisseur utile.
Cordialement.
15 octobre 2016 à 17:59

Bonjour,
La configuration semble difficile pour l'installation d'une VMC (la fixer en plafond, loger les gaines avec sorties en sanitaires, grilles hautes d'entrée d'air en séjour /chambre ?)
Il est tout à fait interdit d'avoir des aérations avec la cave et le garage...
La cloison des sanitaires n'est pas mentionnée.
Une solution intermédiaire pourrait être une hotte aspirante en cuisine, grilles hautes dans sanitaires, fenêtre de chambre et porte gauche (ces deux dernières pouvant être remplacées par une grille basse sous fenêtre de chambre, rien pour la fenêtre de cuisine).
Cordialement.
La configuration semble difficile pour l'installation d'une VMC (la fixer en plafond, loger les gaines avec sorties en sanitaires, grilles hautes d'entrée d'air en séjour /chambre ?)
Il est tout à fait interdit d'avoir des aérations avec la cave et le garage...
La cloison des sanitaires n'est pas mentionnée.
Une solution intermédiaire pourrait être une hotte aspirante en cuisine, grilles hautes dans sanitaires, fenêtre de chambre et porte gauche (ces deux dernières pouvant être remplacées par une grille basse sous fenêtre de chambre, rien pour la fenêtre de cuisine).
Cordialement.
13 octobre 2016 à 14:22

Bonjour,
Concernant le doublage côté garage vous pourriez mettre une épaisseur légèrement supérieure.
Plutôt que d'enduire, vous pouvez, en effet, préférer un doublage placo avec ossature rails / montants, même en 36mm, cela vous permet de passer des gaines sans réduire l'épaisseur de l'isolant.
Les pièces humides doivent recevoir un placo adapté et une bonne protection en pied.
Cordialement.
Concernant le doublage côté garage vous pourriez mettre une épaisseur légèrement supérieure.
Plutôt que d'enduire, vous pouvez, en effet, préférer un doublage placo avec ossature rails / montants, même en 36mm, cela vous permet de passer des gaines sans réduire l'épaisseur de l'isolant.
Les pièces humides doivent recevoir un placo adapté et une bonne protection en pied.
Cordialement.
13 octobre 2016 à 10:13

Bonjour,
Il existe des laques souples adaptées qui devraient vous donner satisfaction, souplesse, séchage rapide.
(Besa, Berlon).
Cordialement.
Il existe des laques souples adaptées qui devraient vous donner satisfaction, souplesse, séchage rapide.
(Besa, Berlon).
Cordialement.
12 octobre 2016 à 09:43

Bonjour,
Vous pourriez en effet envisager un doublage complexe isolant / placo collé, avec des lisses en bois autour de votre fenêtre.
Cordialement.
Vous pourriez en effet envisager un doublage complexe isolant / placo collé, avec des lisses en bois autour de votre fenêtre.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 09:46

Bonjour,
En ouvrant votre caisson, vous avez, peut-être découvert le motif de la panne.
S'il y a un ressort dans l'arbre, il est possible qu'il soit cassé ou détaché.
Au niveau de la lyre (grande couronne et pignon conique) une dent est peut-être cassée.
Cordialement.
En ouvrant votre caisson, vous avez, peut-être découvert le motif de la panne.
S'il y a un ressort dans l'arbre, il est possible qu'il soit cassé ou détaché.
Au niveau de la lyre (grande couronne et pignon conique) une dent est peut-être cassée.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 09:54

Bonjour,
C'est un produit pratiquement impossible à décaper, il faudrait pouvoir gratter ou poncer.
Une société commercialise un produit que vous pourriez essayer (www.bb.france, rubrique produits décapants).
Cordialement.
C'est un produit pratiquement impossible à décaper, il faudrait pouvoir gratter ou poncer.
Une société commercialise un produit que vous pourriez essayer (www.bb.france, rubrique produits décapants).
Cordialement.
10 octobre 2016 à 09:47

Bonjour,
Après avoir bien lessivé et rincé votre table pour la dégraisser, vous pouvez utiliser une peinture pour PVC qui devrait vous donner un bon résultat.
Cordialement.
Après avoir bien lessivé et rincé votre table pour la dégraisser, vous pouvez utiliser une peinture pour PVC qui devrait vous donner un bon résultat.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 09:39

Bonjour,
Si après avoir vérifié que rien ne gêne le fonctionnement, spécialement dans les angles, vous n'avez pas d'amélioration, vous pouvez contacter Velux SAV en indiquant les références complètes indiquées sur l'étiquette placée sur chant.
Cordialement.
Si après avoir vérifié que rien ne gêne le fonctionnement, spécialement dans les angles, vous n'avez pas d'amélioration, vous pouvez contacter Velux SAV en indiquant les références complètes indiquées sur l'étiquette placée sur chant.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 16:08

Bonjour,
Si votre volige a des traces de vers ou de pourriture, c'est évidemment nécessaire de la remplacer sur l'ensemble ou localement, sinon, il n'y a pas d'obligation.
Cordialement.
Girouette maison ancien, image d’illustration extraite de la galerie photos du forum toitures proposée par bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre volige a des traces de vers ou de pourriture, c'est évidemment nécessaire de la remplacer sur l'ensemble ou localement, sinon, il n'y a pas d'obligation.
Cordialement.
Girouette maison ancien, image d’illustration extraite de la galerie photos du forum toitures proposée par bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 octobre 2016 à 16:14

Bonjour,
Je pense qu'il s'agit de corniches en staff.
Il n'est pas à mon avis souhaitable d'utiliser la composition indiquée, une peinture acrylique en deux couches doit être suffisante. Une solution serait de pouvoir décaper au préalable.
Cordialement.
Je pense qu'il s'agit de corniches en staff.
Il n'est pas à mon avis souhaitable d'utiliser la composition indiquée, une peinture acrylique en deux couches doit être suffisante. Une solution serait de pouvoir décaper au préalable.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:07

Bonjour,
Vous pourriez essayer de la colle néoprène en cartouche.
On met un cordon de colle serpentant ou en rectangle (formant ventouse...) sur le support, on applique le panneau, on retire légèrement pour l'évacuation des solvants et 8 à 10 mn après on met en place la fixation est instantanée et pas modifiable.
Autre solution, visser les lames (s'il y a un support suffisant).
Cordialement.
Vous pourriez essayer de la colle néoprène en cartouche.
On met un cordon de colle serpentant ou en rectangle (formant ventouse...) sur le support, on applique le panneau, on retire légèrement pour l'évacuation des solvants et 8 à 10 mn après on met en place la fixation est instantanée et pas modifiable.
Autre solution, visser les lames (s'il y a un support suffisant).
Cordialement.
30 septembre 2016 à 11:52

Bonjour,
Vos radiateurs ne devraient pas poser de problème, a priori.
Obligatoire pour le parquet flottant, un jeu en périphérie de 2,5 à 3 % ( 8 à 9 mm environ pour une pièce classique).
Certains radiateurs ont des pieds indépendants ce qui permet de les suspendre.
Cordialement.
Vos radiateurs ne devraient pas poser de problème, a priori.
Obligatoire pour le parquet flottant, un jeu en périphérie de 2,5 à 3 % ( 8 à 9 mm environ pour une pièce classique).
Certains radiateurs ont des pieds indépendants ce qui permet de les suspendre.
Cordialement.
30 septembre 2016 à 11:44

Bonjour,
Vous devriez avoir de bons résultats avec la colle Penloc GTI ou Acrifix 192.
On ignore l'utilisation et la fixation de ces plaques ?
Cordialement.
Vous devriez avoir de bons résultats avec la colle Penloc GTI ou Acrifix 192.
On ignore l'utilisation et la fixation de ces plaques ?
Cordialement.
28 septembre 2016 à 17:41

Bonjour,
En complément de ce qui a été indiqué, on peut idéalement scier avec une scie portative avec le guide de celle-ci ou à l'aide d'une règle et presses.
Si les faces de la porte sont en contre-plaqué, il est bon de marquer le trait en incisant légèrement au cuter, ceci afin d'éviter l'écaillage.
Cordialement.
En complément de ce qui a été indiqué, on peut idéalement scier avec une scie portative avec le guide de celle-ci ou à l'aide d'une règle et presses.
Si les faces de la porte sont en contre-plaqué, il est bon de marquer le trait en incisant légèrement au cuter, ceci afin d'éviter l'écaillage.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:14

Bonjour,
Il est difficile de peindre une barrière en faux bois.
Il faut passer des couches différentes et utiliser des peignes spéciaux pour simuler les veinages du bois.
Vous pourriez utiliser une peinture marron pour PVC sans avoir les veinages.
Dégraisser à la lessive ou au détergent.
Poncer l'ensemble avec un abrasif fin.
Dépoussiérer. Peindre avec une peinture adaptée, au pistolet de préférence.
Cordialement.
Il est difficile de peindre une barrière en faux bois.
Il faut passer des couches différentes et utiliser des peignes spéciaux pour simuler les veinages du bois.
Vous pourriez utiliser une peinture marron pour PVC sans avoir les veinages.
Dégraisser à la lessive ou au détergent.
Poncer l'ensemble avec un abrasif fin.
Dépoussiérer. Peindre avec une peinture adaptée, au pistolet de préférence.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 15:52

Bonjour,
En effet, un grand nombre de portes isoplanes sont constituées d'un cadre en sapin, et d'un intérieur carton collés entre deux plaques.
Il est possible de réduire une porte d'environ 4 cm et d'utiliser la chute.
Il vous faudra mettre le tasseau de bois à nu pour le glisser entre les plaques avec collage, serrage avec cales et presses.
Cette partie recoupée sera à mettre en bas de porte.
Cordialement.
En effet, un grand nombre de portes isoplanes sont constituées d'un cadre en sapin, et d'un intérieur carton collés entre deux plaques.
Il est possible de réduire une porte d'environ 4 cm et d'utiliser la chute.
Il vous faudra mettre le tasseau de bois à nu pour le glisser entre les plaques avec collage, serrage avec cales et presses.
Cette partie recoupée sera à mettre en bas de porte.
Cordialement.
23 septembre 2016 à 10:19

Bonjour,
Si vous n'avez pas le matériel adapté, ne vous risquez pas, cela peut être dangereux.
Faites intervenir un couvreur qui ne mettra pas beaucoup de temps à faire cette réparation.
Cordialement.
Si vous n'avez pas le matériel adapté, ne vous risquez pas, cela peut être dangereux.
Faites intervenir un couvreur qui ne mettra pas beaucoup de temps à faire cette réparation.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 10:34

Bonjour,
Tout dépend du produit employé.
Certains s'utilisent en monocouche et d'autres en bi-couche ce qui peut être préférable sur de surfaces irrégulières, par exemple.
Cordialement.
Tout dépend du produit employé.
Certains s'utilisent en monocouche et d'autres en bi-couche ce qui peut être préférable sur de surfaces irrégulières, par exemple.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 10:24

Bonjour,
Certains carrés sont en deux parties (deux tiges rectangulaires).
Si c'est le cas,vous pourriez couper la tige au ras de la poignée et essayer de chasser l'une ou l'autre tige avec un tournevis plat.
Solution extrême couper au ras de la porte, percer bien au centre avec un foret de 5 puis de 7 ou 8 mm.
Cordialement.
Certains carrés sont en deux parties (deux tiges rectangulaires).
Si c'est le cas,vous pourriez couper la tige au ras de la poignée et essayer de chasser l'une ou l'autre tige avec un tournevis plat.
Solution extrême couper au ras de la porte, percer bien au centre avec un foret de 5 puis de 7 ou 8 mm.
Cordialement.
16 septembre 2016 à 16:19

Bonjour,
Il est possible que le carré soit abîmé, vous pouvez repousser la poignée et limer le carré sur l'extrémité sans poignée.
Autre solution, démonter la poignée, si c'est une vis ce sera sans doute à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 3 mm, ou si c'est une goupille, dégoupiller. L'important, c'est que le carré soit net sans bavure.
Cordialement.
Il est possible que le carré soit abîmé, vous pouvez repousser la poignée et limer le carré sur l'extrémité sans poignée.
Autre solution, démonter la poignée, si c'est une vis ce sera sans doute à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 3 mm, ou si c'est une goupille, dégoupiller. L'important, c'est que le carré soit net sans bavure.
Cordialement.
16 septembre 2016 à 10:10

Bonjour,
Voici une recette qui devrait vous convenir.
Faites un mélange de jus de citron et de sel fin que vous étalerez en faisant des ronds à l'aide d'un chiffon de coton.
Rincez ensuite à l'eau tiède pour éliminer le produit.
Après séchage, cirer avec une cire incolore et chiffonner à l'aide d'un chiffon de laine.
Cordialement.
Voici une recette qui devrait vous convenir.
Faites un mélange de jus de citron et de sel fin que vous étalerez en faisant des ronds à l'aide d'un chiffon de coton.
Rincez ensuite à l'eau tiède pour éliminer le produit.
Après séchage, cirer avec une cire incolore et chiffonner à l'aide d'un chiffon de laine.
Cordialement.
16 septembre 2016 à 09:58

Bonjour,
Il est indispensable que l'isolant du plafond soit en contact avec isolant mural pour éviter les ponts thermiques.
Concernant le remplissage en bas de doublage, il est également indispensable de remplir sans tasser exagérément.
L'humidité sur les ferrures de fixation est sans doute assez naturelle et sans conséquence.
Contrôler tout de même que l'étanchéité des menuiseries en tableau est correcte.
Cordialement.
Il est indispensable que l'isolant du plafond soit en contact avec isolant mural pour éviter les ponts thermiques.
Concernant le remplissage en bas de doublage, il est également indispensable de remplir sans tasser exagérément.
L'humidité sur les ferrures de fixation est sans doute assez naturelle et sans conséquence.
Contrôler tout de même que l'étanchéité des menuiseries en tableau est correcte.
Cordialement.
13 septembre 2016 à 16:20

Bonjour,
Il n'y a généralement pas de réponse catégorique sur les devis présentés.
Il est impossible à distance d'évaluer les éventuels aléas de pose.
Au niveau des surfaces, c'est à vous d'évaluer les différents calculs et de contrôler poste par poste s'il y a des différences sur certains produits.
Calculez également le montant des produits que vous auriez à fournir.
Vous pouvez également demander un autre devis avec les produits souhaités.
Cordialement.
Il n'y a généralement pas de réponse catégorique sur les devis présentés.
Il est impossible à distance d'évaluer les éventuels aléas de pose.
Au niveau des surfaces, c'est à vous d'évaluer les différents calculs et de contrôler poste par poste s'il y a des différences sur certains produits.
Calculez également le montant des produits que vous auriez à fournir.
Vous pouvez également demander un autre devis avec les produits souhaités.
Cordialement.
13 septembre 2016 à 16:10